Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ВА-52-35 , Отключаеться ли при заниженном напряжении

{Aleksandr}
сообщение 20.11.2009, 15:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 16287



ВА 52-35-340010 160А
Вычитал, что срабатывает при заниженном напряжении. Так ли это и при каком ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Andrey59
сообщение 20.11.2009, 22:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Не там читал. По напряжению может сработать автомат при наличии расцепителя минимального напряжения. Автомат в таком случае называется ВА52-35-341310. Минимальный расцепитель срабатывает при включенном автомате при 70% от номинального на катушке этого расцепителя. Они бывают разные на 220В, 380В и т.д.


--------------------