Доброе время суток!
Электрик, которого посоветовали знакомые, составил список кабелей для закупки, оказалось что все кабеля алюминиевые, НАСКОЛЬКО ЭТО НАДЕЖНО? |
![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вообще-то, повсеместно в жилом фонде должна быть медь
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Вообщето лучше конечно медные. Используя алюминивый провод контакты со временем надо подтягивать (так как алюминий материал мягкий). Ну соответсвенно медные провода выдерживают большие токи при меньшем сечении. Зато алюминивые провода стоят дешевше.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
в жилищном фонде алюминий запрещен категорически, кроме некоторых общедомовых нагрузок, которых у вас заведомо быть не может (пожарные насосы, лифты и т.п.)
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Доброе время суток! Электрик, которого посоветовали знакомые, составил список кабелей для закупки, оказалось что все кабеля алюминиевые, НАСКОЛЬКО ЭТО НАДЕЖНО? Настолько, что это запрещено. ПУЭ 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2. В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IP20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IP44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки. В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями. В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1. ____________________ * До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами. Более того кабель должен быть нг (не поддерживающий горение) LS (низкое дымо выделение). ГОСТ Р 53315-2009Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности А ежели еще дом дерево и проводка скрытая, то в мет трубах (металорукаве). Сообщение отредактировал Yegor - 29.4.2011, 6:31 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_лень логиниться_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
............................ Электрик, которого посоветовали знакомые, составил список кабелей для закупки, оказалось что все кабеля алюминиевые Складывается впечатление, что этот спец ваще не в теме, эт я про электропроводку жилых и общественных зданий, на современном этапе. Возможно он очень хороший электрик, старой закалки, но всю жизнь проработал или работает на производстве /на заводе, фабрике и т.д/ и почти никогда оттуда на "сторону" не вылезал... Вы ему про медь напомните, и если он Вам ПВС или ШВВП в стены загнать предложит...попробуйте найти другого, типа тендер устройте... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
все кабеля алюминиевые Берите кабель, медь, моножила, нг ls, на розетки 3х2,5мм2, на освещение 3х1,5мм2. кабель - ВВГ нгls, NYM. Сообщение отредактировал Yegor - 29.4.2011, 7:25 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 ![]() |
хороший вопрос задал Андрей_гость..
был бы я хозяином, я сразу бы избавился от этого "электрика".. почему: - он не знает норм в строениях, даже если он работает на производстве, то ничего вразумительного он не сделает, т.к. есть СП31-110-2003, которого он в глаза не видывал. - человек не имеет опыта, т.о., он не сделает работу качественно. - человек не имеет допуска для работ, т.к. даже вторая группа предусматривает знание норм, которые он явно не знает. зы. если лампочка горит, выключатель выключает, розетки подают напряжение на приборы - это не значит что ваша сеть удовлетворяет нормам безопасности и будет вас многие годы обеспечивать.. это значит только то что лампочка горит.. пока, и пр.. |
![]() |
|
Гость_лень логиниться_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
хороший вопрос задал Андрей_гость.. был бы я хозяином, я сразу бы избавился от этого "электрика".. почему: - он не знает норм в строениях, даже если он работает на производстве, то ничего вразумительного он не сделает, т.к. есть СП31-110-2003, которого он в глаза не видывал........................................ Тут могут быть нюансы: может он и в курсе, но запас имеет, типа залежи люминия с прошлых времен у чела остались...Вот и решил он его по ходу сплавить, вдруг номер прокатит?! ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Настолько, что это запрещено. Да , но с оговорочкой: Цитата ПУЭ 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. А ТС не конкретизировал, что и куда, может у него как раз и куплены кабели с жилами 16кв ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А ТС не конкретизировал, что и куда, может у него как раз и куплены кабели с жилами 16кв ![]() Я вас умоляю.. шо вы такое говорите. Тому электрику лень самому на рынок сгонять и тем чуть навариться, а вы нам говорите за какие то расчетные сечения.. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 ![]() |
Да , но с оговорочкой: А ТС не конкретизировал, что и куда, может у него как раз и куплены кабели с жилами 16кв ![]() 16 квадрат на розетку? ![]() -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Да , но с оговорочкой: А ТС не конкретизировал, что и куда, может у него как раз и куплены кабели с жилами 16кв ![]() И тип нг LS ![]() Сообщение отредактировал Yegor - 29.4.2011, 13:27 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Я вас умоляю.. шо вы такое говорите. Тому электрику лень самому на рынок сгонять и тем чуть навариться, а вы нам говорите за какие то расчетные сечения.. Это я как бы как "контраргумент" ![]() 16 квадрат на розетку? ![]() Ну да ![]() И тип нг LS ![]() А вы хотите сказать, что алюминиевых кабелей с хар-й нг-LS не бывает? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
А вы хотите сказать, что алюминиевых кабелей с хар-й нг-LS не бывает? Хочу сказать, что ТС непременно будет уточнять все указанные моменты. Вот к вашим 16мм2 добавил тип. ![]() Сообщение отредактировал Yegor - 29.4.2011, 13:43 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Так же можно еще ТСу добавить требование:
В одно- или трехфазных сетях сечение нулевого рабочего проводника и PEN-проводника должно быть равным сечению фазного проводника при его сечении 16 мм и ниже для проводников с медной жилой и 25 мм и ниже — для проводников с алюминиевой жилой. При больших сечениях фазных проводников допускается снижение сечения нулевого рабочего проводника при условии, что: - ожидаемый максимальный рабочий ток в нулевом проводнике не превышает его длительно допустимый ток; - нулевой защитный проводник имеет защиту от сверхтока. ГОСТ Р 50571.15-97. Электропроводки -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гость дми-й_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
мне кажется - электрик просто решил сэкономить, тоесть уменьшить затраты заказчика, что приведёт к возможному увелечению его зарплаты
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 ![]() |
мне кажется - электрик просто решил сэкономить, тоесть уменьшить затраты заказчика, что приведёт к возможному увелечению его зарплаты ![]() Неправильный подход. Экономить, вообще-то, деньги заказчика- неблагодарное дело. А в нашем случае, после того как такую, люминиевую работу, переделают другие, этот кадр еще должен останется... |
![]() |
|
Гость_дм-й_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Неправильный подход. Экономить, вообще-то, деньги заказчика- неблагодарное дело. А в нашем случае, после того как такую, люминиевую работу, переделают другие, этот кадр еще должен останется... согласен, но когда жрать хочется, то многие не думают о правильности подходов ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#21
|
Гости ![]() |
До 16 квадратов люминь вообще запрещён, так что не знаю, как он покупать его будет.
Кстати, а что поставил проектировщик - медь или алюминий? |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Складывается впечатление, что этот спец ваще не в теме, эт я про электропроводку жилых и общественных зданий, на современном этапе. Возможно он очень хороший электрик, старой закалки, но всю жизнь проработал или работает на производстве /на заводе, фабрике и т.д/ и почти никогда оттуда на "сторону" не вылезал... Вы ему про медь напомните, и если он Вам ПВС или ШВВП в стены загнать предложит...попробуйте найти другого, типа тендер устройте... А почему нельзя ПВС или ШВВП? чем это грозит? А вот кондиционерщики просят питание ПВСом и между блоками тоже ПВС кладут! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А почему нельзя ПВС или ШВВП? чем это грозит? А вот кондиционерщики просят питание ПВСом и между блоками тоже ПВС кладут! Это если коротко - удлинители, и соответственно их срок службы ограничен, подробней на сайте производителя - читать: назначение. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата А почему нельзя ПВС или ШВВП? чем это грозит? А вот кондиционерщики просят питание ПВСом и между блоками тоже ПВС кладут! Потому что ПВС - провод. ШВВП - шнур. это грозит нарушениями правил (должен быть кабель) А вот я видел переход с воздушки на кабель, сделано болтом и гайкой с изолентой, то же "муфта" получилась. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Электрик Андрея не прав, если речь о новых групповых линиях или полной замене проводки квартиры.
Электрик Андрея возможно прав, если речь о частичной замене существующей проводки (ремонт) или удлинении существующих линий (доп.розетки, светильники). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.11.2010 Из: тобольск Пользователь №: 20442 ![]() |
Делать выводы на основании слов заказчика ОЧЕНЬ неблагодарное задание! Внесу свои пять копеек в защиту неизвестного коллеги:
1.ВЛ стопудово алюминий-кабель питания желательно алюминий(лучше СИП) 2.Если монтаж в кабель-канале или гофре толщина кабеля не критична:почему Вы думаете,что 4-ка АВВГ прослужит меньше 2,5 ВВГ? 3.Рекомендации знакомых подтверждают,что коллега делает работу за меньшие деньги (рекомендовать умельцев запитывающих розетку для телевизора медью на 4мм вряд ли кто то будет ,после выставленных ценников) 4.Коллеги, Вы все шабашки делаете по СНиПам? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 ![]() |
вчера в нашем мухосранске сгорела кухня у одного из домов.. в ней же был как водится баллон газовый. Говорят летел отменно, как ракета. сгорел, по моим прикидкам, от загоревшегося холодильника, т.к. хозяев не было дня три минимум, а электрика убогая в хлам. правда, там остались только головешки разлетевшиеся на метров тридцать, точно определить не возможно- ничего нет. но в этом мухосранске третий пожар за три года.. 3% строений сгорела. у них по видимости - Демократия и демагогия, к которой мы регулярно скатываемся в рассуждениях.
сегодня в этом же мухосранске, я из деревянной составной стены вынимал воняющую скрутку алюминиевого провода, который стоял на вводе и в полости стены начал вонять и искрить.. хозяева смотрели на меня как на Бэтмана, спавшего ребенка с крыши горящего дома.. 2.Если монтаж в кабель-канале или гофре толщина кабеля не критична:почему Вы думаете,что 4-ка АВВГ прослужит меньше 2,5 ВВГ? 3.Рекомендации знакомых подтверждают,что коллега делает работу за меньшие деньги (рекомендовать умельцев запитывающих розетку для телевизора медью на 4мм вряд ли кто то будет ,после выставленных ценников) 4.Коллеги, Вы все шабашки делаете по СНиПам? по п.2 - потому что алюминий ЗАПРЕЩЕН в доме. точка. даже провода или шнура в мастерской такого нет в помине. только СИП. по п.3. - в том и беда.. что заказчики - понимают только немногие, шабашники - делают по правилам то же не многие.. а сейчас процветают те, кто делает "из того, что дал хозяин, и как сказал хозяин". хозяин - любой Homo sapiens вплоть до бабки с клюкой.. сам присутствовал (стоял недалеко) когда договаривались "как бы подешевле". по п.4. возможно тут Дико наверное, но если делаю не по правилам, то сразу говорю хозяину, что это я делаю временно, потому и поэтому то.. чтоб в ближайшее время, когда устранятся помехи, переделал так то, или позвал меня еще раз. Сообщение отредактировал АлдарКосе - 2.5.2011, 20:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
всегда есть правила. которые нарушаешь, но НИКОГДА не нарушаешь правила безопасности, сколько бы ни предлагали
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Небольшая статистика по пожарам (ссылка на pdf файл 1,7мБ) - кабельная продукция явный лидер.
Поблемы обеспечения пожарной безопасности кабельных потоков Сообщение отредактировал ink_elec - 2.5.2011, 21:59 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Алюминий легче плавится и лучше горит на воздухе.
Там где медь почернеет от нагрева, алюминий будет течь по стенам и сверкать как бенгальская свеча разбрасывая капли горящего металла. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
пипец, мы о каких температурах говорим???? у нас что, защиты никакой, чтобы отключить??
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
пипец, мы о каких температурах говорим???? у нас что, защиты никакой, чтобы отключить?? В случае пробоя на РЕ есть шанс что сработает УЗО, а если на ноль, на что уповать? Остается плавкий предохранитель ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 3.5.2011, 6:59 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Вот вот,
а еще бывает так: - Да нахрена мне эти автоматы новые, они срабатывают все время! У соседа вон на 63А, и ни чЁ, живет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
Электрик Андрея не прав, если речь о новых групповых линиях или полной замене проводки квартиры. Электрик Андрея возможно прав, если речь о частичной замене существующей проводки (ремонт) или удлинении существующих линий (доп.розетки, светильники). Дом строится с нуля! С алюминием Я уже разобрался: оставил только питание летней кухни АВВГ 4*16 контур заземления на кухне будет свой. Расстояние до кухни 40м, медь дороговата, а алюминий я думаю будет работать не хуже. В дом, вместо алюминия, закупил ВВП и ВВГ кабеля. Вопрос в другом - кондиционерщиков и вентиляционщиков гнать в шею? они просят ПВС для питания своих блоков, кладут ПВС между блоками! Сегодня был в одном супермаркете и за подвесным потолком, случайно, заметил что воздушная штора подключена тоже ПВСом 5*4, что вы на это скажете??? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 ![]() |
Вопрос в другом - кондиционерщиков и вентиляционщиков гнать в шею? они просят ПВС для питания своих блоков, кладут ПВС между блоками! Сегодня был в одном супермаркете и за подвесным потолком, случайно, заметил что воздушная штора подключена тоже ПВСом 5*4, что вы на это скажете??? Что можно сказать... Делают тем, что дешевле и для них удобнее, невзирая на характеристики кабельной продукции и ее назначение. Кондиционерщики не знают норм и правил, касающихся монтажа и эксплуатации ЭУ и им похрену это. Результат - проблемы в будущем ! Дайте им то, что полагается, насрав на их заморочки . |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Вопрос в другом - кондиционерщиков и вентиляционщиков гнать в шею? они просят ПВС для питания своих блоков, кладут ПВС между блоками! Сегодня был в одном супермаркете и за подвесным потолком, случайно, заметил что воздушная штора подключена тоже ПВСом 5*4, что вы на это скажете??? Вообще то линии питания кондеев и вентиляции обычно делает тот, кто занимается монтажом электропроводки..... -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вообще то линии питания кондеев и вентиляции обычно делает тот, кто занимается монтажом электропроводки..... И делает это, как правило, в соответствии с нормативными требованиями к стационарной проводке, а не на основании хотелок монтажников вентиляции и кондеев... ![]() Что касаемо межблочных соединений, то (если их нет в проекте на внутрянку) пусть указанные господа делают их на свой страх и риск. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Внесу свои 5 копеек.У кондюка основную мощность жрет наружный блок.Вот на его питание и стоит обратить внимание имхо.
А в супермаркете наверно канальник стоял,так провода могли быть и сигнальные. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.5.2011, 2:20 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
ну, против такого лома(отвертки) логические доводы бессильны ![]() ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#41
|
Гости ![]() |
Внесу свои 5 копеек.У кондюка основную мощность жрет наружный блок.Вот на его питание и стоит обратить внимание имхо. А в супермаркете наверно канальник стоял,так провода могли быть и сигнальные. Кондиционерщики говорят что лудят концы ПВСа это тоже плохо??? А в супермаркете всетаки штора в которой тены стоят и жрет она около 10кВт, такая же у знакомого в автосервисе над воротами и тоже ПВСом подключена. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Кондиционерщики говорят что лудят концы ПВСа это тоже плохо??? Есть кабельные наконечники. Вместо того чтобы просто взять моножилу, берут многопроволочную жилу и делают из нее моножилу. Легких (не запрещенных) путей не ищут.
Сообщение отредактировал ink_elec - 5.5.2011, 8:13 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |