Подскажите плииз!!!! в каком документе можно посмотреть требования по компенсации реактивной мощности предприятий... Делаю проект, реактивки получается около 600 кВАр, тех. условий нет...ТРЕБУЕТСЯ ставить конденсаторную установку иль нет. я бы не хотел, а то мощность девать некуда
|
|
|
|
|
10.10.2007, 5:17
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
косинус фи вашего предприятия должен быть не менее 0,95 (тангенс 0,33) от этого и завсисит нужна компенсация или нет.
|
|
|
| Гость_stakan_* |
10.10.2007, 9:16
Сообщение
#3
|
|
Гости |
спасибо за ответ!!!! а можно узнать кем регламентируется cos 0,95.
|
|
|
| Гость_stakan_* |
10.10.2007, 16:28
Сообщение
#4
|
|
Гости |
и в догонку вопрос...у меня 2 ввода по 300кВАр реактивки получается, cos 0,8 по расчёту... чтобы получить cos 0,95 надо по 200 кВАр конденсаторные установки брать.... хватит этого или cos до 0,99 доводить?
|
|
|
|
|
10.10.2007, 23:53
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Реактивная энергия это лишний ток в проводах, а ток это падение напряжения, и реактивная энергия это дорого оплачивать энергоснабжающей компании. Доводите до 0,99 и побольше ступеней и хароший контролер.
|
|
|
11.10.2007, 22:30
Сообщение
#6
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Насколько я знаю, сбытовые компании не очень любят cos больше 98. Есть вероятность, что начнете генерить энергию в сеть. Стоит там "хароший контроллер" или нет их не очень то волнует.
|
|
|
12.10.2007, 6:14
Сообщение
#7
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
Ставить нужно установки для компенсации с регулировкой по мощности на них вроде должна задаваться необходимй вам косинус ведь потребление реактивной мощности зависит от потребителей ( а значит от времени суток зима лето и т.д) Косинус 0,95 вроде должен регламентироваться гостом на качество электроэнергии точнее не скажу
|
|
|
|
|
| Гость_stakan_* |
12.10.2007, 11:03
Сообщение
#8
|
|
Гости |
спасибо всем за ответы!!!!
|
|
|
13.10.2009, 3:16
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.9.2008 Пользователь №: 12012 |
Насколько я знаю, перекомпенсация-явление нехорошее, появляются перенапряжения-ухудшение качества электроэнергии, уменьшение ресурса потребителей э/э. Есть упрощенные способы расчёта мощности УКРМ, в которых за исходные данные принимается минимальный cos f сети и требуемый, отсюда находится коэффициент, который умножается на активную мощность, получается требуемая мощность УКРМ. Целесообразно повышать cos f до где-то до 0,95, а выше-как я уже говорил, перенапряжения, удорожание УКРМ. По ступеням компенсации-чем больше ступеней, тем лучше, но этот вопрос непосредственным образом влияет на цену УКРМ, так что всё хорошо, но в меру. Вообще есть нормы, где чётко говорится, какой cos f должен быть и в какой сети, но вот только я забыл, как это дело называется.
|
|
|
21.1.2010, 10:14
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 21.9.2006 Из: Харьков Пользователь №: 6876 |
Я думаю нужно объяснить положительные моменты компенсации мощности для заказчика...и пусть он принимает решение.
-------------------- Пишите
|
|
|
|
|
14.1.2011, 10:43
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.1.2011 Пользователь №: 21055 |
Вот вы заморочились. Не проще позвонить или написать на завод который производит компенсирующие устройства (фильтры, конденсаторы, конденсаторные установки) например на СКЗ КВАР http://kvar.su телефон технического отдела +7(4967) 72-45-98 Вам вышлют техническое обоснование, всю техническую документацию помогут с расчетами.
Наша компания занимается поставками и я часто там консультируюсь потому что мы у них закупаемся для наших проектов. |
|
|
| Гость_МаксКременчуг (инженер пр)_* |
19.5.2011, 11:19
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Компенсация нужна при косинусе хуже 0,95 и доводить ее нада до этого значения, а не больше. Сам ищу норматив. Но минимум есть кажется в ДБН В. 2.5-23-2003. А вообще по вопросу, то компенсировать 600кВт мощности тупо! Нужно ставить местные компенсаторы под непосредственные потребители, если я так понял это производство? Движок АД 100кВт, рядом компенсация на 30кВА (с потолка) и т.д. А ступени очень важны т.к. конденсаторы тоже генерируют реактив! И если косинус нормальный сейчас, то подключенные Батареи его загубит!
Причина редактирования: без эмоций
|
|
|
10.12.2012, 14:10
Сообщение
#13
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Решил ещё раз поднять воросы:
1. Есть ли нормативный документ регламентирующий минимальный косинус, при котором надо предусматривать компенсацию? 2. Есть ли нормативный документ устанавливающий верхнюю планку косинуса при конмпенсации реактивной энергии? P.S. Интерисует именно документ. |
|
|
10.12.2012, 14:14
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
вы получаете косинус от сбытовой. такой порядок из-за того, что у кого-то предприятия с индуктивной нагрузкой, а у кого-то - с емкостной.
вот при получении от сбыта вы находите нужный вам по мощности блок КРМ, чтобы установить требуемое значение |
|
|
10.12.2012, 14:52
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23231 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
документ - договор
хотя возможно в новых Правилах по розничным рынкам и есть что то -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|