![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Всем привет! В паспортах на АИМ,АИД,АИИ указано только периодичность испытания масла на пробой из трансформаторов. Про испытание изоляции ни слова... А инспектор требует протокол на изоляцию. У кого какие мнения?
|
|
|
![]() |
|
|
2.4.2011, 10:25
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Если есть желание то разберайте АИД откидывайте второй конец обмотки ВН от корпуса и мегерите.
Требование правил вроде исп. напряжение 115% от ном. напряжения. т.е. 50х1,15=57,5 кВ. А вообще забейте и напишите ему протокол, если этот протокол прокатит. Вам для испытания собственных установок надо заказывать другую лабораторию, не заинтересованную так сказать. А то как сказал один инспектор: Сам себе испытываешь, сам себе пишешь. Но все равно закрыл глаза на это -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
2.4.2011, 12:33
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Погоди, в паспорте нет ни требований на измерение изоляции,ни норм по величине сопротивления изоляции. Написать можно, но где нормы?
|
|
|
2.4.2011, 15:30
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
ПТЭЭП приложение 2 таблица 27. Стационарные, передвижные, комплектные переносные испытательные установки.
Сообщение отредактировал dimone493 - 2.4.2011, 15:31 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
|
|
2.4.2011, 17:52
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
лабуда помоему это ,в поверку прибор сдаете есть поверка и достаточно если в техрегламенте на прибор нет данного требования по изоляции то и не надо. личное мнение.
-------------------- |
|
|
3.4.2011, 7:28
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А приборы типа АИД, АИИ все возят на госповерку!???? Или только показывающие приборы?...
|
|
|
| Гость_Гость_* |
3.4.2011, 8:34
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Для установки для испытания СИЗ типа УИД затребовали госповерку стрелочных приборов,протокол металоосвязи, изоляции трансформатора,ЛАТР и изоляции проводов( сделали на низковольтную часть-которые идут на ЛАТР,на контрольные лампочки), а высоковольтные провода испытывали вместе с трансом,не отцепляя. Металоосвязь- транса с корпусом,ЛАТРа с корпусом, и клеммы заземления установки с шиной заземления.Еще протокол заземляющее устройство.
|
|
|
|
|
3.4.2011, 9:46
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23262 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.4.2011, 19:36
Сообщение
#9
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Если требования ПТЭЭП для вас ерунда, то инспектору наверно нет.
-------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
7.4.2011, 14:50
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
|
|
7.4.2011, 22:20
Сообщение
#11
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
лабуда помоему это ,в поверку прибор сдаете есть поверка и достаточно если в техрегламенте на прибор нет данного требования по изоляции то и не надо. личное мнение. про это -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
8.4.2011, 11:39
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
Всем привет! В паспортах на АИМ,АИД,АИИ указано только периодичность испытания масла на пробой из трансформаторов. Про испытание изоляции ни слова... А инспектор требует протокол на изоляцию. У кого какие мнения? испытательная установка должна быть аттестована. есть аттестат показываешь ему и всё. |
|
|
20.4.2011, 21:22
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Да, АИДы аттестуются- наш не прошел, но все равно пользуемся, другого-то все равно нет и не будет, хотя есть АИИ-70, но это уже на пожарный случай.
|
|
|
21.4.2011, 11:31
Сообщение
#14
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
|
|
|
21.4.2011, 11:55
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Бумаги на работе, точно не помню, по напряжению на выходе, по переменке вроде.
|
|
|
21.4.2011, 15:59
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23262 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.4.2011, 16:43
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
21.4.2011, 17:38
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
|
|
|
21.4.2011, 22:17
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23262 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может все-таки вольтметр и амперметр сдавали?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.4.2011, 22:30
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
АИД-70 отдавали, он у нас ремонтированный уже не раз, т.е. обмотку транса меняли раза два.
|
|
|
22.4.2011, 15:35
Сообщение
#21
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
Цитата(Uran) Да, там и выдали заключение о непригодности АИД. Перед отправкой в ЦСМ надо проводить самому калибровку - так как они проверяют метрологические параметры и если не проходит отфутболивают, а настройкой не занимаются. В РЭ на АИД-70 подробно всё описано. Если проходит по выпрямленному напряжению то по переменному точно можно откалибровать. А что вы с ним делали что обмотку умудрились загубить? Сообщение отредактировал lexs_2006 - 22.4.2011, 15:36 |
|
|
22.4.2011, 18:58
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Да, Вы все правильно написали именно так и есть. Установка 90года, че только и где только мы с ней не делали.Первый раз обмотка ВН подпалилась- причина была в грязном масле.Поменяли обмотку, взяли масло у эксплуатации-уверяли что чистое, хорошее, проверенное масло, подготовили для заливки на У-110кВ. Залили масло, оставили, на следущий день включили и начали поднимать напряжение-защита выбила и больше не смогли включить.Снова поменяли обмотку, но для заливки масло слили с транса на ПС и с тех пор пока робит-наверное уже лет 7-8 прошло.Забраковали года 3 назад.
Там бракуют не только АИД, но и меггеры и Р5026. Плохо , что не ремонтируют у нас в городе такие приборы, везем Е-бург там ремонтируют. |
|
|
23.4.2011, 16:50
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Спасибо всем за ответы! Свидетельство продлили! Хотя не всё понятно с заданным вопросом. На своей практике удостоверился, что с инспектором спорить.......
|
|
|
23.4.2011, 19:46
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23262 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
возят на поверку приборы, а не металл
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.4.2011, 3:27
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
25.4.2011, 10:35
Сообщение
#26
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Приборы с установок сдают для того чтобы убедиться соответствуют они заданному классу точности. На исп. установку надо аттстат. Можно чтоб поверитель приехал с РД-140(киловольтметр), а можно отвести в метрол. центр.
Тут есть еще нюанс - надо с поверителями работать, сотрудничать. "Что на до что бы прошел прибор поверку и аттестацию??" -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
25.4.2011, 12:59
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23262 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
На исп. установку надо аттстат. на основании чего и какой аттестат? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.4.2011, 11:52
Сообщение
#28
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
на основании чего и какой аттестат? ГОСТ Р 8. 568 - 97 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ АТТЕСТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ п.4.3 В процессе эксплуатации испытательное оборудование подвергают периодической аттестации через интервалы времени , установленные в эксплуатационной документации на испытательное оборудование или при его первичной аттестации. |
|
|
26.4.2011, 12:20
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23262 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
так это про аттестацию на предприятии
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.4.2011, 20:29
Сообщение
#30
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|