Вводной щит на опоре. , Добрый день. Прошу покритиковать, всё ли правильно....

lutoha
сообщение 24.7.2019, 15:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 24.7.2019
Пользователь №: 55955



Установил на опоре щит, прошу критики и совета, всё ли правильно?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 24.7.2019, 15:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



УЗО на 30 mA на 3-фазном вводе это только для сильных духом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lutoha
сообщение 24.7.2019, 16:10
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 24.7.2019
Пользователь №: 55955



Цитата(просто Гоша @ 24.7.2019, 16:46) *
УЗО на 30 mA на 3-фазном вводе это только для сильных духом.

поясни пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 24.7.2019, 16:14
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Спуск СИП по опоре над бы спрятать в металлическую трубу. Хотя бы часть до 2,5 м от уровня земли, а лучше до самого верха опоры. Можно использовать металогофру Д20. Заземляющий проводник тоже бы защитить от мехповреждений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 24.7.2019, 16:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Цитата(lutoha @ 24.7.2019, 16:10) *
поясни пожалуйста

При любом "чихе" останетесь ведь без света. А если уедете куда на несколько дней то даж и без продуктов (испортятся в хол-ке). На вводе обычно ставят противопожарное на 100-300 mA или ставить на каждую фазу (но эт вопрос на любителя).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 24.7.2019, 16:49
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



про УЗО на 30 мА в щите правильно говорят, будете иметь с ним геморрой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lutoha
сообщение 24.7.2019, 17:01
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 24.7.2019
Пользователь №: 55955



Цитата(Shturman1 @ 24.7.2019, 17:49) *
про УЗО на 30 мА в щите правильно говорят, будете иметь с ним геморрой

думаю, оставлю его на время строительства, чем лучше заменить в будущем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 24.7.2019, 17:18
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
чем лучше заменить в будущем?

или автоматом на тот же ток что и автомат перед счетчиком или простым выключателем нагрузки на минимум 40 А а лучше 63 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 24.7.2019, 17:30
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1067
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



На будущее я бы поставил УЗМ - ограничитель по превышению-понижению напряжения с задержкой на время восстановления (по габаритам где-то такой же).
Щит собран правильно, про мелочёвку подправить уже подсказали.
Нужен надёжный замок. Надеюсь опора - на вашем участке, т.к. за сохранность щита с счётчиком несёт собственник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.7.2019, 17:30
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17946
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Имх, УЗИП 1 типа (класс В), а то и вместе со 2-м (класс С)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 24.7.2019, 17:53
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата(-Mike- @ 24.7.2019, 17:30) *
На будущее я бы поставил УЗМ - ограничитель по превышению-понижению напряжения с задержкой на время восстановления (по габаритам где-то такой же).

ИМХО УЗМ самое место в щите уже в доме. Долго ли оно прослужит в условиях нагрева солнцем летом и низких температур зимой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 24.7.2019, 18:35
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



1. жёлто-зелёный провод, идущий на защитное заземление- грубое нарушение правил. его быть не должно. должно быть повторное заземляющее устройство, соединяющее PEN-провод питающей линии с заземляющим устройством.
2. не подключена нагрузка- непонятно- что и какая нагрузка будет.
3. нет ограничителей импульсных перенапряжений.
4. корпус щитка и дверь щитка не соединены с ГЗШ (должны быть к каждому элементу свои провода).
5. синяя шина- лишняя.
а в остальном- вроде- всё норм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 24.7.2019, 18:46
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата(электроник1 @ 24.7.2019, 18:35) *
должно быть повторное заземляющее устройство, соединяющее PEN-провод питающей линии с заземляющим устройством.

так желто-зеленым проводом как раз и делается соединение PEN-провода с заземляющим устройством. В чем ошибка не пойму?
Цитата
корпус щитка и дверь щитка не соединены с ГЗШ (должны быть к каждому элементу свои провода)

корпус щита соединен с ГЗШ, а дверь если на ней ней устанавливается никакое оборудование допускается не заземлять
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 24.7.2019, 19:12
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Shturman1 @ 24.7.2019, 18:46) *
так желто-зеленым проводом как раз и делается соединение PEN-провода с заземляющим устройством. В чем ошибка не пойму?

корпус щита соединен с ГЗШ, а дверь если на ней ней устанавливается никакое оборудование допускается не заземлять

1. по правилам совмещённый провод воздушной линии электропередач, который находится вверху опоры, должен быть соединён с заземляющим устройством с сопротивлением растеканию не более 30 Ом возле отпаечной опоры.
на Вашей фотке я вижу, что это условие нарушено, поскольку заземляющее устройство соединено с ответвлением совмещённого нулевого провода ВЛЭП в блоке зажимов. это неправильно. на Ваш щиток вообще не должен приходить провод от заземляющего устройства.
2. я там вижу много краски, а нужно видеть зачищенные до металлического блеска части электрооборудования, подлежащие защитному занулению.
я этого не вижу. вижу- посредством чего-то оно там сделано, но у меня вызывает сомнение качество этих соединений, поскольку переходное сопротивление в таких метсах не должно превышать 0,05 Ом. а дверь стоит вообще на петлях, а какое там переходное сопротивление- одному Богу только известно. это- тоже неправильно. вот когда будет провод сечением не меньше фазного касаться зачищенной до блеска поверхности и соединяться с главной заземляющей шиной- тогда уже сложно будет что-то сказать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 25.7.2019, 0:23
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3157
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(электроник1 @ 24.7.2019, 18:35) *
1. жёлто-зелёный провод, идущий на защитное заземление- грубое нарушение правил. его быть не должно. должно быть повторное заземляющее устройство, соединяющее PEN-провод питающей линии с заземляющим устройством.
2. не подключена нагрузка- непонятно- что и какая нагрузка будет.
3. нет ограничителей импульсных перенапряжений.
4. корпус щитка и дверь щитка не соединены с ГЗШ (должны быть к каждому элементу свои провода).
5. синяя шина- лишняя.
а в остальном- вроде- всё норм.

1. Я так понял, что желто-зелёный провод от ГЗШ вниз из щита и идёт на повторное заземляющее устройство. PEN c линии приходит тоже на ГЗШ. С ГЗШ чёрным проводом пущено на счётсчик (вход N) для феншуя можно на этом чёрном проводе сделать кольцо синей изолентой. В чём нарушение не понятно. Озвучьте пунктом правил.
2. Дома то ещё нет. Щит временного питания, подключат, не вопрос, а вот поставить клеммный блок 3ф+N+PE не помешало бы, чтоб не мучать клеммы УЗО механическими нагрузками от не известно каких кабелей строителей.
3 без ком.
4. я вижу соединение ГЗШ с корпусом, другое дело, что не похоже на штатную(приварную) шпильку корпуса. Даже если шпилька приварная, на ней уже сидит монтажная панель, а это уже плохо, т.к. при необходимости снять монтажную панель, корпус останется без защитного проводника. Про дверцу сказано, что не обязательно, но лучше сделать.
5. Синяя шинка лишняя, если будет один отходящий кабель, другое дело, что она, счётчик и УЗО по цепи N ещё и расключена НЕ ПРАВИЛЬНО. Надо так:
- с ГЗШ на вход N счётчика (это правильно),
- с выхода N счётчика на вход N УЗО,
- с выхода N УЗО на шину N.
ВСЁ, к синей шинке (N) подходит только один провод, а не три как сейчас, она свободна для подключения отходящих кабелей.
И из фото не понятно, куда это пошёл с синей шинки самый нижний белый провод? Уж не на ГЗШ ли? Если так то это вообще нонсенс, токовая цепь счётчика по N получается закорочена.


Цитата(электроник1 @ 24.7.2019, 19:12) *
1. по правилам совмещённый провод воздушной линии электропередач, который находится вверху опоры, должен быть соединён с заземляющим устройством с сопротивлением растеканию не более 30 Ом возле отпаечной опоры.

На фото щит, а не верхушка столба, может быть и соединено. В чём проблема не вижу. Нам предложено оценить щит. Вижу что PEN с верхушки столба соединён с ГЗШ, а от ГЗШ жёлто-зелёный провод идёт вниз, возможно на заземлитель или заземляющий проводник. Согласно определения термина заземляющее устройство - это совокупность заземлителей, горизонтальных и вертикальных заземляющих проводников и ГЗШ. По ПУЭ повторные заземления допускаются и не нормируются по сопротивлению.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.7.2019, 7:47


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 25.7.2019, 8:50
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(электроник1 @ 24.7.2019, 23:12) *
1. по правилам совмещённый провод воздушной линии электропередач, который находится вверху опоры,

Осторожнее со словами. Можно ввести в заблуждение с последствиями....





Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 25.7.2019, 13:01
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



lutoha, Дальтоник делал.
В электричестве ЦВЕТ имеет значение!!!
Если за даром делали, то это одно. Что своровали, из того и сделали.
Если за денежку делали, то либо дальтоник, либо близко не электрик.
Почему ВСЕ жилы белые?
Хоть желто-зеленый провод нашелся)))
Про УЗО согласен.
Для тещи сделали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Naa_*_*
сообщение 25.7.2019, 16:28
Сообщение #18





Гости






Цитата(Из России @ 25.7.2019, 13:01) *
Почему ВСЕ жилы белые?

А какими им быть ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lutoha
сообщение 25.7.2019, 16:34
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 24.7.2019
Пользователь №: 55955



Цитата(Из России @ 25.7.2019, 14:01) *
lutoha, Дальтоник делал.
В электричестве ЦВЕТ имеет значение!!!
Если за даром делали, то это одно. Что своровали, из того и сделали.
Если за денежку делали, то либо дальтоник, либо близко не электрик.
Почему ВСЕ жилы белые?
Хоть желто-зеленый провод нашелся)))
Про УЗО согласен.
Для тещи сделали.

делал сам, не электрик....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
нуль
сообщение 25.7.2019, 16:39
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 12.4.2013
Из: Украина
Пользователь №: 32381



Нулевую колодку зачем соеденять с заземляющей? УЗО работать будет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения