Доброго всем!Ребята,шеф дает деньги на приобретение прибора,для измерения омического сопротивления тр-ров 10/0.4, 110/35/10, может у кого есть опыт использования, что посоветуете? Мои требования-наличие питание от встроенной АБ + желательно и от 12В,далее-цифровой,либо с нуль инди ,но с арретиром, и самое главное-минимальное время насыщения обмоток
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 15.9.2020, 18:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Был ВИТОК. Нормально.
А денег-то сколь дают?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВЯЧЕСЛАВ
сообщение 16.9.2020, 17:05
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.12.2006
Пользователь №: 7840



На сонеловский ТМС-650 хватит icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 16.9.2020, 20:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Несколько лет уже пользуемся MMR-600.Нареканий нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.9.2020, 20:25
Сообщение #5





Гости






Посмотрите ПТФ-1. Правда он только от 220 работает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_JKL_*_*
сообщение 29.9.2020, 14:06
Сообщение #6





Гости






Виток имеет неподходящий диапазон измерений малых сопротивлений, будете иметь проблемы с Rнн, не запоминает результаты и вообще слишком слаб для измерений сопротивления объектов с большой индуктивностью, ровно как и Сонеловская серия 600. С витком, 610 и 630 работаю постоянно.
Для испытания тр-ров нужен прибор с измерительным током от 10 А и приспособленный для испытаний объектов с большой индуктивностью.
Хороший, но слегка устаревший прибор ATWRM-25, измеряет отлично, но нет автоматического режима, те самостоятельно он не останавливает измерение.
Сейчас кстати тоже занят этой темой.
Отличный вариант это МИКО-9А, измеряет сразу по всем 3 фазам, как с D так и Yn. Из минусов - нет датчика температуры, так что для пересчетов её вводить придетсяотдельно и ещё конский ценик за измерительный кабель в 65 т.р., который загоняет стоимость прибора за 400 т.р.
Самый же лучший по характеристикам и цене (чуть более 300 т.р. с дополнительным кабелем - 25 т.р.), это заказной ИКАС-8-3 (40 раб. дней на изготовление), но вот только я не знаю насколько качественно делает приборы "АВЭМ".
Кто-то знаком с качеством АВЭМ из Новочеркасска?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_JKL_*_*
сообщение 29.9.2020, 14:13
Сообщение #7





Гости






Забыл, что ИКАС и АТWRM работают только от сети.