Трансформатор ОСМ1-0,1 380/220/42 , Распределение мощности на вторичных обмотках

Yurex
сообщение 17.1.2023, 14:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.1.2023
Пользователь №: 60898



Есть однофазный трансформатор ОСМ1-0,1 380/220/42 трехобмоточный-одна первичная обмотка на 380в, и две вторичные :одна на 220 в, вторая на 42в. . На первичной обмотке 380в, на вторичной обмотке одно устройство подключается к 220в , к другой вторичной обмотке другое устройство подключается к 42в. Узнал, что распределение мощности по ТУ изготовителя на вторичных обмотках в стандартном исполнении: 50 % мощности идет на обмотку 220в, и 50% мощности идет на обмотку 42в
Что будет если убрать нагрузку с обмотки 42в, и добавить нагрузку на обмотку 220в
Трансформатор отдаст все 100 % своей мощности на обмотку 220в, или же останится 50%
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 17.1.2023, 15:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Yurex @ 17.1.2023, 14:37) *
...Что будет если убрать нагрузку с обмотки 42в, и добавить нагрузку на обмотку 220в
Трансформатор отдаст все 100 % своей мощности на обмотку 220в, или же останится 50%
Уважаемый Yurex! Недавно я тоже пытался "выжать" максимальную мощность из однофазного сухого трансформатора (без маркировки), было только известно, что первичная обмотка 220 В, вторичная обмотка 42 В. По габаритам магнитопровода получалось, что теоретически этот трансформатор может трансформировать не менее 200 ВА мощности. И всё бы ничего, напряжение на вторичной обмотке в режиме холостого хода было 42 В. Однако при подключении нагрузки со вторичной обмотки удавалось снять мощность не более 20 ВА даже в режиме короткого замыкания - слишком тонким проводом была намотана вторичная обмотка и содержала очень большое количество витков.
Поэтому правильный ответ на Ваш вопрос может дать только практический опыт! Естественно, что мощность, снимаемая с обмотки 220 В при снятии нагрузки с обмотки 42 В может быть немного больше расчётной, но на слишком большой прирост мощности не надейтесь... smoke.gif


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yurex
сообщение 17.1.2023, 16:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.1.2023
Пользователь №: 60898



Так же думаю.
Предполагаю, что при перераспределении (повышении) нагрузки на одну вторичную обмотку трансформатор начнет грется.
По поводу толщины провода , уверен: чем ниже напряжение, тем толще провод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey.RU
сообщение 17.1.2023, 17:18
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 17.1.2023
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 60896



Цитата(Yurex @ 17.1.2023, 14:37) *
Что будет если убрать нагрузку с обмотки 42в, и добавить нагрузку на обмотку 220в
Трансформатор отдаст все 100 % своей мощности на обмотку 220в, или же останится 50%

Обычно если так написано, то и расчет сечения провода идет на 50% мощности. При попытке снять 100% с одной обмотки, будет греться провод нагруженной обмотки


--------------------
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 17.1.2023, 17:52
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Yurex)
.....распределение мощности по ТУ изготовителя на вторичных обмотках в стандартном исполнении: 50 % мощности идет на обмотку 220в, и 50% мощности идет на обмотку 42в
Не совсем понятно написано, но если это имеется ввиду вообще к трансформаторам, то это бред!
Если по отношению к данному, то вполне возможно.
Цитата(Yurex)
Предполагаю, что при перераспределении (повышении) нагрузки на одну вторичную обмотку трансформатор начнет грется.
Да - вторичная обмотка начнёт греться.
Цитата(Yurex)
По поводу толщины провода , уверен: чем ниже напряжение, тем толще провод
Такое было бы справедливо с одной важной оговоркой, но в реальности сечение (диаметр) провода обмотки расчитывают исходя не из напряжения, а исходя из протекающих токов в этой обмотке и плотности этого тока.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 17.1.2023, 18:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1386
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Yurex @ 17.1.2023, 14:37) *
Трансформатор отдаст все 100 % своей мощности на обмотку 220в, или же останится 50%

По сути ведь вопрос сугубо тепловой. Нагрузить и последить за температурой. Если перегрева нет, значит всё в порядке.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.1.2023, 21:49
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11213
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(чукча @ 17.1.2023, 17:13) *
По сути ведь вопрос сугубо тепловой. Нагрузить и последить за температурой. Если перегрева нет, значит всё в порядке.

Если не в порядке - перемотать. Греется первичка - первичку. Вторичка - вторичку. Если только сердечник - взять другой.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 17.1.2023, 23:57
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Roman D)
Если только сердечник - взять другой.
Тороидальный!.... fun.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks_
сообщение 18.1.2023, 16:43
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Регистрация: 28.7.2008
Пользователь №: 11739



Цитата(Yurex @ 17.1.2023, 18:37) *
... Узнал, что распределение мощности по ТУ изготовителя на вторичных обмотках в стандартном исполнении: 50 % мощности идет на обмотку 220в, и 50% мощности идет на обмотку 42в ...

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 23.1.2023, 19:05
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 702
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



При снятии х2 тока - соотв. обмотка будет греться в 4 раза сильнее. Так что превышать советую не более, чем в 1,2 раза - за счёт холодной 2й обмотки тепловой режим будет в пределах заданного.
И 2й момент - мощность задаётся для резистивной нагрузки, если там выпрямитель - то доп. мощность падает в 2..2,5 раза.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 23.1.2023, 19:15
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(zoog)
И 2й момент - мощность задаётся для резистивной нагрузки, если там выпрямитель - то доп. мощность падает в 2..2,5 раза.
Сей вывод объяснить или аргументировать можете?

Сообщение отредактировал Rezo - 23.1.2023, 19:16


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 24.1.2023, 1:21
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1386
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(zoog @ 23.1.2023, 19:05) *
И 2й момент - мощность задаётся для резистивной нагрузки, если там выпрямитель - то доп. мощность падает в 2..2,5 раза.

И эта мощность в ТХ трансформатора указывается как полная мощность в ВА. А если нагрузка неактивная, то просто надо учитывать её PF. Для выпрямтелей с большой ёмкостью после типичный PF около 0,7.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 24.1.2023, 7:06
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 702
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(чукча @ 24.1.2023, 2:21) *
И эта мощность в ТХ трансформатора указывается как полная мощность в ВА. А если нагрузка неактивная, то просто надо учитывать её PF. Для выпрямтелей с большой ёмкостью после типичный PF около 0,7.

Так-то выпрямитель - нагрузка активная. Откуда у Вас информация о КМ выпрямителя 0,7? Я слышал (и мои измерения это подтверждали), что там скорее 0,4..0,5 для мощных трансформаторов.

Цитата(Rezo @ 23.1.2023, 20:15) *
Сей вывод объяснить или аргументировать можете?

Разумеется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 24.1.2023, 7:30
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1386
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Выпрямтель с большой ёмкостью после него нагрузка не реактивная, потому его кос фи = 1. Он нагрузка нелинейная, потому его PF около 0,7. Но это под нагрузкой ближе к номинальной, а на меньшей PF может быть и ниже, 0,4-0,5 вполне.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 24.1.2023, 9:18
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 702
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(чукча @ 24.1.2023, 8:30) *
Выпрямтель с большой ёмкостью после него нагрузка не реактивная, потому его кос фи = 1. Он нагрузка нелинейная, потому его PF около 0,7. Но это под нагрузкой ближе к номинальной, а на меньшей PF может быть и ниже, 0,4-0,5 вполне.

Нет, независимо от нагрузки КМ там ужасный. Какие Ваши доказательства?)

Сообщение отредактировал zoog - 24.1.2023, 9:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 24.1.2023, 11:15
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1386
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



В выпрямителе с ёмкостью при уменьшении нагрузки укорачиваются импульсы тока, отчего становится больше гармоник и шире их спектр. А PF нелинейной нагрузки определяется отношением первой гармоники к сумме всех гармоник.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.1.2023, 11:43
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11213
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Пока ТС прячет голову от потока сознания, мы не узнаем реальной нагрузки на транс. Такие ОСМы чаще всего пускают на управление, когда от 220 питаются катушки пускателей, а от 42 - кнопки-лампочки.
Может, у парня паяльник туда воткнут - а мы тут про повар-факторы гадаем.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 24.1.2023, 14:18
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(zoog)
независимо от нагрузки КМ там ужасный. Какие Ваши доказательства?)
Прочтите сообщение #11 - какие Ваши доказательства, что после выпрямителя мощность падает в 2-2,5 раза?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 24.1.2023, 15:44
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 702
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(чукча @ 24.1.2023, 8:30) *
Выпрямтель с большой ёмкостью после него нагрузка не реактивная, потому его кос фи = 1. Он нагрузка нелинейная, потому его PF около 0,7. Но это под нагрузкой ближе к номинальной, а на меньшей PF может быть и ниже, 0,4-0,5 вполне.

Как говорят самые умные в мире люди™: Ви ето сами видели или таки кто гассказал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks_
сообщение 24.1.2023, 16:13
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Регистрация: 28.7.2008
Пользователь №: 11739



Rezo - верхние строчки в первом рисунке, и нижняя - во втором

Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 24.1.2023, 16:33
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Ну из чего следует, что мощность после выпрямителя (берём в пример выпрямительный мост) падает в 2-2,5 раза?
Подчеркну - я не утверждаю, что не уменьшается в принципе, но откуда взято, что в 2-2,5 раза?
Из представленного, так не получается, а получается так, как есть на самом деле.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks_
сообщение 24.1.2023, 16:48
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Регистрация: 28.7.2008
Пользователь №: 11739



Цитата(Rezo @ 24.1.2023, 20:33) *
... Из представленного, так не получается, а получается так, как есть на самом деле.

Простите, а как есть на самом деле?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 24.1.2023, 17:07
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Aleks_)
Простите, а как есть на самом деле?
Вместо ответа на свои выводы, Вы вопросом на вопрос?
Ну вообще-то у "технарей" так не принято.
Если уверены в своих выводах - аргументируйте как-то, к тому же на Вашей картинке всё показано и так было всегда.
Так откуда взялось уменьшение мощности в 2-2,5 раза?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 24.1.2023, 17:40
Сообщение #24


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 702
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Aleks_ @ 24.1.2023, 17:13) *
Rezo - верхние строчки в первом рисунке, и нижняя - во втором

Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение

Можно спросить: а где сейчас используются выпрямители без сглаж. фильтра?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 24.1.2023, 18:28
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1386
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(zoog @ 24.1.2023, 15:44) *
Как говорят самые умные в мире люди™: Ви ето сами видели или таки кто гассказал?

И то, и другое. И ещё буквари иногда почитываю, в отличии от местных чудотворцев. icon_smile.gif


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 25.1.2023, 0:06
Сообщение #26


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 702
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(чукча @ 24.1.2023, 19:28) *
И то, и другое. И ещё буквари иногда почитываю, в отличии от местных чудотворцев. icon_smile.gif

А не могли бы Вы привести свои данные (если помните, хоть примерно) и методику вычисления КМ?

И в каких букварях есть расчёт выпрямителя? Бо мне не попадалось)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.1.2023, 0:26
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



В своей основе "чукча" прав!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 25.1.2023, 11:08
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1386
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



zoog, свои данные я примерно описал, что собсно и вызвало у вас протест.
Методика вычисления? PF нелинейной нагрузки я никогда не вычислял и не собираюсь. Мне достаточно методики измерения, благо она простая - подключил соответствующий прибор, да измерил.

Сообщение отредактировал чукча - 25.1.2023, 11:09


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 29.1.2023, 21:35
Сообщение #29


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 702
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(чукча @ 25.1.2023, 12:08) *
zoog, свои данные я примерно описал, что собсно и вызвало у вас протест.
Методика вычисления? PF нелинейной нагрузки я никогда не вычислял и не собираюсь. Мне достаточно методики измерения, благо она простая - подключил соответствующий прибор, да измерил.

Данные - это как именно Вы получили информацию, неужели в провода воткнули ватт-метр с индикацией КМ?
Я как раз вычислял) А что за прибор? В каком учебнике есть расчёты такого?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 29.1.2023, 22:57
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1386
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(zoog @ 29.1.2023, 21:35) *
Я как раз вычислял)

Для вычисления PF нелинейной нагрузки нужно знать спектральный состав гармоник тока и напряжения. Это вы тоже сам вычислял?
Цитата(zoog @ 29.1.2023, 21:35) *
А что за прибор?

Конкретно у меня токовые клещи-ваттметр APPA 138. Конешно для этого лучше иметь специальный анализатор сети, но просто для удовлетворения любопытства это слишком дорого, а более прагматичных целей по этой теме у меня нет.
Цитата(zoog @ 29.1.2023, 21:35) *
В каком учебнике есть расчёты такого?

Вы видимо очень заняты и хотите, чтобы я за вас это погуглил. А можно я откажусь? Спасиба.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 29.1.2023, 23:25
Сообщение #31


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 702
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(чукча @ 29.1.2023, 23:57) *
Для вычисления PF нелинейной нагрузки нужно знать спектральный состав гармоник тока и напряжения. Это вы тоже сам вычислял?

Нет, не нужно.
Цитата
Вы видимо очень заняты и хотите, чтобы я за вас это погуглил. А можно я откажусь? Спасиба.

Вы сказали - это есть в учебниках, а мне кажется, хорошие учебники навсегда остаются в памяти хотя бы названием) у меня даже не очень хорошие все лежат в особой папочке. Но нет так нет...


Цитата
Конкретно у меня токовые клещи-ваттметр APPA 138

Нет инфы, что они измеряют именно КМ, а не cosФ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 29.1.2023, 23:34
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1386
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата
Нет, не нужно.

Простите, я забыл, что вы член профсоюза чудотворцев. Тогда да, всё это не нужно.
Цитата
Нет инфы, что они измеряют именно КМ, а не cosФ.

Нет инфы, что у вас всё нормально с навыками чтения.

Сообщение отредактировал чукча - 29.1.2023, 23:35


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 31.1.2023, 16:15
Сообщение #33


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 702
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(чукча @ 30.1.2023, 0:34) *
Простите, я забыл, что вы член профсоюза чудотворцев. Тогда да, всё это не нужно.

Я просто знаю определение КМ - это отношение СКЗ тока и рабочего. Достаточно осциллограммы и ручного интегрирования.

Цитата
Нет инфы, что у вас всё нормально с навыками чтения.

Держите: читать умею, но в мануале этого прибора данной инфы не нашёл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 31.1.2023, 22:15
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1386
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата
Я просто знаю определение КМ - это отношение СКЗ тока и рабочего.

О трудностях перевода с чудотворческого наречия.
Среднеквадратичное значение (СКЗ), оно же действующее, оно же RMS, может быть у любого тока, потому набор букаф "СКЗ тока" ничего не говорит о каком именно токе речь.
И про рабочего не указаны ни его специальность, ни группа допуска по электробезопасности, вообще ничего.

Сообщение отредактировал чукча - 31.1.2023, 22:36


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 3.2.2023, 14:03
Сообщение #35


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 702
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(чукча @ 31.1.2023, 23:15) *
О трудностях перевода с чудотворческого наречия.
Среднеквадратичное значение (СКЗ), оно же действующее, оно же RMS, может быть у любого тока, потому набор букаф "СКЗ тока" ничего не говорит о каком именно токе речь.
И про рабочего не указаны ни его специальность, ни группа допуска по электробезопасности, вообще ничего.

Понятно. По дело ответить нечего, будем шутить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 3.2.2023, 19:02
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1386
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Ну да, этож мечта каждого чудотворца, чтобы несомое им обсуждали серьёзно, морща лоб и поправляя очки. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал чукча - 3.2.2023, 19:16


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 7.2.2023, 11:01
Сообщение #37


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 702
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(чукча @ 3.2.2023, 20:02) *
Ну да, этож мечта каждого чудотворца, чтобы несомое им обсуждали серьёзно, морща лоб и поправляя очки. icon_smile.gif

Я то, что говорю, видел своими глазами + реально опытные инженеры думают аналогично. Вы же, судя по Вашим ответам, имеете туманное представление о КМ, зато большую самоуверенность, хотя просто смотрели на прибор, который измеряет неизвестно что.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.2.2023, 11:44
Сообщение #38


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11213
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата
Поведение в споре должно быть простым: не слушать собеседника, а разглядывать его или напевать, глядя в глаза. В самый острый момент попросить документ, сверить прописку, попросить характеристику с места работы, сличить пол. Легко перейти на "ты", сказать: "А вот это не твоего собачего ума дело", и ваш партнер смягчится, как ошпаренный.

Жванецкий


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick777
сообщение 4.3.2024, 12:26
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.3.2024
Пользователь №: 62052



Здравствуйте.
Подскажие, чем чревато включение трансформатора ОСМ1-1 380/220 - наоборот: т.е., вторичку 220V - в сеть, чтобы получить 380V.
Интересует возможная потеря мощности, поле рассеивания и т.д.
Буду очень признателен за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.3.2024, 12:36
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9285
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Пароли для гугла:
1. Принцип обратимости электрических машин
2. Потери в трансформаторе


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick777
сообщение 4.3.2024, 13:23
Сообщение #41


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.3.2024
Пользователь №: 62052



Костян челябинский, ответ глупее - сложно представить...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 4.3.2024, 13:50
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2354
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(nick777 @ 4.3.2024, 13:23) *
Костян челябинский, ответ глупее - сложно представить...

Каков вопрос , таков ответ !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.3.2024, 14:02
Сообщение #43


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11213
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Другими словами, принцип обратимости заключается в том, что "перевёрнутый" трансформатор должен работать точно также, как и "прямой".
Я думал, что даже гугель тут не нужен...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick777
сообщение 4.3.2024, 23:27
Сообщение #44


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.3.2024
Пользователь №: 62052



Roman D, спасибо за ответ.
Ну, в принципе, я тоже так пытался предположить, что для любительских целей должно подойти, но... мало ли... вдруг есть какие-то камни... например, близость обмотки к трансформаторному железу, и т.д.
Ну и по полю рассеивания тоже озадачился: не знаю насколько это помогает с экранированием, но встречал трансы с экранирующей обмоткой после первички, а тут получается, что первичка вообще снаружи.
Собственно, это раздел "для чайников", поэтому и спросил.
Мне, для одноразового любительского применения подобного включения - хватило бы краткого ответа спеца в этих вопросах... Да и не было цели у вопроса, чтобы мне кто-то подробно разжёвывал какой-то курс по теории трансформаторов.
Ну а перед тем как задать этот вопрос на форуме, разумеется, что я пытался найти пусть даже некий практический ответ в интернете, но, увы, народ спрашивает, мол, что и сколько будет, если на эту первичку 380 - подать 220 (230) icon_smile.gif
Чем я обидел этого гуру из Челябинска - не понимаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 5.3.2024, 1:59
Сообщение #45


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 702
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(nick777 @ 4.3.2024, 13:26) *
Здравствуйте.
Подскажие, чем чревато включение трансформатора ОСМ1-1 380/220 - наоборот: т.е., вторичку 220V - в сеть, чтобы получить 380V.
Интересует возможная потеря мощности, поле рассеивания и т.д.
Буду очень признателен за ответы.

1) Ничем
2) потери и рассеяние не изменятся.
Цитата
Ну и по полю рассеивания тоже озадачился: не знаю насколько это помогает с экранированием, но встречал трансы с экранирующей обмоткой после первички, а тут получается, что первичка вообще снаружи.

Какая разница? Если меж обмотками есть экран - он там и останется)

Цитата(Костян челябинский @ 4.3.2024, 13:36) *
Пароли для гугла:
1. Принцип обратимости электрических машин

Цитата
Обратимость электрических машин вызвана одинаковым устройством преобразователей электрической энергии в механическую и механической в электрическую. Таким образом, электрические машины взаимозаменяемы: электродвигатель может использоваться в качестве генератора и наоборот, электродинамическая головка может использоваться в качестве микрофона и наоборот, и т. п.

Эх, Костян... теперь понятно, что на Вашей аватарке - Выicon_wink.gif


Цитата(Roman D @ 4.3.2024, 15:02) *
Другими словами, принцип обратимости заключается в том, что "перевёрнутый" трансформатор должен работать точно также, как и "прямой".
Я думал, что даже гугель тут не нужен...

Всё-так нужен, см. выше)

Сообщение отредактировал zoog - 5.3.2024, 2:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick777
сообщение 5.3.2024, 8:32
Сообщение #46


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.3.2024
Пользователь №: 62052



zoog, спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 5.3.2024, 8:45
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1386
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(zoog @ 5.3.2024, 1:59) *
2) потери и рассеяние не изменятся.

Поле рассеяния не может не измениться, ибо у вторички и первички разная конструкция, вторичка "дальше" от магнитопровода.
Цитата(zoog @ 5.3.2024, 1:59) *
Какая разница? Если меж обмотками есть экран - он там и останется)

Дас ист фантастишь! (с) из кина про любовь icon_smile.gif


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 5.3.2024, 17:34
Сообщение #48


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 702
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(чукча @ 5.3.2024, 9:45) *
Поле рассеяния не может не измениться, ибо у вторички и первички разная конструкция, вторичка "дальше" от магнитопровода.

Вы это проверяли? В теории - да, на практике - разница м.б. заметна только на тороидах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.3.2024, 18:09
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9285
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



zoog, то есть вы утверждаете что принцип обратимости неприменим к трансформаторам? Можете пояснить?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 5.3.2024, 19:29
Сообщение #50


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 702
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Костян челябинский @ 5.3.2024, 19:09) *
zoog, то есть вы утверждаете что принцип обратимости неприменим к трансформаторам? Можете пояснить?

Да, это грубый ляп. Обратимость относится к электро-механическим (и наоборот) преобразователям. Цитата приведена из википедии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.3.2024, 20:27
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9285
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А не надо википедию приводить. Лучше Зеевеке. Или Вольдека

То есть вы утверждаете что подавая на вторичную обмотку напряжение трансформация не будет производиться или будет производиться с отличным коэффициентом трансформации чем при подаче на первичную обмотку? Так?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.3.2024, 21:50
Сообщение #52


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11213
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Костян челябинский @ 5.3.2024, 19:27) *
А не надо википедию приводить. Лучше Зеевеке. Или Вольдека

То есть вы утверждаете что подавая на вторичную обмотку напряжение трансформация не будет производиться или будет производиться с отличным коэффициентом трансформации чем при подаче на первичную обмотку? Так?

Документация производителя запрещает включать транс 6/0.4 как 0,4\6 и он не будет работать? icon_wink.gif))))))
Таки работает. Только вы его не перегружайте. Даже если включите наоборот.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 6.3.2024, 4:43
Сообщение #53


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 702
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Костян челябинский @ 5.3.2024, 21:27) *
А не надо википедию приводить. Лучше Зеевеке. Или Вольдека

Давайте так - если Вы уверены, что в вики народ омманывают, то это Вы доказываете ошибку, а не я обосновываю азбучные вещи.

Цитата
То есть вы утверждаете что подавая на вторичную обмотку напряжение трансформация не будет производиться или будет производиться с отличным коэффициентом трансформации чем при подаче на первичную обмотку? Так?

Работа трансформатора рассматривается в 8м классе мредней школы. Или это классическое "приписать оппоненту абсурдное утверждение с последующим доблестным его опровержением"?

Сообщение отредактировал zoog - 6.3.2024, 4:43
Вернуться в начало страницы