Электроустановки медицинских помещений , "Встревалово".

Коот
сообщение 24.3.2008, 15:36
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Слово "встревалово" - используется для обозначения нехороших ситуаций в которые может попасть "встреваемый" в результате резкоменяющихся обстоятельств (34.45/182 словарь Даля М.Ю.). Так выразился наш работник.

Если по существу, то мы встряли на медицинском объекте с требованиями предъявляемыми согласно ГОСТ, который только что введен (дата введения 01.01.2008). ГОСТ Р 50571.28-2006 (Электроустановки зданий Часть 7-710 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ) Электроустановки медицинских помещений.
Хочу обратить внимание всех лиц занятых в области проектирования, монтажа, испытаний электрооборудования медицинских учреждений на требования этого ГОСТа. А требования там очень ужесточают ПУЭ и известные ГОСТы. Введены ряд требований к размещению и подключению оборудования, существуют требования по организации сетей, по проведению испытаний и т.д. Короче читать всем срочно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 24.3.2008, 15:41
Сообщение #2


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



В электронном виде имеется? Для знакомства.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 24.3.2008, 15:44
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



В новом госте содержатся требования ужесточающие известные требования ПУЭ и других действующих ГОСТов. Наш проект (от 2007г.) медицинского объекта пошел "кооту под хвост", вместе с начавшимися монтажными работами. Смета серьезно выросла.Требования госта касаются проектирования, монтажа, испытаний. Рекомендую всем ознакомится. ГОСТ Р 50571.28-2006 (дата введений 01.01.2008г.)

Данный экземпляр государственного стандарта я вам предоставляю исключительно ДЛЯ ЗНАКОМСТВА. Использование данного материала в коммерческих целях недопустимо, просмотр лицами до 16 лет- недопустим, размножать и распечатывать без моего согласия- запрещено, передавать третьим лицам- запрещено.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______50571_______________________________________.doc ( 182.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1167
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.3.2008, 16:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Коот, безмерно Вам благодарны! Садимся изучать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.3.2008, 21:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7950
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Может пригодится http://www.l-techno-k.ru/medical.htm


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 25.3.2008, 0:33
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



я этот гост уже знаю- уже даже успел сделать целый проект на внутреннее и внешнее электроснабжение для больницы - 1 особая категория. сейчас он на экспертизе. посмотрим, какие замечания накатают. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 25.3.2008, 7:08
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Цитата(электроник1 @ 24.3.2008, 21:33) *
я этот гост уже знаю- уже даже успел сделать целый проект на внутреннее и внешнее электроснабжение для больницы - 1 особая категория. сейчас он на экспертизе. посмотрим, какие замечания накатают. icon_smile.gif

Это вы поторопились, батенька. Вся страна не знает, а вы знаете. Не хорошо это icon_mad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 25.3.2008, 13:53
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Коот @ 25.3.2008, 7:08) *
Это вы поторопились, батенька. Вся страна не знает, а вы знаете. Не хорошо это icon_mad.gif

я, по-видимому, немного раньше с этим столкнулся, поэтому я знаю, а кто-то- не знает. во всяком случае- если я знаю, то и вся страна могла знать. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.3.2008, 20:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 24.3.2008, 21:05) *
Может пригодится http://www.l-techno-k.ru/medical.htm

Благодарю, только документ без шапки, не подшить. Не сообщите как обозначается?

Электроник1, сколько времени потратили на больничку?
Интересуюсь, т.к. к пятнице нужно завершить литотриптер (готовность прим.25-30%).
А, начиная с сегодняшнего дня, пошел срок в две недели на поликлинику ок.4000 м2. В своих способностях не то чтобы сомневаюсь, а уверен, что не осилю. Ввиду открывшихся особенностей (с ГОСТами) успех становится призрачным, вернее никаким.
Блин, вот какого раздела в КБ не хватает - мед. Я бы его один забил темами по макушку!! - Сделано, забивайте.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 25.3.2008, 21:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.3.2008, 21:18
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7950
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Думаю, ноги растут отсюда:
Регламентирующие документы:
Стандарт IEC 60364 – 7 – 710. 2001 - безопасность в медицинских учреждениях.
Инструкция РТМ – 42 – 80. – организация питания операционных.
ПУЭ п.1.6.12 - пункт об обязательном применении автоматического непрерывного контроля изоляции в сетях переменного тока с изолированной нейтралью до 1 кВ.
ГОСТ 30030 - требования к изолирующим трансформаторам.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.3.2008, 21:24
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"Думаю, ноги растут отсюда:"
Т.е. представленное есть не самостоятельный документ, а "отжимка"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.3.2008, 21:33
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7950
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Наверное, сайт создал свою страничку на основании этих документов.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 26.3.2008, 16:39
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Олега @ 25.3.2008, 20:39) *
Благодарю, только документ без шапки, не подшить. Не сообщите как обозначается?

Электроник1, сколько времени потратили на больничку?
[/color]

2,5 месяца

Цитата(gomed12 @ 25.3.2008, 21:18) *
Думаю, ноги растут отсюда:
Регламентирующие документы:
Стандарт IEC 60364 – 7 – 710. 2001 - безопасность в медицинских учреждениях.
Инструкция РТМ – 42 – 80. – организация питания операционных.
ПУЭ п.1.6.12 - пункт об обязательном применении автоматического непрерывного контроля изоляции в сетях переменного тока с изолированной нейтралью до 1 кВ.
ГОСТ 30030 - требования к изолирующим трансформаторам.

и... ещё самое главное- ГОСТ Р 50571.28, и он вдобавок идёт вразрез с РТМ. я отдавал предпочтение госту, а то, что в нём не прописано- отталкивался от РТМ. в итоге проект получился хороший. нам всем он понравился.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.3.2008, 17:10
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В такой срок можно отполировать, завидую..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zzazemleno
сообщение 16.10.2009, 20:33
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 15709



Вышли новые технические циркуляры Росэлектромонтаж
Прикрепленный файл  img_3.pdf ( 247.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 845
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.10.2009, 21:43
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А что это за кусманчик какой-то непонятный ? Это весь док ? Откуда он и когда и кем утвержден, не видно, (одобрямс - не конкретно) ? Такие циркуляры обязательны к исполнению только для членов этой ассоциации ? Или для всех россиян ? Если для томографа производитель требует , к примеру , отдельное функциональное (15м от прочих), а дяденьки из ассоциации велят тащить его к ГЗШ, как быть ? Лучше б они не проявлялись вовсе, только туману поднапустили, списав отовсюду понемногу, как всегда...

Сообщение отредактировал Олега - 16.10.2009, 21:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zzazemleno
сообщение 16.10.2009, 23:08
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 15709



Цитата(Олега @ 16.10.2009, 21:43) *
А что это за кусманчик какой-то непонятный ? Это весь док ? Откуда он и когда и кем утвержден, не видно, (одобрямс - не конкретно) ? Такие циркуляры обязательны к исполнению только для членов этой ассоциации ? Или для всех россиян ? Если для томографа производитель требует , к примеру , отдельное функциональное (15м от прочих), а дяденьки из ассоциации велят тащить его к ГЗШ, как быть ? Лучше б они не проявлялись вовсе, только туману поднапустили, списав отовсюду понемногу, как всегда...

Опубликовано в Новостях ЭлектроТехники №4(58) 2009 г. Технические циркуляры Росэлектромонтажа обычно проходят одобрямс через Ростехнадзор. Как раз в этом циркуляре стало более менее понятно, нежели ранее написанного в ответах и вопросах в брошюрке того же Росэлектромонтажа за 2004 г. (№4).
Прикрепленный файл  img.pdf ( 129.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 703

Циркуляр - это конечно же рекомендуемое. По моему, туман, который создали сами производители, развеялся. Если сделать свое функциональное заземление не связанное с ГЗШ тяжело будет добиться электробезопасности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 17.10.2009, 7:16
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Zzazemleno @ 17.10.2009, 2:08) *
Опубликовано в Новостях ЭлектроТехники №4(58) 2009 г. Технические циркуляры Росэлектромонтажа обычно проходят одобрямс через Ростехнадзор. Как раз в этом циркуляре стало более менее понятно, нежели ранее написанного в ответах и вопросах в брошюрке того же Росэлектромонтажа за 2004 г. (№4).
Прикрепленный файл  img.pdf ( 129.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 703

...

Что-то не получается скачать. Проверьте пожалуйста, или возможно это местные причины у нас.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.10.2009, 11:05
Сообщение #19





Гости






Цитата(OBON @ 17.10.2009, 7:16) *
Что-то не получается скачать. Проверьте пожалуйста, или возможно это местные причины у нас.

Скачивается легко, можно смотреть без скачивания
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.10.2009, 13:34
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Zzazemleno @ 16.10.2009, 23:08) *
Циркуляр - это конечно же рекомендуемое.

При наличии действующих норм - рекомендации не знаешь как и воспринимать. Чуть лучше любой другой статьи в журнале. Не более.


Цитата(Zzazemleno @ 16.10.2009, 23:08) *
По моему, туман, который создали сами производители, развеялся. Если сделать свое функциональное заземление не связанное с ГЗШ тяжело будет добиться электробезопасности.

Развеялся бы, кабы это стало нормативом, отменяющим все ранее созданные. А так и без РЭМ было понятно, что все в кучу - самый безопасный вариант. Думается не от скуки придумали независимое ЗУ для высоко-чувствительного оборудования. Иное медучреждение так напичкано мощными установками, что от помех больше никак не избавиться. Производитель же дает гарантию на работу оборудования только при выполнении своих тех. условий. Спорить здесь бесполезно. А возможно и не нужно, все зависит от конкретного оборудования. Для упомянутого томографа был установлен индивидуальный заземлитель и от него изолированный кабель (1кВ) протянули непосредственно в блок питания. Ничего страшного. Рабочее (функциональное) заземление подключается внутри оборудования, а ОПЧ с защитной целью к ГЗШ.

Сообщение отредактировал Олега - 17.10.2009, 16:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zzazemleno
сообщение 17.10.2009, 21:19
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 15709



Цитата(Олега @ 17.10.2009, 14:34) *
При наличии действующих норм - рекомендации не знаешь как и воспринимать. Чуть лучше любой другой статьи в журнале. Не более.
Развеялся бы, кабы это стало нормативом, отменяющим все ранее созданные. А так и без РЭМ было понятно, что все в кучу - самый безопасный вариант. Думается не от скуки придумали независимое ЗУ для высоко-чувствительного оборудования. Иное медучреждение так напичкано мощными установками, что от помех больше никак не избавиться. Производитель же дает гарантию на работу оборудования только при выполнении своих тех. условий. Спорить здесь бесполезно. А возможно и не нужно, все зависит от конкретного оборудования. Для упомянутого томографа был установлен индивидуальный заземлитель и от него изолированный кабель (1кВ) протянули непосредственно в блок питания. Ничего страшного. Рабочее (функциональное) заземление подключается внутри оборудования, а ОПЧ с защитной целью к ГЗШ.


Ростехнадзор не согласовывает статьи в журналах. А технические циркуляры вынуждены выпускать из-за закона о техническом регулировании. Не получится сейчас издать нормативный документ, не зарегистрируют, все ждут технических регламентов. Яркий пример 7 издание ПУЭ, ведь были подготовлены к изменению все главы 6 издания и хотели добавить новых две главы, но.... не успели. Если помните почти вся нормативка обновилась в 2003 г. (причина указана выше), но ПУЭ нельзя разработать бегом к сроку, вот и оказались в пролете. Про индивидуальный заземлитель, если бы было все как вы написали, изолированный проводник от «своего» ЗУ и прямо в оборудование 2 класса, но все тот же человеческий фактор все «перемолет». Спец будет обслуживать такие аппараты пока не закончится гарантийное обслуживание (или деньги у организации нуждающаяся в его услугах), а дальше придет местный электромонтер, который про разные ЗУ никогда в жизни не слышал. Да сами монтажники когда забивают индивидуальный заземлитель неужели убеждаются что рядом нет естественных заземлителей (метал.трубы коммуникаций) и проектировщик может не знать «правду».
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.10.2009, 22:20
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Zzazemleno @ 17.10.2009, 21:19) *
Ростехнадзор не согласовывает статьи в журналах.

Наверно будет вернее "не одобряет статьи" icon_wink.gif
Не стоит вспоминать человеческий фактор. С его помощью до абсурда довести любой норматив не сложно. Следует хотя бы предначертанное утвержденными документами выполнять: монтажникам - лепить строго по проекту, с вызовом представителей.., проектировщику - использовать свежую топосъемку, ЗУ с минимальными габаритами (глубинник), хорошо изолировать. Местный электромонтер (в МУ) обязан знать обслуживаемую ЭУ, как и любой другой, а в БП томографа ему делать нечего, имхо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zzazemleno
сообщение 17.10.2009, 23:12
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 15709



Цитата(Олега @ 17.10.2009, 22:20) *
монтажникам - лепить строго по проекту, с вызовом представителей..,
проектировщику - использовать свежую топосъемку,
ЗУ с минимальными габаритами (глубинник), хорошо изолировать.
Местный электромонтер (в МУ) обязан знать обслуживаемую ЭУ, как и любой другой, а в БП томографа ему делать нечего, имхо.


Слишком много должно быть соблюдено. У нас в России не получится. Поэтому не мудрствуя лукаво отрезали лишнее censor.gif . И еще в тех регламентах пропишут writer.gif , помяните мения, так как эти же дядьки из РСМ там первые закаперщики (по таким вопросам). Скорее заболит голова у производителей высокочувствительной мед. техники, что бы защитить ее от помех из вне.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.10.2009, 23:26
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Вот когда напишут, тогда и помянем. А пока - это пустое сотрясение воздуха, непонятно для чего опубликовано. Если эти дяденьки и напишут чего-то там, и даже в самом ПУЭ, то вряд ли это колыхнет устои нормо-доков по медицине. Нет такой главы для специальных установок в ПУЭ. И пока не предвидится.

Сообщение отредактировал Олега - 18.10.2009, 23:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zzazemleno
сообщение 19.10.2009, 18:35
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 15709



Цитата(Олега @ 19.10.2009, 0:26) *
Вот когда напишут, тогда и помянем. А пока - это пустое сотрясение воздуха, непонятно для чего опубликовано. Если эти дяденьки и напишут чего-то там, и даже в самом ПУЭ, то вряд ли это колыхнет устои нормо-доков по медицине. Нет такой главы для специальных установок в ПУЭ. И пока не предвидится.

По техническим циркулярам согласен, что это всего лишь рекомендации, Вы тоже можете свои дать. В ПУЭ скорее всего больше ничего не предвидится. В каком виде выйдет новая нормативка по большому счету не важно. главное, чтоб в ее разработке принимали участие настоящие спецы и написано так, что бы не потребовался выпуск новых циркуляров и им подобных документов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 20.10.2009, 22:55
Сообщение #26


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Олега @ 17.10.2009, 14:34) *
Иное медучреждение так напичкано мощными установками, что от помех больше никак не избавиться.

Соединяйте ЗУ для технологического заземления и ЗУ для электробезопасности в земле перемычкой (изолированным кабелем). Влияние помех в таком случае минимальное, а потенциалы выравнены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.10.2009, 8:20
Сообщение #27





Гости






Цитата(~Слава~ @ 20.10.2009, 22:55) *
Соединяйте ЗУ для технологического заземления и ЗУ для электробезопасности в земле перемычкой (изолированным кабелем). Влияние помех в таком случае минимальное, а потенциалы выравнены.

Зачем кабель, соединяющий ГЗШ и технологическое ЗУ должен быть обязательно изолированным, почему нельзя использовать неизолированный проводник?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.10.2009, 13:05
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(~Слава~ @ 20.10.2009, 23:55) *
Соединяйте ЗУ для технологического заземления и ЗУ для электробезопасности в земле перемычкой (изолированным кабелем). Влияние помех в таком случае минимальное, а потенциалы выравнены.

Только скажите мне, какое основание в ПЗ привести. Слава сказал на форуме ? Технологическое ЗУ выполняется на основании тех. задания технолога, который ориентируется на требования производителя. Нормативы описывают варианты исполнения, но выбор на усмотрение производителя аппаратуры.
Вы-то каким прибором пользовались, какие показания получили, почему считаете помехи минимальными и дозволительными, с допустимыми в паспортах сравнивали ?

Сообщение отредактировал Олега - 21.10.2009, 13:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 21.10.2009, 22:12
Сообщение #29


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Гость @ 21.10.2009, 8:20) *
Зачем кабель, соединяющий ГЗШ и технологическое ЗУ должен быть обязательно изолированным, почему нельзя использовать неизолированный проводник?

Изолированный кабель не нужен - ошибсяicon_smile.gif. Неизолированный даже лучше.

Цитата(Олега @ 21.10.2009, 13:05) *
Вы-то каким прибором пользовались, какие показания получили, почему считаете помехи минимальными и дозволительными, с допустимыми в паспортах сравнивали ?

Никакими приборами не пользовался.
Под помехами в данном случае понимаю утечки возникающие из за КЗ или старения изоляции и коммутационные перенапряжения. Полагаю что помехи при соединии ЗУТЗ и ЗУЗЗ перемычкай не страшны по след. причинам:
1)Протекание тока технологически идет в направлении заземленной нейтрали источника питания (ТП). При условии полной изоляции магистрали технологического заземления в здании помеха пройдя путь - источник-СПЧ(ОПЧ)-ГЗШ-наружное ЗУ уйдет через грунт в направлении подстанции. Имеет смысл выводить ЗУ технологического заземлителя в сторону противоположную месту расположения источника питания (ТП).
2)Если проследить цепочку по которой должна пройти помеха родившаяся в ЭУ здания до чувствительного прибора который технологически заземляется то можно увидеть что технологический заземлитель присоединяясь перемычкой к ЗУЗЗ как бы "висит в воздухе". Какая помеха может пройти в этом направлении?

Цитата(Олега @ 21.10.2009, 13:05) *
Только скажите мне, какое основание в ПЗ привести.

В ПЗ можно написать о согласовании прокладки перемычки с производителем оборудования на основании логических рассуждений описанных выше.


Кто нибудь задавался вопросом почему расстояние между ЗУТЗ и ЗУЗЗ д.б. не менее именно 15м. Почему не 14 или 16м? Поидее данная величина д.б. расчетной в зависимости от сопротивления грунта. Кто что думает на этот счет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.10.2009, 11:17
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(~Слава~ @ 21.10.2009, 22:12) *
Какая помеха может пройти в этом направлении?

Вы антенну-штырь себе представляете? Она не только помехи, но даже еще и полезный сигнал принимает и излучает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 22.10.2009, 21:52
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Штырь принимает все индустриальные помехи( но не излучает -он не передатчик)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.10.2009, 23:18
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Нас прием и интересует. Хотя, если строго, то штырь замечательно переизлучает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 23.10.2009, 13:02
Сообщение #33


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Олега @ 22.10.2009, 12:17) *
Вы антенну-штырь себе представляете? Она не только помехи, но даже еще и полезный сигнал принимает и излучает.


Возьмите экранированный проводник для соединения ЗУТЗ и чувствительное оборудование и изолируйте в здании. Излучения не почем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.10.2009, 15:17
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(~Слава~ @ 23.10.2009, 13:02) *
Возьмите экранированный проводник для соединения ЗУТЗ и чувствительное оборудование и изолируйте в здании. Излучения не почем.

Очень даже почем, через оборудование заземляющий проводник все равно связан с чем-либо (для чего его иначе тащили), это не штырь, ни с чем не связанный кончиком (штырь был для примера). Всю больничку экранируем кастрюлькой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 23.10.2009, 16:49
Сообщение #35


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Олега @ 23.10.2009, 16:17) *
Всю больничку экранируем кастрюлькой?

В чувствительном оборудовании (напр. аппарат для ЭКГ) есть свои меры для защиты от всевозможных помех, в т.ч. и экранирование. К тому же помещение в которых такое оборудование устанавливается тоже экранируется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.10.2009, 18:01
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(~Слава~ @ 23.10.2009, 17:49) *
К тому же помещение в которых такое оборудование устанавливается тоже экранируется.

Где написано? У меня в ТЗ не было такого. Что написали, то выполнил. Общее экранирование в каком документе обозначено?
Чего-то не заметил?

Цитата(~Слава~ @ 20.10.2009, 23:55) *
Соединяйте ЗУ для технологического заземления и ЗУ для электробезопасности в земле перемычкой (изолированным кабелем). Влияние помех в таком случае минимальное, а потенциалы выравнены.

Для чего по- вашему делают ДСУП при наличии ОСУП ? Даже меж теми РЕ-проводниками, которые не от ГЗШ.

Сообщение отредактировал Олега - 23.10.2009, 18:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 24.10.2009, 13:02
Сообщение #37


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Олега @ 23.10.2009, 18:01) *
Где написано? У меня в ТЗ не было такого. Что написали, то выполнил. Общее экранирование в каком документе обозначено?
Чего-то не заметил?


ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89), Раздел I - Общие положения, Инженерное оборудование п. 37:
Приборы энцефаллографии устанавливаются только в экранированных помещениях.
В отдельных случаях, когда это является наиболее рациональным с технической точки зрения и целесообразным по экономическим соображениям, кабинеты функциональной диагностики, в которых применяется высокочувствительная электромедицинская аппаратура, должны быть экранированы. Вид экрана, электрофильтров определяется требованием эффективности экранирования.




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 24.10.2009, 14:58
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Нас прием и интересует. Хотя, если строго, то штырь замечательно переизлучает. Куда же он излучает в недра земли?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2009, 18:45
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(~Слава~ @ 24.10.2009, 13:02) *
ПОСОБИЕ..
.. когда это является наиболее рациональным с технической точки зрения и целесообразным по экономическим соображениям..

Спасибо, напомнили. Наверно денег это стоит не мало. Кто заценивает рациональность?
Ну, и ДСУП. Как выполняем?

Цитата(ez81 @ 24.10.2009, 14:58) *
Куда же он излучает в недра земли?

Это к тому, что один конец в земле? icon_biggrin.gif
Почитайте, если действительно интересно:
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Олега - 24.10.2009, 18:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 25.10.2009, 11:06
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Про штыревые антены- для того чтобы она что-то излучала надо что-то подвести(ВЧ-энергию) к тому-же она не имеет никакого собственного усиления (это не яги или квадраты) .Штырь излучает под малыми углами к горизонту это его единственное достоинство хорошо работает на дальние расстояние при радиосвязи.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.10.2009, 12:51
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ez81 @ 25.10.2009, 11:06) *
Про штыревые антены- для того чтобы она что-то излучала надо что-то подвести(ВЧ-энергию) к тому-же она не имеет никакого собственного усиления (это не яги или квадраты) .Штырь излучает под малыми углами к горизонту это его единственное достоинство хорошо работает на дальние расстояние при радиосвязи.

Уважаемый ez81, про соединение с землей надеюсь принято.
При приеме штырь (как и прочие антенны) извлекает энергию из имеющегося электромагнитного поля. При переизлучении ее же и передает. Кто говорил, про усиление? Но даже при его отсутствии (и даже ослаблении) сигнал можно принять в недоступной прямому сигналу зоне. Причем величина принимаемого сигнала будет больше, чем без переизлучателя. Штырь не усиливает (хотя добиваются некоторого усиления увеличив его электрическую длину до 5/8 лямбды-длины волны). Но мы имеем дело с конструкциями в доме, их великое множество, поэтому возможны любые резонансные проявления. Помехи охватывают и те частотные диапазоны, которые радиосвязью не используются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 25.10.2009, 15:02
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



"Но мы имеем дело с конструкциями в доме, их великое множество, поэтому возможны любые резонансные проявления. " С резонансными проявлениями согласен но уровни их ничтожно малы (хоть на высоких хоть на сверхнизких частотах), даже если длинна штыря попадает в кратную 1,3,5,7, длинны волны . А вот всю систему металлических коммуникаций дома думаю можно обозвать и резонансным контуром LC в таком случае эффект помехи будет более выражен.(и усилен)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.10.2009, 17:48
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ez81 @ 25.10.2009, 15:02) *
"Но мы имеем дело с конструкциями в доме, их великое множество, поэтому возможны любые резонансные проявления. " С резонансными проявлениями согласен но уровни их ничтожно малы (хоть на высоких хоть на сверхнизких частотах), даже если длинна штыря попадает в кратную 1,3,5,7, длинны волны . А вот всю систему металлических коммуникаций дома думаю можно обозвать и резонансным контуром LC в таком случае эффект помехи будет более выражен.(и усилен)

Ну, хоть с чем-то согласны icon_biggrin.gif хотя именно об этом резонансе "с конструкциями в доме" и говорилось. Можно вспомнить историю с посольством США.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 26.10.2009, 11:10
Сообщение #44


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Олега @ 24.10.2009, 18:45) *
Наверно денег это стоит не мало.

Наложить на стены сетку с фиксированным (расчетным) шагом ячейки не думаю что стоит дорого. В любом случае это капля в масштабах строительства медицинского объекта.

Цитата(Олега @ 24.10.2009, 18:45) *
Кто заценивает рациональность?

Скорее кто платит тот и оценивает. Взвешивает возможные риски и решает.

Цитата(Олега @ 24.10.2009, 18:45) *
Ну, и ДСУП. Как выполняем?


ДСУП выполняем как обычно с поправкой на новый ГОСТ (считаю что между ОСУП и ДСУП РЕ проводники icon_smile.gif). В необходимых помещениях уравниваем все что "уравнивается". Экран помещения тоже присоединяем к ШДУП.
Клемму технологического заземления в помещении ярко подписываем, чтобы видели, с надписью "не объединять с защитным заземлением".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.10.2009, 11:37
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А как расчитывается шаг ячейки?

Цитата(~Слава~ @ 26.10.2009, 11:10) *
Скорее кто платит тот и оценивает. Взвешивает возможные риски и решает.

Тот, кто платит, вовсе ничего не понимает. Вот я например проектировщик ЭСО с чего начинать должен? Какие риски могу учесть? в каком виде? Просто не представляю icon_redface.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 26.10.2009, 11:43
Сообщение #46


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Олега @ 26.10.2009, 11:32) *
А как расчитывается шаг ячейки?


Сам не разу не считал. Сталкивался с таким расчетом на военных объектах (заглубленное спецфортсооружение). Рассчет выделяли в отдельный раздел. В итоге получали шаг ячейки сетки и диаметр проволоки. Если откопаю его скину в личку. На гражданских объектах подобные расчеты не встречал, наверное не применяют т.к. получается почти научный подход. Необходимо получить очень много исходных данных.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.10.2009, 11:50
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(~Слава~ @ 26.10.2009, 11:10) *
ДСУП выполняем как обычно с поправкой на новый ГОСТ (считаю что между ОСУП и ДСУП РЕ проводники icon_smile.gif). В необходимых помещениях уравниваем все что "уравнивается". Экран помещения тоже присоединяем к ШДУП.
Клемму технологического заземления в помещении ярко подписываем, чтобы видели, с надписью "не объединять с защитным заземлением".

Ага, так Вы предлагаете компромисс некий. К ДСУП в помещении не соединять, но в то же время и от одного из стандартных вариантов подключения к ГЗШ уйти, поближе к земле. Надо подумать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 26.10.2009, 13:54
Сообщение #48


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Олега @ 26.10.2009, 11:37) *
Тот, кто платит, вовсе ничего не понимает. Вот я например проектировщик ЭСО с чего начинать должен? Какие риски могу учесть? в каком виде? Просто не представляю icon_redface.gif


Мне кажется надо работать совместно с производителем мед. оборудования. При отсутствии экрана у прибора может быть масса помех.
Отсюда риск - неправильно поставить диагноз пациенту.
Как проектировщик ЭСО можно попробовать оценить влияние магнитных полей на незащищенное оборудование, хотя это скорее задача для инженеров по электромагнитной совместимости. Вообщем необходимо вводить стандарты по ЭМ совместимости и рассчитывать поля хотя бы для мед. учреждений...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.10.2009, 16:46
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Из вышеприведенного понял только одно: Проще следовать предписанному производителем - Отдельное ЗУ и хорошо изолированный заземляющий проводник. Даже при условии, что все это знаешь в теории, все расчеты должны подкрепляться нормами. С ними понимаю не густо. Да и расчет сетки непонятно на какие частоты производить. Производителя убеждать, экспертизу.. Не для ленивых.

"Клемму технологического заземления в помещении ярко подписываем, чтобы видели, с надписью "не объединять с защитным заземлением"." Между ОСУП и ДСУП разумеется РЕ-проводники. Только при замыкании на поверхность , включенную в ДСУП или на РЕ-проводник, идущий к ДСУП может появиться потенциал более 50В (на ГЗШ при этом почти "0"). а на ярко подписанной клемме ТЗ (или на подсоединенном приборе) в это время чистейший ноль. Получается, что в земле не подравнять. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_AVM_*_*
сообщение 26.10.2009, 18:28
Сообщение #50





Гости






Цитата(Олега @ 26.10.2009, 16:46) *
Из вышеприведенного понял только одно: Проще следовать предписанному производителем - Отдельное ЗУ и хорошо изолированный заземляющий проводник. Даже при условии, что все это знаешь в теории, все расчеты должны подкрепляться нормами. С ними понимаю не густо. Да и расчет сетки непонятно на какие частоты производить. Производителя убеждать, экспертизу.. Не для ленивых.

"Клемму технологического заземления в помещении ярко подписываем, чтобы видели, с надписью "не объединять с защитным заземлением"." Между ОСУП и ДСУП разумеется РЕ-проводники. Только при замыкании на поверхность , включенную в ДСУП или на РЕ-проводник, идущий к ДСУП может появиться потенциал более 50В (на ГЗШ при этом почти "0"). а на ярко подписанной клемме ТЗ (или на подсоединенном приборе) в это время чистейший ноль. Получается, что в земле не подравнять. icon_sad.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 26.10.2009, 18:45
Сообщение #51


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Олега @ 26.10.2009, 16:46) *
Производителя убеждать, экспертизу.. Не для ленивых.

С этим согласен. Думаю в скором будущем вопрос ЭМ совместимости будет обязателен для сложных объектов.

Цитата(Олега @ 26.10.2009, 16:46) *
Получается, что в земле не подравнять. icon_sad.gif


Не подравнять в первую секунду появления потенциала? или не подравнять из за большой длины цепочки (падение напряжения)? Мне кажется это лучше чем вообще не объединенные ЗУ.

При ударе молнии в землю вблизи с ЗУТЗ и ЗУЗЗ их объединение предотвратит занос разного потенциала в здание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.10.2009, 19:01
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(~Слава~ @ 26.10.2009, 18:45) *
Не подравнять в первую секунду появления потенциала? или не подравнять из за большой длины цепочки (падение напряжения)? Мне кажется это лучше чем вообще не объединенные ЗУ.

В первые 0,4 сек по нашим нормам.
Да, падение напряжения. Для помещений с повышенной опасностью уже всего 25 ( в РТМ 24В) и т.д. в кардиологии - 10мВ
В ДСУП д.б. включено все железное в помещении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 26.10.2009, 19:09
Сообщение #53





Гости






А еще зависит из чего ваше здание, ежели кирпич то да сетка нужна ( для рентгена) ежели ЖБ панели то нет они и так сидят на РЕ лучший вариант это экранированный корпус э\о и шнура питания и все,хотя ща так и делается, для этого и мед -спец обор-е должно иметь независымый контур заземления не более 2 ом. Есть ГОСТ новый по мед обор-ю номер не скажу ща не помню,он свежий 2007 год.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.10.2009, 22:46
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_ez81_* @ 26.10.2009, 19:09) *
.. да сетка нужна ( для рентгена)

ну вот, а я то считал, что не сетка, а свинец или баритовая штукатурь icon_biggrin.gif
САНПИН 2.6.1.1192-03 о рентгенустановках гласит:
"10.5. В процедурной, комнате управления и фотолаборатории должна применяться общая шина заземления (контур повторного заземления), выполненная из стальной полосы сечением не менее 4 x 25 мм, соединенная с заземляющим устройством здания[size="3"][/size]. Сопротивление растеканию заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом, если в описании на аппаратуру не оговорены меньшие значения."
А вот "Система повторного заземления рентгеновского компьютерного томографа должна быть автономной от других аппаратов"
Из более раннего (пособие к СНиП 2.08.02-89): 36. Для обеспечения нормальной работы высокочувствительной медицинской аппаратуры в операционных, реанимационных палатах интенсивной терапии, кабинетах функциональной диагностики и барокамерах кроме защитного зануления и повторного заземления нулевого провода, предусматривается самостоятельное рабочее заземление с допустимым сопротивлением не более 2 Ом." Только для этих. Сетка только для функц.диагностики.
ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) введен в 2008г. Может еще какой?


Цитата(Олега @ 26.10.2009, 19:01) *
В первые 0,4 сек по нашим нормам.

Извините. по ГОСТ28 гораздо меньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 26.10.2009, 23:56
Сообщение #55


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Олега @ 26.10.2009, 22:46) *
кроме защитного зануления и повторного заземления нулевого провода, предусматривается самостоятельное рабочее заземление с допустимым сопротивлением не более 2 Ом."

Олега из того же пособия к СНиП 2.08.02-89 п.36 "Внутри здания магистраль рабочего заземления выполняется.......в стальной трубе скрыто". В проект заложил в тяжелой ПВХ трубе оранжевого цвета (для отличия). Участок по подвалу до грунта открыто. Считаю мет. трубу дополнительной опасностью помехи в случае порчи изоляции магистрали ТЗ. Возможность мех. повреждения магистрали в здании отсутствует. Как думаете прокатит?

Цитата(Олега @ 26.10.2009, 22:46) *
Извините. по ГОСТ28 гораздо меньше.

Спасибо за поправку. В общем случае (220/380) 0,2сек. (табл. 1 ГОСТ28). Кошмар... надо перепроверять отключение КЗ icon_sad.gif ....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.10.2009, 0:32
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(~Слава~ @ 26.10.2009, 23:56) *
.. прокатит?

Я в этом томографе брал кабель 1 кВ, пихал в серую ПВХ и в ст.лоток 50х50. Тоже понятно открыто - бетонные панели не попилишь. Прошло на ура.
Ставил глубинные заземлители. Правда пришлось по-факту вместо одного три поставить - песок с бульниками.

Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2009, 0:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения