Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление лифтовой шахты , Нужна ли прокладка полосы заземления

RenewableER
сообщение 15.4.2020, 18:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 8.4.2013
Из: Певек
Пользователь №: 32238



Здравствуйте
Есть высотный дом с лифтам. Нужна ли прокладка полосы заземления внутри лифтовой шахты с нижней отметки до верхней к контурам заземления?

Я как-то работал на стройке, и краем глаза видел, мне запомнилось, что полосы заземления там были. Возможно, ошибаюсь уже,-было давно...

В проекте эта связь выполнена через полосу, заложенную в монолите бетона. Проект не мой.

Мастер спрашивает: как правильно? Он утверждает, что она нужна. Он видел...

Дайте совет, или норматив какой-нибудь подскажите.


Встречал такое в нормативке:
арматуру монолитных конструкций можно использовать в качестве заземлителя, если она надёжно связана с заземлителем и механически не напряжена.

сами рельсы лифтов могут/не могут (? точно не знаю) использоваться в качестве магистрали заземления.

Заранее благодарен

Сообщение отредактировал RenewableER - 15.4.2020, 18:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_100778_*_*
сообщение 23.4.2020, 17:35
Сообщение #2





Гости






Как нарисовано в проекте так и нужно делать, либо вносить изменения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 23.4.2020, 20:11
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Сами направляющие (рельсы)не могут быть использованы как заземлители.

Цитата(RenewableER @ 15.4.2020, 18:32) *
сами рельсы лифтов могут/не могут (? точно не знаю) использоваться в качестве магистрали заземления.

Заранее благодарен

Нет не могут
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_*_*
сообщение 30.6.2020, 8:22
Сообщение #4





Гости






Цитата(zendo057 @ 23.4.2020, 20:11) *
Нет не могут



Почему это не могут??
ПУЭ 1.7.121.
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.6.2020, 8:37
Сообщение #5





Гости






Цитата(* @ 30.6.2020, 8:22) *
Почему это не могут??
ПУЭ 1.7.121.
шахты лифтов,

Представление об устройстве лифтов имеете? Направляющие кабины от шахты отличите? В ПУЭ подразумевается МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ шахта лифта, но никак не направляющие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2026, 6:57
Rambler's Top100     