расположение электрооборудования в лестничных клетках

Гость_Гость_VB_*_*
сообщение 21.7.2008, 8:29
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, коллеги. Суть вот в чём. При проектировании бизнес-центра дизайнеры (неэлектрики в принципе) принесли свой проект (уже согласованный с заказчиком), где на лестничных клетках выступающие светильники (квадратные, с острыми углами, расположенные на высоте 1600 мм от у.п.). Мне это решение, естественно, не понравилось. Нашёл в СНиП 21-01-97 (ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ)
Цитата
...п.6.32 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц...
Со светильниками тогда ясно - поднять. Вопрос следующий, действующий ли этот документ. И насчёт расположения щитков в ЛК. Получается, что нельзя. С новостройками раньше дела не имел, а в старых зданиях все щитки (и встроенные и навесные), в основном, располагались в ЛК.