компенсация реактивной мощности

Гость_stakan_*
сообщение 9.10.2007, 11:12
Сообщение #1





Гости






Подскажите плииз!!!! в каком документе можно посмотреть требования по компенсации реактивной мощности предприятий... Делаю проект, реактивки получается около 600 кВАр, тех. условий нет...ТРЕБУЕТСЯ ставить конденсаторную установку иль нет. я бы не хотел, а то мощность девать некуда icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 10.10.2007, 5:17
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



косинус фи вашего предприятия должен быть не менее 0,95 (тангенс 0,33) от этого и завсисит нужна компенсация или нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_stakan_*
сообщение 10.10.2007, 9:16
Сообщение #3





Гости






спасибо за ответ!!!! а можно узнать кем регламентируется cos 0,95.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_stakan_*
сообщение 10.10.2007, 16:28
Сообщение #4





Гости






и в догонку вопрос...у меня 2 ввода по 300кВАр реактивки получается, cos 0,8 по расчёту... чтобы получить cos 0,95 надо по 200 кВАр конденсаторные установки брать.... хватит этого или cos до 0,99 доводить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 10.10.2007, 23:53
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Реактивная энергия это лишний ток в проводах, а ток это падение напряжения, и реактивная энергия это дорого оплачивать энергоснабжающей компании. Доводите до 0,99 и побольше ступеней и хароший контролер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima2007
сообщение 11.10.2007, 22:30
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 149
Регистрация: 31.5.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773



Насколько я знаю, сбытовые компании не очень любят cos больше 98. Есть вероятность, что начнете генерить энергию в сеть. Стоит там "хароший контроллер" или нет их не очень то волнует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 12.10.2007, 6:14
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Ставить нужно установки для компенсации с регулировкой по мощности на них вроде должна задаваться необходимй вам косинус ведь потребление реактивной мощности зависит от потребителей ( а значит от времени суток зима лето и т.д) Косинус 0,95 вроде должен регламентироваться гостом на качество электроэнергии точнее не скажу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_stakan_*
сообщение 12.10.2007, 11:03
Сообщение #8





Гости






спасибо всем за ответы!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerzhO
сообщение 13.10.2009, 3:16
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 8.9.2008
Пользователь №: 12012



Насколько я знаю, перекомпенсация-явление нехорошее, появляются перенапряжения-ухудшение качества электроэнергии, уменьшение ресурса потребителей э/э. Есть упрощенные способы расчёта мощности УКРМ, в которых за исходные данные принимается минимальный cos f сети и требуемый, отсюда находится коэффициент, который умножается на активную мощность, получается требуемая мощность УКРМ. Целесообразно повышать cos f до где-то до 0,95, а выше-как я уже говорил, перенапряжения, удорожание УКРМ. По ступеням компенсации-чем больше ступеней, тем лучше, но этот вопрос непосредственным образом влияет на цену УКРМ, так что всё хорошо, но в меру. Вообще есть нормы, где чётко говорится, какой cos f должен быть и в какой сети, но вот только я забыл, как это дело называется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
staripan
сообщение 21.1.2010, 10:14
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 21.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 6876



Я думаю нужно объяснить положительные моменты компенсации мощности для заказчика...и пусть он принимает решение.


--------------------
Пишите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий Николае...
сообщение 14.1.2011, 10:43
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 21055



Вот вы заморочились. Не проще позвонить или написать на завод который производит компенсирующие устройства (фильтры, конденсаторы, конденсаторные установки) например на СКЗ КВАР http://kvar.su телефон технического отдела +7(4967) 72-45-98 Вам вышлют техническое обоснование, всю техническую документацию помогут с расчетами.

Наша компания занимается поставками и я часто там консультируюсь потому что мы у них закупаемся для наших проектов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_МаксКременчуг (инженер пр)_*
сообщение 19.5.2011, 11:19
Сообщение #12





Гости






Компенсация нужна при косинусе хуже 0,95 и доводить ее нада до этого значения, а не больше. Сам ищу норматив. Но минимум есть кажется в ДБН В. 2.5-23-2003. А вообще по вопросу, то компенсировать 600кВт мощности тупо! Нужно ставить местные компенсаторы под непосредственные потребители, если я так понял это производство? Движок АД 100кВт, рядом компенсация на 30кВА (с потолка) и т.д. А ступени очень важны т.к. конденсаторы тоже генерируют реактив! И если косинус нормальный сейчас, то подключенные Батареи его загубит!
Причина редактирования: без эмоций
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 10.12.2012, 14:10
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Решил ещё раз поднять воросы:
1. Есть ли нормативный документ регламентирующий минимальный косинус, при котором надо предусматривать компенсацию?
2. Есть ли нормативный документ устанавливающий верхнюю планку косинуса при конмпенсации реактивной энергии?

P.S. Интерисует именно документ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 10.12.2012, 14:14
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



вы получаете косинус от сбытовой. такой порядок из-за того, что у кого-то предприятия с индуктивной нагрузкой, а у кого-то - с емкостной.
вот при получении от сбыта вы находите нужный вам по мощности блок КРМ, чтобы установить требуемое значение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.12.2012, 14:52
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23231
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



документ - договор
хотя возможно в новых Правилах по розничным рынкам и есть что то


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения