Какими мостами пользуетесь для измерений сопротивления обмоток силовых трансформаторов?
МО-62 [ 2 ] ** [5.71%]
Р333 [ 9 ] ** [25.71%]
МИКО [ 1 ] ** [2.86%]
ВИТОК [ 4 ] ** [11.43%]
ПТФ-1 [ 7 ] ** [20.00%]
Другие [ 12 ] ** [34.29%]
Всего голосов: 27
Гости не могут голосовать 
Шаровая молния
сообщение 3.12.2010, 12:58
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Мы пользуемся мостом МО-62 1974 года выпуска, иногда Р333.

А также преимущества и недостатки, выявленные в процессе эксплуатации.

Сообщение отредактировал Шаровая молния - 3.12.2010, 13:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 63)
lexs_2006
сообщение 3.12.2010, 15:25
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Р-333 - хороший мост, использую с выносным необслуживаемым аккумулятором на 6 В, 12А
- периодически стряхивают гальванометр, подгорают контакты кнопок (грубо /точно), плохо работать в мороз;
+ хорошоя точность измерений
использую на трансф 0,4-10кВ (иногда на 35-110 но можно спалить контакты)

ПТФ-1 - хороший мост,
+ прости неприхотлив
использую на трансформаторах 0,4-220кВ

Есть ещё метод Амперметр/Вольтметр/Реостат/Аккумулятор - самый точный и безотказный - но более трудоёмкий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.12.2010, 15:36
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11250
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Р4833


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 3.12.2010, 18:18
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(lexs_2006 @ 3.12.2010, 15:25) *
ПТФ-1 - хороший мост,
+ прости неприхотлив
использую на трансформаторах 0,4-220кВ


Слышал про него, читал и видел фото, но сам не пользовался.
Думаю, какой лучше заказать, когда деньги появятся в организации.

Цитата(Roman D @ 3.12.2010, 15:36) *
Р4833


Это что за штука (характеристики)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 3.12.2010, 18:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Есть два - МО-62 и Р4833. В качестве источника питания - аккумулятор от шахтерского фонаря.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.12.2010, 19:03
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11250
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Шаровая молния @ 3.12.2010, 17:18) *
Это что за штука (характеристики)?

Универсальный прибор. Если как мост - класс 0,1 в диапазоне 10-4...106 Ом. Как магазин сопротивлений - 5 декад от 0,015 до 1111,1 Ом. Ышшо вольтметр и потенциометр.
подробности в инструкции
Размером и весом - как патефон.



Сообщение отредактировал Roman D - 3.12.2010, 19:07


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 3.12.2010, 19:19
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Roman D @ 3.12.2010, 19:03) *
подробности в инструкции


Сейчас заценю. Млин, страшный он какой-то (по виду)...

Цитата(ЛЕША @ 3.12.2010, 18:35) *
Есть два - МО-62 и Р4833. В качестве источника питания - аккумулятор от шахтерского фонаря.


МО-62 с шахтёрским аккумом большие трансы тащит? Например, ТМН-10000/35 (РПН-21 ступень). Или только на ТП-6/10 кВ (трансы 160 - 630 кВА)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 3.12.2010, 19:42
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Шаровая молния @ 3.12.2010, 19:19) *
Сейчас заценю. Млин, страшный он какой-то (по виду)...



МО-62 с шахтёрским аккумом большие трансы тащит? Например, ТМН-10000/35 (РПН-21 ступень). Или только на ТП-6/10 кВ (трансы 160 - 630 кВА)?

Р4833 не страшный!!! А у нас лаборатория только до 1600кВА и до 35кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 4.12.2010, 0:00
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(ЛЕША @ 3.12.2010, 19:42) *
Р4833 не страшный!!!

у меня такой валяется. при измерении трансформаторов питаясь от сети болтается стрелка гальванометра - плохая стабилизация по питанию (видимо гальванический элемент в составе цепи питания прибора подизносился), а активные сопротивления (без индуктивности) мерит без проблем - в два раза больше Р-333
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 4.12.2010, 12:30
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(lexs_2006 @ 4.12.2010, 0:00) *
при измерении трансформаторов питаясь от сети болтается стрелка гальванометра - плохая стабилизация по питанию


Поэтому мы с собой носим аккумулятор НК-55. Тяжело, но надёжно. Хочу попробовать от шахтёрского, но мне кажется слабоват он по ёмкости будет, как думаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 5.12.2010, 7:44
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Шаровая молния @ 4.12.2010, 13:30) *
Поэтому мы с собой носим аккумулятор НК-55. Тяжело, но надёжно. Хочу попробовать от шахтёрского, но мне кажется слабоват он по ёмкости будет, как думаете?


Больше 1600 не мерял, а так бех проблем.. Кстати, пробовал 220В от генератора бензинового (установлен в УАЗке), нет дерганий стрелки. Возможно ловит помеху при питании из сети...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.12.2010, 10:28
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11250
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ЛЕША @ 5.12.2010, 6:44) *
Возможно ловит помеху при питании из сети...

Или просто неисправен.
...а чисто теоретически: чем меньше сопротивление, тем больше измерительный ток - и нужен более мощный аккумулятор? Я меряю от батареек.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 5.12.2010, 10:33
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Roman D @ 5.12.2010, 11:28) *
Или просто неисправен.
...а чисто теоретически: чем меньше сопротивление, тем больше измерительный ток - и нужен более мощный аккумулятор? Я меряю от батареек.

У него по схеме нет стабилизатора напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.12.2010, 11:51
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11250
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ЛЕША @ 5.12.2010, 9:33) *
У него по схеме нет стабилизатора напряжения.

А на кой? Там же мост! А мосту пофиг напряжение - он реагирует на их отношение, а не на абсолютное значение.

А ещё 4833 реагирует на внешние магнитные поля.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 5.12.2010, 12:21
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А ещё 4833 реагирует на внешние магнитные поля.
[/quote]
+100 Замечено очень давно!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 5.12.2010, 13:19
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Roman D @ 5.12.2010, 10:28) *
тем больше измерительный ток - и нужен более мощный аккумулятор? Я меряю от батареек.


Мы щелочной используем НК-55. Он большие токи не отдаёт (даже если выводы закоротить), как и все щелочные, отдаёт по малу, но очень долго и на наших морозах не сильно садится.

Цитата(Roman D @ 5.12.2010, 11:51) *
А на кой? Там же мост! А мосту пофиг напряжение - он реагирует на их отношение, а не на абсолютное значение.


На практике неоднократно было замечено, что при питании от сети 220 В (блок питания состоит из тр-тора и четырёх диодов) невозможно было выполнить измерение из-за дёрганий стрелки гальванометра.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 6.12.2010, 12:58
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Шаровая молния @ 4.12.2010, 12:30) *
Хочу попробовать от шахтёрского, но мне кажется слабоват он по ёмкости будет, как думаете?

чем меньше ёмкость тем меньше замеров - поэтому ставь что хочешь (желательно не больше 6 вольт, хотя в паспорте на прибор есть ограничения и до 1,5В зависимость измеряемого сопротивления и максимального приложеного мапряжения- контакты будут подгорать)
я брал обычный советский аккумулятор 75Ач с наружнеми выводами банок, распиливал пополам и делал два по 6В_75Ач. правда носить тяжеловато icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 6.2.2011, 22:48
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Раньше для трансов до 110кВ - Р333, выше 110- метод А и В с АБ 12 В, 4833 или что-то подобное есть и МО есть- ни разу не пользовался.Теперь ПТФ-1- нравится пока, списываешь только готовые цифирки и к заводской температуре данные измерений хорошо приводятся. С Р333 насчет этого не очень хорошо- он видимо не стыкуется с методом А и В. АБ снимали на время измерений с машины.

Сообщение отредактировал Uran - 6.2.2011, 22:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 9.2.2011, 15:17
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Uran @ 6.2.2011, 22:48) *
ПТФ-1- нравится пока, списываешь только готовые цифирки и к заводской температуре данные измерений хорошо приводятся.


У него же нет вроде бы встроенной функции пересчёта?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 9.2.2011, 20:21
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Uran @ 6.2.2011, 22:48) *
С Р333 насчет этого не очень хорошо- он видимо не стыкуется с методом А и В.


Насчёт чего не хорошо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 9.2.2011, 23:28
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Шаровая молния @ 9.2.2011, 16:17) *
У него же нет вроде бы встроенной функции пересчёта?

А кто сказал, что есть такая функция, пересчитывать надо самим icon_biggrin.gif

QUOTE (Шаровая молния @ 9.2.2011, 21:21) *
Насчёт чего не хорошо?

Например, после измерений омиков трансов, надо их привести к заводским.На заводе измерения производят методом А и В, а я при наладке измеряю Р333, мои измерения не приводятся к заводским, т.е. результат более 2%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 10.2.2011, 12:33
Сообщение #22


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Uran @ 9.2.2011, 23:28) *
Например, после измерений омиков трансов, надо их привести к заводским.На заводе измерения производят методом А и В, а я при наладке измеряю Р333, мои измерения не приводятся к заводским, т.е. результат более 2%.


В "Нормах..." не написано, что расхождение по измеренному омическому и заводскому должно быть не более 2%.
Нормируется между разных фаз: не более 2-х процентов, если в паспорте на транс не указаны иные значения.

У нас на некоторые трансы в паспортах даже температура при заводских измерениях не указана, а количество знаков после запятой при измерении омического редко превышает 2. А я при испытаниях по три, иногда четыре цифры снимаю. Вот и сравнивай после этого с заводом....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 10.2.2011, 12:53
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Шаровая молния @ 10.2.2011, 12:33) *
В "Нормах..." не написано, что расхождение по измеренному омическому и заводскому должно быть не более 2%.

перед вводом в эксплуатацию и после кап.ремонта:
Сопротивление должно отличаться не более чем на 2 % от сопротивления, полученного на таком же ответвлении других фаз, или от данных завода-изготовителя.
Значение сопротивления обмоток однофазных трансформаторов после температурного перерасчета не должно отличаться более чем на 5% от исходных значений.

Хоты на практике с заводскими практически не сравниваю - если нет косяков по омикам и Кт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 10.2.2011, 14:30
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Согласен, не придираются к этому. Но при проверке трансов 220кВ и выше, я мостом Р333 не пользовался, а измерял методом А и В. Эксплуатация она сама пользуется Р333, ПТФ-1 не у всех имеется.
Мелочовкой я не занимаюсь, она у меня идет только в виде ТСН на ПС.

Сообщение отредактировал Uran - 10.2.2011, 14:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 10.2.2011, 18:18
Сообщение #25


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(lexs_2006 @ 10.2.2011, 12:53) *
перед вводом в эксплуатацию и после кап.ремонта:
Сопротивление должно отличаться не более чем на 2 % от сопротивления, полученного на таком же ответвлении других фаз, или от данных завода-изготовителя.


ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

РД 34.45-51.300-97 (с изм. от 2000 и 2005 гг)

6.8 П, К. Измерение сопротивления обмоток постоянному току

Измерение производится на всех ответвлениях, если в паспорте трансформатора нет других указаний.
Сопротивления обмоток трехфазных трансформаторов, измеренные на одинаковых ответвлениях разных фаз при одинаковой температуре, не должны отличаться более чем на 2%. Если из-за конструктивных особенностей трансформатора это расхождение может быть большим и об этом указано в заводской технической документации, следует руководствоваться нормой на допустимое расхождение, приведенное в паспорте трансформатора.
Значения сопротивления обмоток однофазных трансформаторов после температурного пересчета не должны отличаться более чем на 5% от исходных значений.

Неужто я опять ошибся...

Цитата(Uran @ 10.2.2011, 14:30) *
Мелочовкой я не занимаюсь, она у меня идет только в виде ТСН на ПС.


Везёт Вам. А я как раз чернухой занимаюсь: 0,4-6-10-35 кВ, повреждения КЛ, трассировки, подвалы, чердаки... И лишь иногда испытываю оборудование 220 кВ на головной ПС-220. Теперь, наверное, уже не судьба. Всё отошло в МЭС. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 10.2.2011, 18:45
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Эксплуатация, я думаю не заморачивается приведением к заводским температурам- смысла уже нет.
При новом включении желательно, чтобы все столбцы протокола были заполнены icon_biggrin.gif .

Сочувствую Вам, может еще переиграют Чубайсовскую реформу... Я сам тоже страдаю, от нее, дома работы нет, мотаюсь по России.

Сообщение отредактировал Uran - 10.2.2011, 18:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 11.2.2011, 11:25
Сообщение #27


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Uran @ 10.2.2011, 14:30) *
, я мостом Р333 не пользовался, а измерял методом А и В.

при измерениях мощных трансформаторов в нём контакты горят, поэтому не стоит им измерять.
А и В - самый надёжный вариант, хотя я в основном ПТФ-1 измеряю.

Цитата(Шаровая молния @ 10.2.2011, 18:18) *
Неужто я опять ошибся...

нет. - если касаемо эксплуатации;
я выдержку привёл из ПУЭ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 11.2.2011, 11:32
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Теперь уже только ПТФ-1 icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 11.2.2011, 18:54
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Uran @ 9.2.2011, 23:28) *
Например, после измерений омиков трансов, надо их привести к заводским.На заводе измерения производят методом А и В, а я при наладке измеряю Р333, мои измерения не приводятся к заводским, т.е. результат более 2%.

Невнимательно читали нормативку ненадо их втюхивать в 2 % заводских ,сказано если показания отличаются более половины от данных завода (это не дословно но по сути) перерасчет температурный в омиках он тоже вам не уперся жарко тепло главное чтобы неразнились по обмоткам.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 11.2.2011, 22:32
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (ez81 @ 11.2.2011, 19:54) *
Невнимательно читали нормативку ненадо их втюхивать в 2 % заводских ,сказано если показания отличаются более половины от данных завода (это не дословно но по сути) перерасчет температурный в омиках он тоже вам не уперся жарко тепло главное чтобы неразнились по обмоткам.

А Вы сами-то поняли че вы написали? Ссылку на вашу нормативку. Я потом свою ссылку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 11.2.2011, 23:26
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Признаю не прав 50% относится к R из. обмоток ,ваш норматив это ПУЭ-7 гл 1-8-16 п.4,-2% на полученного на таком-же ответвление других фаз. текст после запятой в данном пункте по своей сути считаю неверным разные приборы классы точности полюбому вылезете за 2%,и еще ну нет у вашего заказчика паспорта на трансформатор, вы что протокол ему не выпишите не зная данных именно этого транса ссылаясь на пуэ ?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 11.2.2011, 23:37
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Не нужно выкручиваться уважаемый.Паспорт на трансформатор всегда есть, тем более трансы теперь с шеф-монтажем.Не было за долгую работу ни одного транса без пачпорта icon_biggrin.gif .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.2.2011, 0:42
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Уран несколько сбавьте свой пыл,насчет выкручиваться , мною признано что я не прав , а ваша бравада определенным опытом, похоже он не богат, за период с 12 января по 11 02.пришлось провести испытания и измерения 11 ктп, и ни на одном объекте данных паспортов ( ранее выд. протоколов)у заказчика небыло ,прежний владелец их просто не отдал. Да и в эксплуатации на сегодняшний день очень много трансов 50х-60х годов, о каком паспорте можно вести речь . В таких ситуациях лично вы отчего будет отталкиваться и на что ссылаться?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 12.2.2011, 12:17
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Я нисколько не бравирую.А вы молодой человек тоже не пылите! Читайте мои топики внимательнее-мелочевкой не занимаюсь (пост 24) вот и ваши непонятки.Если нет заводских протоколов на транс ТСН, бывает такое изредка -заменяют тр-р на старый, я ставлю прочерки.

Сообщение отредактировал Uran - 12.2.2011, 12:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 12.2.2011, 13:14
Сообщение #35


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(lexs_2006 @ 11.2.2011, 11:25) *
при измерениях мощных трансформаторов в нём контакты горят, поэтому не стоит им измерять.
А и В - самый надёжный вариант


В нём контакты горят даже при измерении трансов 630 кВА, причём отчётливо слышно, как рвётся дуга. В основном он у нас на дальней полке живёт.
Если бы не МО-62 старый в деревянном ящике, тогда вешалка бы нам была...

Цитата(Uran @ 12.2.2011, 12:17) *
мелочевкой не занимаюсь (пост 24) вот и ваши непонятки.Если нет заводских протоколов на транс ТСН, бывает такое изредка -заменяют тр-р на старый, я ставлю прочерки.


Насчёт паспортов каждый по своему прав. На маленькие трансы за все годы работы видел только пять паспортов всего. А насчёт больших... У нас на ПС два транса стоят ТДТН-40000/220, 1981 года выпуска. Так вот на один из них заводской документации нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 12.2.2011, 13:33
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Шаровая молния @ 12.2.2011, 14:14) *
Насчёт паспортов каждый по своему прав. На маленькие трансы за все годы работы видел только пять паспортов всего. А насчёт больших... У нас на ПС два транса стоят ТДТН-40000/220, 1981 года выпуска. Так вот на один из них заводской документации нет.


Вы правы, я не из эксплуатации, я ввожу новое ЭО в работу. Соответственно имеются заводские паспорта на силовые трансы и на ТСН и чтобы не было документации не попадалось такое,за редким исключением для ТСН. А доки на ваши трансы лежат где -то и у кого-то -они ему не нужны, а кому нужны не могут найти. Такое часто встречается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.2.2011, 14:09
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Если нет заводских протоколов на транс ТСН, бывает такое изредка -заменяют тр-р на старый, я ставлю прочерки. Вы прочерк ставите ,а как-же понимать пост №18 о данных к заводской температуре и тоже требование пуэ-7 на что ореентируетесь таки и не ответили ? От себя по новому оборудованию "скакать" легко и просто ,а слово "мелочевка" считаю неуместным по отношению к любому э\о уважаемый пожилой человек.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 12.2.2011, 15:49
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Че тупите-то, поддали лишка icon_sad.gif . Когда я измерял мостом Р333 не приводил к заводской температуре, погрешность по любому больше 2% и нет смысла приводить, это имелось ввиду в топике №18.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.2.2011, 16:54
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Вы по себе не судите насчет алклголизма , оставайтесь при своем, с Вами диалог окончен. Всего доброго.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 12.2.2011, 18:02
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Всего доброго!
Я полный трезвенник, к моему сожалению icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 17.2.2011, 16:45
Сообщение #41


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Для трансов свыше 10000 кВА используем мост Р334(быстрее насыщаются обмотки и результат точнее). в других случаях р333 легче icon_biggrin.gif


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 17.2.2011, 22:37
Сообщение #42


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Сегодня разбирали старый хлам в кладовке. Нашёл кроме всего прочего мост Р333 со светодиодами. На днях помучаю его. censor.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 20.2.2011, 17:20
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Были Р333 со светодиодами-несерьезно это, ни разу не пользовался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 23.2.2011, 20:23
Сообщение #44


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Uran @ 20.2.2011, 17:20) *
Были Р333 со светодиодами-несерьезно это, ни разу не пользовался.


Ага, несерьёзно, я как-то пользовался давно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 3.10.2011, 14:09
Сообщение #45


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Добрый день! Извиняюсь, что не в тему, нужно срочно. Заявка ждёт.
Кто пользуется прибором ПТФ-1? Вот из описания на сайте Электронприбор:
"Диапазон измеряемых сопротивлений, Ом: 0,0002 - 200". Хотя там есть диапазон 10-6.
Вопрос: можно ли этим прибором измерить сопротивление 0,000894 Ом (например).
Если нет, то какое минимальное он измеряет?

Сообщение отредактировал Шаровая молния - 3.10.2011, 15:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoly4833
сообщение 14.2.2012, 14:50
Сообщение #46


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 25976



Про ПТФ-1 слышал, что после него не требуется размагничивания (перед измерением ХХ после ремонта). Сами не эксплуатировали, но отзывы хорошие, говорят, может мерить мощные трансы с большой индуктивностью. Сами недавно получили МЭН-3. Насыщает быстро, цифры не бегают, но тяжелый. для быстрого насыщения к 4-проводной схеме добавляются еще 2 провода для ускорения насыщения через вторую обмотку транса, хотя измеряли чисто 4-мя проводами--разница в насыщении очень небольшая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 15.2.2012, 9:31
Сообщение #47


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 236
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



ИСО-1
Маленький. легкий. Из минусов: нет собственного АКБ. но выводы для внешнего подключения присутствуют. поэтому работает от сети.

Сообщение отредактировал Shapiton - 15.2.2012, 11:36


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 21.2.2013, 17:44
Сообщение #48





Гости






Здравствуйте, я работаю на предприятии. где изготавливают трансформаторно реакторное оборудование. Раньше ни когда не мерели сопротивления обмото постоянному току, а теперь ОТК требует. Принесли нам мост МО-62, а унего даже проводов нет и инструкции. А насколько я знаю у него должны быть калиброванные провода. Мож кто поможет, как этом чудом пользоваться???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.2.2013, 19:05
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23393
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в Инете поройтесь, для примера


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 27.3.2013, 20:52
Сообщение #50


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 21.2.2013, 18:44) *
Принесли нам мост МО-62, а унего даже проводов нет и инструкции. А насколько я знаю у него должны быть калиброванные провода. Мож кто поможет, как этом чудом пользоваться???

Если ещё актуально, спрашивай. Несколько лет им работал. Сейчас в кладовке стоит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
в.в.испытатель
сообщение 28.3.2013, 7:03
Сообщение #51


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 20.3.2013
Из: Мурманская область
Пользователь №: 31731



ИСО-1 с самодельными струбцинами под 4-х проводную схему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 15.5.2013, 6:32
Сообщение #52


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Доброго времени суток, друзья собратья! У кого есть инструкция по эксплуатации или паспорт на кабельный мост Р334 скиньте на мыло пожалуйста, подойдет любой формат
dimone.zl(ав-ав)gmail.com
Заранее благодарен!

Сообщение отредактировал dimone493 - 15.5.2013, 6:33


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость999_*
сообщение 28.5.2013, 9:39
Сообщение #53





Гости






Цитата(Шаровая молния @ 9.2.2011, 15:17) *
У него же нет вроде бы встроенной функции пересчёта?


ПТФ-1 недавно приобрели, прибор хороший мереет быстро, но со временем стал заедать тумблер включения и отломились провода под тяжестью веса крокодилов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexMaximov
сообщение 14.4.2014, 18:00
Сообщение #54


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 7.4.2014
Пользователь №: 38993



Никому тут Р333 не нужен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_HighVoltTester_*
сообщение 17.4.2014, 17:55
Сообщение #55





Гости






Мост Р329, нульиндикатор Ф195, источник - от 6 до 10 шт. ТНЖ-300. Это в стационарной лаборатории. На выезде - Р4833 и 5хНК-55. А Р333 не пользуюсь. Не понравился, несерьезный какой-то аппарат, одно радует - компактный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
High voltage
сообщение 25.6.2014, 13:15
Сообщение #56


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 10467



Здравствуйте!
Используем ИСО-1, Виток, Р333 с гальванометром.
ИСО-1
+: быстрое насыщение; светодиодная индикация (приятно при плохом освещении); работает от аккумулятора 12В; работает и при отрицательных температурах, удобное управление, звуковая сигнализация.
-: аккумулятор надо носить отдельно, в корпусе для него нет места.
Виток
+: компактный; крепкий корпус; аккумулятор встроенный.
-: малый ток насыщения, долго измеряет.
Р333
+: точный.
-: для замеров на малых пределах необходим мощный аккумулятор 1,5-3В; хрупкий.
Р333 светодиодный
+: нет
-: очень нежный, при случайном размыкании в процессе измерения выходит из строя.

Сообщение отредактировал High voltage - 25.6.2014, 13:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 26.9.2014, 22:33
Сообщение #57





Гости






Доброго времени суток, уважаемые! Есть тут кто-нибудь, кто хорошо знает мост Р4833?.. Возникла пара чудовищно глупых вопросов, а кому их задать - не знаю(..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 27.9.2014, 4:17
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А вопрос-то где?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.9.2014, 6:56
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23393
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Владимир_* @ 26.9.2014, 23:33) *
а кому их задать - не знаю(..

нам, ждёмс


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 27.9.2014, 10:41
Сообщение #60





Гости






о.к.) вы сами напросились!)).. даже не знаю, как спрашивать.. в общем этого моста я в глаза не видел, ток что фото в нете, да и вообще, мы - эксплуатция, у нас их как таковых нет...но мне край нужно будет с помощью этого моста, на время, найти начала и концы обмоток трехфазного двигателя - задание такое будет, в рамках конкурса. Скачал я инструкцию к этому мосту, почитал.. гм.. ндя).. нет, был бы мост в наличии, я б пощупал, пощелкал помял и не озадачивал бы тут народ глупыми вопросами, но моста в пределах доступа нет, а читая одну инструкцию - не очень-то разберешься...
В итоге у меня родилась мысль: тупо написать алгоритм измерений - какие кнопки и когда нажимать, на какие щупы подключать и т.д., Вот в написании этого алгоритма я помощи и прошу. я так мыслю:
1. сначала вызвонить каждую обмотку - мост в режиме измерения сопротивления.
2. перевести мост на измерение потенциала, подключить две обмотки последовательно на измерение напряжения, на третью обмотку подцепить батарейку, в момент подключения батарейки стрелка моста должна будет отклониться.. отклонилась вправо - два конца (начала) сошлись, отклонилась влево - начало-конец.
ну вот а теперь вопрос - как мост перевести в режим измерения сопротивления? Как в режим измерения потенциала? тупо - какие кнопки нажимать, куда сажать измерительные щупы?
что я на настоящий момент надумал, читая инструкцию..
измерение сопротивления -
1 - отжать все кнопки.
2 - нажать кнопку "Г" и "БМ" с "Сеть"
3 - нажать кнопки "МО-4" и "Z"... вопрос - где эта кнопка Z?.. все фото моста под лупой изучил - такой клавиши не нашел. Есть клавиша "ZRл", но она блин - никак не похожа на Z.
4 - подключить измеряемую обмотку к зажимам Т1, П1, П2, Т2 - это я понял, в инструкции схема есть.
5 - установить стрелку гальванометра на нуль вращением ручек декадных переключателей вначала при нажатой кнопке "Точно" (один треугольник вершиной вниз) затем "грубо" (два треугольника вершинами вниз" - по моему мнению мне это нафиг не нужно будет, мне ж главное - из шести не маркированных концов - обмотки вызвонить, а какое там у них сопротивление - пофиг...
вот как-то так пока мыслю...помогайте уважаемые.)) Моста, я повторю, у меня в пределах доступа нет.(..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_annaberdi_*
сообщение 10.11.2014, 13:22
Сообщение #61





Гости






Помогите пожалуйста с неразберихой по поводу Р333.
Унего написано что с 1976 + сделано в СССР. Прибор новый , не могу понять истинную дату производства
Серийный номер : 21370

Помогите узнать дату изготовления !!!!!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 10.11.2014, 16:08
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Вероятно купили Вы его с хранения. Если он со стрелочным гальванометром -еще лучше чем современные с светодиодами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Litu2000_*
сообщение 28.10.2018, 11:02
Сообщение #63





Гости






Цитата(Шаровая молния @ 27.3.2013, 20:52) *
Если ещё актуально, спрашивай. Несколько лет им работал. Сейчас в кладовке стоит.

Здравствуйте у меня есть мост мо 62 как им правельно замерять низкоомные сопротивления ? сколько вольт подавать от внешнего источника питания?
в таблице написано ,"3а" что это значит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
valvvb
сообщение 1.7.2026, 23:51
Сообщение #64


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 1.7.2026
Пользователь №: 64861



Цитата(Шаровая молния @ 27.3.2013, 20:52) *
Если ещё актуально, спрашивай. Несколько лет им работал. Сейчас в кладовке стоит.


Хотелось бы узнать о работе на измерительный мост МО 62. Сможете проконсультировать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения