Вопрос по подключению розеток. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Вопрос по подключению розеток. |
| Гость_Roman007_* |
15.8.2018, 20:54
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всем добрый вечер!
Делаю ремонт в квартире. Назрел вопрос. Имеются две модульные розетки. К ним подвел трехжильный ВВГ 3х2,5 кабель. Заземления в доме отсутствует. Дабы не пропадать без дела желтому проводу в кабеле, хочу его подключить как фазу к одной из двух розеток, снабдив его в щитке своим отдельным автоматом. Ноль соответственно, синий, сделать общим на две розетки. Вопрос: Есть ли смысл заморачиваться и вообще так хоть кто нибудь делает? ))) Форум не дает прикрепить картинку. |
|
|
|
|
15.8.2018, 21:35
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
не делайте так. Каждая линия защищенная автоматом должна иметь свой ноль.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2026, 11:51 |
|
|
|
|