Щит для гаража с максимальной нагрузкой в 16А

Marsupilami
сообщение 18.9.2024, 14:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Всем привет. Хотел узнать экспертное мнение специалистов в области электромонтажа. titanic.gif help.gif
Спроектировал щит в гараж с максимальной нагрузкой в 16 ампер и отдельной линией по холодильник. Если вас не затруднит посмотреть и сказать все ли верно по номиналам и т.д., буду очень сильно вам признателен.
Проектировал вcе на DEKraft, т.к. есть возможность приобретать его сильно дешевле рыночной стоимости.

Все провода в щите планируются ПуГВнг(А) 4мм². Как говориться "Больше - не меньше" icon_smile.gif



Сообщение отредактировал Marsupilami - 18.9.2024, 14:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 18.9.2024, 15:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3966
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924




. Нельзя нулевые выводы двух узо на общую нулевую шину вешать. Выбивать будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.9.2024, 15:40
Сообщение #3





Гости






Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 14:50) *
...
Спроектировал щит в гараж с максимальной нагрузкой в 16 ампер ...

1. Гараж у Вас в гаражном кооперативе, или У Вас частный дом? Если в кооперативе, какую мощность Вам выделили?
2. 16 А не маловато будет? Вдруг что-то электросваркой приварить потребуется?
3. Рубильника у Вас нет, есть выключатель нагрузки (ВН). Лучше поставить его ДО счётчика, чтобы не было заморочек при снятии счётчика, допустим на поверку. ВН взять с возможностью его опломбирования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 18.9.2024, 19:19
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Гость сочувствующий @ 18.9.2024, 18:40) *
1. Гараж у Вас в гаражном кооперативе, или У Вас частный дом? Если в кооперативе, какую мощность Вам выделили?
2. 16 А не маловато будет? Вдруг что-то электросваркой приварить потребуется?
3. Рубильника у Вас нет, есть выключатель нагрузки (ВН). Лучше поставить его ДО счётчика, чтобы не было заморочек при снятии счётчика, допустим на поверку. ВН взять с возможностью его опломбирования.


1. Гараж в гаражном кооперативе, выделяется максимум 16 ампер на один бокс
2. Маловато, но больше нельзя. Касаемо сварки - сварка инверторная и она даже от 10 ампер работать будет
3. Выключатель нагрузки - это другое, у меня по схеме стоят рубильники. Суть в том (почему их два), что надо иметь возможность обесточивать всю сеть при необходимости, но основной рубильник идет на основную линию, т.к. включаться и выключаться в 90% случаев будет он. До счетчика поставить ничего нельзя, это условие кооператива, т.к. есть прецеденты с недобросовестными владельцами гаражей, которые на прямую воруют электроэнергию, подключаясь до счетчика.

Цитата(Dimka1 @ 18.9.2024, 18:16) *
. Нельзя нулевые выводы двух узо на общую нулевую шину вешать. Выбивать будет.

То есть ввод нормальный, просто вывод с каждой УЗО (в моем случае с каждой линии) должен быть на свою шину? Земля может быть общей, ее по шинам делить не обязательно? Номиналы нормальные для 16 ампер?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 18.9.2024, 19:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3966
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:19) *
То есть ввод нормальный, просто вывод с каждой УЗО (в моем случае с каждой линии) должен быть на свою шину? Земля может быть общей, ее по шинам делить не обязательно? Номиналы нормальные для 16 ампер?

Да, на свою шину. Земля общая. Номиналы нормальные. Для С16 провод не менее 2.5 квадрата. И одну розетку сделайте без контроля УЗО. Во время сварки инверторами УЗО может ложно срабатывать, в этом случае Вам придется подключиться к розетке без УЗО.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.9.2024, 19:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 18.9.2024, 19:32
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Dimka1 @ 18.9.2024, 22:30) *
Да, на свою шину. Земля общая. Номиналы нормальные. Для С16 провод не менее 2.5 квадрата.


Переделал. Теперь ок?


Сообщение отредактировал Marsupilami - 18.9.2024, 19:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 18.9.2024, 19:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3966
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:32) *
Переделал. Теперь ок?

Да. Ок, только к земляной шине нужно подключить контур заземления. Линии электроснабжения между гаражами и на столбах выполнены СИП?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.9.2024, 7:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 18.9.2024, 19:43
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Dimka1 @ 18.9.2024, 22:38)
Да. Ок. Линии электроснабжения между горожамт и на столбах выполнены СИП?

Да бог его знает, там что электрик, что председатель - не общительные, нервные и в возрасте мужчины,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 18.9.2024, 19:54
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3966
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:43) *
Да бог его знает, там что электрик, что председатель - не общительные, нервные и в возрасте мужчины,

Если не СИПом, а ненадежными "соплями", то есть вероятность обрыва нуля на линии и спутывание фазных и нулевых проводов и много еще чего. При таком раскладе ноль с земляной шиной не соединяй. Присоедини шину к своему земляному контуру и все нагрузки включай только через УЗО. (Система ТТ)

Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.9.2024, 19:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 18.9.2024, 19:57
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Dimka1 @ 18.9.2024, 22:54) *
Если не СИПом, а ненадежными "соплями", то есть вероятность обрыва нуля на линии и спутывание фазных и нулевых проводов и много еще чего. При таком раскладе ноль с земляной шиной не соединяй. Присоедини шину к своему земляному контуру и все нагрузки включай только через УЗО. (Система ТТ)


Земли в кооперативе нет. Когда спрашивал электрика насчет PE, он сказал что только зануление. В целом я могу и без земли обойтись. Только вопрос, отработают ли УЗОшки без земли и зануления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 18.9.2024, 20:02
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3966
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:57) *
Земли в кооперативе нет. Когда спрашивал электрика насчет PE, он сказал что только зануление. В целом я могу и без земли обойтись. Только вопрос, отработают ли УЗОшки без земли и зануления?

Тогда не надо делать никаких занулений в однофазной сети. Пьяный электрик перепутает и подключит провода на вводе крест на крест и прилетит к тебе на "зануление" фаза и прибьет.

Узо без земли отработает, только током чуть дернет и отработает.

В гараже должен быть фундамент, там есть арматурные стяжки. Их можно использовать в качестве своего контура заземления.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.9.2024, 20:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 18.9.2024, 22:09
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3279
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



земля - до счетчика

Сообщение отредактировал moshkarow - 18.9.2024, 22:10


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 4:28
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Dimka1 @ 18.9.2024, 23:02) *
Тогда не надо делать никаких занулений в однофазной сети. Пьяный электрик перепутает и подключит провода на вводе крест на крест и прилетит к тебе на "зануление" фаза и прибьет.

Узо без земли отработает, только током чуть дернет и отработает.

В гараже должен быть фундамент, там есть арматурные стяжки. Их можно использовать в качестве своего контура заземления.


Фундамента как такового нет, там лежит ЖБИ плита, т.к. подо мной еще гаражи. Да и как эту арматуру искать и на сколько она связана с землей - не понятно. Тогда вариант - не ставить ее совсем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.9.2024, 6:05
Сообщение #14





Гости






Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:19) *
...
3. Выключатель нагрузки - это другое, у меня по схеме стоят рубильники. ...

Да нет у Вас рубильников! На маркировке чётко написано: ВН, т. е. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.9.2024, 6:10
Сообщение #15





Гости






Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:19) *
...
3. Выключатель нагрузки - это другое, у меня по схеме стоят рубильники. ...

Да нет у Вас рубильников! На маркировке чётко написано: ВН-102, т. е. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ! А модульных рубильников не существует, есть выключатели нагрузки (ВН) и выключатели-разъединители (ВР)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.9.2024, 6:15
Сообщение #16





Гости






Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:19) *
... До счетчика поставить ничего нельзя, это условие кооператива, т.к. есть прецеденты с недобросовестными владельцами гаражей, которые на прямую воруют электроэнергию, подключаясь до счетчика. ...

А это я для кого писал: "ВН взять с возможностью его опломбирования."? Если на самом ВН нет возможности его опломбировать - поставьте его в пластиковый бокс и опломбируйте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 19.9.2024, 6:15
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3966
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 4:28) *
Фундамента как такового нет, там лежит ЖБИ плита, т.к. подо мной еще гаражи. Да и как эту арматуру искать и на сколько она связана с землей - не понятно. Тогда вариант - не ставить ее совсем?

Не ставить. Просто сделать двухпроводную сеть без заземления/зануления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.9.2024, 6:55
Сообщение #18





Гости






Цитата(Dimka1 @ 18.9.2024, 20:02) *
...
В гараже должен быть фундамент, там есть арматурные стяжки. Их можно использовать в качестве своего контура заземления.

Если фундамент выполнен из блоков ФБС, нет там арматуры, от слова СОВСЕМ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 8:16
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Гость сочувствующий @ 19.9.2024, 9:10) *
Да нет у Вас рубильников! На маркировке чётко написано: ВН-102, т. е. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ! А модульных рубильников не существует, есть выключатели нагрузки (ВН) и выключатели-разъединители (ВР)

Ок, хорошо, это выключатель нагрузки. Он подходит в качестве выключателя линии? На сколько я понимаю, он предназначен для того, что-бы выключать линию под нагрузкой?

Цитата(Гость сочувствующий @ 19.9.2024, 9:10) *
А модульных рубильников не существует, есть выключатели нагрузки (ВН) и выключатели-разъединители (ВР)

По вашему опыту и знаниям, расскажите пожалуйста, в чем принципиальное отличие ВН и ВР и в каких ситуациях они используются? Я не сильно силен в этом...

Цитата(Гость сочувствующий @ 19.9.2024, 9:15) *
А это я для кого писал: "ВН взять с возможностью его опломбирования."? Если на самом ВН нет возможности его опломбировать - поставьте его в пластиковый бокс и опломбируйте.

Так не получится!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2024, 8:40
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18171
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimka1 @ 18.9.2024, 20:02) *
Узо без земли отработает, только током чуть дернет и отработает.
А если НЕ отработает, то просто заменить УЗО ? Ага ?
Владельца закопают, про Димку авось не вспомнят. Типа сам владелец и виноват, что периодически не проверял (по инструкции), да ещё кого-то тама послушался и без земли "обошёлся".

Цитата(Dimka1 @ 19.9.2024, 6:15) *
Просто сделать двухпроводную сеть без заземления/зануления.
При существующей трехпроводке в здании (в гараже) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.9.2024, 8:41
Сообщение #21





Гости






Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 8:16) *
...
По вашему опыту и знаниям, расскажите пожалуйста, в чем принципиальное отличие ВН и ВР и в каких ситуациях они используются? Я не сильно силен в этом...

ВН и ВР отличаются конструкцией контактной части. О ВН Вы сами себе ответили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 19.9.2024, 8:42
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3279
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



на яму освещение нужно подать через понижающий тр-р.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2024, 9:04
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18171
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:57) *
Земли в кооперативе нет. Когда спрашивал электрика насчет PE, он сказал что только зануление.
Пусть не трындит. Там где нет разделения (на N и РЕ), в групповой щит (жилые и общественные здания) по-любому приходит PEN-проводник.

Цитата(Гость сочувствующий @ 19.9.2024, 8:41) *
ВН и ВР отличаются конструкцией контактной части. О ВН Вы сами себе ответили.
Автор поинтересовался "в каких ситуациях они используются?"
Вот есть выбор ВН или ВР... Какой когда ставить ?

Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:57) *
В целом я могу и без земли обойтись. Только вопрос, отработают ли УЗОшки без земли и зануления?
Дело хозяйское. Только земля в ТТ не зазря предусмотрена. При наличии земли вы не будете испытывать собственный организм на стойкость при прохождении эл.тока. Как не однажды испытавший такое удовольствие, могу сказать - оптимально и PEN (РЕ) сети задействовать и повторное заземление воткнуть.

Цитата(moshkarow @ 19.9.2024, 8:42) *
на яму освещение нужно подать через понижающий тр-р.
И желательно разделительный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.9.2024, 9:10
Сообщение #24





Гости






Цитата(moshkarow @ 19.9.2024, 8:42) *
на яму освещение нужно подать через понижающий тр-р.

"Фундамента как такового нет, там лежит ЖБИ плита, т.к. подо мной еще гаражи.".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 19.9.2024, 9:18
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3279
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Гость сочувствующий @ 19.9.2024, 9:10) *
"Фундамента как такового нет, там лежит ЖБИ плита, т.к. подо мной еще гаражи.".

выключатель № 10?
Рубильник № 4 - лишний

Сообщение отредактировал moshkarow - 19.9.2024, 9:22


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2024, 9:37
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18171
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(moshkarow @ 19.9.2024, 9:18) *
Рубильник № 4 - лишний
Этой штукой автор отключает усё, кроме холодильника.
Лишний - вводной рубильник (2). Его функцию выполнит вводной АВ (3).

Цитата(moshkarow @ 19.9.2024, 9:18) *
выключатель № 10?
Автор путается в показаниях.. Это усиливает подозрение, что автор - торговый представитель..

Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2024, 9:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 9:56
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(moshkarow @ 19.9.2024, 11:42) *
на яму освещение нужно подать через понижающий тр-р.

Зачем?

Цитата(Олега @ 19.9.2024, 12:37) *
Этой штукой автор отключает усё, кроме холодильника.
Лишний - вводной рубильник (2). Его функцию выполнит вводной АВ (3).

Автор путается в показаниях.. Это усиливает подозрение, что автор - торговый представитель..



Вводной рубильник 2 стоит для того что-бы не вызывать электрика при необходимости замены автомата 3. Да и кроме прочего - Автомат не предназначен для постоянного ручного включения и выключения. Автомат на то и автомат. У выключателей и рубильников - ресурс включений и выключений на много больше.

Почему это я путаюсь в показаниях? Я никакой не торговый представитель, чушь какая то...


Цитата(Олега @ 19.9.2024, 12:04) *
Пусть не трындит. Там где нет разделения (на N и РЕ), в групповой щит (жилые и общественные здания) по-любому приходит PEN-проводник.

Дело хозяйское. Только земля в ТТ не зазря предусмотрена. При наличии земли вы не будете испытывать собственный организм на стойкость при прохождении эл.тока. Как не однажды испытавший такое удовольствие, могу сказать - оптимально и PEN (РЕ) сети задействовать и повторное заземление воткнуть.


Ну может быть он и трындит, но в щитовую к себе он меня не пустит и землю не даст, даже если она и есть. У меня конечно тоже есть сомнения в его словах, о том что земли нет, но что я могу...

PEN (РЕ)- это зануление? Если да, то выше сказали о том, что лучше не ставить. Мне конечно мало верится, что электрик перепутает фазу и ноль в щитовой, но всяко бывает. Да и плюс не кто не застрахован от отгара нуля...

Я пришел к вам за советом, как к профессионалам, а тут меня "торговым представителем" обзывают и не рассказывают об отличиях ВН и ВР. Если бы я все знал, как вы, я бы не писал посты на форуме с просьбой о помощи. Каждый в своей профессии силен...

Сообщение отредактировал Marsupilami - 19.9.2024, 10:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.9.2024, 10:15
Сообщение #28





Гости






Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 9:56) *
... и не рассказывают об отличиях ВН и ВР.

Чтобы ответить на все Ваши вопросы нужно время, а его иногда не бывает, какие претензии? Форум дело добровольное и принуждать кого-либо ответить на Ваши вопросы, минимум дурной тон. О ВН Вы правильно написали, что выключать его можно под нагрузкой, имеет усиленные контакты, может иметь дугогасительное устройство. ВР служит для создания разрыва в сети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 10:19
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Гость сочувствующий @ 19.9.2024, 13:15) *
Чтобы ответить на все Ваши вопросы нужно время, а его иногда не бывает, какие претензии? Форум дело добровольное и принуждать кого-либо ответить на Ваши вопросы, минимум дурной тон. О ВН Вы правильно написали, что выключать его можно под нагрузкой, имеет усиленные контакты, может иметь дугогасительное устройство. ВР служит для создания разрыва в сети.

Какие претензии? Только констатация фактов. Да и упаси господи кого то принуждать.

Касаемо ВН и ВР. Выходит что ВН выполняет все те же функции ВР, только может быть оснащен еще и доп. устройством, которое гасит дугу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2024, 12:13
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18171
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 9:56) *
Автомат не предназначен для постоянного ручного включения и выключения.
Заметьте, я не призывал вас стоять рядом и баловаться включением/отключением

Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 9:56) *
Я никакой не торговый представитель, чушь какая то...
Просто декрафт у нас не в почёте. icon_biggrin.gif

Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 9:56) *
меня "торговым представителем" обзывают ..
Объясните собравшимся противоречия указанные в сообщ. #24 и #25

Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 9:56) *
Ну может быть он и трындит, но в щитовую к себе он меня не пустит и землю не даст, даже если она и есть. У меня конечно тоже есть сомнения в его словах, о том что земли нет, но что я могу...
Нечего вам делать в щитовой. В помещении гаража по-любому стоит щиток, от которого подключены боксы.

Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 9:56) *
выше сказали о том, что лучше не ставить. Мне конечно мало верится, что электрик перепутает фазу и ноль в щитовой, но всяко бывает. Да и плюс не кто не застрахован от отгара нуля...
Электрики должны советовать в соответствии с Правилами и прочими официальными нормативными актами. Не занимайтесь фигнёй. Для личного спокойствия можете обратиться к насяльнику гаража и попросить показать документацию от ЭТЛ (измер.лаборатория).

Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2024, 12:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 12:32
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Олега @ 19.9.2024, 15:13) *
Заметьте, я не призывал вас стоять рядом и баловаться включением/отключением


Так приходя в гараж и уходя из него, мне надо отключать и включать линию. За день это может быть и 5 и 10 раз. Автомат для этого не предназначен. Потому ВН и стоит до автомата.

Цитата(Олега @ 19.9.2024, 15:13) *
Объясните собравшимся противоречия указанные в сообщ. #24 и #25


Перечитал сообщения, ничего не понял в вашей просьбе "Объяснить собравшимся противоречия". О каких противоречиях идет речь?

Цитата(Олега @ 19.9.2024, 15:13) *
Нечего вам делать в щитовой. В помещении гаража по-любому стоит щиток, от которого подключены боксы.

Электрики должны советовать в соответствии с Правилами и прочими официальными нормативными актами. Не занимайтесь фигнёй. Для личного спокойствия можете обратиться к насяльнику гаража и попросить показать документацию от ЭТЛ (измер.лаборатория).


Щиток я визуально не видел, когда проходил по кооперативу. Возможно он спрятан где-то. Буду терзать электрика и председателя вопросами линии PE. Но дабы дальше вас не терзать вопросами, что сделать, если все же линии PE не найдется? Ставить без земли? Делать зануление (если да, то как правильно)?

Свою землю я не добуду там. Если бы ниже меня не было гаражей, то я мог бы вбить арматуру и подключить от нее землю, но это не выполнимо.

Сообщение отредактировал Marsupilami - 19.9.2024, 12:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2024, 13:09
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18171
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 12:32) *
Так приходя в гараж и уходя из него, мне надо отключать и включать линию.
На кой ? Свет обычно отключается выключателем. Оборудование отключается вилками.

Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 12:32) *
Перечитал сообщения, ничего не понял
Перечитайте ещё раз своё же.
У вас смотровая яма в полу ?
Прикрепленное изображение

Или все же под вами гараж ?
ps. Во, только сейчас заметил, что гараж-то двухэтажный

Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 12:32) *
что сделать, если все же линии PE не найдется?
Снова искать. Вы поймите, что в гараже не может отсутствовать защитный проводник, в принципе. Либо он отдельно проложен (в качестве РЕ может использоваться стальная труба электропроводки, к примеру), либо эта функция выполняется совмещенным проводником (PEN). Нынче есть требование к сечению PEN-а (от 16 мм2)


Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 12:32) *
Свою землю я не добуду там.... это не выполнимо.
Нам не видно отсюда, как конструктивно выполнен ваш гараж. Проектную документацию вы и сами еще не видели. Какой-то беспредметный разговор получается..

Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2024, 13:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 13:25
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Олега @ 19.9.2024, 16:09) *
На кой ? Свет обычно отключается выключателем. Оборудование отключается вилками.

Если вас устраивает ходить и выключать вилки каждого оборудования в конце дня, то без проблем. Меня например нет. Компрессор, микроволновка, освещение, сварка и т.д. Мне проще ткнуть ВН и все будет ок, и я буду знать, что линия обесточена.

Цитата(Олега @ 19.9.2024, 16:09) *
Перечитайте ещё раз своё же. У вас смотровая яма в полу ? Или все же под вами гараж ?

Перечитал и не понял о чем речь. У меня гараж в 2 этажа. 1-ый этаж и 2-ой технический этаж с ямой. Подо мной еще гараж есть.

Цитата(Олега @ 19.9.2024, 16:09) *
Снова искать. Вы поймите, что в гараже не может отсутствовать защитный проводник, в принципе. Либо он отдельно проложен (в качестве РЕ может использоваться стальная труба электропроводки, к примеру), либо эта функция выполняется совмещенным проводником (PEN). Нынче есть требование к сечению PEN-а (от 16 мм2)

Еще раз спрошу, если при всех моих просьбах, требавниях, поисках, мольбах и т.д. - не выйдет найти землю. Что делать в этом случае. Подскажите пожалуйста?

Цитата(Олега @ 19.9.2024, 16:09) *
Нам не видно отсюда, как конструктивно выполнен ваш гараж. Проектную документацию вы и сами еще не видели. Какой-то беспредметный разговор получается..

Я сомневаюсь сильно, что мне дадут проектную документацию, только если заказывать ее в гос. органах.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2024, 13:45
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18171
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 13:25) *
У меня гараж в 2 этажа. 1-ый этаж и 2-ой технический этаж с ямой. Подо мной еще гараж есть.
Это я уже понял самостоятельно, разглядев мелкоту на схеме. ))


Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 13:25) *
Еще раз спрошу, если при всех моих просьбах, требавниях, поисках, мольбах и т.д. - не выйдет найти землю. Что делать в этом случае. Подскажите пожалуйста?
Что за формат организации гаража, кто вы в нем ? У вас у одного возникли такие вопросы, есть ли единомышленники ?

Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 13:25) *
Я сомневаюсь сильно, что мне дадут проектную документацию,
Спрошу прямо - вы владелец гаража ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 13:50
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Олега @ 19.9.2024, 16:45) *
Что за формат организации гаража, кто вы в нем ? У вас у одного возникли такие вопросы, есть ли единомышленники ?
Спрошу прямо - вы владелец гаража ?

Собственник, приобрел месяц назад. Если единомышленники и есть, то я с ними не знаком или пока не знаком.

Сообщение отредактировал Marsupilami - 19.9.2024, 13:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2024, 13:56
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18171
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 13:25) *
Если вас устраивает ходить и выключать вилки каждого оборудования в конце дня, то без проблем.
Я у себя вилки не выключаю.. Есть норматив, что вилки нужно выключить ? А как же ваш холодильник ?


Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 13:50) *
Собственник..
Ну раз собственник, так и осуществляйте права собственника. Или вы считаете, что у вас прав меньше чем у управляющего заведением ?

Какого года постройки ваш гараж ?

Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2024, 14:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.9.2024, 13:59
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9299
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 11:56) *
. Автомат на то и автомат. У выключателей и рубильников - ресурс включений и выключений на много больше.

Кто вам такую чушь сказал? Можете привести конкретные цифры по наработке на отказ?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 19.9.2024, 14:02
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 14:50) *
...Спроектировал щит в гараж с максимальной нагрузкой в 16 ампер...
У Вас есть полномочия по проектированию электроустановок? Скорей всего, что нет!

Вот ещё одна очень серьёзная ошибка в Вашем проекте:







--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 14:05
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Олега @ 19.9.2024, 16:56) *
Я у себя вилки не выключаю.. Есть норматив, что вилки нужно выключить ? А как же ваш холодильник ?


Ну раз собственник, так и осуществляйте права собственника. Или вы считаете, что у вас прав меньше чем у управляющего заведением ?


С вами тяжело общаться честно говоря. Мы начали за здравие, кончили за упокой. Как разговаривать с электриком и председателем думаю я разберусь. Вопрос то не в этом, вопрос в том, что делать если земли не будет?

Касаемо вилок - перечитайте свои же сообщения, если не понятно будет, перечитайте еще раз, а вот если будет не понятно в очередной раз, то прочтите весь топик от и до.

Насчет холодильника. Потому в схеме и стоит не 1 ВН а 2 ВН. 1 выключает основную линию, второй выключает отдельную линию в виде холодильника.

Цитата(Ваня Иванов @ 19.9.2024, 17:02) *
У Вас есть полномочия по проектированию электроустановок? Скорей всего, что нет!

Вот ещё одна очень серьёзная ошибка в Вашем проекте:



У меня нет полномочий, т.к. я не электрик. Потому я и пришел к вам за советом. Я уже понял что землю надо брать либо ДО СЧЕЧИКА, либо как минимум сразу ПОСЛЕ СЧЕТЧИКА. Но земли возможно нет. А зануление (как ответили выше) делать не стоит. Тогда выходит что я буду сидеть без электричества в гараже... Землю взять неоткуда, зануление сделать нельзя, щит без земли - не щит...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2024, 14:09
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18171
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 19.9.2024, 13:59) *
Кто вам такую чушь сказал? Можете привести конкретные цифры по наработке на отказ?
Костян, зачем мучкарить человека ?
7.1.25.... Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.9.2024, 14:10
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9299
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Олега, и что? Хотите сказать что им нельзя оперировать вручную?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 14:14
Сообщение #42


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Костян челябинский @ 19.9.2024, 17:10) *
Олега, и что? Хотите сказать что им нельзя оперировать вручную?

Можно, мне кажется, но не стоит. Т.к. во первых у него ресурс вкл/выкл меньше, чем у ВН, а во вторых нет дугогасителя. Возможно я ошибаюсь, но это на сколько я понял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2024, 14:17
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18171
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 14:05) *
С вами тяжело общаться честно говоря. Мы начали за здравие, кончили за упокой. Как разговаривать с электриком и председателем думаю я разберусь. Вопрос то не в этом, вопрос в том, что делать если земли не будет?
Конечно тяжело - вы не хотите понять, что "земли не будет" в общественных зданиях НЕ БЫВАЕТ. Вы же продолжаете своё буриданить..

Цитата(Костян челябинский @ 19.9.2024, 14:10) *
Олега, и что? Хотите сказать что им нельзя оперировать вручную?
Да почему...? Сказано же "и управления". Надо дописать "вручную" ? icon_wink.gif
(Просто для ускорения процесса на нормативчик сослался..)

Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2024, 14:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.9.2024, 14:23
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9299
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 16:14) *
Можно, мне кажется, но не стоит. Т.к. во первых у него ресурс вкл/выкл меньше, чем у ВН,

Цифры можете привести? Ещё раз спрашиваю?

Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 16:14) *
а во вторых нет дугогасителя. Возможно я ошибаюсь, но это на сколько я понял.

Что??? Вы в своём уме? В автомате, предназначенном отключать токи КЗ, иногда в сотни раз большие чем его номинал нет дугогасительной камеры?

Олега, просто не понял сразу


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 14:23
Сообщение #45


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Олега @ 19.9.2024, 17:17) *
Конечно тяжело - вы не хотите понять, что "земли не будет" в общественных зданиях НЕ БЫВАЕТ. Вы же продолжаете своё буриданить..

Да почему...? Сказано же "и управления". Надо дописать "вручную" ? icon_wink.gif


Ок, давайте иначе. Я живу в панельной пятиэтажке и у меня в подъездном щите земли нет. Испокон веков земля в наших домах - это корпус подъездного щита. То есть зануление.

Я раз 4 или пятый прошу вас о помощи в вопросе, если земли нет. Вы всю дорогу говорите что земля есть и никак иначе.

Второй пример (конечно волшебный, но все же). Есть плита, толщиной до бесконечности, забить землю в землю не получится, у вас к плите подходит только фаза и ноль, надо развести проводку. Что делать? Вы либо не знаете, либо принципиально топите за поиск земли. Я понял уже про разговоры с председателем и т.д., хочу просто услышать ответ на простой вопрос "что если земли нет и не будет".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2024, 14:29
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18171
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 14:14) *
нет дугогасителя. Возможно я ошибаюсь
Да не возможно, а точно. Дугогасительная камера есть.

Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 14:23) *
Я раз 4 или пятый прошу вас о помощи в вопросе, если земли нет. Вы всю дорогу говорите что земля есть и никак иначе.
Да хоть в 25-й... Это определено Правилами устройства электроустановок и СП, потому и говорю. Если "земли нет" - электроустановка не допускается в эксплуатацию. Что еще не понятно ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 14:29
Сообщение #47


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Костян челябинский @ 19.9.2024, 17:23) *
Цифры можете привести? Ещё раз спрашиваю?


Цифры привести не могу, но в течении недели читал матчасть и много где указывалось именно то, что автомат не стоит тыркать постоянно, для этих целей лучше ставит ВН.

Цитата(Костян челябинский @ 19.9.2024, 17:23) *
Что??? Вы в своём уме? В автомате, предназначенном отключать токи КЗ, иногда в сотни раз большие чем его номинал нет дугогасительной камеры?

Я в своем уме. Я написал же, что это "на сколько я понял". Ну если я не прав, то зачем так резко отвечать? Ну поясните, где я не прав, расскажите. Этот пост читать буду не только я и вы, но и еще множество людей с интернетов.


У меня складывается ощущение, что я не получаю полезную информацию и объяснения, а просто обороняюсь от нападков. Все ответы заумные, пояснений нет, на вопросы нет ответов, только упреки (имею ли я допуски, в своем ли я уме и т.д.). Ладно, спасибо и на этом.

Сообщение отредактировал Marsupilami - 19.9.2024, 14:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.9.2024, 14:32
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9299
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 16:29) *
Цифры привести не могу, но в течении недели читал матчасть и много где указывалось именно то, что автомат не стоит тыркать постоянно, для этих целей лучше ставит ВН.

Матчасть вы в интернетах прочитали? Очень не рекомендую


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 14:32
Сообщение #49


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Олега @ 19.9.2024, 17:29) *
Да хоть в 25-й... Это определено Правилами устройства электроустановок и СП, потому и говорю. Если "земли нет" - электроустановка не допускается в эксплуатацию. Что еще не понятно ?

Ну вот и в очередной раз не ответили на вопросы выше. Пример квартиры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.9.2024, 14:34
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9299
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 16:29) *
Я в своем уме. Я написал же, что это "на сколько я понял". Ну если я не прав, то зачем так резко отвечать?

Потому что вы распространяете эту вредную информацию дальше.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2024, 14:34
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18171
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 14:23) *
Ок, давайте иначе. Я живу в панельной пятиэтажке и у меня в подъездном щите земли нет. Испокон веков земля в наших домах - это корпус подъездного щита. То есть зануление.
Вы еще спросите за электроустановку времён царя Гороха... Вы сюда спросить за гараж зашли или поспорить, в меру своих представлений ? Мне не интересно рассказывать вам историю ПУЭ и про вехи электрификации страны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 14:36
Сообщение #52


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Олега @ 19.9.2024, 17:34) *
Вы еще спросите за электроустановку времён царя Гороха... Вы сюда спросить за гараж зашли или поспорить, в меру своих представлений ? Мне не интересно рассказывать вам историю ПУЭ и про вехи электрификации страны.

Не интересно - не спорьте и не пишите в таком случае. Зачем все это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2024, 14:42
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18171
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 14:23) *
Вы либо не знаете, либо принципиально топите за поиск земли.
Знаю, потому и "топлю".

Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 14:29) *
, спасибо и на этом.
Пожалуйста.

Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 14:36) *
Не интересно - не спорьте и не пишите в таком случае.
Я отписал вам о гараже. Про квартиру не стану. Ибо начнутся переходы на производство, на дачи, на космические корабли и бабу Ягу в ступе.

Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2024, 14:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 14:45
Сообщение #54


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Костян челябинский @ 19.9.2024, 17:34) *
Потому что вы распространяете эту вредную информацию дальше.

Куда дальше то? Я у вас совета спрашиваю, как поступить, а вы меня в очередной раз в чем то обвиняете. Вы со стороны на диалог гляньте. Нет что-бы один раз и по человечески объяснить, вы просто важности нагоняете на себя, умничаете и т.д. Глупо.

Цитата(Олега @ 19.9.2024, 17:42) *
Я отписал вам о гараже. Про квартиру не стану. Ибо начнутся переходы на производство, на дачи, на космические корабли и бабу Ягу в ступе.

Ну так по итогу вы не ответили на простой вопрос, заданный раз 5. Что делать если земли нет и не будет. Не важно, гараж ли это, или что-то другое. Пример квартиры вполне реален. Нет тут официально земли и не было никогда. У нас проекты официальные с регистрацией в гос. органах делают без земли.
На вопрос о разнице ВН и ВР тоже не ответили, на вопрос о том, зачем в свет ямы ставить онижающий трасформатор - тоже не ответили.

Но вам поумничать то надо видимо, другого ответа я не нахожу. Ну либо вы просто не знаете ответа на вопрос, либо писать лень, либо из принципа не отвечаете

Не хочу продолжать глупый диалог с очень умными электриками, которые свои секреты с собой в могилу унесут, но ни с кем не поделятся. Если найдется форумчанин бег лишнего пафоса и гонора, который готов ответить на глупые вопросы человека не имеющего допусков к проектированию щитов, то напиши мне пожалуйста в личку.

Сообщение отредактировал Marsupilami - 19.9.2024, 14:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2024, 15:33
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18171
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 14:45) *
Ну так по итогу вы не ответили на простой вопрос, заданный раз 5. Что делать если земли нет и не будет.
Относительно гаража - вы просто не заметили. Щит, находящийся в гараже стопудово строителями заземлен. Стальные трубы электропроводки (по проездам и коридорам) так же заземлены. Как вы выполните разводку по своему боксу - это отдано на усмотрение владельцев. А вы тут со своим "земля нет"..

Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 14:45) *
Пример квартиры вполне реален. Нет тут официально земли и не было никогда.
В квартирах до 4 ПУЭ заземление не требовалось, однако не возбранялось делать повторные ЗУ, и главное нейтраль трансформатора обязательно заземлялась. Так что не стоит трындеть, господин хороший.

Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 14:45) *
У нас проекты официальные с регистрацией в гос. органах делают без земли.
Сегодня делают ? Покажите плиз.. Иль вам никто не показывает ?

Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 14:45) *
Не хочу продолжать глупый диалог с очень умными электриками, которые свои секреты..
Действительно, пафос и гонор поубавьте, а то чо-та "чайник" раздухарился, прям как наш местный Ваня иногда..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 15:37
Сообщение #56


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Олега @ 19.9.2024, 18:23) *
Относительно гаража - вы просто не заметили. Щит, находящийся в гараже стопудово строителями заземлен. Стальные трубы электропроводки (по проездам и коридорам) так же заземлены. Как вы выполните разводку по своему боксу - это отдано на усмотрение владельцев. А вы тут со своим "земля нет"..

Вы со со своими "земля есть и ее не может не быть"

Цитата(Олега @ 19.9.2024, 18:23) *
В квартирах до 4 ПУЭ заземление не требовалось, однако не возбранялось делать повторные ЗУ, и главное нейтраль трансформатора обязательно заземлялась. Так что не стоит трындеть, господин хороший.

Не требовалось по какой причине? Если нейтраль трансформатора заземлялась, значит нейтраль = земля?
В панельках 1960+ года в 90% случаев нет земли (или вы напишете обратное), делают либо двужильную проводку без земли, либо кидают землю на корпус щита (то же зануление). Значит обходились без земли? А у вас господин хороший выходит что если земли нет, то либо нельзя разводить щит и использовать проводку, либо искать фантомную землю, которой по факту нет, но она точно есть!

Цитата(Олега @ 19.9.2024, 18:23) *
Сегодня делают ? Покажите плиз.. Иль вам никто не показывает ?

Представляете, сегодня делают. Показать не могу прямо сейчас, т.к. соседка вероятно отдыхает в вечернее время и попросить сфотать проектную документацию в вечернее время, по меньшей мере будет странным. Если вспомню в ближайшие дни - обязательно сфотографирую и покажу.

Сообщение отредактировал Marsupilami - 19.9.2024, 15:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2024, 15:44
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18171
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 15:37) *
Вы со со своими "земля есть и ее не может не быть"
Это не моё, это по Правилам, гл.7.1

Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 15:37) *
Не требовалось по какой причине?
А спросите у авторов. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 15:46
Сообщение #58


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Олега @ 19.9.2024, 18:33) *
Действительно, пафос и гонор поубавьте, а то чо-та "чайник" раздухарился, прям как наш местный Ваня иногда..

Так в том то и дело, что пафосом и гонором потягивает от вас. Выглядит это так: "Профи вышел с баночкой охоты новичков поучить перед сном. Объяснять ничего не буду, но накину на вентилятор, дабы раздуть тред, поумничать и показать свою важность". Вы "дорогой товарищ" показали бы свою значимость не спорами, а ответами на вопросы, в которых якобы разбираетесь. Это помогло бы многим форумчанам и людям, которые просто гуглят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2024, 15:57
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18171
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 15:37) *
Если нейтраль трансформатора заземлялась, значит нейтраль = земля?
По русски: нейтральный проводник выполняет функцию защитного проводника (называется "совмещенный")

Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 15:46) *
Вы "дорогой товарищ" показали бы..
Я что-то еще не показал по части сообщения #1 ? Какие претензии, коль не впитывается ?

Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 15:46) *
Так в том то и дело, что пафосом и гонором потягивает от вас.
От вас сильно потягивает Ваней. )) как только его погоняют, он завсегда отместку затевает. ))

Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 15:37) *
В панельках 1960+ года в 90% случаев нет земли (или вы напишете обратное)
Канешна напишу. Это в квартирах (при отсутствии эл.плит) нет, а по всему зданию - ЕСТЬ !

Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2024, 15:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 15:58
Сообщение #60


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Олега @ 19.9.2024, 18:51) *
Я что-то еще не показал по части сообщения #1 ? Какие претензии, коль не впитывается ?

От вас сильно потягивает Ваней. ))


С вами как с Амебой по ходу, общаться только можно односложно. Типа ДА\НЕТ. По другому не выстраивается разговор. Дай бог вам здоровья и удачи в жизни. Что-бы током не било и фазу с нолем не перепутывали. Отдохнете, проспитесь выспитесь, перечитайте свои сообщения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.9.2024, 15:59
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9299
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Очередной которому все должны.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2024, 16:22
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18171
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 15:37) *
Значит обходились без земли?
Да, в квартирах (без электроплит) вполне себе обходились. Однако Правила менялись.. И на сегодня РЕ-проводник тянут от ГРЩ.

Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 15:58) *
С вами как с Амебой по ходу, общаться только можно односложно. Типа ДА\НЕТ. По другому не выстраивается разговор.
Ну дык.. ежели тебе уже на несколько раз полноценно отвечено, а ты въехать не желаешь и прежнюю мыслю задвигаешь.. , а то и вовсе на другие объекты съезжаешь.. Ты и есть эта самая.

Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 14:29) *
я не получаю полезную информацию и объяснения, а просто обороняюсь от нападков.
Ты на полученную инфу чихал и продолжаешь пересказывать всякую потетень с сети.

Цитата(Костян челябинский @ 19.9.2024, 14:23) *
Олега, просто не понял сразу
Олега просто упростил ответ на вопрос ТСа. Никаких значений искать по сети не нужно. Четко и однозначно, одного аппарата достаточно. (больше - не возбраняется)

Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2024, 16:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 19.9.2024, 17:08
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3279
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Олега @ 19.9.2024, 13:56) *
Я у себя вилки не выключаю.. Есть норматив, что вилки нужно выключить ?

ПРИКАЗ
от 27 ноября 2020 г. N 835н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ

VI. Требования охраны труда при работе с электрифицированным инструментом и приспособлениями
44. При работе с электроинструментом запрещается:
- 7) оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 19.9.2024, 19:45
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3279
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Как обстоят дела с гаражной сетью (стабильность.надежность.величина напряжения)
Поставить вместо ВН контактор

ИЭК ВА 47-29
Механическая износостойкость, циклов ВqО, не менее
20 000
Электрическая износостойкость, циклов ВqО, не менее
6000

Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3P 63А IEK
Мех износостойкость, циклов 30000
Электр износостойкость, циклов 20000

KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M
Электр износостойкость, циклов ≥ 8000
Мех износостойкость, циклов ≥ 20000


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2024, 19:57
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18171
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(moshkarow @ 19.9.2024, 17:08) *
ПРИКАЗ
от 27 ноября 2020 г. N 835н
Это не относится к частному гаражу и квартире,имх.


Цитата(Ваня Иванов @ 19.9.2024, 17:22) *
Вы должны расценивать эту фразу как самый большой комплимент в свой адрес за то, что Вы очень хорошо умеете чертить схемы
Ваня бывает начирикает и больше.. залепух. А упирается ровно столько же. Тут вы кровные братья.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 19.9.2024, 20:15
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3279
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



[quote name='Олега' date='19.9.2024, 19:57' post='597360']
Это не относится к частному гаражу и квартире,имх.



Электрики должны советовать в соответствии с Правилами и прочими официальными нормативными актами.
Нынче есть требование к сечению PEN-а (от 16 мм2)


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2024, 20:43
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18171
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 19.9.2024, 17:22) *
Если Вашу схему слегка подправить и сделать так, как показано ниже, то всё будет работать нормально (мы здесь видали схемы и похуже!):
Зачем нам "похуже". Выключатель необходим перед узлом учета. Напомню:
"7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры."
Ну, и нафига еще один выключатель после счетчика, в квартире (к примеру) ?

Цитата(moshkarow @ 19.9.2024, 20:15) *
Электрики должны советовать в соответствии с Правилами и прочими официальными нормативными актами.
"Прочий официальный нормативный акт", названный вами, не относиться к владению частника, к его квартире. Почему электрики должны его советовать ? Непонятно..

Цитата(moshkarow @ 19.9.2024, 20:15) *
Нынче есть требование к сечению PEN-а (от 16 мм2)
Ну так с меньшим PENом люди продолжают жить (до реконструкции) в своих квартирах ? Не выселяются силком ? Иль им можно PEN до 16 пользовать, а кому-то и почему-то "низя" ?

Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2024, 20:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 19.9.2024, 20:47
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3279
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Олега @ 19.9.2024, 20:43) *
"Прочий официальный нормативный акт", названный вами, не относиться к владению частника, к его квартире. Почему электрики должны его советовать ? Непонятно..

Ну так с меньшим PENом люди продолжают жить (до реконструкции) в своих квартирах ? Не выселяются силком ? Иль им можно PEN до 16 пользовать, а кому-то и почему-то "низя" ?

Я вас цитировал

Цитата(Олега @ 19.9.2024, 12:13) *
Электрики должны советовать в соответствии с Правилами и прочими официальными нормативными актами.



--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2024, 20:57
Сообщение #69


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18171
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(moshkarow @ 19.9.2024, 20:47) *
Я вас цитировал
Так там правильно сказано. Можно уточнить - в соотв. с документами, которые относятся к объекту.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.9.2024, 11:25
Сообщение #70


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7703
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В #64 приведена правильная схема, можно исключить один из последовательных комаппаратов за счетчиком.
Перед счетчиком можно ставить ВН при желании, скорее всего где-то для ввода гаража при правильном монтаже, без шлейфования, должен стоять ограничивающий мощность АВ, его достаточно для замены счетчика.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.9.2024, 15:44
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18171
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 20.9.2024, 11:25) *
можно исключить один из последовательных комаппаратов за счетчиком.
Очень правильно, излишества ни к чему.
В #40 приведено правовое обоснование: 7.1.25"... Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления".

Интересно, что при наличии гребёнки с групповыми АВ не обязателен и автомат А3:
"7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется."
И как тогда ограничить? Думается "если" не для нас.

Цитата(gomed12 @ 20.9.2024, 11:25) *
Перед счетчиком можно ставить ВН при желании, скорее всего где-то для ввода гаража при правильном монтаже, без шлейфования, должен стоять ограничивающий мощность АВ, его достаточно для замены счетчика.
От гаражного щита не может быть выполнена магистральная линия (1ф или 3ф) с ответвлениями в боксы (внутри АВ-счетчик-гребёнка) ?
"Где-то" - это может быть не очень близко, за поворотами. Это может быть заперто. Это может кто-то включить..
При выключателе у счетчика ("перед носом" иль хотя бы рядом) менять учёт спокойнее. Да и п.7.1.64 имеем.

Сообщение отредактировал Олега - 20.9.2024, 15:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.9.2024, 0:11
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18171
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 28.9.2024, 19:56) *
Схема электроснабжения гаража ТС с учётом высказанных замечаний и предложений:
Если уж "с учетом" первой части #72 - автомат 3 переместить на место выключателя 2 (который убрать)


И потрудись новый рисунок (если надумаешь) в новое сообщение вставить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 30.9.2024, 1:06
Сообщение #73


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Можно вообще отказаться от применения ВН. Временное отключение отдельных потребителей можно выполнять с помощью УЗО путём нажатия кнопки "Тест", поскольку работоспособность УЗО всё равно необходимо регулярно проверять.



Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 30.9.2024, 9:29


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.9.2024, 11:01
Сообщение #74


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7703
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:19) *
До счетчика поставить ничего нельзя, это условие кооператива, т.к. есть прецеденты с недобросовестными владельцами гаражей, которые на прямую воруют электроэнергию, подключаясь до счетчика.

1. Из схемы надо исключить автомат перед счетчиком.
2. На вводную PEN (PE) шину необходимо подвести проводник уравнивания потенциалов м/к гаража, этого достаточно для безопасности и защиты от утечек в любой части гаража. При этом предварительно необходимо проверить непрерывность металлической связи м/к 1 и 2 этажей.
3. Яму все же считаю лучше дополнительно защитить, после понижающего трансформатора, с помощью реле контроля изоляции РКИ-50 (12 В) для контроля сопротивления изоляции в сети переменного тока с питанием от сети 12 В. Для надежности кабели переносных приборов выполнить с усиленной изоляцией.

Сообщение отредактировал gomed12 - 30.9.2024, 11:02


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 30.9.2024, 13:14
Сообщение #75


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(gomed12 @ 30.9.2024, 11:01) *
1. Из схемы надо исключить автомат перед счетчиком...
Согласно ПУЭ-7:



Поэтому нельзя убирать автомат перед счётчиком! Здесь у него двойная функция: выполнение требования п.7.1.64 ПУЭ-7, а также защита счётчика и всех цепей, находящихся до групповых автоматов, от перегрузок и КЗ.


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.9.2024, 13:56
Сообщение #76


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7703
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Это понятно.
Скорее всего счетчик для технического учета.
Расчет с энергоснабжающей организацией осуществляется по коммерческому ПУ, установленному где-то на границе с гар. кооперативом.
Поэтому вопрос установки коммутационного аппарата внутри у себя решает собрание, устав кооператива и администрация.

Цитата(Ваня Иванов @ 30.9.2024, 13:14) *
защита счётчика и всех цепей, находящихся до групповых автоматов, от перегрузок и КЗ.

И здесь, как организовано соблюдение селективности защиты нам неизвестно, возможно на каждый гараж свой автомат в распределительном шкафу кооператива.

Сообщение отредактировал gomed12 - 30.9.2024, 13:57


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.9.2024, 14:20
Сообщение #77


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18171
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 30.9.2024, 1:06) *
Можно вообще отказаться от применения ВН. Временное отключение отдельных потребителей..
От ВН перед счетчиком (или АВ на том же месте) не откажешься.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.9.2024, 15:21
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7703
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Все видимо зависит от восприятия понятия "непосредственное включение в сеть".
В ситуации с ТС, сети могут рассматриваться как принадлежащие гаражному кооперативу, поэтому решение устанавливать или нет коммутационный аппарат перед счетчиком решает сам кооператив, как уже говорил выше, с целью ухода от хищений ЭЭ.
Тем более в соответствии с 7.1.65:
После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.9.2024, 16:08
Сообщение #79





Гости






Цитата(gomed12 @ 30.9.2024, 13:56) *
...
И здесь, как организовано соблюдение селективности защиты нам неизвестно, возможно на каждый гараж свой автомат в распределительном шкафу кооператива.

Это из области фантастики! Сколько перевидал гаражных кооперативов, в общем (вводном) щите стоят счётчик, рубильник с предохранителями или автомат - ВСЁ! Какой смысл ставить автомат на каждый бокс? Тогда же придётся тянуть самостоятельную линию,тоже на каждый бокс.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.9.2024, 16:15
Сообщение #80


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7703
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Там есть слово "возможно", успокойтесь.
Могу возразить.
Я видел модульные гаражи с индивидуальным электроснабжением.
И что?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения