УЗО и дифавтоматы в одном щитке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
УЗО и дифавтоматы в одном щитке |
| Гость_Даниил_* |
30.12.2019, 13:01
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день!
Есть щит в новой квартире. На входе ВА-47-29-2 D50. Я так понимаю это IEK на 50 ампер. Далее счётчики и 6 дифавтоматов. Один 25 ампер с кабелем 3х6 и четыре 16 ампер с кабелем 3х2,5. Хочу добавить ещё пять линий: стиральная машина, сушильная машина, водонагреватель (в санузле) и посудомойка и духовка (кухня). Но боюсь добавлять дифавтоматы будет дороговато и хочу поставить УЗО с обычными автоматами. Можно ли так делать в принципе? Я так понимаю в ряд дифавтоматов нужно добавить обычный автомат, который будет "вводным" для этой группы потребителей, потом УЗО и за ним автоматы? Если так можно, то какие номиналы для этого "вводного" автомата и УЗО выбрать? И не слишком ли 6 квадратов на варочную индукционную плиту с двумя конфорками? Спасибо. |
|
|
|
|
30.12.2019, 14:14
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
И не слишком ли 6 квадратов на варочную индукционную плиту с двумя конфорками? Во-первых так требуют нормы. Во-вторых кабель уже лежит, вам от 6 мм2 в квартире теснее? ))Новый "вводной" - ни к чему. УЗО берите на 50 А. Только вот для защиты тела ном.диф.ток нужен не более 30 мА, а значит нужно считать теоретическую утечку всего вами устанавливаемого. |
|
|
| Гость_Даниил_* |
30.12.2019, 15:10
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Во-первых так требуют нормы. Во-вторых кабель уже лежит, вам от 6 мм2 в квартире теснее? )) Новый "вводной" - ни к чему. УЗО берите на 50 А. Ну на эти 6 квадратов можно посадить и варочную и духовку, например. Я с это т.з интересуюсь. Т. е. просто включить УЗО за дифавтоматами? Фазу с гребёнки, а ноль с шины? Тут тонкости в подключении какие-либо есть? |
|
|
30.12.2019, 17:58
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
|
| Гость_Даниил_* |
30.12.2019, 20:06
Сообщение
#5
|
|
Гости |
А УЗО на 50А будет достаточно? Просто везде пишут, что УЗО д.б. на ступень выше вводного автомата. Тут вводной автомат 50А, но на нём ещё потребители за дифавтоматами. А после УЗО будет пять 16 амперных автоматов.
Спасибо. |
|
|
30.12.2019, 22:20
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. везде пишут, что УЗО д.б. на ступень выше.. Глупости.. Не читайте надписи на заборах.. вводной автомат 50А, но на нём ещё потребители за дифавтоматами. А после УЗО будет пять 16 амперных автоматов. Хоть 25 Не вредно посмотреть. |
|
|
| Гость_Даниил_* |
31.12.2019, 5:04
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Да там написано: "2) Суммарный номинал автоматов, подключенных к УЗО, может превышать номинал УЗО. Главное, чтобы суммарная нагрузка не превышала номинал УЗО! Например, к УЗО на 16 А можно подключить 3 автомата по 10 А с нагрузкой на каждом автомате не превышающей 5 А."
А также про коэффициент спроса на работу э/приборов. Вот у меня и вопрос: мощность моей духовки указана 3380 Вт, по остальным приборам точных цифр нет, либо не знаю, но если взять по 2000 Вт на прибор, то это 5*9=45 А. А если мощность приборов будет больше, то и ток превысит 50. А в семье из 4 человек запросто в вечернее время может работать циклы стирки, сушки, мойки посуды и готовки в духовке одновременно. Плюс в случае отключения горячей воды будет работать в/нагреватель. |
|
|
|
|
| Гость_Даниил_* |
31.12.2019, 5:09
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Или тогда просто сработает вводной автомат на 50 А?
И поясните, пожалуйста, почему Вы не согласны с тем, что УЗО нужно брать на ступень больше вводного автомата. |
|
|
31.12.2019, 7:00
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Или тогда просто сработает вводной автомат на 50 А? И поясните, пожалуйста, почему Вы не согласны с тем, что УЗО нужно брать на ступень больше вводного автомата. Да вообще не проблема! (только на ступень больше-на ступень, хооорошую, дороже)... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
31.12.2019, 8:09
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Если у вас вводной автомат на 50 с буквой D т.е. для работы с перегрузкой то зачем вам тогда увеличивать нижестояшее защитное оборудование?
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Данил_*_* |
31.12.2019, 8:23
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Уважаемые отвечающие и помогающие, вы же находитесь в разделе "для чайников". Можно, пожалуйста, отвечать понятнее, без смайликов, встречных вопросов и более однозначно.
Спасибо. |
|
|
31.12.2019, 8:26
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Ну у вас же тогда будет вводной быстрее отключаться чем нижестоящий.
А Искра намекает на его цену. |
|
|
31.12.2019, 8:33
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Добрый день! Есть щит в новой квартире. На входе ВА-47-29-2 D50. Я так понимаю это IEK на 50 ампер. Далее счётчики и 6 дифавтоматов. Один 25 ампер с кабелем 3х6 и четыре 16 ампер с кабелем 3х2,5. Хочу добавить ещё пять линий: стиральная машина, сушильная машина, водонагреватель (в санузле) и посудомойка и духовка (кухня). Но боюсь добавлять дифавтоматы будет дороговато и хочу поставить УЗО с обычными автоматами. Можно ли так делать в принципе? Я так понимаю в ряд дифавтоматов нужно добавить обычный автомат, который будет "вводным" для этой группы потребителей, потом УЗО и за ним автоматы? Если так можно, то какие номиналы для этого "вводного" автомата и УЗО выбрать? И не слишком ли 6 квадратов на варочную индукционную плиту с двумя конфорками? Спасибо. Что у Вас на существующих 6 дифавтоматах включено? На существующие дифавтоматы свои 5 линий по умному распредели и подцепи, и посмотри как будет работать. Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.12.2019, 8:54 |
|
|
| Гость_Даниил_* |
31.12.2019, 10:16
Сообщение
#14
|
|
Гости |
Что у Вас на существующих 6 дифавтоматах включено? На существующие дифавтоматы свои 5 линий по умному распредели и подцепи, и посмотри как будет работать. Я ошибся в стартовом сообщении. Их 5. Плита, освещение и розетки кухня, освещение и розетки в туалете и коридоре, на двух освещение и розетки в жилых комнатах. И как по умному это должно выглядеть? |
|
|
31.12.2019, 10:17
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
| Гость_Даниил_* |
31.12.2019, 10:20
Сообщение
#16
|
|
Гости |
|
|
|
31.12.2019, 10:46
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Я ошибся в стартовом сообщении. Их 5. Плита, освещение и розетки кухня, освещение и розетки в туалете и коридоре, на двух освещение и розетки в жилых комнатах. И как по умному это должно выглядеть? На автомат, на котором сейчас висит маленькая нагрузка (освещение и розетки), можно довесить нагрузку по-мощнее т.е. догрузить автомат - к существующим розеткам (линиям) подключайте свои стиралки, посудомойкии, сушилки... Не нужно для них отдельные линии тянуть. Не надо лепить дополнительно 40 автоматов в квартирном щите. Эффективнее используйте то, что сейчас есть. Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.12.2019, 10:58 |
|
|
31.12.2019, 11:32
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Вы бы сначала попробовали с имеющимися у вас защитами подключать вашу полную нагрузку. Может и вышибать то ничего не будет а вы уже волну нагоняете. Ну или если так хочется и можете заменить вводной то меняйте. Хозяин барин.
|
|
|
31.12.2019, 13:47
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
На автомат, на котором сейчас висит маленькая нагрузка (освещение и розетки), можно довесить нагрузку по-мощнее т.е. догрузить автомат - к существующим розеткам (линиям) подключайте свои стиралки, посудомойкии, сушилки... Не нужно для них отдельные линии тянуть. Не надо лепить дополнительно 40 автоматов в квартирном щите. Эффективнее используйте то, что сейчас есть. Это постоянная дилемма. Если средства и место позволяют, то большее кол-во линий от отдельных аппаратов - лучшее решение. Каждая группа независима от выключений в прочих. Даже 2 группы в одной комнате на освещение это удобство - для ремонта светильника, замены лампы..А про один АВ (или пробку) на всю квартиру я помню, да, и жили же.. Есть щит в новой квартире. На входе ВА-47-29-2 D50. Спасибо. А тогда может менять вводной, учитывая возможную нагрузку? В этажном щите на л/площадке что стоит ? |
|
|
| Гость_Даниил_* |
31.12.2019, 14:22
Сообщение
#20
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Даниил_* |
31.12.2019, 14:27
Сообщение
#21
|
|
Гости |
Вы бы сначала попробовали с имеющимися у вас защитами подключать вашу полную нагрузку. Может и вышибать то ничего не будет а вы уже волну нагоняете. Ну или если так хочется и можете заменить вводной то меняйте. Хозяин барин. Квартира новая. Ремонт не сделан. Техника не куплена. Как? А потом переделывать на чистовом ремонте? Да, я далеко не энергетик, но рекомендации все просчитать и сделать все сразу нормально и забыть кажется мне более правильной. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
31.12.2019, 14:43
Сообщение
#22
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Даниил_* |
31.12.2019, 14:45
Сообщение
#23
|
|
Гости |
|
|
|
31.12.2019, 14:46
Сообщение
#24
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не видел ещё. Скорее всего да. Видимо не поменять. И это правильно ! Тут многие с барского плеча "разрешают" вопрошающим номинал повысить, а прикиньте если все соседи возжелают.. Стояки-то не резиновые. Так что уж как-нибудь вписывайтесь в дозволенное проектом. К сведению, АВ с Iн=50А обязан не срабатывать до I=50*1,15=57,5А. |
|
|
| Гость_Даниил_* |
31.12.2019, 14:48
Сообщение
#25
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Даниил_* |
31.12.2019, 14:54
Сообщение
#26
|
|
Гости |
|
|
|
31.12.2019, 19:05
Сообщение
#27
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не понял, что значит за вычетом тока в группах с дифами? Ток существующих групп - через тот же вводной АВ. На новые группы (с УЗО) уже меньше остается.почему Вы не согласны с тем, что УЗО нужно брать на ступень больше вводного автомата. Можно брать на ступень больше, но нет нужды. Простые примеры:1. Розеточная группа, защищена АВ Iн=16 А. Нужно ли менять 16-ти амперные розетки на 25-ти амперные ? 2. В цепи последовательно включены 2 АВ с Iн=50 А. Есть ли необходимость использовать второй АВ с Iн=63А ? |
|
|
2.1.2020, 11:10
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
По аналогии с автоматами предполагаю, что чем выше номинальный ток УЗО, тем ниже сопротивление контакта и выше долговечность при работе на пониженном для него токе. Из соображений надёжности и долговечности предлагаю ставить УЗО с максимально доступным номиналом.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
2.1.2020, 13:55
Сообщение
#29
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Замечательная аналогия.. Почему из двух контактов с тем же номиналом один из них вызвал бо́льшую озабоченность ? Надо ли переживать ? Мне не встречалась статистика по УЗО, упревшим по причине равенства с номиналом АВ.
А так-то да... замена герконовых реле на контакторы значительно повысит надежность и долговечность |
|
|
2.1.2020, 15:18
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Во-первых УЗО защищает непосредственно тушку владельца, а во-вторых цена УЗО как у 8 однополюсных автоматов того же производителя. Короче, при выходе автомата, ожидается, что это будет дешевле и менее трагично. Статистика по УЗО мне тоже не попадалась, попадётся - готов пересмотреть свои взгляды
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
2.1.2020, 17:00
Сообщение
#31
|
|||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Статистика по УЗО мне тоже не попадалась, попадётся - готов пересмотреть свои взгляды Так и зачем паниковать на ровном месте (мало на ступень, еще и "максимально доступный номинал" ставить)Цена большего номинала УЗО понятно чуть больше, но я цены не затрагивал вовсе. Про тушку тоже не понятно. Считаете, что УЗО не защищено АВ с таким же номиналом ? Запарится и тушке кирдык ? Из каталога АВВ: Шнейдер: Возможность использования цепи, в которой есть мизерная вероятно ни один здравомыслящий производитель в своих документах не пропишет - дурнів немає..
Сообщение отредактировал Олега - 2.1.2020, 21:38 |
||
|
|||
2.1.2020, 18:31
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Спасибо за ссылки на солидных производителей. Считаю, что УЗО защищено АВ с таким же номиналом
Возможность использования цепи, в которой есть мизерная вероятной запаривания УЗО, ни один здравомыслящий производитель в своих документах не пропишет - дурнів немає.. В этом и суть - в оценке вероятности. И не такое прописывают. Например, думаете, что каждый автомат "здравомыслящего" производителя соответствует опубликованной характеристике?.. Полагаю, что имеется корреляция между превышением номинала УЗО по отношению к номиналу АВ и увеличением надёжности и долговечности
Сообщение отредактировал Инк - 2.1.2020, 18:32 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
2.1.2020, 22:35
Сообщение
#33
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Считаю, что УЗО защищено АВ с таким же номиналом И я того же мнения Корреляцию можно усмотреть даже при токах менее Iн. Однако без статистики (которая "не попадалась") конкретной (в цифре) статистической взаимосвязи не получить. Общие же рассуждения ни к чему не обязывают, в то же время у производителей присутствует "=". Более основываться не на чем.. ..думаете, что каждый автомат "здравомыслящего" производителя соответствует опубликованной характеристике?.. Мы основываемся на заявленных характеристиках, с учетом разброса. Дефективные не рассматриваются. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|