Как правильно маркировать кабели? Есть ли специальные бирки? Что там писать? Заранее спасибо!
|
|
|
![]() |
|
|
13.7.2006, 16:48
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
Цитата(O) Как правильно маркировать кабели? Есть ли специальные бирки? Что там писать? Заранее спасибо!
2.3.23. Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т.д. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт - номера муфты и даты монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м. Форма бирок для силового кабеля до 1000В - квадрат, выше 1000В круг, для контрольного -равносторонний треугольник. |
|
|
13.7.2006, 23:29
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 29.12.2005 Из: Одинцово Московская область Пользователь №: 4547 |
Удачный вариант самодельных бирок из обыкновенного линолиума...
-------------------- Чем больше знаешь, тем отчетливей понимаешь, что ничего не знаешь.
|
|
|
14.7.2006, 16:02
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата Форма бирок
Откуда это? |
|
|
|
|
18.7.2006, 8:41
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
Изготовляются бирки и оконцеватели из пластмассы в соответствии с
ТУ- 36-1440-82 (изделие ГЭМ) применение на объектах данных форм бирок догмой не является, если конечно нет пожеланий заказчика. P.S. если подскажете как прикрепить к сообщению файл приложу jpg. с размерами [/img] [/list] |
|
|
| Гость_Гость_* |
18.7.2006, 12:58
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Цитата ТУ- 36-1440-82
Ты ценный кадр, далеко отсюда не уходи в смысле, что такое не каждый раскопает |
|
|
19.7.2006, 14:59
Сообщение
#7
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
обязательно должны быть бирки на входе в кабельную канализацию и на лотки
|
|
|
|
|
| Гость_Профан_* |
4.9.2006, 21:22
Сообщение
#8
|
|
Гости |
А чем регламентируется маркировка и какое различие при маркировке кабельных линий и проводок, которые питают светильники и розетки?
Проблема: подрядчик смонтировал электропроводку в магазине и пропал, а служба эксплуатации не принимает ее и требует маркировку проводов в лотках. Как их аргументированно послать? С уважением. |
|
|
4.9.2006, 22:36
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Ладно,первые два 1А, а следующий? - 1А1? А далее - 1А1А?
Схема довольно разветвлённая; и мне кажется, так слишком путанно получится. |
|
|
5.9.2006, 20:52
Сообщение
#10
|
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(Профан) Как их аргументированно послать?
А в проекте №№ есть? |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|