Подскажите трехфазный регистратор для АСТУЭ с возможностью записи в память провалов и скачков напряжения сети. Измерение частоты сети и тока. Исполнение - на DIN-рейку + дисплей. Поддержка протоколов RS485 и Modbus RTU.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
ВадимPa
сообщение 12.8.2010, 19:09
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 9.8.2010
Из: Свердловская область
Пользователь №: 19133



А с какой скоростью ты хочеш собирать эти данные?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Заземляющий
сообщение 12.8.2010, 20:22
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 13.6.2010
Пользователь №: 18638



Вот опять 18-й век...
Ставьте на липучку гибкие датчики со встроенным беспроводным передатчиком. Вся инфа идет на комп. Полный контроль и анализ во времени...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВадимPa
сообщение 13.8.2010, 6:17
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 9.8.2010
Из: Свердловская область
Пользователь №: 19133



Не понятно что ты хочеш. Если просто проверять регистрировать качество то
посмотри здесь http://www.akip.ru/info.php/articles/ake-823_824.htm
АСТУЭ - это технический УЧЕТ электроэнергии а не регистрация провалов и скачков.
В результате многолетних споров мы своих энергетиков убедили что АСТУЭ не может
отслеживать провалы и скачки в реальном времени по всем подстанциям завода
У нас система АСТУЭ построена так:
1. Счетчик СЭТ-4 на каждой подстанции от 6 до 30 шт.
2. Преобразователь RS-485 в LAN (ADAM-4579 или EKI-1522)
3. Преобразователь LAN в оптику.
4. Сервер - ПК с ПО Альфа-ЦЕНТР.
5. Клиенты
Счетчиков в системе около 250-ти штук.
Система собирает в базу данных 3-х минутки (частота, фазные напряжения, ток, мощность или энергия принимаемая и отдаваемая, cos-фи).
Насчет "Ставьте на липучку гибкие датчики со встроенным беспроводным передатчиком."
промолчу, наверное это шутка такая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 12:27
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены