Ноль на землю , какие опасности подключения нуля на землю

Гость_Гость_Прохожий_*_*
сообщение 3.7.2009, 16:53
Сообщение #1





Гости






Здравструйте! Нужен ваш совет и предположения
Ситуация следующая: у одного товарища стоит защитный шкаф управления трехфазным скважинным насосом, с недавнего времени начались проблемы c защитными устройствами (выбивало при включении шкафа). Что выбивало неизвестно, то-ли автомат, то-ли узо, то-ли дифавтомат. Приехал спец. Ковырялся, ковырялся, отрезал ноль на шкуфу и соединил его с земляным проводом, после этого включился шкаф и все работало 15 мин. Потом в шкафу что-то полыхнуло и пошел дым. Какие у вас доводы по этому поводу? Какие проблемы могут быть при переподключении нуля на землю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
prude
сообщение 3.7.2009, 17:19
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Первое что лезет в голову большое сопротивление - напряжение ниже номинала, но что сгорело в шкафу незнаю. При условии что ноль был соединен с землей и не шел на корпус а на корпусе сидела нагрузка.

Сообщение отредактировал prude - 3.7.2009, 17:33


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.7.2009, 17:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Честно говоря, мало что понял из вопроса, поэтому не рискну предположить, что произошло... Нет ли у Вас возможности описать ситуацию поконкретнее?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 3.7.2009, 17:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость_Прохожий_* @ 3.7.2009, 17:53) *
Здравструйте! Нужен ваш совет и предположения
Ситуация следующая: у одного товарища стоит защитный шкаф управления трехфазным скважинным насосом, с недавнего времени начались проблемы c защитными устройствами (выбивало при включении шкафа). Что выбивало неизвестно, то-ли автомат, то-ли узо, то-ли дифавтомат. Приехал спец. Ковырялся, ковырялся, отрезал ноль на шкуфу и соединил его с земляным проводом, после этого включился шкаф и все работало 15 мин. Потом в шкафу что-то полыхнуло и пошел дым. Какие у вас доводы по этому поводу? Какие проблемы могут быть при переподключении нуля на землю?


Предлагаю "СПЕЦА" тыкнуть! А так чего-нибудь по конкретней!!! Если щит комплектный, то кроме транс.тока и маленькой электроники ничего нет. У нас таких на ЭЦВ-6 6 штук есть. Может модификация другая??? Нужна информация!!!!

Сообщение отредактировал ЛЕША - 3.7.2009, 18:00