Как подключить дифавтомат ДА 461? У него на выходе 3 контакта. Подскажите пожайлуста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.9.2007, 15:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8127
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Граф @ 14.9.2007, 19:21) *
Как подключить дифавтомат ДА 461? У него на выходе 3 контакта. Подскажите пожайлуста.

Значит, и на входе 3 контакта.
Для симметричной 3-х фазной нагрузки без использования раб. нуля, например, для подключения асинхронного трехфазного эл. двигателя.
Использовать можно и для 3-х проводной однофазной нагрузки, подключив фазу и раб. ноль на вход-выход, оставив один полюс пустым.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.9.2007, 16:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18557
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Можно уточнить?
Считал, что ДА461 - аналог АД12 (ДА464 - аналог АД14)
1.Есть модель на 3 полюса?
2.Если срабатывает на утечку с одной фазы, можно ли одну катушку не задействовать без нарушения баланса?
Извиняюсь, вруках не держал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.9.2007, 18:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8127
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Если срабатывает на утечку с одной фазы, можно ли одну катушку не задействовать без нарушения баланса?

А там всего одна катушка!


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.9.2007, 18:14
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18557
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Простите я за обмотки представил проводники проходящие через кольцо транса. Измерительная действительно одна.Тогда с корректировкой:
1.Есть модель SASSIN на 3 полюса? - как у АВВ DDA203 например?
2.Если срабатывает на утечку с одной фазы, можно ли один проводник (полюс) не задействовать без нарушения баланса? - по идее "ноль" на измерительной катушке получим при наличии трех одинаково нагруженных фаз. Никогда не пробовал использовать трехфазник в однофазных целях. Хотя и подозреваю, что получим тот же ноль, укрепите мысли пожалуста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.9.2007, 19:55
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8127
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Катушка просто суммирует геометрически токи, проходящие через нее.
Преставьте себе два вектора тока одной нагрузки, направленные в противоположные стороны.
Один по проводу от источника вошел в нагрузку и вышел из нагрузки через нулевой провод обратно к источнику.
Хотя это один и тот же вектор, но имеет два диаметрально противоположных направления.
Сумма этих векторов =0.
Для "интеллекта" катушки разницы нет сколько входит и выходит проводов (фаз, нулей), главное равенство входящих и выходящих токов.
Поэтому с одинаковым успехом можно использовать 4-х полюсные дифавтоматы в однофазной сети (даже можно пустить через него две разные цепи однофазные), в 2-х и 3-х фазных сетях.
Двухполюсные можно применять кроме одновазных, но и в двухфазных сетях.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2007, 11:10
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18557
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Сомнения случились по поводу смещения фаз в трансе трехфазного УЗО. Теперь все утряслось. Спасибо.