Хитрые автоматы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Хитрые автоматы |
14.3.2018, 15:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.3.2018 Пользователь №: 53805 |
Всем здравствуйте.
У меня не понятная ситуация с автоматами, в квартире. Периодически, днем, когда никого нет дома и работает только холодильник и часы на плите, автоматы выбивает. Последний раз было 2 недели назад и вот сегодня выбило. На праздниках, пользовались всей техникой сразу, значит перегруз сети исключаю. Что это еще может быть? Холодильник периодически обретает супер-силу и выбивает их? Брак автомата? Что то от соседей проникает? Подскажите ваше мнение! Спасибо. |
|
|
|
|
14.3.2018, 15:45
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А это точно автоматы? А у них имя есть?
А вообще, gudzig, плохо начинать жизнь на форуме с того, чтобы насрать в нескольких ветках дублями темы. -------------------- |
|
|
14.3.2018, 15:53
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.3.2018 Пользователь №: 53805 |
Спасибо, буду знать.
Да это IEK |
|
|
14.3.2018, 15:57
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
КАКОЙ ИЭК? ИЭКа дохрена. Фотография где?
-------------------- |
|
|
|
|
15.3.2018, 6:12
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.3.2018 Пользователь №: 53805 |
|
|
|
15.3.2018, 7:25
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
темы не нужно дублировать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.3.2018, 7:35
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.3.2018 Пользователь №: 53805 |
Да я тут запутался не много с этими темами. Прошу прощения.
Выбивает основной, левый автомат (63А) |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
15.3.2018, 7:48
Сообщение
#8
|
|
Гости |
... Выбивает основной, левый автомат (63А) У Вас это не автомат, а:"Дифференциальный выключатель ВД 1-63 тип А без встроенной защиты от сверхтоков реагирует не только на синусоидальные переменные дифференциальные токи, но и на пульсирующие постоянные дифференциальные токи. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др." Появилась утечка тока свыше 30 миллиампер, вот он и срабатывает. |
|
|
15.3.2018, 7:55
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.3.2018 Пользователь №: 53805 |
У Вас это не автомат, а:"Дифференциальный выключатель ВД 1-63 тип А без встроенной защиты от сверхтоков реагирует не только на синусоидальные переменные дифференциальные токи, но и на пульсирующие постоянные дифференциальные токи. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др." Появилась утечка тока свыше 30 миллиампер, вот он и срабатывает. Т.е. какой то прибор в квартире вышел из строя или проводка коротит ? |
|
|
15.3.2018, 8:06
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Т.е. какой то прибор в квартире вышел из строя или проводка коротит ? Скорее всего, срабатывает от утечки. От КЗ, или "коротит" должен сработать еще какой-то...Ну типа селективность. При КЗ в квартирах редко один срабатывает автомат. Про вышел из строя... Или близок к "вышел из строя". Методом исключения можно найти прибор. Отключите стиралку, например. Потом другой прибор... Муторное дело. Зато приборы не нужны. Вытаскивай вилку и вперед! |
|
|
|
|
15.3.2018, 8:56
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.3.2018 Пользователь №: 53805 |
Скорее всего, срабатывает от утечки. От КЗ, или "коротит" должен сработать еще какой-то...Ну типа селективность. При КЗ в квартирах редко один срабатывает автомат. Про вышел из строя... Или близок к "вышел из строя". Методом исключения можно найти прибор. Отключите стиралку, например. Потом другой прибор... Муторное дело. Зато приборы не нужны. Вытаскивай вилку и вперед! Тогда я подозреваю холодильник, он издает странные звуки и писки иногда. Буду проводить испытания, спасибо. А если подозреваемого подключить через стабилизатор, это поможет ? |
|
|
15.3.2018, 9:31
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Периодически, днем, когда никого нет дома и работает только холодильник и часы на плите, автоматы выбивает. Последний раз было 2 недели назад и вот сегодня выбило. У холодильников с системой " No Frost" есть суточный режим разморозки нагревательным ТЭНом, вот если его пробивает на корпус, не каждый день, но всегда примерно(плюс минус 30 минут) в одно время в сутки. Одна из вероятных причин отключения УЗО. Последите за холодильником. |
|
|
15.3.2018, 10:01
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.3.2018, 10:09
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Тогда я подозреваю холодильник, он издает странные звуки и писки иногда. Буду проводить испытания, спасибо. А если подозреваемого подключить через стабилизатор, это поможет ? У холодильника и некоторых других приборов на вилке есть заземляющий контакт, на него может быть утечка. Попробуйте под этот контакт подсунуть скотч или включить прибор через удлиннитель, не имеющий клеммы заземления. |
|
|
16.3.2018, 11:21
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.1.2018 Пользователь №: 53470 |
У холодильников с системой " No Frost" есть суточный режим разморозки нагревательным ТЭНом, вот если его пробивает на корпус, не каждый день, но всегда примерно(плюс минус 30 минут) в одно время в сутки. Одна из вероятных причин отключения УЗО. Последите за холодильником. Извините, но хочу поправить. Время разморозки у холодильников с системой " No Frost" не раз в сутки, а каждые 4, 6, 8 часов (это примерное время плюс-минус) (в зависимости от модели). С бойлером такая ситуёвина тоже имеет место. Когда ТЭН прохудится. Сообщение отредактировал Vitalich - 16.3.2018, 11:25 |
|
|
16.3.2018, 13:12
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Выбивает основной, левый автомат (63А) Уважаемый gudzig. Вполне может оказаться, что Вы проверите все свои электроприёмники (бытовые электроприборы), и ничего не найдёте, а этот злополучный ВД-63 всё также будет портить Вам нервы своими фокусами, периодически отключаясь в самый неподходящий момент! Причина может быть в том, что Вы "навесили" на одно устройство дифференциального тока (УДТ) с уставкой 30 мА слишком много отходящих линий и так называемый "естественный ток утечки" оказался примерно равным этим 30 мА. Изоляция квартирной электропроводки (как и любая другая изоляция) не является идеальной, и в нормальных режимах имеет некоторый удельный ток утечки на 1 погонный метр, который зависит от температуры, влажности и других параметров. Следовательно, чем длиннее электропроводка, тем больше суммарный ток утечки и этот естественный ток утечки может оказаться чуть меньше 30 мА. При возрастании температуры или влажности этот ток утечки может оказаться больше 30 мА и вызвать срабатывание этого "хитрого" устройства. Для устранения этого недоразумения необходимо разделить ваши отходящие линии на две группы и защитить каждую своим УДТ с уставкой 30 мА. Может возникнуть вопрос, а нельзя ли взять УДТ с уставкой 100 мА? Можно, но при этом следует помнить, что ток силой 100 мА является смертельно опасным! Оно Вам надо? Поэтому выход один - делить на две группы (а будет мало, так на три) и защищать каждую из них своим УДТ с уставкой 30 мА. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
16.3.2018, 14:58
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Извините, но хочу поправить. Время разморозки у холодильников с системой " No Frost" не раз в сутки, а каждые 4, 6, 8 часов (это примерное время плюс-минус) (в зависимости от модели). Извиняю. На моем было примерно раз в сутки. Цитата Электромеханический таймер AQ-2001-21 (морозильные камеры «No Frost» моделей 102, 106, «Frost Free» моделей 104, 107, 117 110 ) Первоисточник здесь Это мой таймер. На ваших и у ТС может быть другое время.
Цикл оттайки – каждые 12 часов работы компрессора (время стоянки не учитывается) |
|
|
16.3.2018, 16:39
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
При возрастании температуры или влажности этот ток утечки может оказаться больше 30 мА и вызвать срабатывание этого "хитрого" устройства. А без возрастания температуры или влажности "хитрое" устройство может срабатывать при токах утечки менее 30 мА ? .. чем длиннее электропроводка, тем больше суммарный ток утечки.. Ваня, а конкретнее, какая предельная суммарная длина проводки допустима на одно УЗО ? |
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
16.3.2018, 16:57
Сообщение
#19
|
|
Гости |
Олега, не грызите Ваню, он в чем-то прав( просто как всегда полез в дебри), конечно нет такого понятия суммарной длины провода на одно УЗО. Топику надо разориться на тысячу рублей и купить новый диф.выключатель. Продукция ИЭК - игра в рулетку, повезет будет работать долго, у аппарата на картинке могла элементарно поехать крыша. Это самый простой вариант, если не поможет тогда хуже, искать замучается(тем более не специалист), периодичность выбивания примерно раз в две недели. Придется человеку набраться терпения, когда начнет постоянно садить и тогда методом исключения( выдергивать поочередно вилки из розетки) потихоньку найдет.
|
|
|
16.3.2018, 17:01
Сообщение
#20
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 |
Для начала,снимите панель щитка и проверьте соединения.При плохом контакте фазы или нуля,тоже бывают ложные срабатывания УЗО.
-------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
|
|
|
16.3.2018, 17:58
Сообщение
#21
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
..не грызите Ваню, он в чем-то прав( просто как всегда полез в дебри).. Всего лишь обратил внимание на неточность. Выше тока несрабатывания УЗО имеет законное право сработать ).. просто как всегда полез в дебри ... конечно нет такого понятия суммарной длины провода на одно УЗО. Поскольку полез.. может и на пользу будет. Алексей, каким образом, не зная этой суммарной длины проводников (разумеется максимальной, без учета оборудования в группе) мы можем определить "ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника" (по п.7.1.83ПУЭ) ? Сообщение отредактировал Олега - 16.3.2018, 18:05 |
|
|
16.3.2018, 19:19
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
А без возрастания температуры или влажности "хитрое" устройство может срабатывать при токах утечки менее 30 мА ? Может срабатывать и без возрастания температуры и влажности! При изменении напряжения в сети в сторону увеличения, ток утечки по закону Ома тоже возрастает. Поэтому, когда ток утечки сети близок к 30 мА, то вследствие изменения напряжения в большую сторону при снятии нагрузки это "хитрое" устройство срабатывает. Когда же нагрузка увеличивается, напряжение уменьшается и всё работает как надо. Именно это и происходит у ТС судя по его информации. Это довольно распространённое явление в доморощенных сетях, выполненных без проекта и расчёта естественного тока утечки сети, с чем я по роду своей деятельности сталкивался неоднократно. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
16.3.2018, 22:28
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Гость_Гость_Алексей_*_*) Придется человеку набраться терпения, когда начнет постоянно садить и тогда методом исключения( выдергивать поочередно вилки из розетки) потихоньку найдет. Автор и сам причину знает, т.к. исходные данные есть и хотел видимо на форуме убедиться в своём подозрении:Цитата(gudzig) работает только холодильник и часы на плите, автоматы выбивает....я подозреваю холодильник, он издает странные звуки и писки иногда. Думаю Вы верны в своих догадках. Может быть утечка конечно и в плите, но.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
17.3.2018, 1:32
Сообщение
#24
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
17.3.2018, 12:33
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Ваня, грустно, но ты так и не понял. При каком токе УЗО может законно срабатывать ? Начиная с 30 мА ? Ваня, в отличие от многих, всё прекрасно понял и дал конкретное и логичное объяснение всех "фокусов", происходящих у ТС. А кто не понял, продолжайте ковыряться в холодильнике, может быть к концу года поймёте, что как всегда искали не там, да и не то... Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно когда её там нет! -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
17.3.2018, 13:15
Сообщение
#26
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ваня, ... дал конкретное и логичное объяснение.. Конкретное ? Не смеши. Лишь один из вариантов. Повышение влажности и температуры в квартирах в отсутствии хозяев (ни варится, ни парится..) - это, мягонько сказать, фэнтези. При том, что в Праздники (варят, парят..) и всё нормуль - версия не проходит.Так с какого значения тока утечки может сработать УЗО 30мА ??? Сколько метров проводки можно проложить в одной группе, что бы не пришлось делить, прокладывать новые группы, ставить дополнительные УЗО ? Хватит цитировать фильмы, ответь на вопросы. |
|
|
17.3.2018, 13:18
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Олега, а Вы мой пост #22 не читали, или намеренно игнорируете?
Ответ на вопрос по допустимому току сети из ПУЭ-7: 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Но, как Вы сами неоднократно подчёркивали, частным потребителям ПУЭ - не указ, у себя дома что хочу, то и ворочу! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 17.3.2018, 13:28 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
17.3.2018, 16:02
Сообщение
#28
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Олега, а Вы мой пост #22 не читали, или намеренно игнорируете? Почему сразу к 22-му ? Пока не вижу реакции про влажность и температуру из 16-го. Давай сначала об этом.По 22-му. Допустимое падение напряжения (обусловленное нагрузкой) для сетей освещения (включая розетки) 3%, в пределах квартиры и вовсе "семечки". 20-30% роста утечки при снятии нагрузки не предвидится. )) Одновременно со снятием нагрузки резко падает компонент суммарного тока утечки, обусловленный "0,4 мА на 1А тока нагрузки". Сообщение отредактировал Олега - 17.3.2018, 16:05 |
|
|
18.3.2018, 0:41
Сообщение
#29
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ответ на вопрос по допустимому току сети из ПУЭ-7: Я тебя уже много раз спрашивал о другом:7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. ..с какого значения тока утечки может сработать УЗО 30мА ??? Порог, при котором возможно срабатывание УЗО это вовсе не расчетная величина суммарного тока утечки, которая не должна превышать 1/3 Iн. Напоминаю твой тезис: .. ток утечки может оказаться больше 30 мА и вызвать срабатывание этого "хитрого" устройства. В чем же причина ограничения суммарного Iут. ? Почему этот ток не может составить, к примеру, 2/3 от Iн УЗО ? Или как у тебя - лишь бы не больше 30мА ? Но, как Вы сами неоднократно подчёркивали, частным потребителям ПУЭ - не указ, у себя дома что хочу, то и ворочу! По этой части (не указ) у нас самый главный - Organizm, если что.. ))Советы "чайникам" "воротить что хочу" я по-моему не давал. Да и от темы не отвлекайся. |
|
|
21.3.2018, 16:49
Сообщение
#30
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
У холодильника и некоторых других приборов на вилке есть заземляющий контакт, на него может быть утечка. Попробуйте под этот контакт подсунуть скотч или включить прибор через удлиннитель, не имеющий клеммы заземления. Пожалуй это единственный нормальный совет. Залезь в розетку холодильника и откинь жёлто-зелёный провод. Проследи что будет дальше. И так со всеми потребителями. Метод исключения. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
|
|
21.3.2018, 17:00
Сообщение
#31
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Были прецеденты при нарушении изоляции нулевого проводника. Шуруп в регипсовом профиле чутку попортил ноль. Диф шлёпал регулярно.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|