Всем добрый день!
Прошу совет и рекомендации по бесспорному контролю качесва. Потребитель (физик загородного дома) указвает, что запредельно-низкое напряжение (160-180 В) было на протяжении 4-8 часов, а иногда и все сутки! СО это слышать не желает. Каков весь механизм контроля, чтобы не было ни у кого вопросов к этому контролю? Как осуществляется этот мониторинг и на основании чего СО обязана его провести. Какова правильная и законная процедура? Тут ещё основной вопрос не в том, чтобы не просто провести мониторинг, а на прояжении (пока) неопределённого времени. Ну полнейший тупик!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
|
26.9.2022, 13:42
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Электролаборатория вам в помошь, со всеми сертификатами, регистратором качества сети и протоколом измерений... Но гемор это имхо и дорого выйдет... -------------------- Это вам не это!
|
|
|
26.9.2022, 14:04
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Митяй_) Электролаборатория вам в помошь, со всеми сертификатами, регистратором качества сети и протоколом измерений.. Вы предлагаете потребителю вызывать ежедневно ЭТЛ в течении неопределённого периода?СО обязуется поставлять ЭЭ согласно ГОСТ, есть претензия к этому и как тогда СО будет показвать, что с их стороны всё нормально? Просто отмашкой и на словах? И где сказано, что только и именно заключения независимой ЭТЛ будут являться неопровержими для дальнейших решений вопроса? Да и вообще - это уже принципиальные и предсудебные мероприятия, а я спрашиваю о прусмотренной процедуре между сторонами. Зеаю, что процедура предусмотрена, но пока ничего у меня не сходится..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
26.9.2022, 14:55
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Цитата СО обязуется поставлять ЭЭ согласно ГОСТ, есть претензия к этому и как тогда СО будет показвать, что с их стороны всё нормально? ... Цитата Вы предлагаете потребителю вызывать ежедневно ЭТЛ в течении неопределённого периода? Зачем? Приехали, установили приборы, хоть на неделю. По окончании срока приехали, зарегистрировали показания, составили соответствующие протоколы, сняли приборы. Цитата И где сказано, что только и именно заключения независимой ЭТЛ будут являться неопровержими для дальнейших решений вопроса? Так на это у независимой лаборатории лицензия имеется. А окончательное решение примет суд. Но я бы начал с проверки сетей у потребителя, всё ли у него в порядке? |
|
|
|
|
26.9.2022, 15:49
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Вы меня слышите?
Цитата Приехали, установили приборы, хоть на неделю. По окончании срока приехали, зарегистрировали показания, составили соответствующие протоколы, сняли приборы. Я же говорил уже, что:Цитата(Rezo) Тут ещё основной вопрос не в том, чтобы не просто провести мониторинг, а на прояжении (пока) неопределённого времени. Например год.... возможно несколько..... - пока не решиться вопрос.Цитата Так на это у независимой лаборатории лицензия имеется. А окончательное решение примет суд. И опять Вы меня не слышите. Тогда повторюсь ещё раз:Цитата(Rezo) ....это уже принципиальные и предсудебные мероприятия, а я спрашиваю о прусмотренной процедуре между сторонами. Цитата Но я бы начал с проверки сетей у потребителя, всё ли у него в порядке? У него всё в порядке. На вводе даже без нагрузки (вводной выключен) величина напряжения то же самое.Да и у соседей аналогичная ситуация. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
26.9.2022, 16:47
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Всем добрый день! Прошу совет и рекомендации по бесспорному контролю качесва. Потребитель (физик загородного дома) указвает, что запредельно-низкое напряжение (160-180 В) было на протяжении 4-8 часов, а иногда и все сутки! СО это слышать не желает. Каков весь механизм контроля, чтобы не было ни у кого вопросов к этому контролю? Как осуществляется этот мониторинг и на основании чего СО обязана его провести. Какова правильная и законная процедура? Тут ещё основной вопрос не в том, чтобы не просто провести мониторинг, а на прояжении (пока) неопределённого времени. Ну полнейший тупик!.... Новое реле напряжения с действующей гарантией производителя, лампочка, мультиметр и видеокамера/видеорегистратор автомобильный/. Поставьте на видеозапись и пусть пишет. Как только напряжение начнет скакать, реле будет отключать лампу и показывать величину напряжения. Мультиметр, как дублирующий измерительный прибор. Дальше эту видеозапись в сбытовую/суд. |
|
|
26.9.2022, 17:36
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата Новое реле напряжения с действующей гарантией производителя, лампочка, мультиметр.... Не катит - приборы контроля должны иметь соответствующую поверку на заявленный производителем класс точности, который не должен быть ниже класса точности у любой ЭТЛ (в т.ч. и СО).А реле напряжения со встроенным дисплеем установлено. Цитата Как только напряжение начнет скакать, реле будет отключать лампу..... Что значит "скакать. если выше 190 никогда не бывает, а при 160 срабатывает как раз это реле.Нет парни - это всё "кулибинский колхоз". Знаю, что существует официально прописанная процедура в таких вопросах, но что-то не могу отыскать её. Вот и надеюсь на подсказки коллег, кто участвовал в подобного рода процессе или знает как это делается. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
|
26.9.2022, 17:40
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
пишите претензию с просьбой проверить качество ЭЭ в соответствии с требованиями ГОСТ, заказное с уведомлением или под роспись со входящим
сейчас не занимаюсь, но ранее был период неделя измерений, если игнорируют - в прокуратуру -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.9.2022, 17:56
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(с2н5он) пишите претензию с просьбой проверить качество ЭЭ в соответствии с требованиями ГОСТ.....ранее был период неделя измерений, если игнорируют - в прокуратуру В том-то и весь "фокус" и заковырка (для меня), что они в принципе не игнорируют.Ну провели измерения неделю, а дальше? Каждую неделю вызывать? Так у них аргумент, что был недельный замер и есть данные за ту (ключевое для меня) неделю. И всё - дальше "как с гуся вода"...... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
26.9.2022, 18:11
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Нет парни - это всё "кулибинский колхоз". Знаю, что существует официально прописанная процедура в таких вопросах, но что-то не могу отыскать её. Вот и надеюсь на подсказки коллег, кто участвовал в подобного рода процессе или знает как это делается. Для простых смертных нет никаких процедур, кроме жалоб и предоставления доказательств (видеозапись проблемы) |
|
|
|
|
26.9.2022, 18:54
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
В том-то и весь "фокус" и заковырка (для меня), что они в принципе не игнорируют. Ну провели измерения неделю, а дальше? Каждую неделю вызывать? Так у них аргумент, что был недельный замер и есть данные за ту (ключевое для меня) неделю. Думаете, что ЭЭ МЕНЯЕТСЯ каждую неделю? Или думаете, что потребители также меняются каждую неделю? Есть замер ЭЭ летний и зимний. Каждый час. В 22/06 и 22/12. Да, лампочкой больше или меньше. И 1000 Вт в + или в -. Совсем не критично!!! Проблема или есть или её нет. Остальное - словоблудие... |
|
|
26.9.2022, 19:14
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Из России) Да, лампочкой больше или меньше. И 1000 Вт в + или в -. Вот именно - словоблудие!Совсем не критично!!! Остальное - словоблудие... Подумаешь..... 1000 рублей или 10 - да какая разница, да? Прошу высказываться по-существу ситуации в вопросе моего обращения. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
26.9.2022, 20:28
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Так и у вас пока только словоблудия.
Цитата Ну провели измерения неделю, а дальше? Требовать результаты этих замеров. Но тогда паралельно надо вести и свои замеры своими повереными в делах мультиками например. И если у вас просадки а них норма то на это и жаловатся.В одиночку не пробовали а на жалобу всей улицей поменяли трансформатор. Но не сразу конечно.
Каждую неделю вызывать? |
|
|
26.9.2022, 20:37
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Приведу некоторые комменты.
Нормы качества электрической энергии, установленные в ГОСТ 32144-2013, являются обязательными во всех режимах работы систем электроснабжения общего назначения. Следовательно, методики контроля качества электрической энергии должны предусматривать испытания электрической энергии в различных режимах работы системы электроснабжения. Как минимум, испытания должны быть проведены в режиме минимальной и максимальной нагрузки. Результаты измерения параметров электропотребления при контроле качества должны подтверждать наличие этих режимов. Одним из средств измерений, объединившим в себе функции учета и контроля качества электрической энергии, является счетчик электрической энергии многофункциональный «Ресурс Е4» В Приложении N 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственниками пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов даны следующие требования за каждый час снабжения электрической энергией, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от указанных требований, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
26.9.2022, 20:50
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Электромонтёр) на жалобу всей улицей поменяли трансформатор. Но не сразу конечно. Всей улице уже 12 лет обещают установить ещё один трансформатор, "а воз и ныне там"."gomed12" - вы меня правильно поняли.Недельный (или однодневный суточный) замер и приведёт к перерасчёту только за эту неделю, а дальше как? Поэтому мной дважды и было акцентировано внимамие на это: Цитата основной вопрос не в том, чтобы не просто провести мониторинг, а на прояжении (пока) неопределённого времени. Да пусть хоть ещё 12 лет недопостовляют услугу по качеству, только сделайте перерасчёт!Дело в том, что меня более, чем устраивает качество ЭЭ не по ГОСТ, т.к. в течении суток практически всегда напряжение не в норме. Ну будет у меня скажем (в среднем) 175 Вольт, зато и платить совсем не нужно (30 дней х 24 часа х 0,15% > 100%). А самостоятельно поднять напряжение внутренней сети, у меня мозгов хватит. Может хотя бы таким образом заставить СО привести сеть в порядок...... Сообщение отредактировал Rezo - 26.9.2022, 20:51 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
26.9.2022, 22:10
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Законодатели к данному вопросу подходят по-своему.
Потребитель независимо от качества (в т.ч. и плохого) ЭЭ, ею пользуется, поэтому и снижают всего лишь на 0,15% (мизер) за доказанный период. Так, при стоимости 6 руб/кВт*ч, за период с плохим качеством ЭЭ за 1 кВт* ч сэкономите меньше 1 коп. Считают издевательски, от ухудшения напряжения вся бытовая техника потребителя не сильно пострадает, ее срок службы за этот период ежечасно в виде ущерба уменьшится всего на 1 коп. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
26.9.2022, 22:15
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
. .. Дело в том, что меня более, чем устраивает качество ЭЭ не по ГОСТ, т.к. в течении суток практически всегда напряжение не в норме. Ну будет у меня скажем (в среднем) 175 Вольт, зато и платить совсем не нужно (30 дней х 24 часа х 0,15% . . Ага, щас. При нормальном напряжении вы, скажем, намотали на 500р, а при ненормальном с Вас возмут на 0.15 % меньше т. е 500 -500*0.0015= 499.75р Овчинка выделки не стоит. Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.9.2022, 22:24 |
|
|
26.9.2022, 22:19
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Рекомендую написать жалобу на свою СО в Леноблэнерго, приложить свои обращения-ответы, с требованием проведения круглосуточного недельного (месячного) мониторинга качества ЭЭ.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
27.9.2022, 7:27
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
27.9.2022, 8:41
Сообщение
#20
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Суда они не боятся. У них железный отмаз. На данный момент нет технологической возможности. А вот жалоб обществености побаиваются т.к. они идут всё выше и выше.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
27.9.2022, 9:10
Сообщение
#21
|
|
Гости |
Суда они не боятся. У них железный отмаз. На данный момент нет технологической возможности. ... Проходили и такое. На каждую хитрую... сами знаете. Одно только упоминание о проведении независимой экспертизы по отсутствию этой самой технологической возможности помогло решить проблему. |
|
|
27.9.2022, 16:32
Сообщение
#22
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Вот, как вариант - https://progress-city.spb.ru/uslugi/obsledo...jd52wc979053493
Но дорого однако. Или вот, но это самодеятельность однако - https://electroprogress.ru/catalog/izmerit/...kikh-parametrov -------------------- Это вам не это!
|
|
|
27.9.2022, 18:14
Сообщение
#23
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Не катит - приборы контроля должны иметь соответствующую поверку на заявленный производителем класс точности, который не должен быть ниже класса точности у любой ЭТЛ (в т.ч. и СО). Есть вариант, но немного затратный для абонента. Купите и официально замените счетчик, с функцией контроля качества ЭЭ. (есть такие, дорогие, но он будет выполнять измерение и архивацию ПКЭ, которыю реально можно "подшить к делу") |
|
|
27.9.2022, 19:46
Сообщение
#24
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Есть вариант, но немного затратный для абонента. Купите и официально замените счетчик, с функцией контроля качества ЭЭ. (есть такие, дорогие, но он будет выполнять измерение и архивацию ПКЭ, которыю реально можно "подшить к делу") Это наверно единственный реальный вариант, счетчик опломбируют и составят акт, после этого его данные будут иметь реальную юридическую силу. Вот - https://yaenergetik.ru/blog/kak-s-pomoshchy...elektroenergii/ -------------------- Это вам не это!
|
|
|
27.9.2022, 23:40
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Это наверно единственный реальный вариант, счетчик опломбируют и составят акт, после этого его данные будут иметь реальную юридическую силу. Самый, практически нереализуемый вариант. Как может виновная сторона в ухудшении ПКЭ будет выполнять желания потребителя и заменять исправный, соответствующий МПИ и классу точности, находящийся в эксплуатации счетчик на какой-то другой счетчик, который создаст им самим проблемы? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
28.9.2022, 6:56
Сообщение
#26
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Почти все электронные счетчики электроэнергии с определенным классом точности мерят расход электроэнергии и мощности. По параметрам качества электроэнергии у них класс точности не определен, выдают красивые таблицы, картинки, но работают как индикаторы и эти данные никто не признает.
|
|
|
28.9.2022, 6:56
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.9.2022, 7:52
Сообщение
#28
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
какой возможности? Анализатор есть, а работать никто не умеет. Цитата По параметрам качества электроэнергии у них класс точности не определен НИР, мне почему-то казалось, что анализ качества электроэнергии - это статистическая обработка физических величин. Класс точности у Экселя тоже не обозначен, однако принимают данные и хавают на раз. Счетчик, измеряющий электроэнергию с точностью 0,5%, не может измерять напряжение и ток хуже указанной величины. Сообщение отредактировал Roman D - 28.9.2022, 8:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
28.9.2022, 8:16
Сообщение
#29
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Почти все электронные счетчики электроэнергии с определенным классом точности мерят расход электроэнергии и мощности. По параметрам качества электроэнергии у них класс точности не определен, выдают красивые таблицы, картинки, но работают как индикаторы и эти данные никто не признает. Суд признает... И энергонадзор тоже... -------------------- Это вам не это!
|
|
|
28.9.2022, 8:17
Сообщение
#30
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
[quote
какой возможности? [/quote] Нет трансформатора достаточной мощности. Планом реконструкции замена даного тр-ра запланировано на следующее тысячелетие. |
|
|
28.9.2022, 8:24
Сообщение
#31
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Самый, практически нереализуемый вариант. Как может виновная сторона в ухудшении ПКЭ будет выполнять желания потребителя и заменять исправный, соответствующий МПИ и классу точности, находящийся в эксплуатации счетчик на какой-то другой счетчик, который создаст им самим проблемы? Тащемта не имеют права отказать. Да и на крайний случай счетчик лёгким движением [quote какой возможности? Нет трансформатора достаточной мощности. Планом реконструкции замена даного тр-ра запланировано на следующее тысячелетие. Заявление в прокуратуру с требованием провести аудит на основании обоснования отказа... Может поможет, а может и нет... -------------------- Это вам не это!
|
|
|
28.9.2022, 8:47
Сообщение
#32
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Как я понимаю.
Счетчики мерят напряжение и токи с временем интегрирования от 0,2 до 5 сек (например счетчик СЭТ), а параметры качества определяются для каждого полупериода. |
|
|
28.9.2022, 9:26
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Тащемта не имеют права отказать. Да и на крайний случай счетчик лёгким движением Не по хотению потребителя, а по федеральному закону № 522-ФЗ от 27 декабря 2018 года. Закон вступил в силу 1 июля 2020 года, однако некоторые его требования были перенесены на 1 января 2022 года. Напомню, что все расходы по установке таких приборов учета несет ресурсоснабжающая организация, как и расходы по их обслуживанию. Понятно, что марка, модель "умных" ПУ в такой ситуации определяют установщики. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
28.9.2022, 10:09
Сообщение
#34
|
||
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если производитель позиционирует свое изделие в том числе как измеритель качества электроэнергии, значит так оно и должно быть.
(из инструкции СЭТ-4) Сертификат также имеется. На какой класс точности по ГОСТ 30804.4.30-2013 - не смотрел. Отмазка про "недостаточную точность" - смехотворна. Фактически потребителя в данном случае интересует только один параметр - наличие напряжения и его соответствие диапазону Госта (±10% или сколько там). Все пункты госта для него второстепенны: всякие интергармоники ему точно до лампы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
||
28.9.2022, 11:15
Сообщение
#35
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18404 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
28.9.2022, 15:25
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Понятно, что ПУ выберут по ПП.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
28.9.2022, 15:40
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Значит так!..... прибыл на место.
До понедельника постараюсь обсудить вопрос с соседями и проживающими на улице. Цитата(gomed12) независимо от качества (в т.ч. и плохого) ЭЭ, ею пользуется, поэтому и снижают всего лишь на 0,15% (мизер)Потребитель за Так, при стоимости 6 руб/кВт*ч, за период с плохим качеством ЭЭ за 1 кВт* ч сэкономите меньше 1 доказанный коппериод. . У меня иное представление:(24ч*0,15%)30дн=108% Вы не учитываете один важный момент - качество ЭЭ не по ГОСТ (заниженное) постоянное на протяжении всех суток и месяцев!!! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
28.9.2022, 18:49
Сообщение
#38
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Когда-то продавцов за недовес быстро увольняли; а пэтлюровци быстро беседовали с шинкарями на дворе.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
28.9.2022, 19:28
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
(24ч*0,15%)30дн=108% Вы не учитываете один важный момент - качество ЭЭ не по ГОСТ (заниженное) постоянное на протяжении всех суток и месяцев!!! Внимательно изучите: ...размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период... У Вас в вычислениях я не вижу снижения на НА, вижу только снижение В раз -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
28.9.2022, 20:58
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
У Вас какие-то свои единицы измерения
час*%=% Вся месячная норма в часах составляют 720 час. А 108 час не 0,15% от 720 час, а 15% Расшифровываю сказанное мной, на примере ежечасного использования мощности 1 кВт. Считаем, что месячный объем ЭЭ с хорошим напряжением-30*24*1 кВт=720 кВт*час Из них уменьшение на 0,15% за весь период 720 час потребляемой ЭЭ по нормативу составит -30*24*1кВт*0,0015=1,08 кВт*час Теперь уменьшаем НА эту величину 720 кВт*ч - имеем за 719 кВт*час платите по установленному тарифу. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
28.9.2022, 21:08
Сообщение
#41
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Чудесные тарифы.
По мне так: всунул дерьмо - отдай деньги. Не дерьмо - докажи. "Ой, это только на 15% дерьмо!" -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
28.9.2022, 21:38
Сообщение
#42
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18404 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
29.9.2022, 6:28
Сообщение
#43
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
какой возможности? Нет трансформатора достаточной мощности. Планом реконструкции замена даного тр-ра запланировано на следующее тысячелетие. и шо? это не повод продавать не качественный товар -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
29.9.2022, 21:51
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 28.9.2022, 15:40) * Это я так потому, что речь шла о мониторинге день-два, а дальше?.. качество ЭЭ не по ГОСТ (заниженное) постоянное на протяжении всех суток и месяцев!!! Непонятно, почему тогда: Цитата(Rezo @ 26.9.2022, 14:04) * .. предлагаете потребителю вызывать ежедневно ЭТЛ.. Впрочем - это уже не имеет никакого значесния. Цитата(gomed12) У Вас какие-то свои единицы измерения Спасибо за разъяснения - буду разбираться.час*%=% Вся месячная норма в часах составляют 720 час. А 108 час не 0,15% от 720 час, а 15%...... Теперь уменьшаем НА эту величину 720 кВт*ч - имеем за 719 кВт*час платите по установленному тарифу. Если это так, тогда в принципе, напрасно была создана данная тема. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|