ДОбрый вечеР!
вопрос следущий
допустимо ли помещать в одну ячейку КСО - напряжеие 10 кВ - измерительные трансформаторы напряжения и ТСН на 4 кВА и защитить это все одним комплектом предохранителей?
Где можно об этом подробно почитать?
Помогите пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Киловатик
сообщение 5.12.2009, 3:58
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 16086



Я так понимаю, трансформаторы должны учитывать потребление отходящей линии, у нее свои рабочие токи, а преды на ТСН подбираются по номинальному току ТСНа. Да как это все поместиться я не представляю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 7.12.2009, 21:39
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Защитить всё одними предохранителями не получится. ТН защищаются предохранителями обладающими токоограничивающим сопротивлением (ТН10.2 и им подобные)
Вернуться в начало страницы