Доброго времени суток всем!
Имею старый дом без заземления, т.е всего 2 провода алюминиевых заходит в квартиру, каких-то еще электро автоматов в подъезде нету, если только где-то в подвале или еще в каком-то месте спрятаны, в данный момент установлены предохранители на 32А 2 штуки, Сейчас занимаюсь ремонтом и меняю проводку. Вопрос по сборке электрощита, у местных электриков спрашивал, но классификация мягко говоря слабенькая, В доме нету электро плиты(газ), вводный автомат посоветовали на 25А, а дальше хочешь не ставь хочешь ставь и на 1 автомате всё работать будет, но охота сделать всё грамотно. И такой вопрос какие автоматы ( какой фирмы ) и на сколько по мощности лучше использовать, проводку тянул кабелем ВВГ медным на 2.5, если я правильно понимаю то на них нужны автоматы на 16А или 20 ?, электро приборов в квартире не много, компьютер\телевизор - это по комнатам на кухню и ванную еще не делал нечего, и вот вопрос, нужен ли провод большего сечения на кухню будет ? там холодильник\чайник\микроволновка\миксеры и т.д, и следовательно какой туда автомат. В ванную комнату хочу поставить узо или даже диф как я понял это одно и тоже только для дифа не нужно будет ставит еще один автомат и он будет занимать меньше места в щитке, верно ? но тоже не понятно какой мощности и его ставить только на розетку для стиральной машины или еще и на освещение и другие розетки ( под фен и т.д ). Сколько автоматов лучше поставить на комнаты или хватит и 1 ? и нужно ли делать разделение на свет\розетки ? Так же еще задумался установить узо на всю квартиру в количество 1 штуке на сколько это разумно и нужно ли вообще ? Хочу сделать всё максимально правильно но при этом без наркомании где на каждую розетку свой автомат, в данный момент думаю сделать вводный автомат на 25, на кухню отдельный автомат на 20, на комнаты один на 20 и в ванную узо или диф на 16, как писал ранние еше есть мысли после вводного поставить узо на на всю квартиру только нужно ли ? Подскажите как сделать оптимальнее |
|
|
|
3.8.2017, 7:37
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8924 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Это законно ? там соседей не будет бить от трубы ? Не законно. Херачить будет. Особенно если кто-то внизу поменял металл на полипропилен на стояке. Но господина советчика это не волнует. Ибо лишь бы звякнуть -------------------- |
|
|
3.8.2017, 10:47
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.7.2017 Пользователь №: 52639 |
Не законно. Херачить будет. Особенно если кто-то внизу поменял металл на полипропилен на стояке. Но господина советчика это не волнует. Ибо лишь бы звякнуть А если прицепить не на водопроводную трубу а на трубу сливал, она вроде бы чугунная, по идее от неё некого херачить не будет же ? |
|
|
3.8.2017, 11:40
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8924 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
И слив меняют на ПВХ.
А вообще, у меня в хрущевке не бьёт машинка, хотя и подключена по двум проводам. Простые правила соблюдать надо. Первое - не касаться работающей машины. А вообще у фильтра этого ёмкость конденсаторов такова, что там по определению не может быть опасного тока. Неприятный - да. Но не опасный. Но вот в случае пробоя изоляции в машине могут быть проблемы. И от них есть эффективная защита - УЗО -------------------- |
|
|
|
3.8.2017, 11:53
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Нет, вот как раз на слив низя у нее контакта нет. А водопровод по идее пластиковый с перемычками должен быть. Костян, ну отвергая предлагай. Не сделать вообще херачить будет всех. Уравнять потенциалы полюбому надо (рис 1.7.7 ПУЭ). А проводюлька изначально должна быть. Обычно катанку 6-ку приваривают при монтаже. Соединяют ванну и трубы. Ну или забыть о благах цивилизации и пользоваться активаторной машинкой
По проводу вводному тут ничем не поможешь на ввод 25 (ПУЭ таб 1.3.5. люминь 4 ка 25А) остальное можно оставить сделают ремонт поменять ввод и поставить 32А Ну а если кто желает в колокол позвонить а не звякнуть буду только рад, ибо решения по заземлению в данном случае для отдельно взятой квартиры просто нет. Мож кто опытом поделится как выходили из подобной ситуации? Кстати чет упустил из виду какой этаж то? если первый тогда смело на трубу, сомневаюсь что внизу пластик. |
|
|
3.8.2017, 12:06
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8924 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ещё раз. Проводка двухпроводная. Ванна с машинкой не соединены. Не бьёт. Что я сделал не так?
ДСУП при отсутствии ОСУП запрещена. Пункт с телефона искать трудно -------------------- |
|
|
3.8.2017, 12:45
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
типа 7.1.88? дык там маленько не так. Там про МСУП к примеру ванну с машинкой соединили а к стояку нет.
А что не бьет дык до поры до времени. В старой квартире тоже не било лет эдак 8 -10 принцип тот же машинка в розетку без заземления ванна тоже не соединена с трубой. Потом малехи пощипывать начало, а потом и вовсе трясти. когда машинка просто в розетку воткнута. Что повлияло не знаю. Может трубы поменяли новые поставили мож еще что но колбасило здраво от воды причем. Тут же все просто - на корпусе 110 (в нормальном режиме) труба в земле и по любому получается заземлена, пусть даже более 4 ом но связь есть и если лампочку с фазы к ней прицепить (запрещено. но все же) она засветится, а напряжометр 220 покажет. Т.е труба это почти чистый ноль. Соответственно между корпусом и трубой 110В переменки. Пробовал даже в сланцах заходить чуть мокрый пол хреначит здраво. А если напрямую за корпус без краски и за трубу цапнуться? И опять же одному и тышшша не повредит, а другому и этого хватит. Так что делать надо однозначно! Занулять нельзя т.к. через этот провод весь дом подключится. Значит только к трубе. она уж хоть как то спасет. |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
3.8.2017, 12:48
Сообщение
#27
|
Гости |
|
|
|
3.8.2017, 13:07
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8924 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
push, а машинку чистить от пыли изнутри не пробовал? Помогает. Говорят. Скоро и УЗО срабатывать начнёт
-------------------- |
|
|
4.8.2017, 10:45
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.7.2017 Пользователь №: 52639 |
Этаж 3тий, в данный момент машинка когда в розетку включена от корпуса чуток пощипывает, не приятно, но не более, машинке вроде бы лет 10-12 уже.
Наверное лучше перенесу машинку на кухню там и проблем от неё меньше и в ванне по свободнее станет, в таком случае на кухню надо ставить узо под машинку ? В этом году делали псевдо кап ремонт, и как говорили заменили все трубы в подвалах, возможно на пластиковые, зачем это делать не понятно когда стояк в квартирах который лет 40 или все 50 не менялся. Сообщение отредактировал OneCat - 4.8.2017, 10:51 |
|
|
|
4.8.2017, 11:35
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8924 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
УЗО нужно по любому. Перенос поддерживаю. Как ремонт нужен для отрыва бабла. Как и всё в нашей стране
-------------------- |
|
|
6.8.2017, 9:26
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
push, а машинку чистить от пыли изнутри не пробовал? Помогает. Говорят. Скоро и УЗО срабатывать начнёт Ну типа как в машине, еще только по колесам попинать, мож перестанет. Эта проблема для меня уже не актуальна. А ТС таки пощипывает! а на кухне мойка и плита газовая, хорошо если на шланге, а так 2 точки прикосновения. |
|
|