Степень защиты светильников IP44 для сауны достаточна? А выключатель освещения какой степени должен быть?
Проводка должна использоваться только специальная (например, SiHF) или ВВГнг тожже пойдет?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
gomed12
сообщение 17.9.2008, 8:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Желательно всю разводку и выключатель в т.ч. выполнить по внешним стенам сауны.
Уделите внимание на термостойкость корпуса и стекла светильника.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 17.9.2008, 16:44
Сообщение #3





Гости






Спасибо. А что насчет марки кабеля?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 17.9.2008, 18:04
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



РКГМ


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 17.9.2008, 22:13
Сообщение #5





Гости






Так это же провод, а не кабель. Или , если правильно понял, надо, к прмеру, от расп. коробки тянуть 3 таких провода??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 18.9.2008, 10:06
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Доброе утро.
1. Вы поняли совершенно правильно.
2. А какая собственно принципиальная разница - провод или кабель. Нам, по крайней мере, это нисколько не мешает.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_с2н5он_*
сообщение 18.9.2008, 14:16
Сообщение #7





Гости






по защите от воды возьмите лучше 5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.9.2008, 19:11
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Так это же провод, а не кабель

Если найдете ПТМС-3*2,5 с гарантией до +400 градусов С
А вообще руководствуйтесь ГОСТ Р 50571.12-96


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 18.9.2008, 22:32
Сообщение #9





Гости






Спасибо всем за помощь.

Подскажите, то есть я могу тянуть кабель из щитка кабель ВВГнг для питания печки в сауне, а над дверью в сауну с внешней стороны ставлю распред. коробку и перехожу на кабель РКГМ? Так мне действовать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 18.9.2008, 23:12
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.

Цитата(Гость_Андрей_* @ 18.9.2008, 22:32) *
Так мне действовать?

Ну мы примерно так и делаем.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сэм
сообщение 27.1.2009, 17:03
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 176
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 12073



Если читать ТУ на любой кабель, то вряд ли Вы найдете температуру окружающей среды более 50 град, а температуру на поверхности изоляции более 90 град. Так ,что есть шанс, что любую проводку вам забракуют
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 27.1.2009, 22:24
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Проводка должна использоваться только специальная (например, SiHF) или ВВГнг тожже пойдет?
Все зависит от самой котструкции сауны! В наших заводских саунах ,в парилки используется провод ППВ 2Х4 для самодельных светильников,расположенных в нишах и закрытые жаропрочным стеклом от газовх печках . Провод проложен по штукатуркой(кафелем). Напряжение на светильниках 12 вольт. Камин 18 квт-на 380вольт , заводского исполнения "Каменка". Подключен провдами ПАЛ 1Х16 , в трубе. В комнате с бассейном установлены светильники "Селена-5". Выключатели,регулятор температуры и пускавая аппаратура,находятся за пределами сауны. Все выполнено согласно пректа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 6.2.2009, 16:35
Сообщение #13





Гости






Цитата(сэм @ 27.1.2009, 17:03) *
Если читать ТУ на любой кабель, то вряд ли Вы найдете температуру окружающей среды более 50 град, а температуру на поверхности изоляции более 90 град.


SiHF

180 градусов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:39
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены