Знающие! Помогите в вопросе!
Можно ли вводной кабель ВВГ 5*10 в металлорукаве закопать в землю на глубину 1м? заранее благодарен! |
|
|
![]() |
|
|
18.5.2011, 11:42
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Запретов на это нет.
Но так же нет и никакого смысла прокладывать кабель в металлорукаве. Он не будет защищать кабель. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
18.5.2011, 11:44
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Можно.
Только читать про Ваш ВВГ и Ваш металлорукав, на что они расчитаны и куда их можно пихать. 1 м, не факт, зарыть нужно глубже глубины промерзания, а все остальное в ТУ (на случай пересечений и прочих в охранной зоне) |
|
|
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
18.5.2011, 12:04
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Запретов на это нет. Но так же нет и никакого смысла прокладывать кабель в металлорукаве. Он не будет защищать кабель. Просто я сам неоднократно видел как металлорукав через год прогнивает. Может будет лучше если ввод пустить в негниющей оболоче: гофра, пластиковая труба и т.д.? надо-ли присыпать кабель песком и закладывать его кирпичами сверху? |
|
|
|
|
18.5.2011, 12:30
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
У ВВГ, какбэ и есть не гниющая оболочка, мну лень искать информацию по Вашему ВВГ.........
А песок нужен, кажись для траншеи Т-2 150 мм под и 150мм над кабелем..... тоже можно поискать на слова "траншея Т-2", там же и про кирпичи, и трубы, и про сигнальную ленту то же можно найти. |
|
|
18.5.2011, 12:54
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Просто я сам неоднократно видел как металлорукав через год прогнивает. Может будет лучше если ввод пустить в негниющей оболоче: гофра, пластиковая труба и т.д.? надо-ли присыпать кабель песком и закладывать его кирпичами сверху? Совершенно верно. Металлогофру разъедает коррозией мигом и она превращается в труху. Так же сам ВВГнг не предназначен для прокладки в земле. Отсюда вывод- ПНД или ПВХ труба. А защищать его кирпичём, или нет, зависит от того, где вы его прокладываете. Если вы уверены в том, что в месте прокладки кабеля не будет вестись строительных работ, не будут ездить машинки поверху... то можно и без кирпича обойтись например сигнальной лентой. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
18.5.2011, 13:04
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23218 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
почему ВВГ не предназначен?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
18.5.2011, 13:14
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Мне то же интересно почему ВВГ нельзя в землю ложить. Вроде как все ВВГ "заточены" на землю.
|
|
|
18.5.2011, 13:36
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Читайте спецификацию и назначение кабеля от производителей.
У кабелей ВВГ отсутствует защитный покров. ВВГ для прокладки в земле выпускаются под марками ВВБГ и ВБбШв. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
18.5.2011, 13:39
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23218 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
спонсор например пишет только "не рекомендуется"
а в РТН такие КЛ в земле пропускали в проектах -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
18.5.2011, 13:40
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Читайте спецификацию и назначение кабеля от производителей. У кабелей ВВГ отсутствует защитный покров. ВВГ для прокладки в земле выпускаются под марками ВВБГ и ВБбШв. Согласен с Вами, но в спецификации написано что может использоваться в условиях повышенной влажности. Думаю что в ПНД трубе можно его закопать или я неправ? |
|
|
18.5.2011, 13:42
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23218 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
копайте
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
18.5.2011, 13:42
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
В трубе конечно можно. В данном случае труба какраз и выполняет роль защитного покрова.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
18.5.2011, 13:50
Сообщение
#14
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Цитата Думаю что в ПНД трубе можно его закопать или я неправ? Мы так и делаем, только не каждую ПНД трубу производитель рекомендует для прокладки в земле. Так что - см. рекомендации производителя. |
|
|
18.5.2011, 14:26
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18464 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Запретов на это нет. Но так же нет и никакого смысла прокладывать кабель в металлорукаве. Он не будет защищать кабель. Здравый смысл подсказывает не надо. Если уж (согласно табл.2.1.2 ПУЭ) "запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках", то о м/р (без оболочки) в земле даже не помышляю. Там коррозия вобще непредсказуема. Только толстостенные трубы, в качестве футляра. |
|
|
18.5.2011, 15:14
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Ну, таки вопрос ребром:
Можно ли уложить в траншее (по правилам) ВВГ? Мой ответ: Да, можно. на 15 лет. |
|
|
18.5.2011, 15:42
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Область применения кабеля должна соответствовать "Единым техническим указаниям по выбору и применению электрических кабелей". Среди рекомендованных к прокладке в земле кабеля ВВГ нет. Кроме того
Цитата Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). ГОСТ 16442-80 (с изменениями от 04 февраля 1982 г., 25 июля 1983 г., 28 августа 1987 г., 18 февраля 1993 г.)Это, если по правилам... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
18.5.2011, 15:54
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата не рекомендуются как понять по русски? зы Я не сторонник закапывания ВВГ в землю, но......см вопрос. ззы поэтому и говорю, можно закапывать ВВГ (только читаем бумажку от производителя этого ВВГ, а бумажку храним в сейфе), ну и 15 лет ))) |
|
|
18.5.2011, 16:05
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18464 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
18.5.2011, 16:17
Сообщение
#20
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
...поэтому и говорю, можно закапывать ВВГ (только читаем бумажку от производителя этого ВВГ, а бумажку храним в сейфе), ну и 15 лет ))) А если и у производителя сказано аналогично про применение? Что в сейфе хранить будете? Компромат на себя? Например, у спонсора сайта (Кольчугино) Цитата Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеяx). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
18.5.2011, 16:25
Сообщение
#21
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Согласен.
Но! по русски "не рекомендуется" не значит " запрещено", и правила делят эти слова\значения. ИМХО значит можно, но под свою ответственность, кактотак. зы вопрос так.... потрындеть, а что может случиться с ВВГ в земле? |
|
|
18.5.2011, 16:58
Сообщение
#22
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
зы вопрос так.... потрындеть, а что может случиться с ВВГ в земле? мышки, крыски, лопатка... а потом придёт коррозия -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
18.5.2011, 17:41
Сообщение
#23
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18464 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
18.5.2011, 23:39
Сообщение
#24
|
|
Гости |
Из способностей крыс, на сайте www.ozds.ru/2a1a6.html "Перегрызают медный кабель диаметром до 17 мм, диаметром 24-29 мм сильно повреждают." Больше то ли рот не раззявить, то ли зубы не воткнуть. Потому, от греха подальше, для кабелей мельче d29мм - бронь, либо ПНД диаметром от 30мм. Крыс боятся-зелю не копать и кабеля вааще не укладывать туда! Все уже закопано, с подсыпкой и кирпичами, мня смущает что если вода в трубу попадет, то она там и останется, кабель тогда в воде будет -это наверное плохо, надо гидроизоляцию на концах делать. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
20.5.2011, 15:43
Сообщение
#25
|
|
Гости |
Крыс боятся-зелю не копать и кабеля вааще не укладывать туда! Все уже закопано, с подсыпкой и кирпичами, мня смущает что если вода в трубу попадет, то она там и останется, кабель тогда в воде будет -это наверное плохо, надо гидроизоляцию на концах делать. Правильнее будет не гидроизоляцию, а герметизацию. |
|
|
20.5.2011, 15:51
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23218 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
кабелю без разницы, если там воды нет, то сделайте
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.5.2011, 8:57
Сообщение
#27
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Если методом отражения "рекомендуется" из п.1.1.7 ПУЭ7, то "не рекомендуется" означает, что данное решение является самым гадким. Здравствуйте всем. Присоединяюсь к 'Олега' ( С выходом на форум после длительного перерыва). Если работа выполняется "для себя", можно все, даже напрямую запрещенные. Если для "Заказчика", то проектировщик/монтажник должен принимать самые надежные, оптимальные решения. С уважением. |
|
|
21.5.2011, 11:11
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Вобщем посмотрел сейчас материалы для проектирования и серии по прокладке кабелей до 35кВ в траншее.
Обобщённый вывод такой: Кабели серии ВВГ можно прокладывать в земле в грунтах любой коррзионной степени активности, без растягивающих усилий и механических нагрузок. Запрещено использовать этот кабель для прокладки в земле в городах и крупных населённых пунктах. Также запрещено использовать этот кабель в климатических зонах с вечной мерзлотой. Вот как то так. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
21.5.2011, 22:11
Сообщение
#29
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Как я и говорил, читать буквы на бумажке.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
22.5.2011, 7:27
Сообщение
#30
|
|
Гости |
Вобщем посмотрел сейчас материалы для проектирования и серии по прокладке кабелей до 35кВ в траншее. Обобщённый вывод такой: Кабели серии ВВГ можно прокладывать в земле в грунтах любой коррзионной степени активности, без растягивающих усилий и механических нагрузок. Запрещено использовать этот кабель для прокладки в земле в городах и крупных населённых пунктах. Также запрещено использовать этот кабель в климатических зонах с вечной мерзлотой. Вот как то так. Добавлю: для компенсации растягивающих усилий кабель необходимо укладывать в траншее "змейкой", что несколько увеличивает его длину. |
|
|
22.5.2011, 18:49
Сообщение
#31
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Вобщем посмотрел сейчас материалы для проектирования и серии по прокладке кабелей до 35кВ в траншее. Обобщённый вывод такой: Кабели серии ВВГ можно прокладывать в земле в грунтах любой коррзионной степени активности, без растягивающих усилий и механических нагрузок. Запрещено использовать этот кабель для прокладки в земле в городах и крупных населённых пунктах. Также запрещено использовать этот кабель в климатических зонах с вечной мерзлотой. Вот как то так. Здравствуйте всем. Уважаемый 'RomanNV', поделитесь пожалуйста ссылками на нормативную документацию. Ваши ссылки очень бы облегчили решение давнего спора между монтажниками (которые за АВВГ, ВВГ в земле и без защиты) и большинством проектировщиков, которые отказываются прокладывать в проектах не бронированный кабель АВВГ, ВВГ без защиты в земле. Уважая Ваше мнение, замечу, что без ссылок на нормативную документацию, это просто "разговоры на кухне за стаканом". Пока мне известно только из альбома А5-92 таб. лист А5-92-07 "Таблица рекомендуемых марок кабелей для прокладки в земле", что можно кабели марок АВВГ АПсВГ, АПвВТ, АПВТ прокладывать в траншее (самая верхняя строка) при условии: 1-На трассе нет блуждающих токов (А кто имеет данные при проектировании об этом?) 2-В земле в траншее НИЗКАЯ КОРРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ. (Весьма трудоемко добываемая информация) 3-Производитель кабеля АВВГ/ВВГ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ прокладку в земле без защиты. 4-С растягивающими усилиями - весьма смело утверждать, что их не будет, хотя бы из-за просадок грунта, проезда тяжелых груженных машин. И в заключение, альбом выпущен почти 20 лет назад, а за это время к электроснабжению требования только ужесточались. Замечу, что форум посещают и начинающие монтажники/проектировщики, которые верят специалистам, к которым думаю Вас причисляют. Ссылки в студию. Ждем..с С уважением. |
|
|
![]() ![]() |
|