Как объединить две фазы?

Гость_piker_*
сообщение 18.4.2011, 12:47
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте.

Живу в старой квартире, раньше она была коммунальной и в ней стояло 2 счётчика однофазных.
Совсем недавно полетел 1 счётчик, пол квартиры осталось без электричества, так же плохие автоматы им тоже купили замену.

Можно ли как то объединить 2 линии которые шли в 2 счётчика от щитка в один?
Если можно то как? Я так понимаю, что можно всё подключить в трёхфазный счётчик, но как это сделать не совсем уверен.

Если есть вариант, при которым ничего не сгорит, просьба написать, желательно подробно.

Спасибо за помощь.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
5 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 83)
Костян челябинск...
сообщение 18.4.2011, 13:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9317
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



а какие проблемы с консультацией специалиста на месте?
Сделать можно все, только цена разная. Вы сейчас пытаетесь с нами играть в глухой телефон - вы как неспециалист немного не правильно нам расскажете, мы немного не так поймем, исходя из этого вам насоветуем, вы опять чего нибудь недопоймете и т.д. и т.п..
Короче, либо фоток кучу, что у вас там есть, либо (что лучше) спеца проверенного на место


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_piker_*
сообщение 18.4.2011, 13:41
Сообщение #3





Гости






Я всё написал. То что я сказал инвариантно.

Есть два однофазных счётчика. В каждый счётчик идёт по линии. Что тут не так? Какие здесь могут быть варианты, расскажите?

Просто я не пойму, что ещё может быть. Есть стол. Ну вы понимаете, смотря какой у вас стол? Может он на 3 ножках, а может на 1 стоит? Это бред от вас.


Вопрос в том, что можно ли объединить эти 2 линии в 1 счётчик. Поменять 2 старых однофазных счётчика на 1 новый?
Если можно то как подключить.

Жду более полезного ответа для меня. А не просто написать, чтобы написать. Спасибо за понимание.

Спасибо за помощь, кто откликнется.



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 18.4.2011, 13:51
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



2 piker:
Вы уверены, что у Вас в квартиру входит 2 фазы?
Насколько хватаем моего опыта работы с коммунальными квартирами, в квартиру обычно подается одна фаза и уже потом делиться по комнатам хозяев.
Мож просто стоят 2а отдельных однофазных счетчика с одной фазы на 2а потребителя?

Сообщение отредактировал Z.SerVal - 18.4.2011, 13:52


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.4.2011, 13:52
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23226
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если это одна и та же фаза - можно объединить, оставив один счетчик


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.4.2011, 14:00
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9317
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Есть две линии. Они могут быть от разных фаз, а могут быть от одной - соответственно уже два варианта решения проблемы с кучей подвариантов.
Кстати, сразу определил в вас человека, ооочень далекого от электричества, т.к. в старых квартирах больше 1 фазы бывает настолько редко, что я за 20 лет в энергетике такого не встречал. Поэтому, для вашего же блага советую вам еще раз пригласить спеца на место. Вопрос слишком сложный. Как аборт по телефону.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 18.4.2011, 14:08
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



Цитата(с2н5он @ 18.4.2011, 13:52) *
если это одна и та же фаза - можно объединить, оставив один счетчик

Идешь "от головы", ищешь ввод (ведь откуда-то идет питание icon_biggrin.gif ). Процентов на 99 - однофазный ввод.


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Littleflea
сообщение 18.4.2011, 14:15
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 15.4.2010
Из: Апатиты
Пользователь №: 17965



Смею предположить, что 2 счетчика только из-за "коммунЫлки", 2 разных потребителя (плательщика), как сказали выше.
Стоит проверить одноимённость фазы на вводах счётчиков. Чем-нибудь типа ПИН-90. Если индикатор не горит, то фаза счётчика 1 и фаза счётчика 2 - одно и то же. Следовательно можно через 1 прибор учёта всё завести.

З.Ы.
Цитата
Говорят, Иван Дулин уехал в Москву Сменил фамилию Работает каким то президентом Новую фамилию не скажу, но по английски она значит "вводить"

Костян, чегой-та я не вкурю в эту фразу, как ни напрягаюсь.. Просвятите плз =)

Сообщение отредактировал Littleflea - 18.4.2011, 14:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.4.2011, 14:29
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9317
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Littleflea @ 18.4.2011, 16:15) *
З.Ы.

Костян, чегой-та я не вкурю в эту фразу, как ни напрягаюсь.. Просвятите плз =)

Ответ в личке


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 18.4.2011, 14:38
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



2 Littleflea:
put in переведено с английского на русский

1. подавать
2. вводить
3. включать, добавлять
Яндекс.Словари — Перевод ABBYY Lingvo
icon_wink.gif


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_piker_*
сообщение 18.4.2011, 14:39
Сообщение #11





Гости






Никто не верит.

От щитка идут разные фазы. 1 провод и 2 провод = 2 разных провода. Заранее они идут от щитка разные, в квартире не деляться. 2 фазы, разные. Честное слово. Это на 100 процентов.

"Есть две линии. Они могут быть от разных фаз, а могут быть от одной - соответственно уже два варианта решения проблемы с кучей подвариантов." Окей, определились что 2 разные фазы. Расскажите про подварианты разные. Просто мне уже весело вас слушать. Но всё равно спасибо. Если есть разные варианты подключения, то напишите или вы просто меня разводите.

Всем остальным, большое спасибо что ответили.
Теперь можно рассказать, если 2 фазы, две разные фазы. Можно ли объединить в 1 счётчик. Если можно то какой? Как подключить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.4.2011, 14:41
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9317
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Z.SerVal,
зачем же об этом и на весь Интернет icon_redface.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 18.4.2011, 14:50
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



2 piker:
То что от щитка идут "1 провод и 2 провод = 2 разных провода" не является основанием считать их разнофазными. В стояке они от разных жил кабеля идут?
Не примите слова Костян челябинский за издевку, но Вам действительно нужен спец на месте определить истинную картину.
2х фазных счетчиков в природе не встречал.

Цитата(Костян челябинский @ 18.4.2011, 14:41) *
Z.SerVal,
зачем же об этом и на весь Интернет icon_redface.gif

2 Костян челябинский:
А чё я то? Энто усё Яндекс-Словари!!! icon_rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Z.SerVal - 18.4.2011, 14:58


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.4.2011, 14:58
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9317
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Никогда никого не разводил, да и к чему мне это, от ремонтов квартир отошел килограмм 10 тому назад. Даже если мы с вами из одного города, не поеду к вам ничего делать. Теперь по сути вопросов
А вы уверены, что в этажном щите они не приходят на одну фазу?
Ok, предположим, там все таки 2 фазы. Вот вам на вскидку пара подвариантов - самое простое это таки тупо заменить сгоревший счетчик и остаться на старой схеме. Думаю, энергосбыту понравится именно этот вариант.
Найти 3 фазный счетчик без "воровской" фазы, сдать учет будет посложнее, в энергосбыте остались одни манагеры и они долго будут въезжать, как это трехфазный счетчик будет работать на двух фазах и в конце концов зарубят это от греха подальше.
Перевести всю квартиру на 1 фазу. Чуть посложнее первого варианта

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 18.4.2011, 15:02


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_piker_*
сообщение 18.4.2011, 14:58
Сообщение #15





Гости






А ладно бессмысленно.

Флуд сплошной. То что 2 разные фазы не основано на моих видениях или предположениях. Я монетку по этому поводу не подбрасывал.

2 фазы это точно. Я попросил о возможности подключения при таких условиях, вы начинаете мне задавать вопросы точно ли так. Я вам отвечаю что точно и по кругу.

Проверено что 2 фазы, две разные фазы. Ещё РАЗ ФАЗЫ РаЗнЫе. Ну, честное слово разные!!!!!!!!

Ладно спасибо за участие.


Слова того человека я никак не принял. Легче всего на форуме про ремонту квартиры написать обратиться к спец., по ремонту компов - обратитесь к спец., по ослуж. машины обратитесь в сервис центр. Зачем вообще тогда отвечать?

Я честно рассказал ситуацию, это сто процентов. Не 99, а точно фазы разные! Попросил помощи, вместо этого пошло уже обсуждение ВВП, ну ВНП ещё обсудите.

Надеюсь, никого не обидел спасибо всем за "помощь".
матом делу не поможешь, эмоции в сторону или тема будет закрыта

Сообщение отредактировал с2н5он - 18.4.2011, 16:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_piker_*
сообщение 18.4.2011, 15:11
Сообщение #16





Гости






"Ok, предположим, там все таки 2 фазы. Вот вам на вскидку пара подвариантов - самое простое это таки тупо заменить сгоревший счетчик и остаться на старой схеме. Думаю, энергосбыту понравится именно этот вариант.
Найти 3 фазный счетчик без "воровской" фазы, сдать учет будет посложнее, в энергосбыте остались одни манагеры и они долго будут въезжать, как это трехфазный счетчик будет работать на двух фазах и в конце концов зарубят это от греха подальше.
Перевести всю квартиру на 1 фазу. Чуть посложнее первого варианта"


Написав ответ увидел что опередили меня. Это не подварианты, а извините опять...

1. Заменить про счётчик. Если вы не заметили я сразу писал про объединение. "-"


2. 3 фазный счётчик. - ЕСЛИ не заметили, я сразу про это спросил и если это можно сделать, то как? Какое подключение? Вот что я спрашивал. Ну наверное тут опять миллион подвариантов, так что вопрос не решишь, как минимум заседание надо ещё устроить.
Я честно и просил с этим помочь. Но вы только себя слышите наверное. "+"


3. Перевести квартиру на 1 фазу. Что вы с вариантом то по покупке новой квартиры не написали сразу. Это вариант, просто питать всё, через 1 линию, на вторую ничего не подключать. Это уже меня лишает многих плюсов.Ну я же сразу просил про объединение. Конечно тоже вариант, если не читать что просили. "-"



Я из всех ваших слов, кроме того что я спросил ничего не увидел. Всего 1 вариант. Просто рассказали бы как подключить. Хотя нет, не стоит лучше купите тренажёр - полезнее будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Littleflea
сообщение 18.4.2011, 15:48
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 15.4.2010
Из: Апатиты
Пользователь №: 17965



2 piker
Ай, какой нервный! =)
Можно в принципе собрать схемку простенькую на 2х пускателях, либо реверсивном с мех защитой... Только я не захотел бы, что у меня в квартире висел такой ящик.. Хоть и не очень большой, но всё равно - вид портит, гудит... Хотя, дело Ваше. Кста, поищите АВР для 1фазного ввода, чтоб бандуру не собирать.
И ещё, о каких плюсах Вы говорили в пункте 3 своего ответа? ИМХО, самое удобное посадить нагрузку со второго счётчика на первый, пусть всё через него прёт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 18.4.2011, 15:59
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



2 piker:
В счетчиках Меркурий 230 ART есть функции учёта активной энергии прямого направления отдельно в каждой фазе сети с возможностью программирования счётчиков в режим суммирования фаз "по модулю".
Если Вам это чем-то поможет, обратитесь с данным вопросом в Вашу сбытовую компанию для согласования новой схемы учета.
И еще - уважайте своих оппонентов, и выбирайте выражения без матюгов, а если неймется - используйте смайлики.
Это форум, и иногда ветки обсуждений могут далеко уйти от изначального вопроса.

Сообщение отредактировал Z.SerVal - 18.4.2011, 16:01


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.4.2011, 16:24
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23226
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



просто в этажном щите перекинуть провод, чтобы была одна фаза и поставить один счетчик


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rasmus
сообщение 18.4.2011, 16:43
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



Согласно ПУЭ "1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается."

Поэтому просто так нарастить вводной кабель нельзя.

Можно поступить так:

Установить вместо сгоревшего счетчика щиток с вводным автоматом под опломбировку, от этого автомата кинуть кабель ко второму целому счетчику, а его заменить на трехфазный, схема подключения счетчика не изменится:

первая клемма- 1 фаза входит, вторая клемма- 1 фаза выходит, третья клемма- 2 фаза входит, четвертая клемма- 2 фаза выходит.

5 и 6 клемма остаются пустыми, 7 и 8- подключается ноль.

Установить в щитке с трехфазным счетчиком двухполюсный вводной автомат, на него цепляем эти ваши две разноименные фазы, а от автомата- уже в счетчик.

По ПУЭ п.1.5.36. Растояние до вводного автомата не должно превышать 10м.


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 18.4.2011, 16:45
Сообщение #21


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



Цитата(с2н5он @ 18.4.2011, 17:24) *
просто в этажном щите перекинуть провод, чтобы была одна фаза и поставить один счетчик

Это топикстартеру не интересно, ему хочется питание от 2 разных фаз и никаких вариантов питания от 1 фазы он не приемлет.


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rasmus
сообщение 18.4.2011, 16:45
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



Цитата(с2н5он @ 18.4.2011, 18:24) *
просто в этажном щите перекинуть провод, чтобы была одна фаза и поставить один счетчик

У человека видимо нехилая нагрузка, раз его не устраивает подключение по одной фазе...


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 18.4.2011, 16:52
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



Цитата(Rasmus @ 18.4.2011, 17:45) *
У человека видимо нехилая нагрузка, раз его не устраивает подключение по одной фазе...

Грит бывшая коммуналка, а похоже на 2 трехкомнатные (или поболее icon_biggrin.gif ) в новострое....

2 Rasmus:
А насколько достоверны и точны будут показания по Вашей схеме?

Сообщение отредактировал Z.SerVal - 18.4.2011, 16:50


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rasmus
сообщение 18.4.2011, 17:04
Сообщение #24


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



Цитата(Z.SerVal @ 18.4.2011, 18:52) *
2 Rasmus:
А насколько достоверны и точны будут показания по Вашей схеме?


В паспорте трехфазных счетчиках не написано что они для симметричной нагрузки.

Токовая катушка каждой из двух фаз будет омываться током нагрузки?- Будет. Напряженческая катушка каждой фазы под напряжением?- Да. Что еще счетчику надо?- Будет считать. Аналогично и у цифровых.

Поправьте если не так.


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 18.4.2011, 17:37
Сообщение #25


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Не вижу проблемы. Да подключить нагрузку от сгоревшего счетчика к оставшемуся - и проблем-то всех. Даже под пломбу лезть не нужно, вводные автоматы стоят за счетчиком. Как-то новогодним вечером часов примерно в 22 помог соседям - гуманитаричм переподключиться к чужому счетчику. Другое дело, если счетчик неисправен - срочно давайте заявку в Энергосбыт, если они самостоятельно это выявят, неприятностей не оберешься.
Уфф, часа-то четыре всего обсуждения, и топикастера успели обидеть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rasmus
сообщение 18.4.2011, 18:19
Сообщение #26


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



Цитата(doro @ 18.4.2011, 19:37) *
Не вижу проблемы. Да подключить нагрузку от сгоревшего счетчика к оставшемуся - и проблем-то всех. Даже под пломбу лезть не нужно, вводные автоматы стоят за счетчиком.


Проблема в том, что человеку надо две разноименные фазы...

И с чего вы взяли что автоматы после счетчика?

Сообщение отредактировал Rasmus - 18.4.2011, 18:21


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_piker_*
сообщение 18.4.2011, 20:42
Сообщение #27





Гости






Rasmus - cпасибо тебе большое. Я так и хотел сделать, просто спрашивал, потому что не уверен в своих силах и знаниях.

Ничего сложного в ремонте или какой-то проблеме, если она не требует серьёзных навыков я не вижу. Просто совет спец. как сделать или что ты прав или не прав и надо сделать так - этого достаточно. И не надо писать кто тупой, а кто умный, просят же помощи, а не оценки.


с2н5он - я понимаю, что ты редактировал меня. Но я честно не оскорблял лично человека, в отличии от него.
Написать что-то ради того, чтобы понтануться, я не понимаю или показать что ты умнее других. У меня лично 2 высших образований - 1 я программист, второе бизнес информатика, так что я не думаю, что я глупее кого-то, чтобы так нагло писать как он.
Это не моя спец. именно по этому я прошу советов. Я подключить провода, установить бокс, вставить туда автоматы и подключить счётчик сможет любой аккуратный человек, который знает что делает. Возможно по этому я матерился. Да и лишних денег не за что я платить в своей жизни никогда не старался. Лучше те деньги, что я сэкономлю купив 1 счётчик и сделав это сам, я потрачу на свою семью, чем буду решать виртуальную цену вопросу у того хрена, который придёт меня разводить!

По поводу нагрузки. Сейчас у меня идёт всё по 1 линии. В квартире 1 обогреватель на 100 л и 1 на 30, холодильник, 2 телевизора и 2 стационарных компа. Если у меня работает холодильник, комп и обогреватели у меня не справляется линия с нагрузкой, потому что дом старый. Когда шло по 2 фазам, ничего не отрубало. Именно по этому я просил решения проблемы, если 2 фазы (2 линии) идут в квартиру на автоматы, потом на счётчик, то как это сделать, вот и всё?

Rasmus ответил, причём свой ответ он обосновал как проф., а не просто я вам тут напишу-расскажу. За что ему спасибо за потраченное время на прочтение и написание ответа!

Завтра всё доделаю и напишу об успехах. Спасибо всем за участии. Добрее надо быть к людям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rasmus
сообщение 18.4.2011, 21:03
Сообщение #28


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



Ребята! Давайте жить дружно! Ну серьезно говорю, господа. На пустом месте ссоритесь...

piker- если вырубается автомат это не значит что линия с нагрузкой не справляется, это срабатывает сам автомат от перегрузки.

Можете сказать сечение провода к счетчику и материал- медь или алюминий?

И если ввод заменить до счетчика вам это проблематично? Все равно дешевле будет чем трехфазный счетчик брать.


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.4.2011, 21:20
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23226
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если денег не жалко, то возьмите схему Rasmus, только добавлю что счетчик прямого включения, хотя по деньгам думаю совмещение фаз будет дешевле


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_piker_*
сообщение 18.4.2011, 21:22
Сообщение #30





Гости






То что ты пишешь дальше, мне менять запретили. Сказали и так всё классно.

Я единственное что могу сделать, это поставить хорошие автоматы, взял немецкие 4 штуки на 20 + счётчик, да он будет меркурий 230.

Проводка в доме, дальше я бессилен. Хотя я и так поменяю скоро, просто понимаешь у нас в стране до сих пор "Казнить нельзя помиловать"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.4.2011, 15:43
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9317
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Я никого не оскорблял. Если вы считаете, что добрый совет обратиться к спецу (причем не обязательно платному, может у вас в офисе есть хороший электрик, с которым можно договориться о КОНСУЛЬТАЦИИ за хорошее отношение) за личное оскорбление - это ваши проблемы. Две фазы в квартире - очень редкое явление, поэтому то вам так долго не верили и просили по нескольку раз уточнить. Причем, заметьте, куча народа с географией по всей стране была удивлена этим фактом.
По поводу сэкономленных денег. Не знаю как вы, а я, допустим, считаю, что экономлю деньги, когда доверяю работу, о которой имею весьма поверхностное представление, специалисту, с которого всегда можно спросить за его косяки и испорченные во время ремонта запчасти.
И еще раз по поводу разводов. Меня очень многие мои бывшие клиенты уважают именно за то, что я никогда не разводил их на бабло, продумывая схему, я часто опускал общий ценник за объект на треть по сравнению с конкурентами не за счет снижения расценок, а за счет более грамотной и рациональной схемы. А все мои предложения, которые вели к удорожанию проектов, всегда оборачивались только улучшением комфорта и даже самые ярые скептики признавали в итоге их полезность


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rasmus
сообщение 19.4.2011, 16:02
Сообщение #32


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2011, 17:43) *
Две фазы в квартире - очень редкое явление, поэтому то вам так долго не верили и просили по нескольку раз уточнить. Причем, заметьте, куча народа с географией по всей стране была удивлена этим фактом.


Я тоже не встречал, подтверждаю.

Костян челябинский- я так понял что человек твердо решил обойтись своими силами и искал все ответы на нашем форуме.

Хотя на такую проблему очень тяжело получить конкретные ответы не видя всех нюансов, мы то это прекрасно понимаем, а человек по другому считает, вот у вас и разразилась полемика...


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 19.4.2011, 19:41
Сообщение #33


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



А теперь попробуйте обосновать: для чего в квартире нужны две фазы, и не менее. Да, если дом немалый, оптимизация распределения по фазам не повредит. Но термин "квартира" предполагает наличие большого или не очень количества соседей. И здесь может речь идти об оптимизации распределения нагрузки в отдельно взятой квартире не по фазам, а по проводам внутренней разводки. Если на фазе А сидит стиральная машина (2 кВт), а на фазе В - сплит-система с чайником и включаемым иногда утюгом (3 кВт), Вы (или Ваш клиент) можете совершенно случайно встретиться с соседом, у которого на той же фазе В - сплит-система с чайником и включаемым иногда утюгом (3 кВт). Так не проще ли оптимизировать нагрузку в квартире с учетом того, что с соседом согласовать оптимизацию будет сложнее? К тому же помню старые советские квартиры: 2,5 мм квадрат алюминий. А разводка по дому все же куда помощнее будет.
И за Энергосбыт, повторяю, не забывайте. Самопальные решения могут доставить больше неприятностей, чем экономии.
Цитата(piker @ 18.4.2011, 20:42) *
... Это не моя спец. именно по этому я прошу советов. Я подключить провода, установить бокс, вставить туда автоматы и подключить счётчик сможет любой аккуратный человек, который знает что делает....

Вы так и не поняли, за что с Вами так обошлись? Вставить автоматы и подключить счетчик действительно поставить любой аккуратный человек. Но вот в тех вопросах, которые Вы поставили, нужен электрик, пусть и без высшего образования. Вы понимаете, на какой риск толкаете и свою жизнь, и семейный бюджет? Визит инспектора, и за несанкционированную замену счетчика попадаете на немалые расходы.
Цитата(piker @ 18.4.2011, 20:42) *
...По поводу нагрузки. Сейчас у меня идёт всё по 1 линии....

Ну и что? Не подключаться же по этому поводу по непонятным ни Вам, ни большинству участникам форума критериям со всеми возможными нарушениями к двум фазам? У Вас по квартире идет две разводки: от одной фазы и от другой. Проще всего обе разводки подключить к одной, легитимной фазе, идущей через оставшийся здоровый счетчик. А то, что автомат вышибает - замените на более мощный, и при полной нагрузке получаете пожар в квартире. Не нужно для этого двух-трех высших образований - нужны некоторые познания электротехники на уровне ПТУ.
Для продолжения дискуссии приведите простой расчет. Вместо объемов котлов укажите их потребляемую мощность. Тогда можно будет говорить более предметно. У остальных потребителей и я, и большинство участников форума мощность можем прикинуть сами.
И нечего обижаться. Мне самому с вами общение особого удовольствия не доставляет.

Сообщение отредактировал doro - 19.4.2011, 20:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rasmus
сообщение 20.4.2011, 9:53
Сообщение #34


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



Самое смешное будет если окажется что фазы все-таки одноименные.. icon_biggrin.gif

Хотя для кого как...


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 20.4.2011, 11:07
Сообщение #35


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



Цитата(Rasmus @ 20.4.2011, 9:53) *
Самое смешное будет если окажется что фазы все-таки одноименные.. icon_biggrin.gif

Хотя для кого как...

Цитата(Z.SerVal @ 18.4.2011, 17:52) *
Грит бывшая коммуналка, а похоже на 2 трехкомнатные (или поболее icon_biggrin.gif ) в новострое....


Может и 2 фазы, по ветхому фонду может и были какие-либо объединения и перепланировки, но трудно верится.



Сообщение отредактировал Z.SerVal - 20.4.2011, 11:07


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 20.4.2011, 18:34
Сообщение #36


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Так, чтобы немного расслабиться (впрочем, об этом где-то на страницах форума упоминал). Попросили меня помочь одинокой женщине восстановить розетку. Поскольку попросила жена, и к этой женщине ну меня не было ни малейшего влечения (наши дочки учились в одном классе и были лучшими подругами, что с казалось и на отношения мам между собой). посторонние интриги откладываются, поэтому по существу.
Особнячок постройки 1912 года, разбитый впоследствии на клетки, клеточки и клетушечки ("клетка" - полуофициальный термин, который помню еще с глубокого детства - применительно к зонам в коммунальной квартире). Но эти клетки и клеточки не стоят в одном коридоре - все обросли отдельными выходами - кто на улицу, кто во двор.
Поправил там выключатель, там подгоревшую розетку, при этом в целях безопасности выкручиваю пробки (автоматов вводных в этом шанхае, естественно, нет). А вот когда дохожу до самой проблемной розетки, появляется проблема: при выкручивании пробок напряжение остается. Наташа выдает феноменальную фразу: так это - от соседа. У него куры денег не клюют, а я - бедная женщина. Пришлось попросить резиновые перчатки (не хирургические, но хоть целые для мытья полов) и решить задачу.
До соседа (в этом же доме!) пешком 5 минут ходу, на троллейбусе - две остановки. Входы в квартиры выходят на разные улицы...
Да, основной вид отопления в этом особнячке - электрическое. Другие так, только заявлены.

Сообщение отредактировал doro - 20.4.2011, 18:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
profeMaster
сообщение 11.12.2021, 7:35
Сообщение #37


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 228
Регистрация: 14.8.2016
Пользователь №: 49815



ребята, а как объединить две фазы в одну? Если объединил две квартиры в одну, и хочу выделенные мощности суммировать и подать на однофазный стабилизатор напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2021, 8:33
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9317
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну ты же мастер. Подумай

И вообще, не понял. Как эта тема оказалась в сварке?

Какая нужда заставила вас применять стабилизатор?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 11.12.2021, 8:41
Сообщение #39


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(profeMaster @ 11.12.2021, 8:35) *
ребята, а как объединить две фазы в одну? Если объединил две квартиры в одну, и хочу выделенные мощности суммировать и подать на однофазный стабилизатор напряжения.

Трансформатор поставьте.
Первичка - две фазы.
Железо на землю.
Вторичка - первый провод это одна фаза 220В, второй вывод соединить с нулём.

(если хороший транс, то потери совсем небольшие).
(должно работать нормально, правда не помню что там ПУЭ на этот счёт говорит).

ps: хотя тут надо ещё посмотреть варианты, может нужно ещё и ноль в первичку завести. Трансформатор, в общем, подбирать надо (ну или намотать).

Сообщение отредактировал Sky_net - 11.12.2021, 8:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2021, 9:23
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9317
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Вчера на одном станке сгорел трансформатор цепей управления на всего лишь 1 кВА. Когда я нашел где можно купить на замену и озвучил цену, директор ушёл в долгийе и продолжительныйе запой раздумья

Теперь представим стоимость трансформатора для хотя бы двух объединенных хрущевок. 5+5=10 кВА

Ну и посмотрим потери. Как вы говорите? Совсем небольшие? Это сколько? Даже для взрослых трансформаторов на ТП эти потери ЕМНИП составляют 1.5%. Готов ли profeMaster к тому что на отопление его объединенной квартиры в жару и холод, днём и ночью будет гудеть 150 ваттный нагреватель?

Ну и посмотрим потери. Как вы говорите? Совсем небольшие? Это сколько? Даже для взрослых трансформаторов на ТП эти потери ЕМНИП составляют 1.5%. Готов ли profeMaster к тому что на отопление его объединенной квартиры в жару и холод, днём и ночью будет гудеть 150 ваттный нагреватель?

0.15х24х4.5=16.2 руб в день или примерно 500 рублей в месяц. Столько моя семья тратит на электроэнергию. А тут только ради непонятной мысли объединить фазы


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.12.2021, 12:14
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18472
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 11.12.2021, 8:33) *
И вообще, не понял. Как эта тема оказалась в сварке?
10 лет назад тема была о сохранении 2-х фаз в бывшей коммуналке
Цитата(Rasmus @ 18.4.2011, 18:19) *
человеку надо две разноименные фазы...
Видимо в квартире жил сварщик, которому удалось умыкнуть транс на 380 В. А doro-то недоумевал:
Цитата(doro @ 19.4.2011, 19:41) *
..попробуйте обосновать: для чего в квартире нужны две фазы, и не менее.
icon_biggrin.gif


Цитата(profeMaster @ 11.12.2021, 7:35) *
Если объединил две квартиры в одну, и хочу выделенные мощности суммировать ..
Понятно когда обыватель начинает колхозить, изврат творить.. icon_biggrin.gif трансы, преобразователи в дом тащит.. Но вы же profeMaster.
Нынче не нужно ничего придумывать, хитрить при объединении квартир.
Предоставляете в местную сбытовую организацию справки о регистрации (ф. 9 ), характеристики жилого помещения (ф. 7 ) и пишите сколько кило электроэнергии вам необходимо (в принципе хоть до 15, но с одной кухней жадничать ни к чему). Не плохо бы иметь проект переоборудования квартиры (надеюсь идете официальным путём).

Сообщение отредактировал Олега - 11.12.2021, 12:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.12.2021, 12:49
Сообщение #42


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11240
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Костян челябинский @ 11.12.2021, 8:23) *
Вчера на одном станке сгорел трансформатор цепей управления на всего лишь 1 кВА. Когда я нашел где можно купить на замену и озвучил цену, директор ушёл в долгийе и продолжительныйе запой раздумья

Теперь представим стоимость трансформатора для хотя бы двух объединенных хрущевок. 5+5=10 кВА

Ну, там фазы не объединяют, а подключают транс меж двух фаз.
Это мне так кажется.

Что за станок с 1 кВА на управлении? Транс на такую мощу стОит ёворв так десять.
А чё директор застрелился? Вы запятую не там поставили?

Сообщение отредактировал Roman D - 11.12.2021, 12:51


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.12.2021, 13:06
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18472
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 11.12.2021, 12:49) *
А чё директор застрелился? Вы запятую не там поставили?
Костян включил в счет: стоимость поиска, командировочные, бензин, представительские на заключение контракта (костюмчик от Мартина Гринфилда, номер люкс, шампанское в душевой и прочее, прочее .. icon_cool.gif


Перемотает, понятно, сам )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 11.12.2021, 13:17
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1058
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



[quote name='Костян челябинский' date='18.4.2011, 15:58' post='181119']
Никогда никого не разводил, да и к чему мне это, от ремонтов квартир отошел килограмм 10 тому назад. Даже если мы с вами из одного города, не поеду к вам ничего делать. Теперь по сути вопросов
А вы уверены, что в этажном щите они не приходят на одну фазу?
Ok, предположим, там все таки 2 фазы. Вот вам на вскидку пара подвариантов - самое простое это таки тупо заменить сгоревший счетчик и остаться на старой схеме. Думаю, энергосбыту понравится именно этот вариант.
Найти 3 фазный счетчик без "воровской" фазы, сдать учет будет посложнее, в энергосбыте остались одни манагеры и они долго будут въезжать, как это трехфазный счетчик будет работать на двух фазах и в конце концов зарубят это от греха подальше.
Перевести всю квартиру на 1 фазу. Чуть посложнее первого варианта
Костян, приинвариантновет! Ты что, не понял, нас имеют за лохов. Там используется умное слово-ТСом "инвариантно".... во! Понял? это тебе не электрику в новострое делать! Гы.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.12.2021, 13:37
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18472
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Искра @ 11.12.2021, 13:17) *
Ты что, не понял, ..
Еще раз, это было 10 (десять!) лет назад. Сегодня другая тема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 11.12.2021, 14:34
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Sky_net @ 11.12.2021, 7:41) *
Первичка - две фазы.
Железо на землю.
Вторичка - первый провод это одна фаза 220В, второй вывод соединить с нулём.

Зачем соединять с нулём? И как щочики к этому отнесутся?


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2021, 15:28
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9317
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Roman D @ 11.12.2021, 14:49) *
Ну, там фазы не объединяют, а подключают транс меж двух фаз.
Это мне так кажется.

Ну а как ещё можно из двух фаз сделать одну? Первичка 380,вторичка 220. Ну это применительно к вопросу ТСа. А не к станку

Цитата(Roman D @ 11.12.2021, 14:49) *
Что за станок с 1 кВА на управлении?

ДИП500 с динамическим торможением
Цитата(Roman D @ 11.12.2021, 14:49) *
Транс на такую мощу стОит ёворв так десять.
А чё директор застрелился? Вы запятую не там поставили?

Ну у нас ойров 16. А он рассчитывал на максимум 5.

Конторка небольшая и по заказам сейчас в некотором пролёте. А на днях ещё у ВМ127 коробка подач по звезде пошла.

Цитата(Олега @ 11.12.2021, 15:06) *
Костян включил в счет: стоимость поиска, командировочные, бензин, представительские на заключение контракта (костюмчик от Мартина Гринфилда, номер люкс, шампанское в душевой и прочее, прочее .. icon_cool.gif


Перемотает, понятно, сам )))

На такое только бывшие партбоссы способны. А мы, либерда, по честнее будем

Цитата(Инк @ 11.12.2021, 16:34) *
щочики счëтчики



Сообщение отредактировал Костян челябинский - 11.12.2021, 15:25


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.12.2021, 16:06
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18472
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 11.12.2021, 15:28) *
.. А мы, либерда, по честнее будем
А судебную практику посмотреть ? icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2021, 16:10
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9317
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Олега @ 11.12.2021, 18:06) *
А судебную практику посмотреть ? icon_wink.gif

Практику карманных судов?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.12.2021, 16:32
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18472
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 11.12.2021, 16:10) *
Практику карманных судов?
Об этом плакают все без исключения. Нет среди принадлежащих партии - любой - честных априори. ( я ни к какой не принадлежу. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2021, 16:38
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9317
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Но жопу то за краснопузых рвëшь

А краснопузых лижут у Дулина


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.12.2021, 16:50
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18472
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 11.12.2021, 16:38) *
Но жопу то за краснопузых рвлшь
С чего взял ? Мне ваще все до сраки.. )) любые мудилы с плакатиками ))
Это ты за либерастов гузку наизнанку выворачиваешь. А они слизывают у пендосятины )))

А главное, что и краснопузые, и сербуромалиновые, и радужные ... все себя белыми и пушистыми называют. На самом деле сплошные клоуны, блин. icon_cool.gif

Сообщение отредактировал Олега - 11.12.2021, 16:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2021, 16:52
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9317
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Свежо питание, да серется с трудом. Рвëшь. Да с треском. Я помню как тут грохот стоял


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.12.2021, 16:58
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18472
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 11.12.2021, 16:52) *
Свежо питание, да серется с трудом. Рвëшь. Да с треском. Я помню как тут грохот стоял
Я тебе там же и объяснял, что выбирать не из кого. Поэтому берём менее вонючее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2021, 17:02
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9317
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Неа. Как раз самое мерзкое и вонючее

Потомки вот этого говна https://novayagazeta.ru/issues/3204


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.12.2021, 17:04
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18472
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



На вкус и цвет приятелей нет.
А тебе неймется в каждой теме гузкой жмякнуть )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2021, 17:07
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9317
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Да и ты не отстаешь лизнуть у дулина


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.12.2021, 17:34
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18472
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ошибаешься. Я тебе однажды рассказал, что мне абсолютно пох, кто у руля, все жучары ещё те.. При этом лижущие у пендосятины для меня отбросы изначальные и те, кто им помогает вылизывать - аналогично. Расскажи, на кой в этой теме тебя пронесло в честности либерастов клясться ? Ведь в #43 обычный прикол был, аполитичный напрочь fun.gif

Сообщение отредактировал Олега - 11.12.2021, 17:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Охотник за головами_*
сообщение 11.12.2021, 17:34
Сообщение #59





Гости






Цитата(piker @ 18.4.2011, 12:47) *
Здравствуйте.

Живу в старой квартире, раньше она была коммунальной и в ней стояло 2 счётчика однофазных.

Спасибо за помощь.

А мамонты и динозавры у вас не пробегают в такой старой квартире?
Подскажите адрес своей пещера, хочу приехать на экскурсию, посмотреть на живого неандертальца - Homo sapiens
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.12.2021, 17:40
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18472
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Охотник за головами @ 11.12.2021, 17:34) *
Подскажите адрес своей пещера, хочу приехать на экскурсию..
В Питере таких коммуналок ещё полно, приезжайте, смотрите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 11.12.2021, 18:03
Сообщение #61


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Инк @ 11.12.2021, 15:34) *
Зачем соединять с нулём? И как щочики к этому отнесутся?

Надо поискать как правильнее сделать. (ну или/и диаграммы построить, чтобы без ошибок... ).
Если, как пример, на Ш-образном сердечнике на крайних намотать первички, центральный стержень оставить для вторичной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 11.12.2021, 19:32
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2364
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Sky_net @ 11.12.2021, 18:03) *
Если, как пример, на Ш-образном сердечнике на крайних намотать первички, центральный стержень оставить для вторичной.

И что из этого получиться ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2021, 19:36
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9317
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Олега @ 11.12.2021, 19:34) *
Ведь в #43 обычный прикол был, аполитичный напрочь fun.gif

А не надо меня подкалывать. Хоть политично, хоть аполитично. Не брат ты мне.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.12.2021, 20:30
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18472
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 11.12.2021, 19:36) *
Не брат ты мне.
Да и ты мне не родной.. ))


Цитата(Костян челябинский @ 11.12.2021, 19:36) *
А не надо меня подкалывать.
Болеешь ? Или типа неприкасаемый ?
Может ты просто к шутке юмора не восприимчив ?


Цитата(Костян челябинский @ 11.12.2021, 19:36) *
.. Хоть политично, хоть аполитично..
Я к тому, что полезно отвлекаться от своей болячки, а то даже не к месту об этом трындишь, в любой теме.

Сообщение отредактировал Олега - 11.12.2021, 21:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 11.12.2021, 20:35
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



В каестве оффтопа, посмотрите канал Кота Костяна из Челябинска.
https://www.youtube.com/c/%D0%9A%D0%BE%D1%8...%D1%8F%D0%BD111
Я не пропускаю ни одно его видео.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 11.12.2021, 21:47
Сообщение #66


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(eugevict @ 11.12.2021, 20:32) *
И что из этого получиться ?

Что-то вроде этого.... (возможно).
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 11.12.2021, 23:31
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2364
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Sky_net @ 11.12.2021, 21:47) *
Что-то вроде этого.... (возможно).

Существуют трансформаторы с двумя первичными обмотками и одной вторичной, но они 4 стержневые, плюс имеют определенные ограничения.
То что Вы предлагаете - для ТСа явная авантюра.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 12.12.2021, 2:51
Сообщение #68


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(eugevict @ 12.12.2021, 0:31) *
Существуют трансформаторы с двумя первичными обмотками и одной вторичной, но они 4 стержневые, плюс имеют определенные ограничения.
То что Вы предлагаете - для ТСа явная авантюра.

Во-первых, я на 3 странице написал "к примеру".
А во-вторых, есть и трёхстержневые двухфазные - поток замыкается по среднему стержню (помоему это для сварки используют иногда, кто понимает - токи в первичке меньше и тп.. ). Ничто не мешает намотать там вторичную сетевую обмотку.
(надо проверить, т.к. такой вопрос как у ТС я слышу впервые).

Сообщение отредактировал Sky_net - 12.12.2021, 2:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
profeMaster
сообщение 12.12.2021, 3:15
Сообщение #69


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 228
Регистрация: 14.8.2016
Пользователь №: 49815



Цитата(Костян челябинский @ 11.12.2021, 9:33) *
Ну ты же мастер. Подумай

И вообще, не понял. Как эта тема оказалась в сварке?

Какая нужда заставила вас применять стабилизатор?



не просто мастер, а профи! icon_wink.gif

тему кто-то перенес, конечно же. Из-за работы с двумя фазами

стабилизатор остался с новостроя, где свет прыгал

Цитата(Костян челябинский @ 11.12.2021, 10:23) *
А тут только ради непонятной мысли объединить фазы


почему же не понятная? Хочу много мощности и стабильное напряжение)


Цитата(Олега @ 11.12.2021, 13:14) *
Нынче не нужно ничего придумывать, хитрить при объединении квартир.
Предоставляете в местную сбытовую организацию справки о регистрации (ф. 9 ), характеристики жилого помещения (ф. 7 ) и пишите сколько кило электроэнергии вам необходимо (в принципе хоть до 15, но с одной кухней жадничать ни к чему). Не плохо бы иметь проект переоборудования квартиры (надеюсь идете официальным путём).


сейчас одна квартира, сосед может будет продавать, может не будет, может не мне)
если куплю, то проще оставить 2 отдельные, чтобы потом продать лишнее


Цитата(eugevict @ 12.12.2021, 0:31) *
Существуют трансформаторы с двумя первичными обмотками и одной вторичной, но они 4 стержневые, плюс имеют определенные ограничения.
То что Вы предлагаете - для ТСа явная авантюра.


более поздняя версия моего стабилизатора может принимать 400 В на входе, +- 10. Жаль, что не моя)

Цитата(Sky_net @ 12.12.2021, 3:51) *
(надо проверить, т.к. такой вопрос как у ТС я слышу впервые).


ну, я же знаю, где самые опытные электрики icon_smile.gif
интересует теоретическая возможность. И да, вопрос потерь тоже актуален. И что будет, если вместо двух разных фаз придет одна фаза, после неожиданного переключения в этажном щите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.12.2021, 8:13
Сообщение #70


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9317
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(profeMaster @ 12.12.2021, 5:15) *
не просто мастер, а профи! icon_wink.gif

Я это заметил. Ага. maniac.gif

Цитата(profeMaster @ 12.12.2021, 5:15) *
тему кто-то перенес, конечно же. Из-за работы с двумя фазами

Спасибо, Кэп. Без вас я этого не заметил

Цитата(profeMaster @ 12.12.2021, 5:15) *
стабилизатор остался с новостроя, где свет прыгал

А сейчас прыгает?

Цитата(profeMaster @ 12.12.2021, 5:15) *
почему же не понятная? Хочу много мощности и стабильное напряжение)

Вы и вправду считаете что 2+2=5?

Цитата(profeMaster @ 12.12.2021, 5:15) *
сейчас одна квартира, сосед может будет продавать, может не будет, может не мне)
если куплю, то проще оставить 2 отдельные, чтобы потом продать лишнее

Что мешает оставить каждую половину на своём вводе и не выдумывать всякий бред?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.12.2021, 8:57
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18472
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(profeMaster @ 12.12.2021, 3:15) *
сейчас одна квартира, сосед может будет продавать, может не будет, может не мне)
если куплю, то проще оставить 2 отдельные..
Понятненько.. ТС не знает чем от скуки заняться. Можно закрывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.12.2021, 10:23
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9317
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Олега @ 12.12.2021, 10:57) *
. Можно закрывать.

А вот здесь я с тобой соглашусь


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.12.2021, 10:31
Сообщение #73


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18472
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Мне по-барабану дверца.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 12.12.2021, 13:12
Сообщение #74


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2364
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Sky_net @ 12.12.2021, 2:51) *
Во-первых, я на 3 странице написал "к примеру".
А во-вторых, есть и трёхстержневые двухфазные - поток замыкается по среднему стержню (помоему это для сварки используют иногда, кто понимает - токи в первичке меньше и тп.. ). Ничто не мешает намотать там вторичную сетевую обмотку.
(надо проверить, т.к. такой вопрос как у ТС я слышу впервые).

Пример не удачный.
Не путайте обычный однофазный тр-р 380/н.н. и тр-р с двумя независимыми первичными обмотками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
profeMaster
сообщение 13.12.2021, 16:11
Сообщение #75


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 228
Регистрация: 14.8.2016
Пользователь №: 49815



Цитата(Костян челябинский @ 12.12.2021, 9:13) *
Что мешает оставить каждую половину на своём вводе и не выдумывать всякий бред?


для кого бред, для кого - задача

Цитата(Олега @ 12.12.2021, 9:57) *
Понятненько.. ТС не знает чем от скуки заняться. Можно закрывать.


это называется сначала думать, а потом делать icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.12.2021, 16:16
Сообщение #76


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18472
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(profeMaster @ 13.12.2021, 16:11) *
это называется сначала думать, а потом делать icon_wink.gif
Это называется думать над тем, чего делать не будешь icon_biggrin.gif думать как объединить электропроводку, зная что квартиры объединять не стану
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
profeMaster
сообщение 13.12.2021, 16:57
Сообщение #77


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 228
Регистрация: 14.8.2016
Пользователь №: 49815



Цитата(Олега @ 13.12.2021, 17:16) *
Это называется думать над тем, чего делать не будешь icon_biggrin.gif думать как объединить электропроводку, зная что квартиры объединять не стану


так по документам объединять не буду. А стена между ними гипсовая, если вторая квартира будет моя, то проход будет.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 13.12.2021, 17:53
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9317
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Понятно. Как обычно. Пришел, на уточняющие вопросы не ответил, объявил себя д'артоньяном, остальных гитарасами и опять удалился в тумане. Communis adipem Troglodytarum. Расходимся


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.12.2021, 19:30
Сообщение #79


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11240
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Костян челябинский @ 13.12.2021, 16:53) *
Communis adipem Troglodytarum.

Вот и я говорю: не сифилитик, а филателист.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 13.12.2021, 19:49
Сообщение #80


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2364
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(profeMaster @ 12.12.2021, 3:15) *
более поздняя версия моего стабилизатора может принимать 400 В на входе, +- 10. Жаль, что не моя)

Не понял, это о чем ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.12.2021, 21:19
Сообщение #81


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18472
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(profeMaster @ 13.12.2021, 16:57) *
так по документам объединять не буду. .. если вторая квартира будет моя, то проход будет.
Ладно, проход нужен чтобы ходить в варианте объединения. Понятно.
Проводка в каждой из квартир остается своя на случай возможного разделения. Тоже понятно.
Не понятно на кой и как в варианте с проходом объединять электропроводку. Хоть со стабилизатором, хоть без.
И непонятен смысл фотки пазогребня ямбических размеров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Профессиональный электрик_*
сообщение 14.12.2021, 12:46
Сообщение #82





Гости






нужно сначала сделать скрутку этих двух проводов см.4, а потом выполнить профессинальную сварку, как это делаю я без ошибок. - учитесь чайники.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_krishtinski_*
сообщение 21.2.2024, 4:52
Сообщение #83





Гости






Ну меня как раз интересует хромель-алюмель.
Хорошо. Будет у меня микровольтметр. А дальше что. Как будут соединены камера и вольтметр? И потом в какой программе вести этот учет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.2.2024, 9:33
Сообщение #84


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18472
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Какой нахрен учёт... Проснуться сначала нужно и осмотреться
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 3:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены