Центральная сигнализация , в РУ подстанций |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Центральная сигнализация , в РУ подстанций |
28.2.2008, 15:07
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 28.2.2008 Пользователь №: 10588 |
Здравствуйте. Помогите начинающему проектировщику.
Целесообразно ли устраивать центральную сигнализацию в РУ-6кВ на подстанции 6/0,4кВ (2хТСЛ-1000/6/0,4), если в этом распредустройстве 6 ячеек КСО-298 (2 вводных, 2 к трансформаторам, секционный разъед. и соб. нужды)? Или центральная сигнализация нужна в любом случае? |
|
|
|
|
1.3.2008, 10:56
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Здравствуйте. Помогите начинающему проектировщику. Целесообразно ли устраивать центральную сигнализацию в РУ-6кВ на подстанции 6/0,4кВ (2хТСЛ-1000/6/0,4), если в этом распредустройстве 6 ячеек КСО-298 (2 вводных, 2 к трансформаторам, секционный разъед. и соб. нужды)? Или центральная сигнализация нужна в любом случае? Без центральной сигнализации, РУ-6 наверное и не бывает, не встречал такого. В РУ-6 есть защиты, соответственно есть блинкера. Наверное предусматривается передача сигналов по телемеханике. Похоже у Вас в схеме нет ТН-6кВ. Обычно схему ЦС в РУ-6 проектируют в РШ ТН-6кВ 1секции. Ввод 6кВ наверное то же без защит, отключается с головы. Может и не нужна схема ЦС, это надо согласовать с заказчиком. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|