Здравствуйте
Есть высотный дом с лифтам. Нужна ли прокладка полосы заземления внутри лифтовой шахты с нижней отметки до верхней к контурам заземления? Я как-то работал на стройке, и краем глаза видел, мне запомнилось, что полосы заземления там были. Возможно, ошибаюсь уже,-было давно... В проекте эта связь выполнена через полосу, заложенную в монолите бетона. Проект не мой. Мастер спрашивает: как правильно? Он утверждает, что она нужна. Он видел... Дайте совет, или норматив какой-нибудь подскажите. Встречал такое в нормативке: арматуру монолитных конструкций можно использовать в качестве заземлителя, если она надёжно связана с заземлителем и механически не напряжена. сами рельсы лифтов могут/не могут (? точно не знаю) использоваться в качестве магистрали заземления. Заранее благодарен Сообщение отредактировал RenewableER - 15.4.2020, 18:44 |
|
|
|
|
| Гость_Гость_100778_*_* |
23.4.2020, 17:35
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Как нарисовано в проекте так и нужно делать, либо вносить изменения.
|
|
|
23.4.2020, 20:11
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
|
|
|
| Гость_*_* |
30.6.2020, 8:22
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Нет не могут Почему это не могут?? ПУЭ 1.7.121. 3) некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.); арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122; металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.). |
|
|
|
|