Местный электрик пришел проводить кнопки от звонка в тамбур и взял витую пару... Это нормально?? Какой провод оптимальный для этого?
|
|
|
![]() |
|
|
28.1.2011, 20:47
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Витая пара гарантированно выдерживает по одной паре 6.5 Ампер
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
|
|
28.1.2011, 21:35
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 |
|
|
|
28.1.2011, 21:44
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
скажите ему этого не делать - витая пара по изоляции не выдержит 220.
да и 6.5А на проволочке в 0,35 - что-то странное |
|
|
|
|
28.1.2011, 22:00
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Витая пара по изоляции выдержит и 300В, но это не повод использовать её на сетевых линиях 220/380
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
28.1.2011, 22:29
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
видел изоляцию на 0.66, а вот какое напряжение пробоя витой пары - мне не известно, однако чисто визуально до 0.66 ей очень далеко
|
|
|
28.1.2011, 22:37
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Первое попавшееся...
Цитата UTP 2 CAT 5 e (Mediaflex ) Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном, 2,5 кВ ...но это не повод использовать её на сетевых линиях 220/380 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
28.1.2011, 23:40
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
savelij
я тоже был на этом сайте)), обратите внимание на допустимое время. и второе - испытания на напряжение не включают в себя потребляемый ток, что в итоге приводит к более быстрому пробою. в итоге, вернувшись чисто к топикстартеру - не рекомендуется. лично мною так вообще запрещается)) |
|
|
29.1.2011, 8:29
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Местный электрик пришел проводить кнопки от звонка в тамбур и взял витую пару... Это нормально?? Какой провод оптимальный для этого? ВВГ нормальный. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
29.1.2011, 9:38
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 |
Местный электрик пришел проводить кнопки от звонка в тамбур и взял витую пару... Это нормально?? Какой провод оптимальный для этого? Моветон, однако...но может он где нажил много витой пары, непосильным трудом?! А в совдеповские времена, умудрялись, бывало, телефонной лапшой разводить / ТРП/, и што интересно- у некоторых до сих пор работает. Хай лучше использует что- нибудь "более электрическое"- ВВП2, ШВВП, ПВС, ШВП ... и сподобится, например, красиво упаковать это дело в каб.канал. Сообщение отредактировал читатель - 29.1.2011, 10:01 |
|
|
|
|
29.1.2011, 11:50
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Какой провод оптимальный для этого? лучше никакой) я купил беспроводной звонок и радуюсь. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
29.1.2011, 21:57
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 20496 |
Прикольно слышать от Вас Всех , но тут все нормально ,и все она выдержыт с лихвой !
|
|
|
29.1.2011, 22:32
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Прикольно слышать от Вас Всех , но тут все нормально ,и все она выдержыт с лихвой ! Ну во первых не все - внимательней пере-прочтите Во вторых - звонок "выдержит", но данное применение "не нормально" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
30.1.2011, 0:36
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
|
|
|
30.1.2011, 1:39
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 20496 |
А прикольно ,что нагрузки там нет . ЗАкон ОМА нет ума сиди дома .
|
|
|
30.1.2011, 1:53
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А прикольно ,что нагрузки там нет . ЗАкон ОМА нет ума сиди дома . Прикалываются на нашем форуме или в "Курилке" или в "Юморе"... Законом дедушки Ома можно аргументировать многое, но им не заменить нормативные требования к электропроводке. Вы можете звонковую кнопку смело подключать проводками от китайских наушников... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
30.1.2011, 8:04
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Местный электрик пришел проводить кнопки от звонка в тамбур и взял витую пару... Это нормально?? Какой провод оптимальный для этого? ИМХО на каждой отходящей линии д.б. установлен аппарат защиты от КЗ. Предположу, что несмотря на все вышеперечисленные достоинства витой пары (изоляция, нагрузочная способность) применение ее в конце цепи уменьшит фактический ток короткого замыкания. Это может сделать аппарат защиты нечувствительным к КЗ. Плюс неизвестен способ соединения (а это опять переходное сопротивление). Проще говоря если замкнет на конце витой пары то она может раскалиться до бела, а автомат этого не "почувствует". Даже если принять во внимание что в кабеле "Витая пара" восемь жил и собрать их по четыре - то 4х0,35=1,4мм2 что <1,5 Не по фуншую. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
|
|
30.1.2011, 11:55
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
|
|
|
30.1.2011, 12:47
Сообщение
#19
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Ну сколько он потребляет? 10-15 ватт от силы? и то только пока кнопку жмешь. Витую пару иногда для питания свичей админы используют
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
|
|
30.1.2011, 13:09
Сообщение
#20
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 |
|
|
|
30.1.2011, 14:01
Сообщение
#21
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
... и вместо ремня брюк (суровые челябинские Одмины) используют, при этом приговаривая: - я из тебя потом патчкорд сделаю...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
30.1.2011, 16:17
Сообщение
#22
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 12.10.2009 Из: Украина Донецк Пользователь №: 15834 |
Так а чего боятся?Ну пробьёт,ну будет звонок звонить.Или боитесь,что пробьёт на бетон?
|
|
|
30.1.2011, 16:24
Сообщение
#23
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Так а чего боятся?... А бояться и не стоит... Можно туже витуху пустить и на линии освещения (есть умельцы)... А чего бояться то, токи то не велики?... Предполагаю, что вопрос был задан не с точки зрения физики и законов Ома, а с точки зрения нормативных требований (даже если это кажется излишней перестраховкой). А что может случиться с витухой в местах общего пользования... тут версий можно строить до бесконечности, но лучше в курилке. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
31.1.2011, 9:12
Сообщение
#24
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
Точно может только ТУ на провод сказать. Если раб напряжение там прописано более 220, тогда все нормально.
|
|
|
31.1.2011, 10:27
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9353 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Точно может только ТУ на провод сказать. Если раб напряжение там прописано более 220, тогда все нормально. Вот именно. Там же смотрим не только рабочее напряжение, но и область применения... -------------------- |
|
|
31.1.2011, 22:24
Сообщение
#26
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.1.2011 Пользователь №: 21236 |
Витая пара гарантированно выдерживает по одной паре 6.5 Ампер Откуда такие данные? Сам имею отношение к ИТ интересный факт. Плюс надо учесть что изоляция витой пары точно не расчитана для 220В, про КЗ в следствии перегиба вообще молчу. Тут даже не в пробое дело, а элементарно в толщине, чисто статистически - что будет если замкнет. Небольшое отступление: "Чиню энергетическую ауру, гадаю по фотографиям и схемам, приворот-отворот контактов, за отдельную плату могу наслать порчу на оборудование, замена аллюминиевой кармы на медную" Улыбнуло Надо что-то для себя такое-же придумать, но ближе к ИТ. лучше никакой) я купил беспроводной звонок и радуюсь. Беспроводной не очень рекомендую. Боьшая часть из них работает на тех же чистотах, и такой же сигнал передают. Могут быть ложные срабатывания от других похожых выключателей. Если сядет батарейка по какой-то причине (возможно даже од холода) и все, звонок не работает. По мне беспроводной нужен только там где уж очень тяжело, или нежелательно провести линию. Аккомо-Т Очень аргументированно. И впрямь до пожара не далеко. Ну сколько он потребляет? 10-15 ватт от силы? и то только пока кнопку жмешь. Витую пару иногда для питания свичей админы используют Я бы таких админов за их руки вещал, и заставлял порты коммутировать вручную в качестве маршутизатора. Короче хорошо что не часто, но видел я и телефоную линию (со своими 60В) вместе с ЛВС линией по cat 5E, и два подкюченных ПК по кабелю из 4-х пар (т.е. 8-ми жильный cat 5E). Что самое главнное видел и что из этого выходило! Жаль что устранять приходилось последствия уже иногда мне, когда такие горе админы увольнались. Очень часто схеми ЛВС были не актуальные (старые), либо что-то было забыто пометить и тп. Советую таакже почитать почему витая пара именно витая, шаг закрутки какой, и почему именно такой. Исходя из этого, вообще витую пару под прямым углом перегибать нельзя. Вы говорите некоторые умудряются пускать ток с своими наводками не то что рядом, совсем рядом, с информационными жилами (кабелями). Это уже по своему опыту уже скажу (не только по чужому) - это не есть гуд! Топиккастеру - глядите чтоб и ваш провод случайно когда-то в будущем за ЛВС не приняли, вот светомузыка будет. haramamburu Эх работать уже стало веселее.... |
|
|
31.1.2011, 22:44
Сообщение
#27
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Потомственный системный администратор
Очное и заочное ( по IP - адресу) лечение компьютеров. Гадание по портам ( COM, LPT ). Верну утраченную ОС, сниму венец безинтернетия. Снимаю с программ сглаз правообладателей, выполню отворот RIAA, поиск потерянных файлов по имиджу жёсткого диска. -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
|
|
31.1.2011, 23:00
Сообщение
#28
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.1.2011 Пользователь №: 21236 |
antno
Спасибо, то что надо. Многое приходилось делать Немного оффтоп, а у электриков есть такой инструмент как у админов или програмистов бубен? to UR4ISP Ничего небыло сказанно, а не пустит ли он фазу и ноль по витой паре, или только размыкающий контакт. Думаю все запитает витой парой. |
|
|
1.2.2011, 15:52
Сообщение
#29
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Немного оффтоп, а у электриков есть такой инструмент как у админов или програмистов бубен? Бубна нет, но есть девиз: Все нужное - прикипит, а ненужное - отгорит! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
![]() ![]() |
|