прокладка кабеля ПВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
прокладка кабеля ПВ |
| Гость_Ламер_* |
10.8.2005, 11:12
Сообщение
#1
|
|
Гости |
проложил перемычку между 2мя щитами 2 метра длинной в цинковом коробе, 5 проводов ПВ3 50мм.
человек грит типа длительная токовая нагрузка на эту перемычку 150 Амер, я считаю что проложено открыто и соответственно думаю что 215 Ампер. Хто прав? |
|
|
![]() |
|
|
| Гость_Сергей_* |
17.8.2005, 16:37
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Прав тот дядя, который сказал. что 150А (точнее 146,2)
ПУЭ п. 1.3.10 "... При количестве одновременно нагруженных проводов более 4-х, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников..." |
|
|
| Гость_Гость_* |
18.8.2005, 17:14
Сообщение
#3
|
|
Гости |
1.3.10.
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6 - 1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0, 68 для 5 и 6; 0, 63 для 7 - 9 и 0, 6 для 10 - 12 проводов. Вот и получается 1. ПВ - это провод 2. Количество нагруженных проводов - 3 (надеюсь не надо объяснять?) 3. Считаем как проложенный в трубах Смотрим по таблице 1.3.4 для проводов в трубах - трёх одножильных имеем - 170А |
|
|
| Гость_Юрий_* |
7.3.2006, 10:02
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Широкий спектр инструментов для электромонтажа,а также для прокладки кабеля.parsegov2006@rambler.ru[color=yellow][/color]
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|