Выбор автомата согласно ПУЭ , В каком пункте ПУЭ написано что нужно применять |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Выбор автомата согласно ПУЭ , В каком пункте ПУЭ написано что нужно применять |
14.4.2020, 15:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.4.2020 Пользователь №: 57034 |
В каком пункте ПУЭ написано что подключать автоматические выключатели с номиналом менее показателя 6 кА запрещается? Что то не могу найти.
|
|
|
|
|
14.4.2020, 15:40
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Кто вам сказал, что именно в ПУЭ ? Почему именно 6 кА (да еще и "с номиналом")? На 3 кА или 4,5 кА, к примеру, производят, но никуда не подключают ?
Сообщение отредактировал Олега - 14.4.2020, 15:44 |
|
|
14.4.2020, 16:28
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
ГОСТ Р 51732 п 6.5.5.; 6.5.7.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.4.2020, 16:29 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.4.2020, 16:34
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
отменён, вместо него ГОСТ 32396-2013
но Вид ВРУ- Шкафное - Iл<10 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
14.4.2020, 17:11
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А где в теме было про ВРУ ?
Забыли п.6.5.9 |
|
|
14.4.2020, 19:15
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в ГОСТЕ про ВРУ, а ТС не озвучил куда ему над
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.4.2020, 22:10
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вот и я о том же, вперед паровоза ни к чему..
В принципе считать КЗ не вредно. ВРУ - это в жилом здании. А местом установки АВ может оказаться РУ-0,4 в ТП. |
|
|
|
|
14.4.2020, 22:25
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.4.2020 Пользователь №: 57034 |
Все верно АВ во ВРУ подразумевается, извиняюсь что сразу не указал.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 19:52 |
|
|
|
|