![]() В половине квартиры пропал свет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() В половине квартиры пропал свет |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 11.5.2020 Пользователь №: 57173 ![]() |
Добрый вечер. Третий день вожусь с проводами, перерыл весь инет и решил написать сюда. 4-х комнатная квартира, дом панельный, конца 70-х. Счетчик находится в квартире. Месяц назад намкухне начал могать свет. Ну моргает и ладно, может лампочка. А потом и вовсе пропал свет, перестали работать и розетки на кухне и зале. Эти комнаиы смежные. Во всей квартире свет остался. На следующий день при выключении света в туалете волшебным образом возобновилось эоектричество во всех приборах. Дня тр назкд снова начал аоргать свет, выключили. Больше он не вклюыился. Я первым делом подумал на развет. коробку в приходей над счетчиком. Там 3 скрутки, провода целые. Снял изоленты, покпутил, отпустил, свет появился. Ну я на радостях, все закрыл. Через 5 минут свет снова пропал и больше я его вернуть не смог. Коробки нашел в каждой комнате, кроме кухни. В зале, скрутки целые. Проверил индикаторной отверткой, в каждгй скрутке загорается. В розетках так же в обоих контактах индикатор загорается. Что мозет быть и как восстановить электричество?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
окончательно в кухне и зале или тока в кухне?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 11.5.2020 Пользователь №: 57173 ![]() |
В зале и на кухне. Но еще самое удивительное. Ночью запищала микроволновка, значит появилось напряжение. Включаю свет на кухне, свет моргает. Включаю в зале то же самое. Выключаю в зале, напряжение снова пропало в двух комнатах.
Сообщение отредактировал Vиктор - 12.5.2020, 10:18 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 11.5.2020 Пользователь №: 57173 ![]() |
Да, верно. На смежной стене есть коробка. 6 контактов. Индикатор горит на каждом. Где-то ярко, где-то слабо. На противоположной стене тоже есть коробка.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата Индикатор горит на каждом Или покупать мультиметр или вызывать электрика.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 11.5.2020 Пользователь №: 57173 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Сергунчик_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Как им проверить? Во-первых, быть аккуратным. Во-вторых, переключить мультиметр в режим измерения переменного напряжения, ACV, скорей всего, 500, 750 или сколько там вольт. И замерить его между самыми большими скрутками. Если прмерно 0 В - точно обрыв. Тут уже сказали, это ноль. |
![]() |
|
Гость_Сергунчик_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 11.5.2020 Пользователь №: 57173 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Сергунчик_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
У нас в подъезде в щитке запитаны еще отдельно 2 контакта по 2 провода. Говорят, там тоже ноль. Так как в итоге найти ноль? Это явно вторая линия на вашу квартиру. Но она исправная. А прежде всего с первой надо определиться, какой участок повреждён. Ввод, т.е. провод от щита до первой коробки, или же другой, соединяющий прихожую с кухней/залом. Кстати, обрыв совсем рядом с главной коробкой, если Вам как-то удалось временно взобновить электроснабжение. Ремонт выполнить реально. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 11.5.2020 Пользователь №: 57173 ![]() |
Это явно вторая линия на вашу квартиру. Но она исправная. А прежде всего с первой надо определиться, какой участок повреждён. Ввод, т.е. провод от щита до первой коробки, или же другой, соединяющий прихожую с кухней/залом. Кстати, обрыв совсем рядом с главной коробкой, если Вам как-то удалось временно взобновить электроснабжение. Ремонт выполнить реально. Спасибо. Какие мои действия? С чего начать? |
![]() |
|
Гость_Сергунчик_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Спасибо. Какие мои действия? С чего начать? Всегда пожалуйста. Опять, в вышеупомянутой распредкоробке в прихожей ещё надо замер произвести. Есть напряжение - участок щиток - 1-я коробка в норме, линия коридор - кухня/зал аварийная. Нет - оборван провод щиток - прихожая. А дальше всё от Ваших навыков/умений зависит, сможете всё сделать, или нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 11.5.2020 Пользователь №: 57173 ![]() |
Всегда пожалуйста. Опять, в вышеупомянутой распредкоробке в прихожей ещё надо замер произвести. Есть напряжение - участок щиток - 1-я коробка в норме, линия коридор - кухня/зал аварийная. Нет - оборван провод щиток - прихожая. А дальше всё от Ваших навыков/умений зависит, сможете всё сделать, или нет. Проверил контакты в подъезде. Все норм. Провода целые до взода в стену. Вот фото коробки в прихожей. Какие и как произвести замеры? Фото не получается загрузить |
![]() |
|
Гость_Сергунчик_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Проверил контакты в подъезде. Все норм. Провода целые до ввода в стену. Вот фото коробки в прихожей. Какие и как произвести замеры? Фото не получается загрузить 1) Только напряжение, как я уже говорил, ACV 500/700/750 в зависимости от модели мультика. Сопротивление не надо. А вообще, индикатор тоже должен показать наличие ноля. Если на одной из скруток не светится. 2) Видимо, надо сжать или обрезать фото. Но это не так важно, ведь вы не видите обгоревших или оплавленных проводов? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 11.5.2020 Пользователь №: 57173 ![]() |
1) Только напряжение, как я уже говорил, ACV 500/700/750 в зависимости от модели мультика. Сопротивление не надо. А вообще, индикатор тоже должен показать наличие ноля. Если на одной из скруток не светится. 2) Видимо, надо сжать или обрезать фото. Но это не так важно, ведь вы не видите обгоревших или оплавленных проводов? Есть V и знак переменного тока, 200 и 600 V. |
![]() |
|
Гость_Сергунчик_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Есть V и знак переменного тока, 200 и 600 V. Ставьте на 600V. Замеряйте между двумя верхними (дальними) скрутками, где есть алюминий, не устройте КЗ. Ближняя внизу, где только медь, наверное, свет в прихожей, который провели позже (он горит?). И про обычный индикатор не забывайте на всякий случай. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Мультиметр есть. Как им проверить? К мультиметру надо найти электрика. И будьте оптимистом это пессимист говорит пол квартиры осталось без света. Оптимист должен говорить пол квартиры у меня со светом. Из личной практики могу сказать, не каждый электрик сразу найдет в чем у вас проблема. А вы хотите найти это сами, только распросив на форуме как пользоватся мультиметром. Да вы типа шутник. Ишите не просто электрика а хорошего электрика. Поверьте их мало. Удачи вам. |
![]() |
|
Гость_Сергунчик_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Я первым делом подумал на развет. коробку в прихожей над счетчиком. Там 3 скрутки, провода целые. Снял изоленты, покрутил, отпустил, свет появился. Коробки нашел в каждой комнате, кроме кухни. В зале, скрутки целые. Проверил индикаторной отверткой, в каждой скрутке загорается. В розетках так же в обоих контактах индикатор загорается. Что может быть и как восстановить электричество? Ну вот хотя бы это характеризует ТС не с худшей стороны. Так что можно попытаться помочь. Плюс ко всему, пока нет жалоб на удар током. Техника безопасности соблюдается. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 11.5.2020 Пользователь №: 57173 ![]() |
Ну вот хотя бы это характеризует ТС не с худшей стороны. Так что можно попытаться помочь. Плюс ко всему, пока нет жалоб на удар током. Техника безопасности соблюдается. Спасибо. Измерил 2 нижние большие скрутки (сверху скрутка из 2 проводов, а всего 3). Мультиметр показывает 226. Среди всех этих скруток, я понимаю ноль справа, т.к. при касании к нему показывает 1, при касании к другим ничего не происходит. |
![]() |
|
Гость_Сергунчик_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Спасибо. Измерил 2 нижние большие скрутки (сверху скрутка из 2 проводов, а всего 3). Мультиметр показывает 226. Среди всех этих скруток, я понимаю ноль справа, т.к. при касании к нему показывает 1, при касании к другим ничего не происходит. Извиняюсь, не очень внимательно разглядел фото. Но главное теперь ясно, из подъезда электричество приходит, так что все работы будут проводиться в квартире. Неисправен провод до кухни и зала. Точно определяйте фазу и ноль уже с помощью обычного тестера, на какой-то из двух скруток он не засветится. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 11.5.2020 Пользователь №: 57173 ![]() |
Извиняюсь, не очень внимательно разглядел фото. Но главное теперь ясно, из подъезда электричество приходит, так что все работы будут проводиться в квартире. Неисправен провод до кухни и зала. Точно определяйте фазу и ноль уже с помощью обычного тестера, на какой-то из двух скруток он не засветится. Странно. На левой не засветился. Хотя вчера светился везде. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 11.5.2020 Пользователь №: 57173 ![]() |
Извиняюсь, не очень внимательно разглядел фото. Но главное теперь ясно, из подъезда электричество приходит, так что все работы будут проводиться в квартире. Неисправен провод до кухни и зала. Точно определяйте фазу и ноль уже с помощью обычного тестера, на какой-то из двух скруток он не засветится. Странно. На левой не засветился. Хотя вчера светился везде. |
![]() |
|
Гость_Сергунчик_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
На левой не засветился. Хотя вчера светился везде. Вы до этого не писали, что проверяли тестером именно эту коробку. А только в зале которая. Вот там уже нет ноля. Или же свет опять появился? Про третью скрутку не можете сказать, это освещение коридора или дверной звонок, что там рядом? Может, этот вопрос не нужен, но всё же. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 11.5.2020 Пользователь №: 57173 ![]() |
Вы до этого не писали, что проверяли тестером именно эту коробку. А только в зале которая. Вот там уже нет ноля. Или же свет опять появился? Про третью скрутку не можете сказать, это освещение коридора или дверной звонок, что там рядом? Может, этот вопрос не нужен, но всё же. Нет. Свет не появился. Третья скрутка сам не знаю что это |
![]() |
|
Гость_Сергунчик_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
Ну тогда вывод почти однозначный:
все работы будут проводиться в квартире. Неисправен провод до кухни и зала. Результат замера помог, в ином случае не было бы никаких 226 вольт. Медь с алюминием скручивать не рекомендуется, но я не думаю, что окисление настолько сильное, чтобы пропал контакт. Если будете искать место повреждения сами, обесточьте эту зону. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 11.5.2020 Пользователь №: 57173 ![]() |
Ну тогда вывод почти однозначный: Результат замера помог, в ином случае не было бы никаких 226 вольт. Медь с алюминием скручивать не рекомендуется, но я не думаю, что окисление настолько сильное, чтобы пропал контакт. Если будете искать место повреждения сами, обесточьте эту зону. Я эту скрутку уже перебирал. Размотал и заново закрутил. Ну тогда вывод почти однозначный: Результат замера помог, в ином случае не было бы никаких 226 вольт. Медь с алюминием скручивать не рекомендуется, но я не думаю, что окисление настолько сильное, чтобы пропал контакт. Если будете искать место повреждения сами, обесточьте эту зону. Я эту скрутку уже перебирал. Размотал и намотал заново |
![]() |
|
Гость_Сергунчик_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
Я эту скрутку уже перебирал. Размотал и намотал заново Явно в проводе проблема. Даже если не справитесь сами, то электрику объясните точнее, где неполадка возникла. Я сам не являюсь профессионалом, дальше курсов электромонтёра дело не пошло, но подобный ремонт по дому делать приходилось. Имеется в виду, частичная замена проводки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 11.5.2020 Пользователь №: 57173 ![]() |
Явно в проводе проблема. Даже если не справитесь сами, то электрику объясните точнее, где неполадка возникла. Я сам не являюсь профессионалом, дальше курсов электромонтёра дело не пошло, но подобный ремонт по дому делать приходилось. Имеется в виду, частичная замена проводки. Я думаю провод протянуть от коробки к коробки. В зале как ноль найти? |
![]() |
|
Гость_Сергунчик_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 11.5.2020 Пользователь №: 57173 ![]() |
Да, из коридора в зал. Сейчас в зале ноля нет. Или Вы имеете в виду как определить тот контакт, который был нолём в коробке, где 6 соединений? Кажется, немного разобрался. Приходил электрик. Сказал в прводе коротыш, раз оба контакта при индикации светятся. В главной коробке нашел контакты, которые идут в коробку зала. Завтра буду тянуть новый провод из коробки в коробку |
![]() |
|
Гость_Сергунчик_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
Кажется, немного разобрался. Приходил электрик. Сказал в прводе коротыш, раз оба контакта при индикации светятся. Тогда почему не выбило автомат(ы)? Групповой и вводной (если есть). Ваш индикатор показывал наводку. Наведённое напряжение от (оставшейся целой) фазы. Так что мнение электрика вызывает вопросы. В главной коробке нашел контакты, которые идут в коробку зала. Завтра буду тянуть новый провод из коробки в коробку Желаю удачи! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 11.5.2020 Пользователь №: 57173 ![]() |
Тогда почему не выбило автомат(ы)? Групповой и вводной (если есть). Ваш индикатор показывал наводку. Наведённое напряжение от (оставшейся целой) фазы. Так что мнение электрика вызывает вопросы. Желаю удачи! Не выбило автомаиы как он сказал из-за того, что возможно ноль где-то пробит, либо оплавился от напряжения и вводной конец замкнут на фазу, а выводной просто болтается. Все может быть, но когда отключил вчера фазу, индикатор в зале перестал гореть на двух контактах. Спасибо! |
![]() |
|
Гость_Сергунчик_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
Не выбило автоматы как он сказал из-за того, что возможно ноль где-то пробит, либо оплавился от напряжения и вводной конец замкнут на фазу, а выводной просто болтается. Да, но меня смутило: Ночью запищала микроволновка, значит появилось напряжение. Включаю свет на кухне, свет моргает. Включаю в зале то же самое. Выключаю в зале, напряжение снова пропало в двух комнатах. Ну или же выводной с бетоном/арматурой соприкасался. Раз дом панельный. Всё же я бы согласился с диагнозом от одного из профессионалов данного форума: Похоже на обрыв ноля до этой коробки. Все может быть, но когда отключил вчера фазу, индикатор в зале перестал гореть на двух контактах. Спасибо! Не за что. Индикаторы всякие бывают, если самый простой, который с неонкой, показывает фазу на обоих проводах, то Ваш электрик прав. Со светодиодом и батарейками - может ошибаться тестер. Как следствие, и специалист тоже. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 11.5.2020 Пользователь №: 57173 ![]() |
Да, но меня смутило: Ну или же выводной с бетоном/арматурой соприкасался. Раз дом панельный. Всё же я бы согласился с диагнозом от одного из профессионалов данного форума: Не за что. Индикаторы всякие бывают, если самый простой, который с неонкой, показывает фазу на обоих проводах, то Ваш электрик прав. Со светодиодом и батарейками - может ошибаться тестер. Как следствие, и специалист тоже. У меня индикатор простой, еще СССР, из непрозрачной коричневоой пластмассы. У электрика тоже простой был |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2025, 12:16 |
|
![]() |