Должен ли греться кабель и автомат при такой нагрузке?

uhi
сообщение 12.4.2023, 23:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 61173



К автомату на 32А подведен ПВС 4х4. От автомата такой же кабель идет к розетке. В неё подключен только 3х-фазный тепловентилятор.
Измеряли клещами нагрузку на каждую фазу при работе тепловентилятора, показывало по 13А.
Сам автомат и подводящий кабель теплые, градусов 40-45. В помещении порядка 20-22.

Кабеля в автомате торчат совсем не красиво да и автомат какой-то подуставший... фото что-то не получается прикрепить

Вообще такая температура с такими нагрузками и характеристиками кабеля и автомата это нормально? Или же надо заменить автомат на свежий и поставить наконечники на входящие кабеля?

Сообщение отредактировал uhi - 12.4.2023, 23:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 12.4.2023, 23:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3968
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Если кабель по всей длине градусов 40-45, то это нормально. Если греется только возле автомата и вместе с автоматом, то это плохой контакт. Зачистить кабель, очистить контакты автомата и зажать как следует. Если проблема не решится, то заменить автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uhi
сообщение 12.4.2023, 23:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 61173



Спасибо.
проверю по длине...

а проблема с загрузкой фото в сообщения это стандартная проблема или это мне не повезло?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 12.4.2023, 23:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3968
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(uhi @ 12.4.2023, 23:42) *
а проблема с загрузкой фото в сообщения это стандартная проблема или это мне не повезло?

защита от спама. Новички не могут фотки загружать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 13.4.2023, 1:01
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 730
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Dimka1 @ 12.4.2023, 23:37) *
Если кабель по всей длине градусов 40-45, то это нормально.

Серьёзно? 13А/4кв=3А/кв, при такой плотности кабель должен быть холодным, как труп. Тепловые потери в жиле - 0,7Вт на метр длины.
Если не верите в ватты, то обратный пример: ПУЭ нормирует 27..41А для такого кабеля. А это в 4..9 раз бОльшие потери и нагрев - то есть было бы не +20°, а +80..+180.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 13.4.2023, 3:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1387
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Таки живём в век полной победы маркетолохии над разумом, и 4 кв. мм нынче бывают разные.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.4.2023, 4:48
Сообщение #7





Гости






Цитата(uhi @ 12.4.2023, 23:26) *
К автомату на 32А подведен ПВС 4х4. ...

А что за необходимость использовать ПВС? И наконечниками не опрессован ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 13.4.2023, 7:42
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1076
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Если в ПСВ медные жилки чёрные, значит и сопротивление его повышенное.
Тогда лучше ПСВ заменить, но оставить впрок под меньшую токовую нагрузку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uhi
сообщение 13.4.2023, 10:36
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 61173



Цитата(-Mike- @ 13.4.2023, 7:42) *
Если в ПСВ медные жилки чёрные, значит и сопротивление его повышенное.
Тогда лучше ПСВ заменить, но оставить впрок под меньшую токовую нагрузку.


да. темные на входе в автомат
еще не дает загружать фото
может так можно: disk.yande x.ru/i/EntnVLxIWnehCQ
можа не забанят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.4.2023, 11:28
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23194
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ссылка кривая


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uhi
сообщение 13.4.2023, 11:50
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 61173



Цитата(с2н5он @ 13.4.2023, 11:28) *
ссылка кривая

надо соединить две части строки в одну и тогда откроется фото автомата

что-то не могу найти где написано когда можно будет добавлять фото...

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.4.2023, 12:19
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23194
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



предупреждать нада

скорее всего после 5 сообщения


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 13.4.2023, 13:42
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(zoog @ 13.4.2023, 1:01) *
...при такой плотности кабель должен быть холодным, как труп...

Вот наглядный пример неправильной трактовки причинно-следственных связей:


Причина нагрева провода ПВС заключается не в том, что выбрано его неверное сечение, и даже не в качестве автомата, а в кривых руках "специалиста", слепившего эту схему...
Если в схеме используются многопроволочные провода, их концы рекомендуется качественно оконцевать (хорошо зачистить, облудить и припаять наконечники соответствующего размера и типа). Как это делается можно посмотреть здесь (не реклама)

Моя копия картинки была с лучшим разрешением для большей наглядности.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.4.2023, 10:49
Причина редактирования: Ваня, зачем второй раз выкладывать картинку?


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 14.4.2023, 1:25
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 730
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Ваня Иванов @ 13.4.2023, 13:42) *
Вот наглядный пример неправильной трактовки причинно-следственных связей:


Причина нагрева провода ПВС заключается не в том, что выбрано его неверное сечение, и даже не в качестве автомата, а в кривых руках "специалиста", слепившего эту схему...
Если в схеме используются многопроволочные провода, их концы рекомендуется качественно оконцевать (хорошо зачистить, облудить и припаять наконечники соответствующего размера и типа). Как это делается можно посмотреть здесь (не реклама)

Я никак не привыкну подозревать в пользователе идиота, который не отличает нагрев контакта от нагрева по длине(
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 14.4.2023, 11:11
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(zoog @ 14.4.2023, 1:25) *
Я никак не привыкну подозревать в пользователе идиота, который не отличает нагрев контакта от нагрева по длине(
Я не стал подробно объяснять, почему при неправильном оконцевании многопроволочных жил провода (кабеля) он будет нагреваться по всей длине. Втайне надеялся, что ТС сам дотумкает. Однако этого не случилось, поэтому наберитесь терпения и слушайте сюда.

Если бы модератор не удалил мою копию фото, на которое дал ссылку ТС, сделанную специально с большим разрешением, то на нём можно было бы увидеть, что многопроволочные жилы всех проводов, присоединённых к винтовым зажимам автоматического выключателя, покрыты заметным слоем окислов меди, которые очень плохо проводят электрический ток! Теперь включите второе полушарие мозга и подумайте сами, сколько проволочек в многопроволочной жиле провода ПВС будет реально проводить электрический ток?
Прежде чем задавать здесь свои глупые вопросы, ТС всего лишь требовалось прочесть эту тему (тыц), в частности пост #2 и далее пост #6 с ответом.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.4.2023, 12:19


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.4.2023, 12:19
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23194
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Ваня Иванов @ 14.4.2023, 11:11) *
Дурик

Ваня в вечный бан захотел?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.4.2023, 12:55
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11230
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



За "тыц"?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 14.4.2023, 16:47
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 730
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Ваня Иванов @ 14.4.2023, 11:11) *
Я не стал подробно объяснять, почему при неправильном оконцевании многопроволочных жил провода (кабеля) он будет нагреваться по всей длине. Втайне надеялся, что ТС сам дотумкает. Однако этого не случилось, поэтому наберитесь терпения и слушайте сюда.

Если бы модератор не удалил мою копию фото, на которое дал ссылку ТС, сделанную специально с большим разрешением, то на нём можно было бы увидеть, что многопроволочные жилы всех проводов, присоединённых к винтовым зажимам автоматического выключателя, покрыты заметным слоем окислов меди, которые очень плохо проводят электрический ток! Теперь включите второе полушарие мозга и подумайте сами, сколько проволочек в многопроволочной жиле провода ПВС будет реально проводить электрический ток?
Прежде чем задавать здесь свои глупые вопросы, ТС всего лишь требовалось прочесть эту тему (тыц), в частности пост #2 и далее пост #6 с ответом.

Ваня, это реальный случай? мне казалось, даже оксидированная медь даст хороший контакт за счёт длины "проволок".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.4.2023, 16:56
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11230
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(zoog @ 14.4.2023, 16:47) *
Ваня, это реальный случай? мне казалось, даже оксидированная медь даст хороший контакт за счёт длины "проволок".

Твоюш мать, "площадь контакта".
Это просто Александр Васильев. С комментами




--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 14.4.2023, 18:18
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(zoog @ 14.4.2023, 1:25) *
Я никак не привыкну подозревать в пользователе идиота, который не отличает нагрев контакта от нагрева по длине(


Цитата(с2н5он @ 14.4.2023, 12:19) *
Ваня в вечный бан захотел?


Цитата(Roman D @ 14.4.2023, 12:55) *
За "тыц"?


Да нет, дядя Рома, не за "тыц", а за то, что меня назвали идиотом...


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 14.4.2023, 21:11
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Ваня Иванов)
многопроволочные жилы всех проводов, присоединённых к винтовым зажимам автоматического выключателя, покрыты заметным слоем окислов меди, которые очень плохо проводят электрический ток!
А если это результат нагрева на контактах?
Цитата(Ваня Иванов)
Причина нагрева провода ПВС заключается не в том, что выбрано его неверное сечение, и даже не в качестве автомата, а в кривых руках "специалиста", слепившего эту схему...
Вот и я о том же.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uhi
сообщение 14.4.2023, 22:55
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 61173



всем спасибо
аргументированно смогу электрику объяснить что нужно переделать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.4.2023, 5:13
Сообщение #23


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11230
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Насчёт ухудшения контакта из-за окисления меди.
Объём CuO2 настолько сильно больше съеденного им объёма меди, что может разорвать зажатый на проводе зажим.
Даже такой:


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 15.4.2023, 5:46
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9301
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(uhi @ 15.4.2023, 0:55) *
всем спасибо
аргументированно смогу электрику объяснить что нужно переделать.

Если электрику это надо объяснять, то это не электрик


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 16.4.2023, 17:26
Сообщение #25


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 730
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Ваня Иванов @ 14.4.2023, 19:18) *
Да нет, дядя Рома, не за "тыц", а за то, что меня назвали идиотом...

Если это насчёт меня, то я имел в виду задающего вопрос. И то, что я не считаю его идиотом. И даже это утрированно, ибо не все профессиональные электрики и сразу знают, что диагностировать. Намерения задеть кого-либо не было.

Сообщение отредактировал zoog - 16.4.2023, 17:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
2Alex
сообщение 20.4.2023, 9:37
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 18.4.2023
Пользователь №: 61189



Цитата(uhi @ 13.4.2023, 6:26) *
К автомату на 32А подведен ПВС 4х4. От автомата такой же кабель идет к розетке. В неё подключен только 3х-фазный тепловентилятор.
Измеряли клещами нагрузку на каждую фазу при работе тепловентилятора, показывало по 13А.
Сам автомат и подводящий кабель теплые, градусов 40-45. В помещении порядка 20-22.

Кабеля в автомате торчат совсем не красиво да и автомат какой-то подуставший... фото что-то не получается прикрепить

Вообще такая температура с такими нагрузками и характеристиками кабеля и автомата это нормально? Или же надо заменить автомат на свежий и поставить наконечники на входящие кабеля?


Вам правильно ответили - многожильные кабеля необходимо оконцевать перед подключением. Причем во всех точках подключения - и в автомате, и на нуле, и на земле. Ту же операцию повторить в розетке. Вскрыть и проверить саму розетку и вилку вентилятора, протянуть контакты в щитке и на нагрузке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.4.2023, 10:14
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23194
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в розетке то зачем?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
2Alex
сообщение 20.4.2023, 10:33
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 18.4.2023
Пользователь №: 61189



Цитата(с2н5он @ 20.4.2023, 17:14) *
в розетке то зачем?


ПВС в розетку идет с автомата. Оконцевать многопроволочную жилу необходимо во всех точках подключения.

Сообщение отредактировал 2Alex - 20.4.2023, 10:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 20.4.2023, 11:44
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9301
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(2Alex @ 20.4.2023, 12:33) *
ПВС в розетку идет с автомата. Оконцевать многопроволочную жилу необходимо во всех точках подключения.

Пункт?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
2Alex
сообщение 20.4.2023, 12:59
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 18.4.2023
Пользователь №: 61189



Цитата(Костян челябинский @ 20.4.2023, 18:44) *
Пункт?


Какой пункт? Общепринятое правило. Для чего еще нужны наконечники? Чтобы оконцевать один конец кабеля, а другой подключить неоконцованным? Не понял вопроса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.4.2023, 16:43
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23194
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(2Alex @ 20.4.2023, 12:59) *
Общепринятое правило.
кем принято и когда? смысл оконцовки, если там не под винт/болт, а под плашку


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувши...
сообщение 13.5.2023, 8:14
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 30.6.2020
Пользователь №: 57383



Цитата(с2н5он @ 20.4.2023, 16:43) *
кем принято и когда? смысл оконцовки, если там не под винт/болт, а под плашку

Если провод многожильный, то для хорошего контакта лучше использовать оконцеватели. Они бывают трубчатые/втулочные для зажима под плашку или кольцевые для зажима под болт/винт. Если провод монолитный, можно и не оконцоввывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.5.2023, 9:06
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23194
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Заглянувший @ 13.5.2023, 8:14) *
лучше
чем лучше?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Rezo_*_*
сообщение 13.5.2023, 13:06
Сообщение #34





Гости






Цитата(Гость_Заглянувши...)
Если провод многожильный, то для хорошего контакта лучше использовать оконцеватели.
Для увеличения переходного сопротивления?
Наконечники, околнцеватели и прочее, используют не "вслепую" и всегда, а тогда когда такое решение будет наилучшим или по явным требованиям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.5.2023, 14:10
Сообщение #35





Гости






Цитата(с2н5он @ 20.4.2023, 16:43) *
кем принято и когда? смысл оконцовки, если там не под винт/болт, а под плашку

ПУЭ-4, "II-1-21. Присоединения проводов и кабелей к аппаратам, приборам и установочной арматуре должны производиться при помощи наконечников или специальных зажимов.
Однопроволочные провода сечением до 10 кв. мм и многопроволочные до 2,5 кв. мм с медной или алюминиевой жилой могут присоединяться без наконечников, при этом концы многопроволочных проводов должны быть пропаяны или опрессованы.".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.5.2023, 16:23
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18275
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Глубоко копнули.. )
"526.8 Соединение многопроволочных проводов, тонкой проволоки и проводников из очень
тонкой проволоки
526.8.1 Для предотвращения распушения отдельных проводов многопроволочных проводов, тонкой
проволоки или проводников из очень тонкой проволоки должны использоваться соответствующие зажимы
или концы проводников должны быть соответствующим образом обработаны.
526.8.2 Допускается обработка концов многопроволочных проводов, тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки пайкой, если используются соответствующие зажимы.
526.8.3 Обработка пайкой концов тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки не
допускается в соединениях и точках стыка, которые подвергаются в обслуживании перемещению между
пропаянной и непропаянной частями проводника.
Примечание — Тонкая проволока относится к классам 5 и 6 в соответствии с МЭК 60228
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения