Подскажите, нормы растояний от ЗТП до ближайших зданий? (Если можно со ссылкой на нормативный документ).
|
|
|
|
|
13.3.2008, 19:30
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.6.2007 Из: Украина, Киев Пользователь №: 8854 |
Это из ПУЭ:
4.2.76. Здания и помещения ЗРУ и камеры трансформаторов должны быть I или II степени огнестойкости. 4.2.77. Расстояния от отдельно стоящих зданий ЗРУ до производственных зданий и сооружений промышленных предприятий, а также до жилых и общественных зданий следует принимать по СНиП II-89-80* (изд. 1995 г.) Госстроя России. Для стесненных условий приведенные в СНиП расстояния по согласованию с местными органами пожарной охраны могут быть уменьшены при условии, что стена ЗРУ, обращенная в сторону здания, предусмотрена глухой. Расстояние между расположенными по периметру промышленных зданий пристроенными или встроенными подстанциями не нормируется. Специальные требования к сооружению встроенных и пристроенных подстанций в жилых и общественных зданиях см. в гл. 7.1. В СНиПе есть таблица п.3.32 - Расстояния между зданиями и сооружениями в зависимости от степени огнестойкости и категории производств Категория зданий определяется по ОНТП 24-86. Всё это можно бесплатно скачать в инете. В общем, если масляные трансы, минимальное расстояние может быть 6м, максимальное -12м. Зависит от другого здания. Лучше сам почитай эти нормативы -больше разберешься чё к чему. Удачи! |
|
|
14.3.2008, 12:59
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.3.2008 Пользователь №: 10653 |
Благодарю за помощь
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|