Высокое электромагнитное излучение от компьютеров |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Высокое электромагнитное излучение от компьютеров |
24.5.2010, 0:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 18396 |
Была комиссия по технадзору, сам не присутствовал при замерах. Определили электромагнитный фон сверх нормативов. Поручили заземлить или занулить. Здание административное, старое, вся сеть по двухпроводной схеме. Компьютеры новые, мониторы ж/к. Требуется заземление на все розетки? Где найти документы? Если вести зануление, то каким проводом?
Сообщение отредактировал Скат - 24.5.2010, 0:19 |
|
|
![]() |
|
|
24.5.2010, 12:38
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
документы-это проект реконструкции электроснабжения здания. а пока вариант-это более качествено подходить к выбору производителей орг техники
|
|
|
25.5.2010, 11:38
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.5.2010 Пользователь №: 18373 |
Занулять в вашем случае нельзя. Правильный вариант:
1. выделенная трехпроводная сеть электроснабжения средств вычислительной техники с фазным, нулевым рабочим и нулевым защитным проводником (ПУЭ 7.1.36); 2. стационарная прокладка отдельного РЕ проводника (ПУЭ 1.7.121, 1.7.127). Не факт, что это Вас спасет от превышения предельно допустимой нормы электромагнитного излучения. |
|
|
25.5.2010, 16:38
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Определили электромагнитный фон сверх нормативов. Поручили заземлить или занулить. Здание административное, старое, вся сеть по двухпроводной схеме. Компьютеры новые, мониторы ж/к. Требуется заземление на все розетки? "Странный" подкат, могли б тупо прикопаться , что "земли" мол нет ... Мониторы ЖК, от них отпадает, остается "общий" фон, который будет и от приборов "2 го класса" - их что, тоже предпишут землить? ИМХО шлите их лесом, реконструкции не было (а линию - под УЗО) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
|
25.5.2010, 18:25
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
зануление не уменьшит ЭМИ, только заземление, соответственно трехпроводка и контур, ж/к мониторы тоже излучают и если нет какой либо другой офисной техники, то вероятнее всего дело в них, кстати а как расположены системные блоки, если хоть один повернут задней стороной на монитор, то и земля не поможет, также исходя из практики есть ещё одна хитрость - мерять нужно в двух положениях вилки, сначала втыкаете как хотите, потом поворачивает на 180 гр., разница в ЭМИ будет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.6.2010, 14:55
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 19.10.2009 Из: Саранск Пользователь №: 15903 |
Была комиссия по технадзору, сам не присутствовал при замерах. Определили электромагнитный фон сверх нормативов. Поручили заземлить или занулить. Здание административное, старое, вся сеть по двухпроводной схеме. Компьютеры новые, мониторы ж/к. Требуется заземление на все розетки? Где найти документы? Если вести зануление, то каким проводом? У нас бала такая же история. Выяснили после долгих дебатов и экспериментов, что излучение не пропадает даже если отключить компьютер кнопкой на системном блоке и пропадает если выключить пилот - сплит - блок розеток с выключателем. Получается источник излучения не компьютер сам по себе а фильтрующие конденсаторы установленные в пилоте, которые должны быть по трехпроводной сжеме подключены к защитному проводнику а в двухпроводной сжеме остались висеть в воздухе. Тоже выдали предписание заземлить компьютеры. Чтобы не заниматься прокладкой отдельного защитного проводка я убедил руководство проложить нормальный 3 жильный кабель в кабельных каналах и организовать свою 3 х проводную сеть электропитания для компьютеров. Затраты примерно такие же как и прокладка одного провода а пользы больше. Со всех кабинетов кабели проложили в электрощитовую ВРУ здания где и соединили защитный проводник вместе с нулевым проводом на контур заземления здания. Таким образом выполнили уравнивание потенциалов нулевого провода и защитного проводника в обной точке. Двухпроводная схема осталась нетронутой а компьютеры подключили к новым розеткам. Подумайте может и вам проще будет организовать независимую сеть электропитания чем пристраивать к существуюшим розеткам проволочки? О пять же в любом случае розетки трех проводные покупать придется и проводочки во что то прятать нужно. А переделывать всю двухпроводную схему здания на трехпроводную это намного более трудное мероприятие чем создать новую сеть для компьютеров. В последствии мы приобрели ИБП и запитали от него компьютеры эдания по этой отдельной сети. Можно вообще включить компы в старую двухпроводную сеть без пилотов через обычные тройники (в них нет фильтров) тогда излучение не будет превышать нормы (проверено). Но все же учше сделать трех проводную сеть. Сообщение отредактировал Хлоп - 1.6.2010, 15:02 |
|
|
| Гость_Гость_Роман_*_* |
1.6.2010, 15:56
Сообщение
#7
|
|
Гости |
зануление не уменьшит ЭМИ, только заземление, соответственно трехпроводка и контур, ж/к мониторы тоже излучают и если нет какой либо другой офисной техники, то вероятнее всего дело в них, кстати а как расположены системные блоки, если хоть один повернут задней стороной на монитор, то и земля не поможет, также исходя из практики есть ещё одна хитрость - мерять нужно в двух положениях вилки, сначала втыкаете как хотите, потом поворачивает на 180 гр., разница в ЭМИ будет Уважаемый "VIP", а зануление по Вашему не есть соединение с глухозаземленной нейтралью, сопротивление заземляющего устройства которой намного меньше той железяки, которую вы закопаете у себя на объекте. И по моему Вы слабы в познаниях зануления и заземления. Трехпроводка будет и в системе TN и системе ТТ. Изучите гл.1.7 ПУЭ. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Роман_*_* |
1.6.2010, 17:01
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Со всех кабинетов кабели проложили в электрощитовую ВРУ здания где и соединили защитный проводник вместе с нулевым проводом на контур заземления здания. Таким образом выполнили уравнивание потенциалов нулевого провода и защитного проводника в обной точке. Двухпроводная схема осталась нетронутой а компьютеры подключили к новым розеткам. Подумайте может и вам проще будет организовать независимую сеть электропитания чем пристраивать к существуюшим розеткам проволочки? О пять же в любом случае розетки трех проводные покупать придется и проводочки во что то прятать нужно. А переделывать всю двухпроводную схему здания на трехпроводную это намного более трудное мероприятие чем создать новую сеть для компьютеров. В последствии мы приобрели ИБП и запитали от него компьютеры эдания по этой отдельной сети. Можно вообще включить компы в старую двухпроводную сеть без пилотов через обычные тройники (в них нет фильтров) тогда излучение не будет превышать нормы (проверено). Но все же учше сделать трех проводную сеть. Хлоп, уточните, каким образом сделали разделение PEN проводника на РЕ и N во ВРУ? Про какие альтернативные проволочки ведете речь, которые нужно пристроить к существующим розеткам, а именно от куда и куда проволочка должна быть присоединена в существующей розетке? И почему все таки можно включить компы в старую двухпроводную сеть без пилотов через обычные тройники? P.S......это Вам не определение -"электроустановка"...... |
|
|
1.6.2010, 17:23
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Мониторы ЖК, от них отпадает А импульсного блока питания там нет? И без заземления он не излучает? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
1.6.2010, 22:44
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 18396 |
Я не написал, что контура заземления на здании вообще нет.
С подстанции приходит три фазы, нейтраль. Решил кидать по плинтусам одиночным проводом медным многожильным 2,5 кв. Розетки компьютерные меняю, разумеется. Сделаю сперва повторные замеры, времянкой кину зануление, посмотрю, какой эффект будет. Хлоп, насчёт пилота неожиданно, для меня. Проверю в первую очередь. С деньгами на предприятии туго. 150 м новой проводки в коробах - на это сейчас кисло отреагируют. Сообщение отредактировал Скат - 1.6.2010, 22:56 |
|
|
|
|
1.6.2010, 22:57
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Уважаемый "VIP", а зануление по Вашему не есть соединение с глухозаземленной нейтралью, сопротивление заземляющего устройства которой намного меньше той железяки, которую вы закопаете у себя на объекте. И по моему Вы слабы в познаниях зануления и заземления. Трехпроводка будет и в системе TN и системе ТТ. Изучите гл.1.7 ПУЭ. уважаемый Гость, внимательней читайте мой ответ, я не говорю о том чем отличается зануление от заземления, я говорю о практической стороне вопроса - зануление не поможет (это из практики), что касается системы ТТ, сомневаюсь что она у них применяется, к тому же также думаю, что при данной системе ЭМИ также не уменьшиться, вероятнее всего даже будет больше кстати мой логин не VIP Хлоп, насчёт пилота неожиданно, для меня. Проверю в первую очередь. Неожиданности могут быть и другие, так мы померяли ЭМИ в бухгалтерии при полностью снятом напряжении, показало где то если не изменяет память процентов 50 от того когда показывает при всем включенном и причем как ни странно на расстоянии до 1 м. от деревянной перегородки в середине кабинета источника так и не могли определить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Роман_*_* |
2.6.2010, 7:20
Сообщение
#12
|
|
Гости |
уважаемый Гость, внимательней читайте мой ответ, я не говорю о том чем отличается зануление от заземления, я говорю о практической стороне вопроса - зануление не поможет (это из практики), что касается системы ТТ, сомневаюсь что она у них применяется, к тому же также думаю, что при данной системе ЭМИ также не уменьшиться, вероятнее всего даже будет больше кстати мой логин не VIP Цитирую из Вашего поста "зануление не уменьшит ЭМИ, только заземление....". То есть Вы видите в этом принципиальную разницу. Я читаю внимательно. Или Вы предлагаете выполнить товарищу технологическое (функциональное) заземление? |
|
|
2.6.2010, 10:21
Сообщение
#13
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 29.12.2009 Из: Калужская область Пользователь №: 16727 |
Цитирую из Вашего поста "зануление не уменьшит ЭМИ, только заземление....". То есть Вы видите в этом принципиальную разницу. Я читаю внимательно. Или Вы предлагаете выполнить товарищу технологическое (функциональное) заземление? А для Вас разницы нет? А 5-проводную систему придумали злобные капиталисты, чтобы увеличить стоимость кабеля? Так получается? |
|
|
| Гость_Гость_* |
2.6.2010, 11:00
Сообщение
#14
|
|
Гости |
А для Вас разницы нет? А 5-проводную систему придумали злобные капиталисты, чтобы увеличить стоимость кабеля? Так получается? Ошибаетесь, для меня как раз есть разница и эта разница существенна. А Ваша шутка насчет злобных капиталистов не смешная. Только речь то в вопросе шла об уменьшении об ЭМИ, а не об мерах защиты при косвенном прикосновении, сами не путайте. |
|
|
2.6.2010, 11:32
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Цитирую из Вашего поста "зануление не уменьшит ЭМИ, только заземление....". То есть Вы видите в этом принципиальную разницу. Я читаю внимательно. Или Вы предлагаете выполнить товарищу технологическое (функциональное) заземление? все это теория. я же про другое - про практику, на практике зануление в данном случае малоэффективно для ЭМИ, а не для чего либо другого, так у нас было на ПРАКТИКЕ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.6.2010, 11:51
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
Скат, а зачем так заморачиваетесь ЭМИ? у вас на предприятии есть коммерческая тайна, которая стоит кило или мега рубли? я одно время занимался технической защитой информации, так защита от ЭМИ есть дело очень хлопотное и дорогое. и часть мероприятий, относящихся к электротехнической части по снижению эми это приведение контура заземления к нормам (должно быть указано значение), прокладка новой проводки и ее рекомендуемое расположение, а из другой части это смена оргтехники (производитель, тех. характеристики). И в основном надо проводить все рекомендации в полном объеме, от выполнения какой-либо части толку не будет. и на каком расстоянии от техники проводились замеры? вывод: проводите замеры заново, напишите нужную цифирь, бумага все стерпит
Сообщение отредактировал бармалей - 2.6.2010, 13:27 |
|
|
| Гость_Гость_Роман_*_* |
2.6.2010, 11:56
Сообщение
#17
|
|
Гости |
все это теория. я же про другое - про практику, на практике зануление в данном случае малоэффективно для ЭМИ, а не для чего либо другого, так у нас было на ПРАКТИКЕ Интересная и даже странная практика. Чем по Вашему отличается РЕ проводник в системе TN, который должен быть связан с ЗУ подстанции, а так же повторными заземлениями (при наличии), от заземляющего проводника своего ЗУ если их целью служит не защита при косвенном прикосновении, а уменьшение ЭМИ? |
|
|
2.6.2010, 18:11
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
я Вам про Фому Вы мне про Ерёму, да забудьте вы про РЕ и ТN, вопрос об ЭМИ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.6.2010, 18:13
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
А у нас в одном кабинете (кстати программиста) фон превышает допустимую норму даже при выключенном центральном рубильнике на здание!!! Всем это известно.
|
|
|
2.6.2010, 18:16
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. Скат, а зачем так заморачиваетесь ЭМИ? у вас на предприятии есть коммерческая тайна, которая стоит кило или мега рубли? 2. вывод: проводите замеры заново, напишите нужную цифирь, бумага все стерпит 1. здесь речь идет о воздействии излучения на человека, тайна здесь абсолютно не при чём, теоретически раз в год нужно проводить производственный контроль на предприятии (требования Роспотребнадзора, похоже уже бывшего в ближайшем времени), т.е проверка микроклимата и т.д. 2. сами они могут проводить измерения. если лаборатория аккредитована, бумага конечно она все стерпит. а вот здоровье вряд ли -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Роман_*_* |
2.6.2010, 18:23
Сообщение
#21
|
|
Гости |
|
|
|
2.6.2010, 18:28
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
странный вопрос, у вилки компа есть заземляющий контакт к нему и будет присоединена земля или вы про что?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Роман_*_* |
2.6.2010, 19:04
Сообщение
#23
|
|
Гости |
странный вопрос, у вилки компа есть заземляющий контакт к нему и будет присоединена земля или вы про что? Странный ответ. Допустим с защитой от ЭМИ Вы справились, повторюсь, допустим. 1.Как тогда будете обеспечивать электробезопасность, а именно защиту при косвенном прикосновении? 2. Как все таки будете землю заводить на защитный контакт розетки? Поподробнее пожалуйста. |
|
|
2.6.2010, 20:09
Сообщение
#24
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Странный ответ. Допустим с защитой от ЭМИ Вы справились, повторюсь, допустим. 1.Как тогда будете обеспечивать ... Уклоняемся от темы. Читаем топик сначала! Что справились, кто справился? Как? Комп, включенный в незаземленную (незануленную) розетку, излучает меньше или больше, чем в розетку с подключенным третьим конактом? Сообщение отредактировал Roman D - 2.6.2010, 20:13 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
2.6.2010, 22:51
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вот и я про тоже - тема у нас другая
хотя 1. УЗО, диф 2. с контура на ГЗШ, с ГЗШ на розетку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Роман_*_* |
2.6.2010, 23:06
Сообщение
#26
|
|
Гости |
вот и я про тоже - тема у нас другая хотя 1. УЗО, диф 2. с контура на ГЗШ, с ГЗШ на розетку Не надоело наступать на одни и те же грабли? Повторю, изучите гл.1.7 ПУЭ. УЗО и Диф не везде могут применятся. А соединив защитный контакт розетки с ГЗШ Вы как раз занулите, т.е соединте с глухозаземленной нейтралью источника питания. А по теме. Зануление (в системе TN) корпусов компов несколько снизит ЭМИ, только очень мало. Действенны будут другие меры, которые к электричеству не имеют прямого отношения. |
|
|
3.6.2010, 5:32
Сообщение
#27
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Зануление (в системе TN) корпусов компов несколько снизит ЭМИ, только очень мало. ИМХО если экран компьютерного БП никуда не подключен, он становится передающей антенной. А поскольку БП работает в импульсном режиме, то спектр излучения будет весьма богат. ЭМИ - это не только альфа- бета- гамма- СВЧ-излучения, но и радио- и звуковой диапазон. СВЧ излучение мобильника (незаземленного!) значительно выше, чем излучение CRT монитора. И не только СВЧ. Не слыхали, как "курлыкает" звуковая аппаратура рядом с работающей мобилой? Сообщение отредактировал Roman D - 3.6.2010, 5:53 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость_* |
3.6.2010, 11:33
Сообщение
#28
|
|
Гости |
|
|
|
3.6.2010, 14:26
Сообщение
#29
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
ИМХО если экран компьютерного БП никуда не подключен, он становится передающей антенной. А поскольку БП работает в импульсном режиме, то спектр излучения будет весьма богат. Экран не совсем "никуда не подключен" - к средней точке(?) RC фильтра Цитата СВЧ излучение мобильника (незаземленного!) значительно выше, чем излучение CRT монитора. И не только СВЧ. Не слыхали, как "курлыкает" звуковая аппаратура рядом с работающей мобилой? Поместите мобильник в "незаземленную" кастрюлю с крышкой - замерьте, или попробуйте дозвониться. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
3.6.2010, 14:47
Сообщение
#30
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Поместите мобильник в "незаземленную" кастрюлю с крышкой - замерьте, или попробуйте дозвониться. предлагаемое решение снижения ЭМИ не представляется актуальным. Тем более экраны в мобильниках и компах более похожи на дуршлаги, а не на кастрюли. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
3.6.2010, 14:55
Сообщение
#31
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
предлагаемое решение снижения ЭМИ не представляется актуальным. Тем более экраны в мобильниках и компах более похожи на дуршлаги, а не на кастрюли. ![]() Вы полагаете Дырки в корне меняют Дело? (в БП разумеется для охлаждения) Давай по другому - дверь микроволновки в "сетке" + кварц стекло (кстати тож фильтр) - меняет дело в плане излучения? (в сравнении с открытой ) Сообщение отредактировал haramamburu - 3.6.2010, 14:57 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
3.6.2010, 15:01
Сообщение
#32
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
кварц стекло (кстати тож фильтр) - Есть мнение, что не фильтр, а наоборот, гораздо лучше пропускает ультрафиолет и очень устойчиво к нагреванию. а если дуршлаг подключить к мобиле через кондёр? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
3.6.2010, 15:09
Сообщение
#33
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Есть мнение, что не фильтр, а наоборот, гораздо лучше пропускает ультрафиолет Точно, "поГорячился"Цитата а если дуршлаг подключить к мобиле через кондёр? Ню ню, а выше я уже писал, что "дуршлаг" Уже подключен через фильтр, и как имеем, и плюсы и минусы -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
3.6.2010, 15:33
Сообщение
#34
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
а выше я уже писал, что "дуршлаг" Уже подключен через фильтр, и как имеем, и плюсы и минусы Цитата Поместите мобильник в "незаземленную" кастрюлю с крышкой - замерьте, или попробуйте дозвониться ни слова надо будет экскремент сделать - поместить рядом АМ радиоприемник и послушать, будет отличаться заземленный и незаземленный комп? Приборы (профессиональные, а не фуфло китайское) стоят десятки килобаксов...А, вот еще в биосе у компов spectrum spread можно включить! (интересно, кому-то помогло?) -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
7.6.2010, 13:27
Сообщение
#35
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 19.10.2009 Из: Саранск Пользователь №: 15903 |
Хлоп, уточните, каким образом сделали разделение PEN проводника на РЕ и N во ВРУ? Про какие альтернативные проволочки ведете речь, которые нужно пристроить к существующим розеткам, а именно от куда и куда проволочка должна быть присоединена в существующей розетке? И почему все таки можно включить компы в старую двухпроводную сеть без пилотов через обычные тройники? P.S......это Вам не определение -"электроустановка"...... Нам инспектора рекомендовали заменить двухпроводные розетки, куда были подключены компьютеры, на розетки с защитным, третьим проводником. Потом этот третий контакт вывести из розетки одножильным проводом и соединить все эти проводники в ВРУ на заземляющую щину. (общую точку заземления). Пробовали без пилота включать компьютер в двухпроводную розетку - излучение электростатическое в этом случае было в норме, хотя конечно про электробезопасность в этом случае речи быть не может. У нас излучали именно пилоты а не компьютеры. Хотя инспекторы в акте написали что источники ПЭВМ и их корпуса нужно заземлить. Доказать, что от электростатики нужно экранировать а не заземлять им не удалось, нуда и ладно. Сделали отдельную проводку, от излучения избавились а то, что инспектор физику не очень знает - это на его совести пусть будет. Сообщение отредактировал Хлоп - 7.6.2010, 13:40 |
|
|
| Гость_Гость_Роман_*_* |
7.6.2010, 14:16
Сообщение
#36
|
|
Гости |
Нам инспектора рекомендовали заменить двухпроводные розетки, куда были подключены компьютеры, на розетки с защитным, третьим проводником. Потом этот третий контакт вывести из розетки одножильным проводом и соединить все эти проводники в ВРУ на заземляющую щину. (общую точку заземления). Пробовали без пилота включать компьютер в двухпроводную розетку - излучение электростатическое в этом случае было в норме, хотя конечно про электробезопасность в этом случае речи быть не может. У нас излучали именно пилоты а не компьютеры. Хотя инспекторы в акте написали что источники ПЭВМ и их корпуса нужно заземлить. Доказать, что от электростатики нужно экранировать а не заземлять им не удалось, нуда и ладно. Сделали отдельную проводку, от излучения избавились а то, что инспектор физику не очень знает - это на его совести пусть будет. Рекомендации инспектора не выдают, а должны выдавать предписания об устранении выявленных нарушений. А все таки: заземляем или зануляем компы, а то не больно понятно? |
|
|
7.6.2010, 14:32
Сообщение
#37
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 19.10.2009 Из: Саранск Пользователь №: 15903 |
Рекомендации инспектора не выдают, а должны выдавать предписания об устранении выявленных нарушений. А все таки: заземляем или зануляем компы, а то не больно понятно? В ВРУ есть точка на заземляюшей шине здания(ГЗШ) где соединяются вместе нулевой и защитный проводник вот туда и подключаем ( в эту точку) третий провод от розеток. Дальше сами решайте, что это зануление или заземление если это одна и та же точка. Если бы мы говорили об этажном щитке а не об ВРУ то там действительно это были бы две разные точки а на ВРУ это одна точка выравнивания потенциалов. |
|
|
| Гость_Гость_Роман_*_* |
7.6.2010, 14:45
Сообщение
#38
|
|
Гости |
В ВРУ есть точка на заземляюшей шине здания(ГЗШ) где соединяются вместе нулевой и защитный проводник вот туда и подключаем ( в эту точку) третий провод от розеток. Дальше сами решайте, что это зануление или заземление если это одна и та же точка. Если бы мы говорили об этажном щитке а не об ВРУ то там действительно это были бы две разные точки а на ВРУ это одна точка выравнивания потенциалов. Главное, что эта точка соединена с глухозаземленной нейтралью трансформатора. А ГЗШ может быть и не во ВРУ. |
|
|
7.6.2010, 15:29
Сообщение
#39
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 19.10.2009 Из: Саранск Пользователь №: 15903 |
Главное, что эта точка соединена с глухозаземленной нейтралью трансформатора. А ГЗШ может быть и не во ВРУ. Как я понимаю физической связи как раз и нет. Нейтраль трансформатора заземлена своим заземлителем а ГЗШ здания своим. Никаких шин между ними нет. Связь только через грунт. Сообщение отредактировал Хлоп - 7.6.2010, 15:39 |
|
|
7.6.2010, 18:25
Сообщение
#40
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
излучение электростатическое Что имеется ввиду под этим термином? Мне он незнаком... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость_Роман_*_* |
7.6.2010, 20:21
Сообщение
#41
|
|
Гости |
Как я понимаю физической связи как раз и нет. Нейтраль трансформатора заземлена своим заземлителем а ГЗШ здания своим. Никаких шин между ними нет. Связь только через грунт. Вы несколько не изучили вопрос по ГЗШ. Ознакомтесь пожалуйста, когда и где она организуется, и главное, какие проводники и от чего к ней присоединяются. Отправляю Вас по озвученному уже маршруту, гл.1.7 ПУЭ. |
|
|
26.6.2013, 7:39
Сообщение
#42
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.6.2013 Пользователь №: 34022 |
Добрый день! Хотелось бы поднять старую тему. Ситуация аналогична описанной. Имеем административное здание со старой двухпроводной системой питания. По результам аттестации рабочих мест, предписано заземлить все ПК. Прошу не обсуждать эффективность снижения электромагнитного излучения от заземления, т.к. спорить позно, а предписание есть. Питание кабинетов осуществляется от нескольких этажных щитков. Вопрос в следующем: допускается ли заземление всех ПК на этаже от одного магистрального заземляющего проводника с ответвлениями на каждую розетку? Желательна ссылка на нормативные документы.
Сообщение отредактировал vetiran - 26.6.2013, 7:41 |
|
|
26.6.2013, 9:57
Сообщение
#43
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата допускается ли заземление всех ПК на этаже от одного магистрального заземляющего проводника с ответвлениями на каждую розетку? ПУЭ не против. Правда не помню точных пунктов, но есть там такое. Единственное, что этот проводник должен быть равен сечению фазной жилы ноне менее 4 мм2. Но, мое мнение, что выбрали Вы очень не верный путь. По трудозатратам это то же самое, что смонтировать новую проводку. Экономия смешная в стоимости материалов. Лучше сделайте новую проводку. |
|
|
26.6.2013, 10:35
Сообщение
#44
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.6.2013 Пользователь №: 34022 |
Цитата тот проводник должен быть равен сечению фазной жилы ноне менее 4 мм2. в таком случае pe-проводник должен быть не менее какого фазного? который идет до этажного щитка (их 4 шт) или до конкретной розетки? Цитата Лучше сделайте новую проводку. тогда еще потребуется менять и проводку освещения, а так только розетки (да и то не все) заземлить. понятно, что лучше все сразу менять, но только объем большой (два двухэтажных здания, всего около 100 компьютеров). а если пустить заземляющую шину вдоль стены задача много упрощается. Сообщение отредактировал vetiran - 26.6.2013, 10:35 |
|
|
26.6.2013, 10:57
Сообщение
#45
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата в таком случае pe-проводник должен быть не менее какого фазного? который идет до этажного щитка (их 4 шт) или до конкретной розетки? Если PE проводник щита то не менее фазной жилы(питающей) щита, но не менее 4 мм2. Если PE проводник розетки, то не менее фазной жилы (питающей) розетки, но не менее 4 мм2. Цитата тогда еще потребуется менять и проводку освещения, а так только розетки (да и то не все) заземлить. понятно, что лучше все сразу менять, но только объем большой (два двухэтажных здания, всего около 100 компьютеров). а если пустить заземляющую шину вдоль стены задача много упрощается. В русском фольклоре на эту тему есть : Скупой платит дважды. Из говна ватрушка. |
|
|
26.6.2013, 11:16
Сообщение
#46
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
А как же требования, о том что совмещать РЕ-проводники разных линий нельзя? Бывают встречаются магистральные проводники, но это шины из стальных полос, либо медные проводник кв. 16-35.
|
|
|
26.6.2013, 11:31
Сообщение
#47
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата А как же требования, о том что совмещать РЕ-проводники разных линий нельзя? Огласите пункт правил. А где сказано о совмещении? Речь пока о параллельной прокладке PE проводника. |
|
|
26.6.2013, 12:23
Сообщение
#48
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Огласите пункт правил. А где сказано о совмещении? Речь пока о параллельной прокладке PE проводника. Цитата допускается ли заземление всех ПК на этаже от одного магистрального заземляющего проводника с ответвлениями на каждую розетку? Желательна ссылка на нормативные документы. ПУЭ 1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям, |
|
|
26.6.2013, 13:05
Сообщение
#49
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Правильно. Только вот других цепей пока тут нет.
Насколько я понял - есть розетки, и их нужно заземлить. Розетки группами, от своих щитов. Заземляем каждый щит, заземляем каждую группу этого щита. ПУЭ не против. Сообщение отредактировал Sinus - 26.6.2013, 13:07 |
|
|
26.6.2013, 13:33
Сообщение
#50
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Т.е. я прав? vetiran говорит, что 1 проводник на весь этаж, Вы говорите ПУЭ не против, так понимаю соглашаетесь. Я говорю на каждую группу по 1 проводнику от щита. Согласно 1.7.124.
|
|
|
26.6.2013, 17:35
Сообщение
#51
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тогда еще потребуется менять и проводку освещения Смонтируйте только на розетки, свет оставьте старый, потом разбогатеете - переделаете Қ тому же снизите вероятность поломки компов из-за старой проводки -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.6.2013, 23:14
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
ПУЭ не против. Правда не помню точных пунктов, но есть там такое. Единственное, что этот проводник должен быть равен сечению фазной жилы ноне менее 4 мм2. 1.7.126 ПУЭ с ссылкой на табл. 1.7.5: при сечении (S) фазного до 16 квадратов включительно, наименьшее сечение РЕ равно S. А если по-вашему, то провод 3*2,5, который я тяну от РЩ до розетки, уже вне закона получается. Испрашающему: поставьте в щитке шинку РЕ, и от неё раздавайте по группам! -------------------- |
|
|
27.6.2013, 0:33
Сообщение
#53
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата А если по-вашему, то провод 3*2,5, который я тяну от РЩ до розетки, уже вне закона получается. Я про отдельный проводник говорил. Вот если Вы тянете 2х2,5 к розетке, а потом решили отдельной жилкой (например ПВ-1) землю привести, вот тогда эта отдельная жила должна быть не менее 4 мм2. ПУЭ 1.7.127 |
|
|
27.6.2013, 0:36
Сообщение
#54
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
1.7.127. Если я правильно понимаю про механическую защиту, то прокладка отдельным проводом ПВ-1 (на мой взгляд - ПВ-3, ну да не в этом дело) в том же кабель-канале - уже можно 2,5 квадрата. А вот если я провод креплю к стене степлером или скобами - тогда, не спорю, 4 мм
-------------------- |
|
|
27.6.2013, 0:50
Сообщение
#55
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Совершенно верно (при условии что работаете медью). Если алюминий то не менее 16 мм2 в любом случае.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 15:55 |
|
|
|
|