Добрый день.
Наши проектировщики настойчиво убеждают, что кабель от частотника до двигателя (силовой) должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО экранированный. Подскажите плз так ли это на смом деле и для чего это нужно? |
|
|
![]() |
|
|
12.11.2008, 9:14
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8084 |
Экранирование выходного силового кабеля частотного преобразователя не обязательно. Однако при проектировании, могут возникнуть некоторые вопросы по ЭМС, когда в непосредственной близости от ЧП, имеется "чувствительное" оборудование. Но и эта проблема, чаще решается правильной прокладкой силового кабеля, чем его экранированием. Примером может служить типовая конструкция шкафа, в котором расположен ЧП и контроллер управления. Силовые провода, как питающие ЧП так и моторные, прокладываются отдельно от слаботочных цепей (220, 110в) и цепей управления (24, 12в).
Соответственно и вне шкафа - цепи обратной связи, отдельно от силовых кабелей. Крассически, провода и кабели питающие двигатель, на предприятиях всегда прокладывались в металлической, заземленной трубе, вопрос об экранировании отпадает сам собой. Вполне возможно, что желание поставить экранированный кабель связано с некой модой, подобной моде в автозвуке. Спросите Ваших проектировщиков, из чего должен быть изготовлен экран силового кабеля при токе 180 ампер и частоте ШИМ - 10 кГц? Будем надеятся, что ответом не станет словосочитание "бескислородная медь"... |
|
|
12.11.2008, 16:14
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
При экранировании еще и длину кабеля нужно уменьшать (обычно допускается не более 50м) и частоту ШИМ снижать так как емкотть кабеля возратает
|
|
|
12.11.2008, 17:59
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
В документации ведь указывают, например, длина кабеля неэкранированного - до 100 м, экранированного - до 50 м. Из этого вытекает, что кабель может быть неэкранированным...
|
|
|
|
|
10.12.2008, 15:44
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 |
Мы экранированный редко применяем, в 90% случаев достаточно неэкранированного, но желательно искать с меньшим шагом скрутки. Некоторые моменты обсуждались..., причем в привязке к другой теме.