проблемы с металлогалогеновыми прожекторами |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
проблемы с металлогалогеновыми прожекторами |
14.11.2010, 0:23
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 20215 |
Проблема, имеются 19 металлогалогеновых прожектора по 70вт, + 2 металлогалогеновых по 150вт.
3 из них работают нормально, остальные включаются на 3-5 минут потом гаснут, на 3-5 минут. и так постоянно. питается все это ВВГ 5х2.5 от щитовой до щитка освещения, примерно 25м. дальше 5х1.5 до коробки, а потом по фазно по 7 прожекторов. на одном прожекторе разобрал 1.8А. Прикинул что нужно увеличивать сечение питающего кабеля. почти до 10мм2. может кто сталкивался? ПОМОГИТЕ. |
|
|
![]() |
|
|
14.11.2010, 21:20
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата 3 из них работают нормально, остальные включаются на 3-5 минут потом гаснут, на 3-5 минут. и так постоянно. Слабое место у таких ламп это гнездо для лампы. Лампы по 70 ватт работают долго, поэтому я не "заморачивался" и "дал команду" припоять гибкие проводники и подсоеденить их без патронов. ...Может кто лучщее посоветует? Лампы на 150ватт имеют точечные котакты и надо проверить само прижатие , оно должно иметь свободный ход для температурного расширения Сообщение отредактировал KIVOK - 14.11.2010, 21:27 |
|
|
| Гость_Гость_Артур_*_* |
16.11.2010, 0:34
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Описанное Вами выше явление - цикл-эффект. Одна из причин - пониженное напряжение на лампах, металлогалогенки вообще к этому чувствительны.
Дуга в горелке из-за нестабильности гаснет, после этого ИЗУ сможет пробить разрядный промежуток лишь после некоторого остывания горелки, поэтому они и гаснут на 3 - 5 минут. |
|
|
| Гость_Гость_Bogdan_*_* |
18.9.2011, 9:22
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Здравствуйте. У меня проблема немного похожая на описаную выше. В торговом зале установлено до 15 металогаллогеных светильников. какая то часть светильников гаснут после включения какие то нет.ПРА 150Вт лампы 70Вт. Решил проверить светиьник отдельно, подключил, светильник работает без замечаний, в эту же цепь включил нагрузку (чайник 2,4кВт) лампа погасла сразу после включения нагрузки. Экспериментирую дальше, меняю ПРА на новый 70Вт, после включения нагрузки лампа не гаснет. И напоследок собираю старую схему но светильник включаю через сабилизатор, включаю нагрузку лампа гаснет. Что делать не понимаю, уже голова болит )
|
|
|
|
|
19.9.2011, 9:04
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Цитата ПРА 150Вт лампы 70Вт как это?? это нельзя! Мощность ПРА должна равняться мощности лампы.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
| Гость_Bogdansever_* |
20.9.2011, 9:10
Сообщение
#6
|
|
Гости |
А можете объяснить почему. Просто с такими светильниками я раньше не работал. И большая ли это ошибка?
|
|
|
21.9.2011, 16:47
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
При использовании к примеру ПРА 150Вт с лампой на 70Вт, в установившемся режиме через лампу буде тпроходить завышенный ток, что быстро выведет её из строя, вплоть до взрыва. И наоборот, если Мощность лампы выше мощности ПРА, лампа будет гореть "с недокалом" что тоже вскоре её убьет. если интересно, могу подкинуть сайтик одного товарища http://www.drl.org.ua/
Сообщение отредактировал Volt380 - 21.9.2011, 16:47 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
|
| Гость_Bogdansever_* |
21.9.2011, 17:46
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Понял вас. Спасибо. Буду менять ПРА.
|
|
|
21.9.2011, 21:27
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Понял вас. Спасибо. Буду менять ПРА. а не проще лампы использовать по мощности ПРА -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
10.2.2012, 20:38
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 31.1.2012 Пользователь №: 25944 |
Дествительно, используйте лампы установленной мощности и проверьте прижатие контактов
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 1:50 |
|
|
|
|