Трансформатор тока? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Трансформатор тока? |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
29.11.2007, 7:45
Сообщение
#1
|
|
Гости |
вопрос немного ламерский, но тем не менее
задача -измерять токи до 500А в трехфазной сети, и заносить данные в компьютер, 380В 50Гц 1.какого типа(производителя) трансформаторы тока предпочтительней использовать? или наиболее доступны и хороши какие из них 2.какой точности можно ожидать от тр.тока? 3.подводные и надводные камни, много их? 4.может есть готовые устройства выполняющие подобную задачу? за трансформатором будет стоять ацп, контроллер, развязка и по шнурку на комп |
|
|
|
|
30.11.2007, 10:48
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
Трансформатор тока можно взять от любого производителя, сейчас их полно.
Класс точности их обычно 0,5, теперь даже 0,2. Сложностей никаких - на выходе имеете переменный ток 0...5 А. Проще использовать трансформатор тока и к нему подключить уже готовый измерительный преобразователь, которых сейчас тоже навалом. Есть аналоговые (на выходе ток в мА), есть цифровые с различными интерфейсами. Поищите в интернете, например навскидку http://www.pribor-s.ru/qu2.php?d=72&id=21900 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|