Как подключить дифавтомат ДА 461? У него на выходе 3 контакта. Подскажите пожайлуста.
|
|
|
|
|
18.9.2007, 15:53
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8127 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Как подключить дифавтомат ДА 461? У него на выходе 3 контакта. Подскажите пожайлуста. Значит, и на входе 3 контакта. Для симметричной 3-х фазной нагрузки без использования раб. нуля, например, для подключения асинхронного трехфазного эл. двигателя. Использовать можно и для 3-х проводной однофазной нагрузки, подключив фазу и раб. ноль на вход-выход, оставив один полюс пустым. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
18.9.2007, 16:23
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18557 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Можно уточнить?
Считал, что ДА461 - аналог АД12 (ДА464 - аналог АД14) 1.Есть модель на 3 полюса? 2.Если срабатывает на утечку с одной фазы, можно ли одну катушку не задействовать без нарушения баланса? Извиняюсь, вруках не держал. |
|
|
18.9.2007, 18:02
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8127 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Если срабатывает на утечку с одной фазы, можно ли одну катушку не задействовать без нарушения баланса? А там всего одна катушка! -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
18.9.2007, 18:14
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18557 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Простите я за обмотки представил проводники проходящие через кольцо транса. Измерительная действительно одна.Тогда с корректировкой:
1.Есть модель SASSIN на 3 полюса? - как у АВВ DDA203 например? 2.Если срабатывает на утечку с одной фазы, можно ли один проводник (полюс) не задействовать без нарушения баланса? - по идее "ноль" на измерительной катушке получим при наличии трех одинаково нагруженных фаз. Никогда не пробовал использовать трехфазник в однофазных целях. Хотя и подозреваю, что получим тот же ноль, укрепите мысли пожалуста. |
|
|
18.9.2007, 19:55
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8127 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Катушка просто суммирует геометрически токи, проходящие через нее.
Преставьте себе два вектора тока одной нагрузки, направленные в противоположные стороны. Один по проводу от источника вошел в нагрузку и вышел из нагрузки через нулевой провод обратно к источнику. Хотя это один и тот же вектор, но имеет два диаметрально противоположных направления. Сумма этих векторов =0. Для "интеллекта" катушки разницы нет сколько входит и выходит проводов (фаз, нулей), главное равенство входящих и выходящих токов. Поэтому с одинаковым успехом можно использовать 4-х полюсные дифавтоматы в однофазной сети (даже можно пустить через него две разные цепи однофазные), в 2-х и 3-х фазных сетях. Двухполюсные можно применять кроме одновазных, но и в двухфазных сетях. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
19.9.2007, 11:10
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18557 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Сомнения случились по поводу смещения фаз в трансе трехфазного УЗО. Теперь все утряслось. Спасибо.
|
|
|
|
|
![]() ![]() |
|