счетчик и колодка

edals
сообщение 27.6.2007, 21:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 28.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7981



Подскажите,пожалуйста,относительно правильности подключения счетчика.
При установке щита учета,в котором находится цифровой счетчик и клеммная колодка,к которой подведены сигналы от трансформаторов тока и напряжения ,расстояние между колодкой и клеммами счетчика порядка 50 мм.
Заведены провода,всё работает,счетчик функционирует.
Приехавшая принимать работу проверочная организация сказала,что согласно каким-то нынешним нормам расстояние между счетчиком и колодкой должно быть не менее 150мм,для удобства подключения электроклещей,проверки правильности разводки проводов и пр.На просьбу указать эти нормативные документы конкретного ответа получено не было,велели изучать документы.
НО КАКИЕ?
Может кто-нибудь подскажет,действительно ли есть подобные допуски и где они прописаны.
Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 28.6.2007, 15:31
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Есть в ПУЭ изд. 6 вот такой п.1.5.35
1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску.

Но там про непосредственное включение.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
edals
сообщение 28.6.2007, 18:43
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 28.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7981



Спасибо,попробую объяснить,хотя вряд ли получится.
Представители Энергонадзора настроены в своих требованиях весьма агрессивно и неизвестно стоит ли лезть напролом,потом может кривым боком вылезти.
Ещё раз большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.6.2007, 23:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вот такую инфу представил представитель Энергонадзора Ленэнерго:
п2. ИКК устанавливать на втулках высотой 15-20 мм, обеспечивающих свободный проход пакета проводов за коробкой, и на расстоянии до клеммной коробки счётчика не менее 10 см.
Фото этого 'документа' выложу позже, с мобильника не получается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.6.2007, 6:54
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Добрался до компьютера, выкладываю этот документ



Других нормативных документов или ссылок к сожалению не нашел и от "контролера" не получил. Но мы стараемся с ними не спорить, себе дороже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_edals_*_*
сообщение 30.6.2007, 0:11
Сообщение #6





Гости






Большое спасибо!
Правда,непонятно,зачем провода должны проходить ПОД клеммной колодкой?
Но Энергонадзору,наверное,виднее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения