Здравствуйте ребята,ситуация такая старый фонд,имеется силовой ящик,контур заземления приварен к корпусу,на этом же контакте сидит и рабочий ноль,от этого силового ящика отходит трёхфазная группа 4 провода,в пищеблок на другой бокс,возможно ли занулить от этого бокса по правилам,трёхфазные плиты и мойки,или все же систему заземления переделывать на вводе?
|
|
|
|
|
30.9.2025, 18:11
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3451 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
"силовой ящик" и пищеблок это разные строения?
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 30.9.2025, 18:44 -------------------- |
|
|
30.9.2025, 18:54
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.3.2024 Пользователь №: 62057 |
|
|
|
30.9.2025, 19:37
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3451 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
От силового ящика кабель 5-ти жильный, в боксе две шинки РЕ и N. Жилы РЕ и N кабеля в силовом ящике под разные шпильки(болты) корпуса.
-------------------- |
|
|
|
|
30.9.2025, 19:51
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.3.2024 Пользователь №: 62057 |
|
|
|
30.9.2025, 23:45
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7982 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
До бокса проложен 4-х жильный кабель с PEN-жилой. Думаю, заземляющая шина приварена к оболочке силового ящика, поэтому PEN питающего и отходящего кабелей необходимо выполнить желательно на медной (стальной) шине внутри запирающего ящика с ограничением доступа.