Должен ли греться кабель и автомат при такой нагрузке? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Должен ли греться кабель и автомат при такой нагрузке? |
12.4.2023, 23:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.4.2023 Пользователь №: 61173 |
К автомату на 32А подведен ПВС 4х4. От автомата такой же кабель идет к розетке. В неё подключен только 3х-фазный тепловентилятор.
Измеряли клещами нагрузку на каждую фазу при работе тепловентилятора, показывало по 13А. Сам автомат и подводящий кабель теплые, градусов 40-45. В помещении порядка 20-22. Кабеля в автомате торчат совсем не красиво да и автомат какой-то подуставший... фото что-то не получается прикрепить Вообще такая температура с такими нагрузками и характеристиками кабеля и автомата это нормально? Или же надо заменить автомат на свежий и поставить наконечники на входящие кабеля? Сообщение отредактировал uhi - 12.4.2023, 23:27 |
|
|
|
|
12.4.2023, 23:37
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Если кабель по всей длине градусов 40-45, то это нормально. Если греется только возле автомата и вместе с автоматом, то это плохой контакт. Зачистить кабель, очистить контакты автомата и зажать как следует. Если проблема не решится, то заменить автомат.
|
|
|
12.4.2023, 23:42
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.4.2023 Пользователь №: 61173 |
Спасибо.
проверю по длине... а проблема с загрузкой фото в сообщения это стандартная проблема или это мне не повезло? |
|
|
12.4.2023, 23:47
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
|
|
13.4.2023, 1:01
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 730 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Если кабель по всей длине градусов 40-45, то это нормально. Серьёзно? 13А/4кв=3А/кв, при такой плотности кабель должен быть холодным, как труп. Тепловые потери в жиле - 0,7Вт на метр длины. Если не верите в ватты, то обратный пример: ПУЭ нормирует 27..41А для такого кабеля. А это в 4..9 раз бОльшие потери и нагрев - то есть было бы не +20°, а +80..+180. |
|
|
13.4.2023, 3:25
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Таки живём в век полной победы маркетолохии над разумом, и 4 кв. мм нынче бывают разные.
-------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
13.4.2023, 4:48
Сообщение
#7
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
13.4.2023, 7:42
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Если в ПСВ медные жилки чёрные, значит и сопротивление его повышенное.
Тогда лучше ПСВ заменить, но оставить впрок под меньшую токовую нагрузку. |
|
|
13.4.2023, 10:36
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.4.2023 Пользователь №: 61173 |
|
|
|
13.4.2023, 11:28
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ссылка кривая
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
13.4.2023, 11:50
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.4.2023 Пользователь №: 61173 |
|
|
|
13.4.2023, 12:19
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
предупреждать нада
скорее всего после 5 сообщения -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
13.4.2023, 13:42
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...при такой плотности кабель должен быть холодным, как труп... Вот наглядный пример неправильной трактовки причинно-следственных связей: Причина нагрева провода ПВС заключается не в том, что выбрано его неверное сечение, и даже не в качестве автомата, а в кривых руках "специалиста", слепившего эту схему... Если в схеме используются многопроволочные провода, их концы рекомендуется качественно оконцевать (хорошо зачистить, облудить и припаять наконечники соответствующего размера и типа). Как это делается можно посмотреть здесь (не реклама) Моя копия картинки была с лучшим разрешением для большей наглядности. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.4.2023, 10:49
Причина редактирования: Ваня, зачем второй раз выкладывать картинку?
-------------------- Забанен навечно!
|
|
|
14.4.2023, 1:25
Сообщение
#14
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 730 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Вот наглядный пример неправильной трактовки причинно-следственных связей: Причина нагрева провода ПВС заключается не в том, что выбрано его неверное сечение, и даже не в качестве автомата, а в кривых руках "специалиста", слепившего эту схему... Если в схеме используются многопроволочные провода, их концы рекомендуется качественно оконцевать (хорошо зачистить, облудить и припаять наконечники соответствующего размера и типа). Как это делается можно посмотреть здесь (не реклама) Я никак не привыкну подозревать в пользователе идиота, который не отличает нагрев контакта от нагрева по длине( |
|
|
14.4.2023, 11:11
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Я никак не привыкну подозревать в пользователе идиота, который не отличает нагрев контакта от нагрева по длине( Я не стал подробно объяснять, почему при неправильном оконцевании многопроволочных жил провода (кабеля) он будет нагреваться по всей длине. Втайне надеялся, что ТС сам дотумкает. Однако этого не случилось, поэтому наберитесь терпения и слушайте сюда.Если бы модератор не удалил мою копию фото, на которое дал ссылку ТС, сделанную специально с большим разрешением, то на нём можно было бы увидеть, что многопроволочные жилы всех проводов, присоединённых к винтовым зажимам автоматического выключателя, покрыты заметным слоем окислов меди, которые очень плохо проводят электрический ток! Теперь включите второе полушарие мозга и подумайте сами, сколько проволочек в многопроволочной жиле провода ПВС будет реально проводить электрический ток? Прежде чем задавать здесь свои глупые вопросы, ТС всего лишь требовалось прочесть эту тему (тыц), в частности пост #2 и далее пост #6 с ответом. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.4.2023, 12:19 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
14.4.2023, 12:19
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.4.2023, 12:55
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.4.2023, 16:47
Сообщение
#18
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 730 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Я не стал подробно объяснять, почему при неправильном оконцевании многопроволочных жил провода (кабеля) он будет нагреваться по всей длине. Втайне надеялся, что ТС сам дотумкает. Однако этого не случилось, поэтому наберитесь терпения и слушайте сюда. Если бы модератор не удалил мою копию фото, на которое дал ссылку ТС, сделанную специально с большим разрешением, то на нём можно было бы увидеть, что многопроволочные жилы всех проводов, присоединённых к винтовым зажимам автоматического выключателя, покрыты заметным слоем окислов меди, которые очень плохо проводят электрический ток! Теперь включите второе полушарие мозга и подумайте сами, сколько проволочек в многопроволочной жиле провода ПВС будет реально проводить электрический ток? Прежде чем задавать здесь свои глупые вопросы, ТС всего лишь требовалось прочесть эту тему (тыц), в частности пост #2 и далее пост #6 с ответом. Ваня, это реальный случай? мне казалось, даже оксидированная медь даст хороший контакт за счёт длины "проволок". |
|
|
14.4.2023, 16:56
Сообщение
#19
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ваня, это реальный случай? мне казалось, даже оксидированная медь даст хороший контакт за счёт длины "проволок". Твоюш мать, "площадь контакта". Это просто Александр Васильев. С комментами ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.4.2023, 18:18
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Я никак не привыкну подозревать в пользователе идиота, который не отличает нагрев контакта от нагрева по длине( Ваня в вечный бан захотел? За "тыц"? ![]() ![]() Да нет, дядя Рома, не за "тыц", а за то, что меня назвали идиотом... -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
14.4.2023, 21:11
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Ваня Иванов) многопроволочные жилы всех проводов, присоединённых к винтовым зажимам автоматического выключателя, покрыты заметным слоем окислов меди, которые очень плохо проводят электрический ток! А если это результат нагрева на контактах?Цитата(Ваня Иванов) Причина нагрева провода ПВС заключается не в том, что выбрано его неверное сечение, и даже не в качестве автомата, а в кривых руках "специалиста", слепившего эту схему... Вот и я о том же.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
14.4.2023, 22:55
Сообщение
#22
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.4.2023 Пользователь №: 61173 |
всем спасибо
аргументированно смогу электрику объяснить что нужно переделать. |
|
|
15.4.2023, 5:13
Сообщение
#23
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Насчёт ухудшения контакта из-за окисления меди.
Объём CuO2 настолько сильно больше съеденного им объёма меди, что может разорвать зажатый на проводе зажим. Даже такой:
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
15.4.2023, 5:46
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
всем спасибо аргументированно смогу электрику объяснить что нужно переделать. Если электрику это надо объяснять, то это не электрик -------------------- |
|
|
16.4.2023, 17:26
Сообщение
#25
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 730 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Да нет, дядя Рома, не за "тыц", а за то, что меня назвали идиотом... Если это насчёт меня, то я имел в виду задающего вопрос. И то, что я не считаю его идиотом. И даже это утрированно, ибо не все профессиональные электрики и сразу знают, что диагностировать. Намерения задеть кого-либо не было. Сообщение отредактировал zoog - 16.4.2023, 17:28 |
|
|
20.4.2023, 9:37
Сообщение
#26
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.4.2023 Пользователь №: 61189 |
К автомату на 32А подведен ПВС 4х4. От автомата такой же кабель идет к розетке. В неё подключен только 3х-фазный тепловентилятор. Измеряли клещами нагрузку на каждую фазу при работе тепловентилятора, показывало по 13А. Сам автомат и подводящий кабель теплые, градусов 40-45. В помещении порядка 20-22. Кабеля в автомате торчат совсем не красиво да и автомат какой-то подуставший... фото что-то не получается прикрепить Вообще такая температура с такими нагрузками и характеристиками кабеля и автомата это нормально? Или же надо заменить автомат на свежий и поставить наконечники на входящие кабеля? Вам правильно ответили - многожильные кабеля необходимо оконцевать перед подключением. Причем во всех точках подключения - и в автомате, и на нуле, и на земле. Ту же операцию повторить в розетке. Вскрыть и проверить саму розетку и вилку вентилятора, протянуть контакты в щитке и на нагрузке. |
|
|
20.4.2023, 10:14
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в розетке то зачем?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.4.2023, 10:33
Сообщение
#28
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.4.2023 Пользователь №: 61189 |
|
|
|
20.4.2023, 11:44
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ПВС в розетку идет с автомата. Оконцевать многопроволочную жилу необходимо во всех точках подключения. Пункт? -------------------- |
|
|
20.4.2023, 12:59
Сообщение
#30
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.4.2023 Пользователь №: 61189 |
|
|
|
20.4.2023, 16:43
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Общепринятое правило. кем принято и когда? смысл оконцовки, если там не под винт/болт, а под плашку-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
13.5.2023, 8:14
Сообщение
#32
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 30.6.2020 Пользователь №: 57383 |
кем принято и когда? смысл оконцовки, если там не под винт/болт, а под плашку Если провод многожильный, то для хорошего контакта лучше использовать оконцеватели. Они бывают трубчатые/втулочные для зажима под плашку или кольцевые для зажима под болт/винт. Если провод монолитный, можно и не оконцоввывать. |
|
|
13.5.2023, 9:06
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Rezo_*_* |
13.5.2023, 13:06
Сообщение
#34
|
|
Гости |
Цитата(Гость_Заглянувши...) Если провод многожильный, то для хорошего контакта лучше использовать оконцеватели. Для увеличения переходного сопротивления?Наконечники, околнцеватели и прочее, используют не "вслепую" и всегда, а тогда когда такое решение будет наилучшим или по явным требованиям. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
13.5.2023, 14:10
Сообщение
#35
|
|
Гости |
кем принято и когда? смысл оконцовки, если там не под винт/болт, а под плашку ПУЭ-4, "II-1-21. Присоединения проводов и кабелей к аппаратам, приборам и установочной арматуре должны производиться при помощи наконечников или специальных зажимов. Однопроволочные провода сечением до 10 кв. мм и многопроволочные до 2,5 кв. мм с медной или алюминиевой жилой могут присоединяться без наконечников, при этом концы многопроволочных проводов должны быть пропаяны или опрессованы.". |
|
|
13.5.2023, 16:23
Сообщение
#36
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18275 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Глубоко копнули.. )
"526.8 Соединение многопроволочных проводов, тонкой проволоки и проводников из очень тонкой проволоки 526.8.1 Для предотвращения распушения отдельных проводов многопроволочных проводов, тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки должны использоваться соответствующие зажимы или концы проводников должны быть соответствующим образом обработаны. 526.8.2 Допускается обработка концов многопроволочных проводов, тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки пайкой, если используются соответствующие зажимы. 526.8.3 Обработка пайкой концов тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки не допускается в соединениях и точках стыка, которые подвергаются в обслуживании перемещению между пропаянной и непропаянной частями проводника. Примечание — Тонкая проволока относится к классам 5 и 6 в соответствии с МЭК 60228 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 2:09 |
|
|
|
|