![]() Организация оперативного обслуживания электроустановок , организация оперативных переключений |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Организация оперативного обслуживания электроустановок , организация оперативных переключений |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.2.2018 Пользователь №: 53603 ![]() |
Пытаюсь привести в порядок оперативное управление электрохозяйством нашего предприятия. Читая ПТЭЭП и инструкцию СО 153-34.20.505-2003 в части, касающейся переключений, несколько запутался и спросить не у кого.
Дано: 1.производственное предприятие (завод), потребитель. 2.схема электроснабжения: -5 вводных фидеров 6 кВ от сетей -завод территориально разбит на два участка, удаленных друг от друга на расстояние порядка 1 километра. -на первом участке имеется 10 трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ, запитаны по трём фидерам. -на втором участке 8 КТП, запитаны по двум фидерам. 3.Оперативное управление -с конца 90-х по настоящее время бардак полнейший (это отступление, чтобы понимать уровень моего отчаяния что ли..) -2 коллектива дежурных электромонтёров( у одного в обслуживании 10 шт. ТП, у другого 8 шт. КТП) все оперативный персонал. Дежурят по одному человеку в смену (смены с 8-20 и с 20- ![]() -издавна повелось, что оперативный персонал, находящийся на КТПушках является старшим, у них в дежурке даже схема-макет есть. -какого либо диспетчера наших сетей, естественно, у нас нет. Легенда задачи: допустим, мне звонят из сетей и просят вывести из работы с нашей стороны один из фидеров (один из трёх, которые запитывают ТП). Для этого мне нужно произвести необходимые переключения для закольцевания и перевода питания на другой фидер. А вот, собственно, и суть вопроса: - кому я должен давать распоряжение о переключениях? старшему оперативному персоналу, а они в свою очередь подчиненному оперативному персоналу? Или непосредственно оперативному персоналу, в обслуживании которого находится отключаемый фидер? - в каком формате я должен дать распоряжение? Позвонить и сказать, что нужно вывести из работы фидер № такой-то или разжевать пооперационно как в бланке переключений? Потому как в смене стоит один человек,то кого мне назначать контролирующим? Понимаю, что если переключения происходят днём в рабочее время, то контролирующим могу быть я. А если переключения проводятся в не моё рабочее время, то кто будет контролирующим лицом? И стоит ли мне вообще разделять оперативный персонал на старший и подчиненный старшему? Прошу помочь, только тапками сразу не закидывайте. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2334 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Напрашивается вопрос, у вас есть заводская диспетчерская служба ? Что прописано в "Инструкции о взаимодействии с вышестоящим оперативным персоналом" ? Что прописано в "Инструкция по переключениям ...." ? Можно еще смотреть "Инструкцию по предотвращению аварий ......" (Отсюда не видно специфику вашего производства.)
Там все это должно быть прописано и ни кто вам ночью звонить не будет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Пытаюсь привести в порядок оперативное управление электрохозяйством нашего предприятия. Читая ПТЭЭП и инструкцию СО 153-34.20.505-2003 в части, касающейся переключений, несколько запутался и спросить не у кого... Прошу помочь, только тапками сразу не закидывайте. извините, не в обиду вопрос: какую должность вы занимаете на предприятии? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.2.2018 Пользователь №: 53603 ![]() |
Напрашивается вопрос, у вас есть заводская диспетчерская служба ? Что прописано в "Инструкции о взаимодействии с вышестоящим оперативным персоналом" ? Что прописано в "Инструкция по переключениям ...." ? Можно еще смотреть "Инструкцию по предотвращению аварий ......" (Отсюда не видно специфику вашего производства.) Там все это должно быть прописано и ни кто вам ночью звонить не будет. Диспетчера нет. "Инструкция о взаимодействии с вышестоящим.." есть и в ней прописан порядок взаимодействия с сетями. Заводскую инструкцию по взаимоотношениям еще не родил. Заводскую "Инструкцию по переключениям " сейчас пытаюсь разработать, вот собственно при разработке этой инструкции и возникли эти вопросы. извините, не в обиду вопрос: какую должность вы занимаете на предприятии? мастер |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Судя по описанию предприятия должна быть энергослужба или энергоцех... Ответственный за электрохозяйство, у него заместитель... может даже электролаборатория... или все отправлены в неоплачиваемые отпуска до лучших времён?
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.2.2018 Пользователь №: 53603 ![]() |
Судя по описанию предприятия должна быть энергослужба или энергоцех... Ответственный за электрохозяйство, у него заместитель... может даже электролаборатория... или все отправлены в неоплачиваемые отпуска до лучших времён? Да, всё верно. Есть энергомеханический цех, там я мастер электроучастка. ОЭХ по предприятию есть, своим распоряжением по предприятию назначил ОЭХ по цехам. Лаборатория есть, но в плачевном состоянии, это отдельная тема). Оперативный персонал состоит в штате нашего цеха. Проблема в том, что в своё время годах в 80-90х в цех набрали электромонтеров, нынешний оперативный персонал. Брали всех-швея,воспитательница и т.д. все женщины. На сегодняшний момент они способны только записывать показания счетчиков. Понятие об опасности напряжения, об устройстве оборудования подстанций, коммутационных аппаратов и т.д. практически отсутствует. Переключения делают они под моим надзором, начальника цеха или заместителя начальника цеха. Провожу им техучебу, но готов по башке надавать, ничего не понимают. Хочу привести здесь всё в порядок, но трудно |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Провожу им техучебу, но готов по башке надавать, ничего не понимают. если всё действительно так, как вы описали, то моё имхо: бегите оттуда, чем быстрее, тем будет лучше для вас... Страшнее неквалифицированного персонала только специально подготовленные террористы... дело времени и случая... и самое паскудное в том, что после аварии или происшествия все сразу становятся "на букву закона" и начинается "наказание невиновных и награждение непричастных"... Хочу привести здесь всё в порядок, но трудно сомневаюсь, что ваша должность позволит что-то реально сделать в этом направлении... Это вопрос уровня главного инженера и главного энергетика...
Сообщение отредактировал Ixtim - 18.4.2018, 16:26 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2334 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Хочу привести здесь всё в порядок, но трудно Подобные инструкции затрагивают работу всего предприятия их разрабатывает и согласовывает отдел гл.эн. и отдает вам на исполнение. Задайте вопрос - Кто может остановить оборудование (аварии т.д. не смотрим) - правильно, Главный инженер. При ваших переключениях есть опасность останова основного технологического оборудования - наверняка есть. При таком останове если есть вероятность повреждения мех. оборудования надо согласование Гл.мех., брак продукции согласование Гл. технолога и т.д. и вы сами будете ходить это все согласовывать ? Гл. инж. утверждает инструкции разработанные его заместителями в данном случае гл. энергетиком, но не мастером участка ! А дальше будет примерно следующее, по вновь введенным инструкциям проводите обучение : " Провожу им техучебу, но готов по башке надавать, ничего не понимают.", но поскольку совесть у вас еще есть, то поставите вопрос о замене всего опер. перс., на что получите: 1.Учите. 2.Не умничайте и работайте дальше. 3.Ищите работу. P.S. Как вариант: Возможно надо пересмотреть структуру и взаимодействие вашего опер. пер. Сообщение отредактировал eugevict - 18.4.2018, 19:22 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |