Загадка с освещением , почему светильники работают не правильно |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Загадка с освещением , почему светильники работают не правильно |
20.1.2010, 16:34
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 14.1.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 16906 |
Всем доброго времени суток.
проблема такая: имеем вот такую кривую схему подключения трех светильников светильники построены на энергосберегающих лампах при вкл рубильника светильники 1, 2 и 3 загораются в пол накала, потом 1 и 2 тухнут, а 3 загорается на полную где то через секунду-две при этом выключатели 4 и 5 отключены !!!! при вкл 4 - ничего не происходит при вкл 5 - загорается 3 причем при откл проводов от светильника 3 - светильники 1 и 2 работают как положено и наоборот при откл проводки к 1 и 2 - 3 работает правильно схема 60х годов (дом старый, проводка алюминиевая) при замене ламп на обычные (накаливания), все работает как положено Вопрос: почему так, как исправить чтобы работало правильно? Запрещается: - использование красного шрифта при написании сообщений, оформлении подписей профиля, так как данным цветом имеет право пользоваться только администрация форума; |
|
|
![]() |
|
|
20.1.2010, 17:49
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Наличие выключателей в нулевом проводе уже не есть гут. А энергосберегайки очень чувствительны к наличию фазы на них, ибо протяжённый нулевой провод уже создаст некоторую утечку через старую изоляцию, через емкость линии... Поэтому алгоритм "работы" рассматривать не имеет смысла.
Включите в каждую ветвь по лампе накаливания, должно помочь при исправной проводке. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
20.1.2010, 19:15
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 14.1.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 16906 |
savelij, спасибо, попробую.
|
|
|
20.1.2010, 21:10
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Выключатели в цепь фазы и будет свет.
-------------------- |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|