Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

заземление в TN-C , как реализовать

belok5
сообщение 11.2.2011, 22:55
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Подскажите пожалуйста, есть возможность что-то сделать, или жить так.
есть моя квартира, в которую со стояка приходит TN-C в чистом виде, квартирный щиток не занулен изначально, изменить стояк невозможно. всю проводку переделал трехпроводной( с заземлением ), и думаю о возможности заземления. готов выслушать грамотные советы

Сообщение отредактировал belok5 - 11.2.2011, 22:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Looking
сообщение 12.2.2011, 23:44
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



Есть возможность переделать её в своей квартире в TN-C-S. На вводном автоматике у себя, разделить вводной "совмещённый" ноль, на 2 шинки N и PE. N - рабочие нули, PE - защитные. Посадить вводной ноль на шинку PE, и перемычкой, тогоже или большего сечения соединиться с шинкой N. Это у вас получится TN-C-S. Только ноль не должен прерываться по всей линии.
Можно сделать систему ТТ. Забить в землю приличный контур заземления, и кинуть на него заземляющие проводки, но ноль рабочий не нужно.



Сообщение отредактировал Looking - 12.2.2011, 23:44


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.2.2011, 23:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



belok5 Да здесь куча подобных тем, покопаться не пробовали?
Looking Тормозните, я то сейчас подойдут два "дяди" и закидаю кучей пунктов и номеров гостов - почему этого делать не надо icon_wink.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 12.2.2011, 23:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



я ж по правилам в месте разделения должен сделать повторное заземление, а сделать так нет возможности
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 13.2.2011, 0:07
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Повторка - это для частников, а у вас квартира, для деления необходим ПЕН сечением не менее 10 по меди, или 16 люминь, если меньше - забыть и ждать реконструкции


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 13.2.2011, 0:15
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



у меня в квартире всего 6 мм люмини ПЕН. проводка из подвала, ни к чему не подобраться.
т.е. предлагаете болт забить на заземление? в переносном смысле =))

и вообще, я ж только для себя делить хочу. значит как частник должен куда-то заземлить? иначе это не TN-C-S получится, а фигня какая-то смертоопасная

Сообщение отредактировал belok5 - 13.2.2011, 0:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 13.2.2011, 0:19
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



6мм - это в квартире или стояке?
Как бэ есть вариант, тянуть с подвала себе (с ГЗШ) или по всему стояку всем (или весь стояк, тоже всем)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 13.2.2011, 0:22
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



стояк, дом древнющщий. до ГЗШ не дотянуть. могу только штырь в стену у себя вбить))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 5:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены