ВА-52-35 , Отключаеться ли при заниженном напряжении |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ВА-52-35 , Отключаеться ли при заниженном напряжении |
20.11.2009, 15:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16287 |
ВА 52-35-340010 160А
Вычитал, что срабатывает при заниженном напряжении. Так ли это и при каком ? |
|
|
![]() |
|
|
20.11.2009, 22:45
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Не там читал. По напряжению может сработать автомат при наличии расцепителя минимального напряжения. Автомат в таком случае называется ВА52-35-341310. Минимальный расцепитель срабатывает при включенном автомате при 70% от номинального на катушке этого расцепителя. Они бывают разные на 220В, 380В и т.д.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 23:00 |
|
|
|
|