![]() Выбор прибора для изм.омического тр-ров |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбор прибора для изм.омического тр-ров |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.12.2006 Пользователь №: 7840 ![]() |
Доброго всем!Ребята,шеф дает деньги на приобретение прибора,для измерения омического сопротивления тр-ров 10/0.4, 110/35/10, может у кого есть опыт использования, что посоветуете? Мои требования-наличие питание от встроенной АБ + желательно и от 12В,далее-цифровой,либо с нуль инди ,но с арретиром, и самое главное-минимальное время насыщения обмоток
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Был ВИТОК. Нормально.
А денег-то сколь дают? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.12.2006 Пользователь №: 7840 ![]() |
На сонеловский ТМС-650 хватит
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Несколько лет уже пользуемся MMR-600.Нареканий нет.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Посмотрите ПТФ-1. Правда он только от 220 работает.
|
![]() |
|
Гость_Гость_JKL_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Виток имеет неподходящий диапазон измерений малых сопротивлений, будете иметь проблемы с Rнн, не запоминает результаты и вообще слишком слаб для измерений сопротивления объектов с большой индуктивностью, ровно как и Сонеловская серия 600. С витком, 610 и 630 работаю постоянно.
Для испытания тр-ров нужен прибор с измерительным током от 10 А и приспособленный для испытаний объектов с большой индуктивностью. Хороший, но слегка устаревший прибор ATWRM-25, измеряет отлично, но нет автоматического режима, те самостоятельно он не останавливает измерение. Сейчас кстати тоже занят этой темой. Отличный вариант это МИКО-9А, измеряет сразу по всем 3 фазам, как с D так и Yn. Из минусов - нет датчика температуры, так что для пересчетов её вводить придетсяотдельно и ещё конский ценик за измерительный кабель в 65 т.р., который загоняет стоимость прибора за 400 т.р. Самый же лучший по характеристикам и цене (чуть более 300 т.р. с дополнительным кабелем - 25 т.р.), это заказной ИКАС-8-3 (40 раб. дней на изготовление), но вот только я не знаю насколько качественно делает приборы "АВЭМ". Кто-то знаком с качеством АВЭМ из Новочеркасска? |
![]() |
|
Гость_Гость_JKL_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Забыл, что ИКАС и АТWRM работают только от сети.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 23:36 |
|
![]() |