При установке индукционной варочной проблемы столкнулась с проблемой. Мощность подключения 6,8. А проводка 3*2,5. Обычная розетка на 16А. Вот ломаю голову какие у меня варианты, прокладыва б проводку сечением на 4.5 нет желания. Так как стены бить, а ремонт сделан. В инструкции к плите есть вариант уменьшить мощность самой панели на 16 А. Подскажите, кто сталкивался. Как правильнее поступить
|
|
|
|
|
6.2.2018, 17:18
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
При установке индукционной варочной проблемы столкнулась с проблемой... Уважаемая Наталья! Вы абсолютно правильно написали в своём вопросе, что только одни проблемы с этой варочной "проблемой". -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
| Гость_Гость_* |
6.2.2018, 17:37
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Согласна и опечалена. Про сечение кабеля уже поняла, но увы. Модель горенье IT 614 CSC. По поводу подключения в инструкции сказано так: если общий предохранитель вашего дома не расчитан на 32А, прибор можно подключить с ограничением общей мощности с максимальным током нагрузки до 16А. Если подключение произведено с ограничением, мощность нагрева на конфорках можно увеличивать пока не будет достигнуто максимальное значение ограничения. Об этом предупредит звуковой сигнал
|
|
|
6.2.2018, 18:19
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Какая же "добрая душа" так с кабелем для электроплиты намудрила?... Дом то изначально не на газу ли?
Об этом предупредит звуковой сигнал Если пойдёте по этому пути, то пользоваться одновременно всеми "блинами" не получится... максимум двумя. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
6.2.2018, 19:13
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Да, я понимаю, что максимум двумя конфорками( я к тому, какие у меня варианты? что можно оптимально сделать?они же должны быть)?
|
|
|
7.2.2018, 10:15
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Вариант - поменять плиту рассмотрите!
Зачем такая плита, которой НЕЛЬЗЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? Кабель-канал, возможно, решит проблему. Проблему прокладки кабеля. Если мощность в квартире НЕ ПОЗВОЛЯЕТ иметь такую варочную панель, то горячий привет менеджеру! Продать не продаваемое, втюхнуть не втюхиваемое - большое мастерство надо иметь. |
|
|
| Гость_Гость_* |
7.2.2018, 11:01
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Менеджер здесь не причём. К сожалению,могу пенять только на себя и электрика. Вариант поменять плиту рассматриваю, на обычную газовую. Но хотелось такую плиту. Да и Ее теперь куда девать. Извините, а что такое кабель-канал. Это пустить ещё один от распред щитка? И как понять имеется ли вообще такая возможность в доме. Дом газифицирован. А если устанавливать газовую поверхность, Ее можно устанавливать над електрической духовкой?
|
|
|
|
|
7.2.2018, 11:23
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
если дом с газом, ни ваша ни общедомовая проводка не рассчитана на высокую нагрузку от электроплит, тем более если проводка старая алюминиевая.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
| Гость_Гость_* |
7.2.2018, 11:51
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Дом новострой. Газифицирован. Исходя из этого мой электрик при ремонте проложил обычную медную проводку 3*2.5. Я почитала она выдерживает максимальную нагрузку 5.9. То есть если это учитывать, то можно ли просто при использовании помнить. И не включать например одновременно все 4 конфорки на максимум? Там при системе Power Boost 6,8. Без Ее использования все 4 тянут 5,7. Плюс я успокаиваю себя, что на максимуме конфорки работают первые пять минут, потом мощность снижается. Или же это все равно не вариант. Хочу уже окончательно понять и определится.
|
|
|
7.2.2018, 12:59
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Дом газифицирован. Тогда виноваты только Вы. В газифицированных домах, порой и электродуховку вклячить можно только с проблемами... а Вы варочную собрались ставить. Варианты: 1. Вернуть варочную и заменить на газовую. 2. пользоваться только двумя блинами, но при этом остальное энергомкое оборудование квартиры должно быть выключено (если на квартиру выделено 4 кВт, к примеру) 3. Идти в УК или Энергосбыт и решать с помощью денежных знаков вопрос об увеличении выделенной мощности 3*2.5. Я почитала она выдерживает максимальную нагрузку 5.9. Ну положим, что максимум который можно нагрузить на хороший кабель 3х2.5 это где то 25А на грани краш-теста, то есть примерно 5.7 кВт. Если Вас не беспокоит предельный режим тогда вперёд. Кстати о птичках, а на квартиру то сколько выделено? Наверное, чуть меньше, чем варочная кушает?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
7.2.2018, 13:10
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Вот. А как понять сколько на квартиру выделено. Где это узнать?
|
|
|
7.2.2018, 13:12
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
В документах на квартиру. Покупали то не с закрытыми глазами? Все параметры в бумагах...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
7.2.2018, 20:33
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Извините, а что такое кабель-канал. Это пустить ещё один от распред щитка? Яндекс в помощь! На любителя... Кому нравится, кому-то нет. Но можно проложить кабель без пыли-грязи. Сначала надо определиться с ВОЗМОЖНОСТЯМИ электрической сети. Вашей. И Вашего дома в целом. Можете посмотреть на эл.счетчик и вводной автомат/вн. Как правило, эл.счетчик ставят с запасом. А вводной автомат/вн - по мощности. Смотрите щиток! |
|
|
| Гость_Гость_* |
7.2.2018, 23:01
Сообщение
#14
|
|
Гости |
Спасибо. На квартиру стоит автомат на 25А. По мощности это где-то 5.5. То есть в принципе, большего свечения провод мне не к чему . Поверхность моя кушает больше при максимальной загрузке. Однако решила Ее все же оставить. Просто под неё подвести отдельную проводку от распред щитка. Пустить по плинтусу, чтоб без пыли. Ну а на заходе в квартиру все же придётся попылить ( Вся остальная техника будет ити по другому проводу. Решила, что это самый оптимальный вариант в условии моего желания все же электрической поверхности. В любом случае одновременно вся техника практически никогда не работает. Спасибо всем за консультации) очень выручили
|
|
|
8.2.2018, 0:03
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
В любом случае одновременно вся техника практически никогда не работает. Все так говорят по началу...Потом начнётся... готовить начали, значит ни утюг, ни чайник, ни стиралку включать нельзя, ибо потом в темноте придётся выключать варочную и искать квартирный рубильник. Но мечтать не вредно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
8.2.2018, 22:55
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1833 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
На квартиру стоит автомат на 25А. ... Утюг + чайник+фен одновременно, пользоваться без света в течении 5-7 минут не больше. Холодильник отключать на время пользования.В любом случае одновременно вся техника практически никогда не работает. Да и фонарик поближе положить, малоли. |
|
|
9.2.2018, 3:45
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Сергей ДД, у меня тоже ввод 25 А на квартиру. Пользуюсь всеми благам цивилизации без оглядки на автомат. Выбиваний не помню лет 10. Что я делаю не так?
-------------------- |
|
|
9.2.2018, 4:21
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Тут все были бы просто в шоке если бы этот твой автомат выбило. Я просто представил какими глазами ты бы на него посмотрел. Он от одного только твоего взгляда стёк бы по по стенке, тьфу ты ... по дин-рейке.
|
|
|
9.2.2018, 8:53
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Костян челябинский, у меня 16 не выбивает! гудит, трещит ,но 30А держит! китай рулит)))
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
9.2.2018, 11:06
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
просто Гоша, а что удивительного? 25А на вводе в хрущевку с газом - вполне обычное дело. И почему по мнению Сергей ДД он обязательно должен срабатывать от такого набора нагрузок - не понятно.
Volt380, рулит не Китай или Россия или ЕС или кто еще. А рулит ВТХ автомата. И она стандартизирована -------------------- |
|
|
9.2.2018, 11:26
Сообщение
#21
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Ну так вот именно что сравнение, так сказать, немного неуместное.
|
|
|
9.2.2018, 11:27
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
А рулит ВТХ автомата. И она стандартизирована не не не, там конкретный безпредел был! специально клещами мерил ток, потому что ждал что вот вот отключится пока жена решила постирать, помыть посуду и попить чайку одновременно, в итоге пока кипел чайник, минут 5, автомат с16 держал 30А с копейками и так и не отработал.. по втх в роде должен был менее чем за минуту отключиться.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
9.2.2018, 15:25
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1833 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Утюг + чайник+фен одновременно, пользоваться без света в течении 5-7 минут не больше. Холодильник отключать на время пользования. Утюг(2,2 кВт)=10А, Чайник(1,8-2,2 кВт)=8-10А, Фен (1,5 кВт)=7А, всего получается 27А. Да при автоматике в Цитата Спасибо. На квартиру стоит автомат на 25А. 25 ампер он не отключится, запас еще есть, но фонарик я бы держал на готове. Я перечислил те приборы которые мы обычно не очень контролируем, у них есть автоматика(чайник, отключается сам, утюг работает с контролем температуры, при работе фена вообще мало кто задумывается о нагрузке).Сергей ДД, у меня тоже ввод 25 А на квартиру. Пользуюсь всеми благам цивилизации без оглядки на автомат. Выбиваний не помню лет 10. Что я делаю не так? Вы расскажите о благах цивилизации, которыми вы одновременно пользуетесь, может и все правильно и нормально у Вас. А подключать индукционную плиту с автоматиком в 25 А можно, но неплохо бы с ограничением по мощности(что ТС и хочет сделать). Ну и про фонарик не забывать. |
|
|
| Гость_Гость_* |
10.2.2018, 7:16
Сообщение
#24
|
|
Гости |
))) добрый день. Подводу итог своему вопросу. Свет в ванной + свет кухня на две лампы+ холодильник + котёл на отопление+Полотенцесушитель+стиралка+телевизор+ одна конфорка на максимум+ чайник+ вытяжка+ подсветка над раб столешницей и + телефон заряжался. Пока довольна 😊
|
|
|
10.2.2018, 19:23
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1833 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
... + котёл на отопление.... Мощность и какой котел газовый или электро? Если котел газовый то, глядя в "стеклянный шар" - Примерно 7-8 кВт, это 27-36А. При автоматике 25А с 1,4Jн=35А на 1-2 часа до отключения по нагреву, ну и стиралка греет 2-3 раза за цикл стирки, а это -8-10А, чайник 3-5 минут, и холодильник по 15 -20 минут в час, получим в среднем 25-27А. Пойдет |
|
|
3.4.2018, 1:27
Сообщение
#26
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.7.2017 Пользователь №: 52652 |
Подскажите пожалуйста. Если у меня кабель от распределительного щитка для варочной панели ВВГ НГ ls 3*4 кв.мм по потолку и автомат на 25, какой максимальной мощности могу купить варочную панель , чтобы не было проблем ??
|
|
|
3.4.2018, 5:07
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Никакой. По правилам кабель должны быть 6 квадрат. Ни больше и ни меньше. Менять
-------------------- |
|
|
3.4.2018, 8:57
Сообщение
#28
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Витал077, чтобы без проблем, то любую... Ибо кабель уже проложен и автомат стоит. При превышении допустимой нагрузки (предположим, ок. 6 кВт), сработает защита через некоторое время.... но это не проблема.
имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
3.4.2018, 12:08
Сообщение
#29
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.7.2017 Пользователь №: 52652 |
А если я куплю трехкомфорочную варочную панель 5 - 5,5 квт
|
|
|
3.4.2018, 15:06
Сообщение
#30
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Витал077, Вам разрешение надо? Покупайте.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_Денис_*_* |
30.4.2018, 18:02
Сообщение
#31
|
|
Гости |
Добрый день! Не стал создавать новую тему, напишу здесь. Есть плита SCHAUBLORENZ SLK IY6TC0
Когда делали кухню, то пришлось удлинить в стене кабель для плиты (около 0.5м может меньше), розетку сдвигали. Так вот кабель был в наличие 3х2.5 0.66. Так как уже все замуровано и кухня на месте стоит, сейчас всплывает вопрос, насколько опасно использовать плиту на полную мощность, если у меня в стене кусок провода не предназначенного для таких мощностей? |
|
|
30.4.2018, 22:54
Сообщение
#32
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Так как уже все замуровано и кухня на месте стоит, сейчас всплывает вопрос, насколько опасно использовать плиту на полную мощность, если у меня в стене кусок провода не предназначенного для таких мощностей? Главное, вовремя задать вопрос... когда уже всё замуровано... На полную мощность, это 7,5-8,6 кВт? Тогда есть вероятность, что на этом куске кабеля поплывёт изоляция и коротнёт... с бабахом... если раньше не коротнёт соединение, замурованное в стене. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_Денис_*_* |
30.4.2018, 23:28
Сообщение
#33
|
|
Гости |
Электрик не сказал ничего про этот кабель, я увидел только когда уже плиту подключали, нужно было розетку разобрать, смотрю а там 3х2.5. Ну он просил его купить так как обычные 220 розетки переносили, но для плиты он не просил ничего докупать, вот я и подумал что у него может быть свой кусок был. А как долго должна быть максимальная нагрузка чтобы все оплавилось? Вообще обычно 2 конфорки используем, а если на максимум все 4 то даже представить не могу такой ситуации.
|
|
|
| Гость_Гость_Денис_*_* |
30.4.2018, 23:39
Сообщение
#34
|
|
Гости |
Еще могу сказать, провод медный, УЗО стоит на 32А.
|
|
|
1.5.2018, 3:50
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1043 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Электрик не сказал ничего про этот кабель, я увидел только когда уже плиту подключали, нужно было розетку разобрать, смотрю а там 3х2.5. Ну он просил его купить так как обычные 220 розетки переносили, но для плиты он не просил ничего докупать, вот я и подумал что у него может быть свой кусок был. А как долго должна быть максимальная нагрузка чтобы все оплавилось? Вообще обычно 2 конфорки используем, а если на максимум все 4 то даже представить не могу такой ситуации. Хотите узнать можно ли оставить неправильно? Можно, но нельзя! -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
| Гость_Гость_Денис_*_* |
1.5.2018, 7:17
Сообщение
#36
|
|
Гости |
А могу я к примеру поставить автомат на 25 ампер. Если ток превысит допустимый для этого кабеля, то вырубит. Или я не понимаю что то?
|
|
|
1.5.2018, 7:58
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1043 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
А могу я к примеру поставить автомат на 25 ампер. Если ток превысит допустимый для этого кабеля, то вырубит. Или я не понимаю что то? Для 2,5кв по меди максимально АВ на 20А, но это не значит, что при 20А автомат вырубит. И еще вопрос: какого сечения кабель удлиняли 3х2,5 ? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
| Гость_Гость_Денис_*_* |
1.5.2018, 8:35
Сообщение
#38
|
|
Гости |
Сам кабель 3х4, а удлинили куском 3х2.5 буквально около полуметра.
|
|
|
1.5.2018, 8:37
Сообщение
#39
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Для 2,5кв по меди максимально АВ на 20А, но это не значит, что при 20А автомат вырубит. И еще вопрос: какого сечения кабель удлиняли 3х2,5 ? Взять и ПЕРЕДЕЛАТЬ!!! Сразу. Сделать НАДЕЖНО. И пользоваться своей панелью. В чем кайф : сгорит - не сгорит? Убьет/ударит током или обойдется... Будете праздничный ужин готовить - получите К.З. ... Понимаете ведь, что сделано не правильно. Переделайте!!! Это все относится, если себе делать будете. Если панель только показывать друзьям-соседям, а питаться в маке - то и так сойдет. |
|
|
1.5.2018, 12:18
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Дополню Из России. Пригласите НОРМАЛЬНОГО мастера. На месте нормальный посмотрит, что можно сделать с минимальными разрушениями.
-------------------- |
|
|
| Гость_Гость_Денис_*_* |
1.5.2018, 16:03
Сообщение
#41
|
|
Гости |
|
|
|
1.5.2018, 16:37
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Я мастер.
-------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|