Нужна помощь в подключение генератор синхронный ИГЯН , Нужна помощь в подключение генератор синхронный ИГЯН |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Нужна помощь в подключение генератор синхронный ИГЯН , Нужна помощь в подключение генератор синхронный ИГЯН |
| Гость_Гость_Иван_*_* |
27.8.2021, 9:08
Сообщение
#1
|
|
Гости |
День добрый! Не могу разобраться с генератором синхронный 3 фазы. Генератор возбуждаеся сам при запуске двигателя напряжение между фазами есть но при подключении оборудования вышибает трансформаторы
|
|
|
|
|
27.8.2021, 9:28
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11234 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
при подключении оборудования вышибает трансформаторы И много трансформаторов вышибло? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
27.8.2021, 9:30
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9310 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А откуда их вышибает?
-------------------- |
|
|
| Гость_Гость_* |
27.8.2021, 9:40
Сообщение
#4
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
27.8.2021, 9:42
Сообщение
#5
|
|
Гости |
День добрый! Не могу разобраться с генератором синхронный 3 фазы. Генератор возбуждаеся сам при запуске двигателя напряжение между фазами есть но при подключении оборудования вышибает трансформаторы Если кто может помочь с этим вопросом буду благодарен 89147440320 ватцап |
|
|
27.8.2021, 10:04
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9310 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Начинает греться проводка и вышибает транспорт Сначала были трансформаторы. Теперь транспорт. Путаетесь в показаниях -------------------- |
|
|
27.8.2021, 10:47
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11234 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Сначала были трансформаторы. Теперь транспорт. Хочется сказать: "Мальчик, папу позови". Здесь тема для чайников. Пытаемся всех понять. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
27.8.2021, 12:55
Сообщение
#8
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
При запуске двигателя на одном валу с которым присутствует генератор, при включении нагрузки выбирает трансформатор.
Какой трансформатор? Трансформатор выбить не может, может выбить защиту, чью? Попробуйте сформулировать вопрос еще раз. Ваш вопрос не понятен. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 8:41 |
|
|
|
|