Минимальная рабочая нагрузка , п.1.5.17 ПУЭ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Минимальная рабочая нагрузка , п.1.5.17 ПУЭ |
11.4.2010, 10:48
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18478 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Несколько раз получал предписание расчитать ТТ по п.1.5.17. Подчитав (после первого раза) форумов минимальную мощность брал 15% от расчетной. А откуда эта цифра и верна ли?
2. Прошу объяснить в популярной форме, почему (в ТУ сбыта) в узел учета включаются приборы разного класса точности. Пример: счетчик кл.т. 1,0 , а ТТ кл.т. 0,5S Так и должно быть? (не метролог-с |
|
|
![]() |
|
|
11.4.2010, 19:39
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23229 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. посылайтие их подальше
2. ТТ меньшего класа 0,5 не производятся -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
11.4.2010, 20:44
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18478 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Не получается.. А сами пробовали ?
2. "Меньшего" это не 0,2 ? Шутка. Зато производятся более точные 0,5S. Так почему их ставят в пару к счетчику с кл.т 1,0 ? ведь погрешность узла учета при мин.токах растет. Или ошибаюсь? |
|
|
| Гость_Гость_ez81_*_* |
11.4.2010, 21:20
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Есть РД по узлам учета,есть гост на тт, хотя гост противоречит рд по госту минимальная нагрузка для тт кл0,5 должна быть не менее 3,75ВА или в омах 0,15. ,а по рд для узла учета в режиме минимума нагрузки не менее 5%(условно тт 100\5 , 5% I вторички =0,25ВА или 0,01 ома.-что уже далеко не в классе точности тт согласно госта ) а в режиме максимума не менее 40% . тт 0,2кл и 0,5S конечно выпускаются. А общая погрешность узла учета при кл.0,5 тт и 1кл Wh принимается расчетной и как правило не бывает более 1,3% .у тех же тт и с классом счетчика 0,5 она составляет не более 0,9% а счетчика класса 2 уже 2,2% от общей суммы потребления указанной данным узлом учета.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
18.6.2010, 18:48
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Согласно постановления правительства РФ №530 вновь устанавливаемые счетчики должны быть класса точности 1,0, трансформаторы тока 0,5S
|
|
|
18.6.2010, 23:16
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13288 |
В нормах технологического проектирования подстанций напряжением 35-750 кВ сказано:
19.2 Счетчики электроэнергии. 19.2.1 На подстанциях, в точках коммерческого учета должны применяться трехфазные трехэлементные счетчики, которые должны включаться в каждую фазу присоединения. Счетчики должны обеспечивать реверсивный учёт для присоединений, где возможны перетоки электроэнергии в двух направлениях. Счетчики должны проводить учет активной и реактивной энергии (интегрированной реактивной мощности). ... 19.2.5 Классы точности счетчиков электрической электроэнергии для различных объектов учета должны быть следующими: - для линий электропередачи и трансформаторов напряжением 220 кВ и выше - не хуже 0,2S. - для линий электропередач напряжением 35-150 кВ - не хуже 0,2S, с учётом тенденции роста нагрузок до 100 МВт и выше. - для присоединений с уровнем напряжений 6-10 кВ и ниже - не хуже 0,5S. ... 19.3.2 Класс точности вторичной обмотки «звезда» для цепей АИИС КУЭ измерительных трансформаторов напряжения (ТН) должны быть: - для воздушных и кабельных линий с номинальным напряжением 220 кВ и выше - не хуже 0,2; - для присоединений с присоединенной мощностью 100 МВт и более - не хуже 0,2; - для остальных присоединений - не хуже 0,5 19.3.3 Класс точности вторичной обмотки для цепей АИИС КУЭ измерительных трансформаторов тока (ТТ) должен быть: - для воздушных и кабельных линий с номинальным напряжением 220 кВ и выше - не хуже 0,2S; - для присоединений с присоединенной мощностью 100 МВт и более - не хуже 0,2S - для остальных присоединений - не хуже 0,5S. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2026, 20:54 |
|
|
|
|