При запуске дымососа ДС-42 котла КВГМ-4 останавливается котел КВГМ-3 - КИПовские приборы ловят помеху и останавливают котел по защите.
Мы обратили внимание что питание приборов находится на одной секции с этим дымососом. С помощью АВР перешли на другой ввод - все получилось ДС-42 запустился, но теперь при запуске ДС - 41 та же проблема - теперь он питается с одного ввода с приборами))))) Оба дымососа управляются преобразователями частоты... Приносили осциллограф - замеряли возле дымососа и возле приборов У дымососа нормально а у приборов помеха при запуске. Можете что нибудь посоветовать????? |
|
|
![]() |
|
|
3.12.2008, 21:25
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Нужно поставить фильтр на напряжение ~220 В питания измерительной аппаратуры. Например ФС-220 или БСФ. Или трансформатор 220/220 В.
|
|
|
3.12.2008, 22:22
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 30.4.2008 Пользователь №: 11086 |
В местах "скопления" всякого КИПовского добра частотник лучше покупать сразу с дросселем (фильтром).
|
|
|
4.12.2008, 3:52
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
А кабель от частотника до двигателя как проложен? Если рядом с киповскими то такая фигня и будет. Нужно либо экранированный (бронированный) кабели или на выходе частотника ставить фильтры
|
|
|
|
|
4.12.2008, 9:17
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Для частотника есть свои фильтры на выход и на вход но вернее всего помеха идет от кабеля частотник-двигатель. Он должен не лежать параллельно КИПовским проводам по всей своей длине. Кстати его длина нормируется в инструкции на частотник. Т.е. экранирование кабеля двигателя может и не помочь, очень сильные там помехи от работы IGBT-модулей частотника.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
4.12.2008, 19:40
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.10.2007 Из: Старый Оскол Пользователь №: 9555 |
Нет кабель тут не причем.. Киповские и наши проложены в разных местах.. приборы зашкаливают при запуске двигателя запитанного с одной секции с приборами, когда запитали приборы от др секции ДС-42 никаких помех не дает, а теперь дает ДС-41 , а было наоборот, если бы была наводка от кабеля переход на др ввод ничего бы не дал...
И еще сегодня обратили внимание зашкаливают не все приборы а тока 3. Там еще бесперебойники стоят на цепях защиты - может они помеху дают??? Померили напряжение на выходе ИБП - было 250В... |
|
|
5.12.2008, 5:35
Сообщение
#7
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
А приборы питаются у вас напряжением 220В? У нас проблем таких ниразу небыло, но киповцы все свои приборы стараются запитывать напряжением 24В через блок питания, а там помехи все равно гасятся. Я думаю нужно чтото делать с питанием приборов, ставить фильтры по питанию. Кстати что за приборы в принципе в приборах тоже должна быть минимальная отстройка от помех по питанию, потому как идеального напряжения нет
|
|
|
|
|
5.12.2008, 20:01
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.10.2007 Из: Старый Оскол Пользователь №: 9555 |
Да приборы питаются напряжением 220В.
А приборы старые еще советские)) какие щас сказать не могу, тока в понедельник))) |
|
|
10.12.2008, 15:28
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 |
Ситуэйшн на 100% знакома. Такое же и решение:
-однофазный фильтр на питание на всю автоматику/кип (ибо в обычных ИП 24В помехи пробиваются от сети, если не отгородить); -трехфазный силовой фильтр (что-то типа RFI-filter) на вход частотника; -если каналы силовой и измериловки разнесены, то чаще всего линейный фильтр по выходу ПЧ оказывается не нужным (но не всегда); -------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
|
|
|
11.12.2008, 20:16
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.10.2007 Из: Старый Оскол Пользователь №: 9555 |
Запитали прибор через бесперебойник - все стало нормально!!!)))
|
|
|
|
|
13.12.2008, 6:37
Сообщение
#11
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Помог не бесперебойник, а трансформатор, который в нем имеется...
Или эти штучки: http://www.owen.ru/device/74784505 (максимум 650 рублей) http://www.contravt.ru/?id=7102 (925 рублей) |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|