Выбор счетчика (запутался) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Выбор счетчика (запутался) |
17.6.2008, 13:53
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
Доброго времени суток господа электрики, нуждаюсь в вашем совете! Необходимо выбрать трехфазный счетчик для холодильной машины, потребляемая мощность 11 кВт, ток 29А, в характеристиках щетчика написан рабочий ток и максимальный, можно ли выбрать щетчик с рабочим током 5А а максимальным, например 60А?
|
|
|
|
|
17.6.2008, 16:04
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
Можно.
|
|
|
18.6.2008, 0:50
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата Можно. Только что он тогда будет показывать?Счётчик выбирается по номинальному току, т.е. именно в этом диапозоне он считает с наименьшей погрешностью. И энергосбыт Ваш вариант не пропустит. |
|
|
18.6.2008, 7:20
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
Счётчик выбирается по номинальному току, т.е. именно в этом диапозоне он считает с наименьшей погрешностью. И энергосбыт Ваш вариант не пропустит. Где-то я приводил цитату из ГОСТ, что в диапазоне от Iном до Iмакс погрешность счетчика находится в пределах класса точности. И энергосбыт идет лесом. |
|
|
|
|
18.6.2008, 9:11
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7785 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата написан рабочий ток и максимальный Насколько знаю, 5А-минимальный ток, ниже этой величины - паспортного класса точности не будет. Рабочий диапазон токов для счетчика, соответствующий классу точности (погрешности) лежит в пределах 5-60 А (почему не 50?). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Инспектор_* |
18.6.2008, 11:59
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Во- первых, при 11 кВТ ток не может быть 29А, дядя Ом будет недоволен. Во вторых номинал счетчика 5-50 ампер вполне удовлетворит и Энергобаланс и Сбыт, не парьтесь. А 5-50А и 5-60А - просто у разных производителей диапазоны различаются.
|
|
|
19.6.2008, 23:54
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата рабочим током 5А а максимальным, например 60А? Было чётко сказано, счётчик 5А - т.е. предполагается работа через ТТ. А 60А - 6 кр.перегрузка. |
|
|
|
|
6.7.2008, 19:43
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Было чётко сказано, счётчик 5А - т.е. предполагается работа через ТТ. А 60А - 6 кр.перегрузка. Ой, ну да щоччики всякие бывают: http://www.elgama.com.ua/?left=product&right=ems хотя бы... |
|
|
6.7.2008, 23:46
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Не буду выносить с этой темы, но теперь я засомневался.
Меркурий 200.02 В паспорте написано, 02 - однотарифный, но продаётся как двухтарифный. Да и ценник по многотарифному. Где же правда? |
|
|
| Гость_Инспектор_* |
11.7.2008, 11:50
Сообщение
#10
|
|
Гости |
200.02 - многотарифный. Можно программировать до 4 тарифов. А можно и один тариф. В чем засомневался?
|
|
|
|
|
11.7.2008, 12:25
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
200.02 - многотарифный... +1 В паспорте написано, 02 - однотарифный, но продаётся как двухтарифный. Читаем внимательнее - однофазный, многотарифный (4) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
11.7.2008, 21:19
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
п.2.1.2 "Счётчик Ватт-часов активной энергии переменного тока статический однотарифныйМеркурий-200.02"
|
|
|
| Гость_Гость_* |
29.11.2008, 21:55
Сообщение
#13
|
|
Гости |
Кто подскажет- хочу заменить свой счетчик в этажном щитке на электронный и для контроля вывести на комп.себе(не для коммерческого учета) , какой счетчик можно, с каким интерфейсом, нужно ли еще ПО . чтоб с минимальными затратами было
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 5:02 |
|
|
|
|