Расчет фундамента , опоры освещения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет фундамента , опоры освещения |
19.1.2010, 13:53
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Где можно черпнуть расчеты фланцевых фундаментов под ОГК с учетом ветровой нагрузки ?
Предложенное в "Амире" навскидку для ОГК7 (7 метров) ФМ на полтора метра не убеждает. Хотелось бы самому прикинуть. Сообщение отредактировал Олега - 19.1.2010, 13:54 |
|
|
![]() |
|
|
19.1.2010, 14:43
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Добрый день.
Мы закладываем в проекты закладную деталь фундамента опоры ФМ-0,159-2,5. Наши конструктора говорят, что хватит с большим запасом. В целях экономии бетона, высота (2,5 м) может быть уменьшена, но тогда для каждого региона необходимо производить конструкторский расчет, мы по этому поводу не замарачиваемся. |
|
|
19.1.2010, 22:57
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это все опять же навскидку. Почему не 2,0 или не 3,0. Конструкторы обязаны представить расчет, а не гадать с запасиком. Деньги заказчика и все же каждые 0.5м это почти 1т.р. Хотелось бы посмотреть как считается именно для столбиков с нижней заводкой КЛ. Убедил бы и типовой.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|