Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

проблемы с металлогалогеновыми прожекторами

serj24
сообщение 14.11.2010, 0:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 13.11.2010
Пользователь №: 20215



Проблема, имеются 19 металлогалогеновых прожектора по 70вт, + 2 металлогалогеновых по 150вт.
3 из них работают нормально, остальные включаются на 3-5 минут потом гаснут, на 3-5 минут. и так постоянно. питается все это ВВГ 5х2.5 от щитовой до щитка освещения, примерно 25м. дальше 5х1.5 до коробки, а потом по фазно по 7 прожекторов.
на одном прожекторе разобрал 1.8А. Прикинул что нужно увеличивать сечение питающего кабеля. почти до 10мм2.
может кто сталкивался? ПОМОГИТЕ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
KIVOK
сообщение 14.11.2010, 21:20
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
3 из них работают нормально, остальные включаются на 3-5 минут потом гаснут, на 3-5 минут. и так постоянно.

Слабое место у таких ламп это гнездо для лампы. Лампы по 70 ватт работают долго, поэтому я не "заморачивался" и "дал команду" припоять гибкие проводники и подсоеденить их без патронов.
...Может кто лучщее посоветует?
Лампы на 150ватт имеют точечные котакты и надо проверить само прижатие , оно должно иметь свободный ход для температурного расширения

Сообщение отредактировал KIVOK - 14.11.2010, 21:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 16.11.2010, 0:34
Сообщение #3





Гости






Описанное Вами выше явление - цикл-эффект. Одна из причин - пониженное напряжение на лампах, металлогалогенки вообще к этому чувствительны.

Дуга в горелке из-за нестабильности гаснет, после этого ИЗУ сможет пробить разрядный промежуток лишь после некоторого остывания горелки, поэтому они и гаснут на 3 - 5 минут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Bogdan_*_*
сообщение 18.9.2011, 9:22
Сообщение #4





Гости






Здравствуйте. У меня проблема немного похожая на описаную выше. В торговом зале установлено до 15 металогаллогеных светильников. какая то часть светильников гаснут после включения какие то нет.ПРА 150Вт лампы 70Вт. Решил проверить светиьник отдельно, подключил, светильник работает без замечаний, в эту же цепь включил нагрузку (чайник 2,4кВт) лампа погасла сразу после включения нагрузки. Экспериментирую дальше, меняю ПРА на новый 70Вт, после включения нагрузки лампа не гаснет. И напоследок собираю старую схему но светильник включаю через сабилизатор, включаю нагрузку лампа гаснет. Что делать не понимаю, уже голова болит )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 19.9.2011, 9:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата
ПРА 150Вт лампы 70Вт
как это?? это нельзя! Мощность ПРА должна равняться мощности лампы.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Bogdansever_*
сообщение 20.9.2011, 9:10
Сообщение #6





Гости






А можете объяснить почему. Просто с такими светильниками я раньше не работал. И большая ли это ошибка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 21.9.2011, 16:47
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



При использовании к примеру ПРА 150Вт с лампой на 70Вт, в установившемся режиме через лампу буде тпроходить завышенный ток, что быстро выведет её из строя, вплоть до взрыва. И наоборот, если Мощность лампы выше мощности ПРА, лампа будет гореть "с недокалом" что тоже вскоре её убьет. если интересно, могу подкинуть сайтик одного товарища http://www.drl.org.ua/

Сообщение отредактировал Volt380 - 21.9.2011, 16:47


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Bogdansever_*
сообщение 21.9.2011, 17:46
Сообщение #8





Гости






Понял вас. Спасибо. Буду менять ПРА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 21.9.2011, 21:27
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Bogdansever @ 21.9.2011, 18:46) *
Понял вас. Спасибо. Буду менять ПРА.

а не проще лампы использовать по мощности ПРА icon_wink.gif


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
be3wer
сообщение 10.2.2012, 20:38
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 31.1.2012
Пользователь №: 25944



Дествительно, используйте лампы установленной мощности и проверьте прижатие контактов