Степень защиты светильников IP44 для сауны достаточна? А выключатель освещения какой степени должен быть?
Проводка должна использоваться только специальная (например, SiHF) или ВВГнг тожже пойдет? Спасибо |
![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Желательно всю разводку и выключатель в т.ч. выполнить по внешним стенам сауны.
Уделите внимание на термостойкость корпуса и стекла светильника. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Спасибо. А что насчет марки кабеля?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
РКГМ
-------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Так это же провод, а не кабель. Или , если правильно понял, надо, к прмеру, от расп. коробки тянуть 3 таких провода??
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Доброе утро.
1. Вы поняли совершенно правильно. 2. А какая собственно принципиальная разница - провод или кабель. Нам, по крайней мере, это нисколько не мешает. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
Гость_с2н5он_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
по защите от воды возьмите лучше 5
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Так это же провод, а не кабель Если найдете ПТМС-3*2,5 с гарантией до +400 градусов С А вообще руководствуйтесь ГОСТ Р 50571.12-96 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Спасибо всем за помощь.
Подскажите, то есть я могу тянуть кабель из щитка кабель ВВГнг для питания печки в сауне, а над дверью в сауну с внешней стороны ставлю распред. коробку и перехожу на кабель РКГМ? Так мне действовать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Так мне действовать? Ну мы примерно так и делаем. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
Если читать ТУ на любой кабель, то вряд ли Вы найдете температуру окружающей среды более 50 град, а температуру на поверхности изоляции более 90 град. Так ,что есть шанс, что любую проводку вам забракуют
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Проводка должна использоваться только специальная (например, SiHF) или ВВГнг тожже пойдет? Все зависит от самой котструкции сауны! В наших заводских саунах ,в парилки используется провод ППВ 2Х4 для самодельных светильников,расположенных в нишах и закрытые жаропрочным стеклом от газовх печках . Провод проложен по штукатуркой(кафелем). Напряжение на светильниках 12 вольт. Камин 18 квт-на 380вольт , заводского исполнения "Каменка". Подключен провдами ПАЛ 1Х16 , в трубе. В комнате с бассейном установлены светильники "Селена-5". Выключатели,регулятор температуры и пускавая аппаратура,находятся за пределами сауны. Все выполнено согласно пректа.
|
![]() |
|