![]() Вводной щит на опоре. , Добрый день. Прошу покритиковать, всё ли правильно.... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вводной щит на опоре. , Добрый день. Прошу покритиковать, всё ли правильно.... |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55955 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
УЗО на 30 mA на 3-фазном вводе это только для сильных духом.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55955 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Спуск СИП по опоре над бы спрятать в металлическую трубу. Хотя бы часть до 2,5 м от уровня земли, а лучше до самого верха опоры. Можно использовать металогофру Д20. Заземляющий проводник тоже бы защитить от мехповреждений.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
про УЗО на 30 мА в щите правильно говорят, будете иметь с ним геморрой
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55955 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата чем лучше заменить в будущем? или автоматом на тот же ток что и автомат перед счетчиком или простым выключателем нагрузки на минимум 40 А а лучше 63 А |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1067 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
На будущее я бы поставил УЗМ - ограничитель по превышению-понижению напряжения с задержкой на время восстановления (по габаритам где-то такой же).
Щит собран правильно, про мелочёвку подправить уже подсказали. Нужен надёжный замок. Надеюсь опора - на вашем участке, т.к. за сохранность щита с счётчиком несёт собственник. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17946 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Имх, УЗИП 1 типа (класс В), а то и вместе со 2-м (класс С)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
На будущее я бы поставил УЗМ - ограничитель по превышению-понижению напряжения с задержкой на время восстановления (по габаритам где-то такой же). ИМХО УЗМ самое место в щите уже в доме. Долго ли оно прослужит в условиях нагрева солнцем летом и низких температур зимой |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
1. жёлто-зелёный провод, идущий на защитное заземление- грубое нарушение правил. его быть не должно. должно быть повторное заземляющее устройство, соединяющее PEN-провод питающей линии с заземляющим устройством.
2. не подключена нагрузка- непонятно- что и какая нагрузка будет. 3. нет ограничителей импульсных перенапряжений. 4. корпус щитка и дверь щитка не соединены с ГЗШ (должны быть к каждому элементу свои провода). 5. синяя шина- лишняя. а в остальном- вроде- всё норм. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
должно быть повторное заземляющее устройство, соединяющее PEN-провод питающей линии с заземляющим устройством. так желто-зеленым проводом как раз и делается соединение PEN-провода с заземляющим устройством. В чем ошибка не пойму? Цитата корпус щитка и дверь щитка не соединены с ГЗШ (должны быть к каждому элементу свои провода) корпус щита соединен с ГЗШ, а дверь если на ней ней устанавливается никакое оборудование допускается не заземлять |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
так желто-зеленым проводом как раз и делается соединение PEN-провода с заземляющим устройством. В чем ошибка не пойму? корпус щита соединен с ГЗШ, а дверь если на ней ней устанавливается никакое оборудование допускается не заземлять 1. по правилам совмещённый провод воздушной линии электропередач, который находится вверху опоры, должен быть соединён с заземляющим устройством с сопротивлением растеканию не более 30 Ом возле отпаечной опоры. на Вашей фотке я вижу, что это условие нарушено, поскольку заземляющее устройство соединено с ответвлением совмещённого нулевого провода ВЛЭП в блоке зажимов. это неправильно. на Ваш щиток вообще не должен приходить провод от заземляющего устройства. 2. я там вижу много краски, а нужно видеть зачищенные до металлического блеска части электрооборудования, подлежащие защитному занулению. я этого не вижу. вижу- посредством чего-то оно там сделано, но у меня вызывает сомнение качество этих соединений, поскольку переходное сопротивление в таких метсах не должно превышать 0,05 Ом. а дверь стоит вообще на петлях, а какое там переходное сопротивление- одному Богу только известно. это- тоже неправильно. вот когда будет провод сечением не меньше фазного касаться зачищенной до блеска поверхности и соединяться с главной заземляющей шиной- тогда уже сложно будет что-то сказать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3157 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
1. жёлто-зелёный провод, идущий на защитное заземление- грубое нарушение правил. его быть не должно. должно быть повторное заземляющее устройство, соединяющее PEN-провод питающей линии с заземляющим устройством. 2. не подключена нагрузка- непонятно- что и какая нагрузка будет. 3. нет ограничителей импульсных перенапряжений. 4. корпус щитка и дверь щитка не соединены с ГЗШ (должны быть к каждому элементу свои провода). 5. синяя шина- лишняя. а в остальном- вроде- всё норм. 1. Я так понял, что желто-зелёный провод от ГЗШ вниз из щита и идёт на повторное заземляющее устройство. PEN c линии приходит тоже на ГЗШ. С ГЗШ чёрным проводом пущено на счётсчик (вход N) для феншуя можно на этом чёрном проводе сделать кольцо синей изолентой. В чём нарушение не понятно. Озвучьте пунктом правил. 2. Дома то ещё нет. Щит временного питания, подключат, не вопрос, а вот поставить клеммный блок 3ф+N+PE не помешало бы, чтоб не мучать клеммы УЗО механическими нагрузками от не известно каких кабелей строителей. 3 без ком. 4. я вижу соединение ГЗШ с корпусом, другое дело, что не похоже на штатную(приварную) шпильку корпуса. Даже если шпилька приварная, на ней уже сидит монтажная панель, а это уже плохо, т.к. при необходимости снять монтажную панель, корпус останется без защитного проводника. Про дверцу сказано, что не обязательно, но лучше сделать. 5. Синяя шинка лишняя, если будет один отходящий кабель, другое дело, что она, счётчик и УЗО по цепи N ещё и расключена НЕ ПРАВИЛЬНО. Надо так: - с ГЗШ на вход N счётчика (это правильно), - с выхода N счётчика на вход N УЗО, - с выхода N УЗО на шину N. ВСЁ, к синей шинке (N) подходит только один провод, а не три как сейчас, она свободна для подключения отходящих кабелей. И из фото не понятно, куда это пошёл с синей шинки самый нижний белый провод? Уж не на ГЗШ ли? Если так то это вообще нонсенс, токовая цепь счётчика по N получается закорочена. 1. по правилам совмещённый провод воздушной линии электропередач, который находится вверху опоры, должен быть соединён с заземляющим устройством с сопротивлением растеканию не более 30 Ом возле отпаечной опоры. На фото щит, а не верхушка столба, может быть и соединено. В чём проблема не вижу. Нам предложено оценить щит. Вижу что PEN с верхушки столба соединён с ГЗШ, а от ГЗШ жёлто-зелёный провод идёт вниз, возможно на заземлитель или заземляющий проводник. Согласно определения термина заземляющее устройство - это совокупность заземлителей, горизонтальных и вертикальных заземляющих проводников и ГЗШ. По ПУЭ повторные заземления допускаются и не нормируются по сопротивлению. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.7.2019, 7:47 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
lutoha, Дальтоник делал.
В электричестве ЦВЕТ имеет значение!!! Если за даром делали, то это одно. Что своровали, из того и сделали. Если за денежку делали, то либо дальтоник, либо близко не электрик. Почему ВСЕ жилы белые? Хоть желто-зеленый провод нашелся))) Про УЗО согласен. Для тещи сделали. |
![]() |
|
Гость_Гость_Naa_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55955 ![]() |
lutoha, Дальтоник делал. В электричестве ЦВЕТ имеет значение!!! Если за даром делали, то это одно. Что своровали, из того и сделали. Если за денежку делали, то либо дальтоник, либо близко не электрик. Почему ВСЕ жилы белые? Хоть желто-зеленый провод нашелся))) Про УЗО согласен. Для тещи сделали. делал сам, не электрик.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 12.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 32381 ![]() |
Нулевую колодку зачем соеденять с заземляющей? УЗО работать будет?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |