Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможна ли прокладка провода (например АПВ) в стальной трубе в штробе в полу в пожароопасных зонах производственных помещений ?
------------------ Ведь по ПУЭ 7.4.36 допускается только с индексом -нг, а меня уверяют, что, если в стальной трубе и в полу, то можно и без индекса |
|
|
|
|
5.2.2018, 10:28
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18255 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Имх, АПВ в стальной трубе под цементным слоем в итоге имеет "покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение". По аналогии с конструкцией кабеля НГ - жилы имеют изоляцию из обычного ПВХ, а пониженная пожароопасность только у внешней оболочки. В щитах и коробках кабель разделывается и НГ пропадает.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|