Не выдерживает корпус светильника. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Не выдерживает корпус светильника. |
30.3.2006, 10:46
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 |
Проблема в следующем. Современные светильники типа ЛСП40, ЛСП44, Arctic236 для промышленных помещений (IP 65) имеют поликарбонатовый корпус. Через 2 года интенсивной эксплуатации вдоль корпуса появляются трещины, светильник падает. Кто сталкивался с этим, как вышли из ситуации?
|
|
|
![]() |
|
|
30.3.2006, 17:17
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 30.3.2006 Из: Москва Пользователь №: 5205 |
Могу сказать сразу, что светильники этого типа уже не новые. Трещины обычно идут из-за превышения температуры или влажности ( обычно все вместе ). Сообщите об условиях эксплуатации. Кстати, светильники обычно не падают - падают рассеиватели.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
31.3.2006, 3:16
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Условия следующие. Помещение - цех автосервиса. Светильники крепятся на перфошвеллере как положено по конструкции. Режим работы - длительный, около 12 часов в сутки. Падает именно светильник, сначала выламывается возле одного места крепления, затем, если не уследить, возле второго. После этого, в лучшем случае вмснет на кабеле, в худшем - представить страшно... Мы торгуем новыми автомобилями. Сейча строим новый автоцентр, в рем.зоне - 300 светильников. Подскажите другие модели, с металлическим корпусом, со степенью защиты 65. Куплю.
|
|
|
| Гость_gomed12_* |
31.3.2006, 11:17
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Эти же светильники исполнения 001-003 поставляются с металлическим корпусом
|
|
|
|
|
31.3.2006, 13:39
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 |
увы, нет. везде поликарбонат. По ЛСП40, ЛСП44 см. www.xnn.ru Это ЗАО "Ксенон", Ардатовский светотехнический завод. По Arctic 236 надо навести справки. Кто их выпускает, кто знает?
|
|
|
1.4.2006, 14:41
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 30.3.2006 Из: Москва Пользователь №: 5205 |
Советую все светильники заменить на ПВЛМ 2х40. Только при установке следите за электриками, чтобы уплогнительную резину из патронов не выкидывали. Они это любят.
|
|
|
1.4.2006, 20:21
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 |
Спасибо. Но, думаю, не пропустят открытые лампы... У проектировщика надо уточнить.
|
|
|
|
|
| Гость_ЛАМПЫ_* |
3.4.2006, 21:59
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Эти лампы IP65. Я их ставил в Верховном Суде на чердаке.
|
|
|
4.4.2006, 5:12
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 |
Если верить этой ссылке, то это не так.
http://www.xnn.ru/ru/products/LSP22.php |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 7:29 |
|
|
|
|