Подскажите пожалуйста, есть возможность что-то сделать, или жить так.
есть моя квартира, в которую со стояка приходит TN-C в чистом виде, квартирный щиток не занулен изначально, изменить стояк невозможно. всю проводку переделал трехпроводной( с заземлением ), и думаю о возможности заземления. готов выслушать грамотные советы Сообщение отредактировал belok5 - 11.2.2011, 22:55 |
|
|
![]() |
|
|
12.2.2011, 23:44
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 |
Есть возможность переделать её в своей квартире в TN-C-S. На вводном автоматике у себя, разделить вводной "совмещённый" ноль, на 2 шинки N и PE. N - рабочие нули, PE - защитные. Посадить вводной ноль на шинку PE, и перемычкой, тогоже или большего сечения соединиться с шинкой N. Это у вас получится TN-C-S. Только ноль не должен прерываться по всей линии.
Можно сделать систему ТТ. Забить в землю приличный контур заземления, и кинуть на него заземляющие проводки, но ноль рабочий не нужно. Сообщение отредактировал Looking - 12.2.2011, 23:44 -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
|
|
12.2.2011, 23:50
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
belok5 Да здесь куча подобных тем, покопаться не пробовали?
Looking Тормозните, я то сейчас подойдут два "дяди" и закидаю кучей пунктов и номеров гостов - почему этого делать не надо -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
12.2.2011, 23:59
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
я ж по правилам в месте разделения должен сделать повторное заземление, а сделать так нет возможности
|
|
|
|
|
13.2.2011, 0:07
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Повторка - это для частников, а у вас квартира, для деления необходим ПЕН сечением не менее 10 по меди, или 16 люминь, если меньше - забыть и ждать реконструкции
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
13.2.2011, 0:15
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
у меня в квартире всего 6 мм люмини ПЕН. проводка из подвала, ни к чему не подобраться.
т.е. предлагаете болт забить на заземление? в переносном смысле =)) и вообще, я ж только для себя делить хочу. значит как частник должен куда-то заземлить? иначе это не TN-C-S получится, а фигня какая-то смертоопасная Сообщение отредактировал belok5 - 13.2.2011, 0:19 |
|
|
13.2.2011, 0:19
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
6мм - это в квартире или стояке?
Как бэ есть вариант, тянуть с подвала себе (с ГЗШ) или по всему стояку всем (или весь стояк, тоже всем) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
|
13.2.2011, 0:22
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
стояк, дом древнющщий. до ГЗШ не дотянуть. могу только штырь в стену у себя вбить))
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|