ситуация:
монтируем освещение больницы. по проекту светильники с рассеивателем из рифленого стекла. продавцы утверждают, что в лечебных учреждениях необходимо ставить светильники с матовым или опаловым стеклом. где можно поискать правду? |
|
|
![]() |
|
|
29.7.2004, 18:02
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 14.1.2004 Пользователь №: 771 |
попросите документы, по которым они предпологают, что надо ставить такие плафоны. Сходите в санэпидемнадзор.
|
|
|
| Гость_Дмитрий_* |
5.1.2005, 15:10
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Вполне однозначно на этот вопрос дает ответ СП31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" п. 4.29 В помещениях лечебно-профилактических учреждений светильники общего освещения, размещаемые на потолке, должны иметь замкнутые рассеиватели (степень защиты не менее 2'0). Это все!
Что касается операционных и других спец. помещений, то тут нужно внимательно изучить РТМ 42-2-4-80 "Операционные блоки. Правила эксплуатации, техники безопасности и производственной санитарии", а так же Пособие к СНиП 2.08.02-89 "Пособие по проектированию учреждений здравоохранения. Раздел 1. Инженерное оборудование". Лично от себя добавлю, что в коридорах, палатах, кабинетах врачей и других помещениях с нормальными условиями я применял светильник ЛСО 05-2х40 (2'0 с потолочным креплением). В помещениях с неблагоприятными условиями ЛСП 47-2х36 (IP65 с потолочным креплением) либо светильники с ЛН напр. НПО21-100-014 (IP54). С уважением, Заикин Д.В. zaikin_d@mail.ru ICQ: 228779341 |
|
|
| Гость_Елена_* |
8.2.2005, 19:41
Сообщение
#4
|
|
Гости |
[color=red][/color]
Господа электрики, срочно нужен СП31-110-2003 "Проектрирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" для сравнения с ВСН-59-88. Скиньте ссылочку или подскажите где заказать. Заранее благодарна любому совету!!! Елена e-mail: stroi-kom@km.ru |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
15.3.2005, 18:52
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Цитата(Елена) [color=red][/color]
Господа электрики, срочно нужен СП31-110-2003 "Проектрирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" для сравнения с ВСН-59-88. Скиньте ссылочку или подскажите где заказать. Заранее благодарна любому совету!!! :D Елена e-mail: stroi-kom@km.ru Пользуйтесь на здоровье http://almih.narod.ru/lib-en-ntd.htm |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|